Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS

FLASH

Рекомендовані повідомлення

есть ограничение подачи и обратки. нет ограничения температуры внешнего программатора в котле.

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 17.11.2022 в 18:10, d.n.s сказал:

- как только с него приходил сигнал "Топить", котел греется где то до 45 градусов а потом перестает. 

Куда копать дальше? 

Нада покурить мурзилку. Такое оЧуЧение, шо котел в режиме теплого пола.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там такой функции нет. скорее всего какая то "особенность реализации". по факту при внешнем программаторе дольше разогревает. без него работает быстрее, но уже в ручном режиме. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я в газовому арістоні обмежив нагрів до 45,але прийшлось мануал покурити і залізти в режим програмування. Зробив так аби орендарі не чудили з тп. Може і у вас програмно обмежено. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, все верно, есть ограничение нагрева, выставлено 50, но именно от программатора греет до 44, потом не греет какое то продолжительное время, температура воды в это время в районе 28, а потом по какому то признаку начинает греть опять. 

 

если же отключить вообще датчик воздуха и попросить котел греть в диапазоне температур, все работает как надо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 06.05.2022 в 10:41, UT7UV сказал:

Шукаю фахівця для ремонту/обслуговування конденсаційного одноконтурного котла Де Дітріх 24 кВт. Основна проблема - помилка 03 (проблеми з запаленням). Помилка виникає коли котел робить в конденсаційному режимі (регулювання потужності), коли працює в режимі нагріву ГВС - все ок, ну майже. Всі необхідні регулярні профілактичні обслуговування/чистки проходив. Проблеми з"явилися після 4го року роботи. Доставку транспортом забезпечу (50км від столиці). Дякую!

 

Можливо буде цікаво, як я вирішив свою проблему з котлом... самостійно)

Яких тільки "фахівців" не просив і не привозив, практично всі сказали - викинь це в смітник і постав "нормального" котла. Ще рекомендували замінити газовий лічильник, бо йому вже 16+ років і міг теоретично підклинювати, що і було першочергово зроблено, але результату не принесло) Дуже сподобалася фраза одного "фахівця" що це не котел, а "французька пародія" на Віссман)))

Але не був би я інженером) Після запуску ще у вересні ТН вода-вода, не розслабився з приводу працюючого опалення в хаті, в один вихідний день у мене з"явився час та натхнення позайматися з проблемою у котлі - розібрав його геть на всі самі дрібні запчастини, все ще раз прочистив/продув/промив, потім зібрав назад, і вийшло чудо - котел працює вже місяць без ніяких траблів. Хочу ще додати, що відчувши майбутні проблеми, вирішив замість цього котла і знищеного орками ТН повітря-вода купити і поставити гібридного ТН (газовий котел плюс ТН повітря-вода) від одного провідного виробинка. Так от відкривши цього нового газового котла з набору гібридного ТН трохи був розчарований - такий бренд, а все таке "просте і квадратне", а в старому ДеДітріху набагато все технологічніше і компактніше, прямо виглядає Мерседесом, а "фахівці" його обзивали пародією). Тепер зараз чухаю потилицю - чи замінювати котел на гібрид))

Все буде Україна!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 минут назад, UT7UV сказал:

а все таке "просте і квадратне"

Elecraft вже й котли почали робити?!!! :shock::lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, US7IGN сказал:

Elecraft вже й котли почали робити?!!! :shock::lol:

Ні, Елекрафт ще до такого не дійшов)

Це самий простий Дайкін 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всім привіт. У нас котел ZOOM BOILERS Master 18 BF-24 BF, одного дня перестав включатися автоматично по заданій температурі. підкрутили більше, трошки погрів і відключається, хоча повинен гріти до 60-70 градусів, зробили максимум. І ітогі гріє воду до 42 градусів і все. чогож не набирає температуру. викликати знову мастера це капець дорого

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день всем.

Котёл Kospel ELKO-LN2M.15, подключён к 3-х фазной сети, к нему подключены через гребёнку только тёплые полы.

