Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Помогите с выбором ибп

prosyanik85

Рекомендовані повідомлення

Прибори - це кисневі концентратори. По своїй суті це компресор, який качає повітря через молекулярне сито.

Розглядаю варіант або купити ДБЖ на 600Вт, або на 1000-1500Вт

Компрессор при старте требует больше мощности, чем при штатной работе. Думаю, Luxeon 1500ZR, который предлагает Dneprstab - будет самое оно. Возможно, что потянет и оба прибора - главное, чтобы они не запустились одновременно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я б по другому решал. Хороший стаб тиристорный и инвертор с АКБ. Инвертор потому что в нем нет стаба релейника, который вместе с стабом тиристорным могут и зачудить
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну насчет кислоты льющейся фигуральнвй перебор.

Dalet прав, когда в АПЦ распухают кассеты, там еще то кино выпилить его

 

Да то я лет десят тому игрался с ними, треш и эквилибристику помню

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я б по другому решал. Хороший стаб тиристорный и инвертор с АКБ. Инвертор потому что в нем нет стаба релейника, который вместе с стабом тиристорным могут и зачудить

 

Ну там вижу одесский вариант - тут взяли попользоваться, тут вернем стаб ...

Кстати , про 14 дней - если прибор не был в эксплуатации , а не возьму поюзаю и верну.

Читайте внимательно !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну там вижу одесский вариант - тут взяли попользоваться, тут вернем стаб ...

Кстати , про 14 дней - если прибор не был в эксплуатации , а не возьму поюзаю и верну.

Читайте внимательно !

 

Та я вижу, что все просто

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Eсть

Luxeon 1500ZR (1050вт) - 12 вольт батарея

и

Luxeon EP30-2024(2000вт) - 24 вольта

 

Вам какой?

Перше що подумав це про Luxeon 1500ZR

 

Компрессор при старте требует больше мощности, чем при штатной работе. Думаю, Luxeon 1500ZR, который предлагает Dneprstab - будет самое оно. Возможно, что потянет и оба прибора - главное, чтобы они не запустились одновременно.

 

Саме цікаво що ніби і від 1000 запускались, але БПЖ відразу пищав, тобто не стягував.

 

А я б по другому решал. Хороший стаб тиристорный и инвертор с АКБ. Инвертор потому что в нем нет стаба релейника, который вместе с стабом тиристорным могут и зачудить

 

Не знаю/ не розумію як інвертор буде автоматично вмикатись щоб видавати 220. Тобто розумію так, що наприклад Luxeon1500 автоматично переходить на акумулятори, а інвертор треба руками включати...

 

Ну там вижу одесский вариант - тут взяли попользоваться, тут вернем стаб ...

Кстати , про 14 дней - если прибор не был в эксплуатации , а не возьму поюзаю и верну.

Читайте внимательно !

 

Одеський варіант виходить не від того, що в мене "одеські" коріння, а тому що 2500грн я віддав без варіантів. Тобто в мене була година, щоб взяти стаб, інакше концентратори не працювали б.

 

Тепер коли пробую систему зробити автономнішою і маю часу більше ніж 1 годину. І є можливість зекономити (а я мушу думати де можна зробити це усюди де можна, бо питання вже буде не 2500 грн, а 25000-30000грн. (це лише що зберіг . А витрати по факту значно більші). Тому, будь ласка, не судіть одеськими замашками, вони вимушені. І ніби в рамках законодавства. Прилад запускався, але не має жодних пошкоджень, чи навіть царапини. Усі документи, упаковка - все на місці.

 

Те що взяв покристуватись - це не вкрав, це попросив і люди з розумінням дали. Тепер думаю, що можна/треба віддати вже, а що мені можуть залишити на довше. Старався позичити - бо не знав що мені дійсно буде потрібно. Думав що вистачить один концентратор, а треба два. Думав що балону з киснем вистачить на 2 дні, вистачає на 4 години (думав з балонами мені не треба буде ні ДБЖ, ні генератора...)