В прошлом году работал как часики, в этом году один раз включился и теперь говорит, что завоздушился

Показывает давление 0.7 бара

20221119_143431.thumb.jpg.615ce9e80eed177a51022c26a030248f.jpg

 

в инструкции и разных руководствах к этому котлу сказано покрутить выпуск воздуха из циркуляционного насоса, но в моём случае стоит совсем другой насос, чем даже мы можем видеть в официальных видео и я не вижу в нём этой возможности

20221119_143232.thumb.jpg.d1833da3c1dfce4b79a72a24eaebc666.jpg

Также есть какой-то спускной клапан (внизу слева), с него начинает литься вода при моих попытках выпустить воздух

20221119_143238.thumb.jpg.85ce47867363c570f562b9133ef6ffc4.jpg

 

Попытка покрутить что-то на гребёнке тоже ничего не даёт. Как с него выпустить воздух (или добавить воды)? Я так понимаю, вот тот бачок справа вверху и есть верхняя точка, но там не вижу возможности как-то что-то открыть для выпуска воздуха.

Что делать?

Остальные фото (и одно видео) добавил для наглядного представления как оно сделано у меня...

 

Заранее спасибо!

 

20221119_143215.jpg

20221119_143221.jpg

20221119_143224.jpg

20221119_143247.jpg

20221119_143259.jpg

20221119_143305.jpg

20221119_143320.jpg

20221119_143349.jpg

 

998877.jpg

Змінено користувачем roverspam
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мог закиснуть насос. Ошибку может бить поэтому - нет циркуляции .

Закройте котел кранами, открутите болтики на корпусе насоса, снимите голову, доберётесь аккуратно до крыльчатки и прокрутите/помойте ее.

 

Роль развоздушки вполне может играть развоздушник на колбе в верхней точке теплообменника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, murava сказал:

Мог закиснуть насос. Ошибку может бить поэтому - нет циркуляции .

 

 

но он один раз в этом сезоне запустился, на следующий день не захотел. По идее, если бы закис, то не запустился бы вообще после лета. Или я не прав?

 

5 часов назад, murava сказал:

Роль развоздушки вполне может играть развоздушник на колбе в верхней точке теплообменника.

в моём случае это верхняя точка гребёнки? Или вот та, в самом верху над расширительным бачком?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Допоможіть з проблемою, котел Viallant eloBlock VE 12/14 не включаэться взагалі.

Навіть не засвічуэться екран. Жоден LED на платі не світиться.

Фаза та нуль до плати доходять, запобіжник на платі цілий. На вході в будинок по зубру на кожну фазу.

Котел працював всю ніч, вранці виключили вручну (сухий контакт). Ввечері вже не включався.
Стрибків напруги ніби не було, аварійних відключень також, зачіпок не маю...

Що ще можна перевірити?
 

vaillant.jpg

Змінено користувачем gainst
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 26.11.2022 в 23:51, roverspam сказал:

Добрый день всем.

Котёл Kospel ELKO-LN2M.15, подключён к 3-х фазной сети, к нему подключены через гребёнку только тёплые полы.

В прошлом году работал как часики, в этом году один раз включился и теперь говорит, что завоздушился

Показывает давление 0.7 бара

20221119_143431.thumb.jpg.615ce9e80eed177a51022c26a030248f.jpg

 

в инструкции и разных руководствах к этому котлу сказано покрутить выпуск воздуха из циркуляционного насоса, но в моём случае стоит совсем другой насос, чем даже мы можем видеть в официальных видео и я не вижу в нём этой возможности

20221119_143232.thumb.jpg.d1833da3c1dfce4b79a72a24eaebc666.jpg

Также есть какой-то спускной клапан (внизу слева), с него начинает литься вода при моих попытках выпустить воздух

20221119_143238.thumb.jpg.85ce47867363c570f562b9133ef6ffc4.jpg

 

Попытка покрутить что-то на гребёнке тоже ничего не даёт. Как с него выпустить воздух (или добавить воды)? Я так понимаю, вот тот бачок справа вверху и есть верхняя точка, но там не вижу возможности как-то что-то открыть для выпуска воздуха.

Что делать?

Остальные фото (и одно видео) добавил для наглядного представления как оно сделано у меня...

 

Заранее спасибо!

 

20221119_143215.jpg

20221119_143221.jpg

20221119_143224.jpg

20221119_143247.jpg

20221119_143259.jpg

20221119_143305.jpg

20221119_143320.jpg

20221119_143349.jpg

 

 

998877.jpg

У меня точно такой же котёл и точно такая же проблема. Вам удалось найти решение???
Моему котлу второй год. В этом году проработал месяц, и тоже самое, что у Вас. На Вашем видео моргает датчик протока. Нет протока, не включаются тэны((. В моём случае, включается на пару минут и отключается. Разобрали котёл можно сказать залезли везде, куда возможно Вскрыли насос, там всё чистенько, крыльчатка вращается свободно. Я в этом был уверен, изначально. так как слышу, как насос запускается и работает, но датчик всё равно мигает точь в точь, как на вашем видео((. Крутили два дня и попробовали включить насос не от автоматики, а включить РАБОТАТЬ ПОСТОЯННО!!! И о чудо, котёл запустился, проработал два дня и... опять та же ошибка. Пришёл искать решение проблемы сюда на форум, а тут читаю ваш пост?
Может кто подскажет советом, что делать, в чём может быть проблема???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 14.12.2022 в 09:22, gainst сказал:



Що ще можна перевірити?
 

 

Прогреть плату обычным феном в районе желтой железячки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 18.12.2022 в 15:46, Леонид сказал:

Может кто подскажет советом, что делать, в чём может быть проблема???

У мого котла Коспел, правда іншої моделі через рік експлуатації вийшов з ладу датчик протоку. Замінив на китайський і все працює вже більше 5 років.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, Vovan_a сказал:

У мого котла Коспел, правда іншої моделі через рік експлуатації вийшов з ладу датчик протоку. Замінив на китайський і все працює вже більше 5 років.

Я начинаю подозревать, что такая работа связана с качеством электроэнергии. Так как ночью, котёл сам включается и работает в штатном режиме, но утром снова становится в аварию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Панове, вітаю всіх з Новим роком!
Котел Elexia Comfort 24 - після обриву електромережі не подавав ознак життя. Замінив згорівший запобіжник на 125 мА - він увімкнувся, але видає помилку "датчик тяги", також під час тестування мовчить циркуляційний нанос. Що можна перевірити чи одразу шукати спеціаліста?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 тижнів потому...

Сколь в расширитильный бак накачивать? 1,3 АТМ?

Змінено користувачем yurets12
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообщем теперь вопрос по серьёзней. Котел ferroli roca 24, накачал воздух в расширительный бак, при этом воду сливал через предохранительный клапан, перекрыл все краны и через красный клапан воду слил. Накачал 1 атм. Подписал систему до 1,5 атм и включил. Начало течь с этого клапана. Давление в системе стоит как вкопаное  на 1,5 атм. А с клапана покапывает. Я так понимаю что клапану капец. Подскажите какой он там стоит и как его сменить, фото прилагаю. 

Немогу понять что с шестигранник внизу и сам клапан на резьбе? Или на скобе только ее нет, шестигранник вместо нее? 

И возможно ли выкрутить только саму сердцевину пластиковую и вкрутить новую с такого же?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подергайте предохр клапан, поспускайте чуть воду, он может залипнуть в положении, которое не будет пропускать воду.

 

Не стоило через него сливать. Его вообще не стоит трогать без крайней нужды

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Або шукайте оригінальний клапан (Піраміда, Теплозапчастина, Котел.кр і т.п.), або вкручуйте в старий клапан новий універсальний на 3 бара (це якщо там в котлі дозволяє місце). 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

51 минуту назад, Offroad сказал:

Або шукайте оригінальний клапан (Піраміда, Теплозапчастина, Котел.кр і т.п.), або вкручуйте в старий клапан новий універсальний на 3 бара (це якщо там в котлі дозволяє місце). 

Тоже думал вкрутить туда другой. Но не мог понять как он правильно называется.  Если такой как на бойлера ставят то он не подходит. Я его же верх ногами ставлю. Нужно что бы резьба с другой стороны была. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...