 

Добавлено через 5 минут

Знайомий пропнує взяти б/у APC Smart 2200 UPS ИБП і прикрутити до нього зовнішній акум. Казав що таке робив, все працює. Має софт, зможе протестувати, зможе рекалібрувати. В принципі він схожим займається, тому ніби знає про що говорить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

двп безперебійники US3 на 48 вольт підключені паралельно і воєні акамулятори Щолочні 5НК 80 дві збірних по 48 вольт,ваша думка?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

двп безперебійники US3 на 48 вольт підключені паралельно і воєні акамулятори Щолочні 5НК 80 дві збірних по 48 вольт,ваша думка?

 

Зелений...

 

Ви б ото питання якось зрозуміліше задавали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю/ не розумію як інвертор буде автоматично вмикатись щоб видавати 220. Тобто розумію так, що наприклад Luxeon1500 автоматично переходить на акумулятори, а інвертор треба руками включати...

/QUOTE]

 

Інвертори є з режимом UPS, все аналогічно звичайному безперебійнику з точки зору перемикання мережа-акб-мережа. Плюс в тому що є моделі 2000Вт на 12В АКБ, зарядка потужніша, і вони можуть вічно працювати від АКБ. Ну і + там більший запас в трансі (якщо він низькочастотний) і легше переносить старти

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

OK,що думаєте на рахунок цих акамуляторіа,в воїнській частині вже працюють 20 років і більше
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

OK,що думаєте на рахунок цих акамуляторіа,в воїнській частині вже працюють 20 років і більше

 

якщо на шару, та знати як налаштувати інвертор, то нічого, хай працюють

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рамки определения инвертор-упс размылись уже давно.

Есть ИБП офлайн - по сути это инвертор с зарядкой.

И скорее уже вопрос маркетинга.

В компьютерном мире косо посмотрят на инвертор )

А дальнобою зачем УПС ?

Как то так )

 

Добавлено через 5 минут

Знайомий пропнує взяти б/у APC Smart 2200 UPS ИБП і прикрутити до нього зовнішній акум. Казав що таке робив, все працює. Має софт, зможе протестувати, зможе рекалібрувати. В принципі він схожим займається, тому ніби знає про що говорить.

 

Хороший вариант при наличии такого знакомого.

И скажу сразу - к нему нкжны батарейки хорошего качества , с одной партии и желательно новые.Конечно если вы хотите чтоб оно работало а не постоянно допиливать

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рамки определения инвертор-упс размылись уже давно.

Есть ИБП офлайн - по сути это инвертор с зарядкой.

И скорее уже вопрос маркетинга.

В компьютерном мире косо посмотрят на инвертор )

А дальнобою зачем УПС ?

Как то так )

 

Добавлено через 5 минут

 

 

Хороший вариант при наличии такого знакомого.

И скажу сразу - к нему нкжны батарейки хорошего качества , с одной партии и желательно новые.Конечно если вы хотите чтоб оно работало а не постоянно допиливать

 

Сьогодні коли сіли розбиратись, то вилізло що для нього потрібно 48V, тобто 4 акума по 12... і звичайнов щоб усі одинакові. В мене є в наявності 2 по 60А автомобільні і один на 125А (він власне з якимось ДБЖ стояв - прямокутний чорний чемодан... завтра маю забрати його від знайомого, який мав його прогнати, подивитись). Тобто все різне. По суті одного на 125А мені б вистачило, бо потрібно лише мати достатньо часу щоб витягнути і запустити генератор.

 

Добавлено через 24 минуты

Не знаю/ не розумію як інвертор буде автоматично вмикатись щоб видавати 220. Тобто розумію так, що наприклад Luxeon1500 автоматично переходить на акумулятори, а інвертор треба руками включати...

/QUOTE]

 

Інвертори є з режимом UPS, все аналогічно звичайному безперебійнику з точки зору перемикання мережа-акб-мережа. Плюс в тому що є моделі 2000Вт на 12В АКБ, зарядка потужніша, і вони можуть вічно працювати від АКБ. Ну і + там більший запас в трансі (якщо він низькочастотний) і легше переносить старти

 

 

Якщо можна, покажіть, будь ласка, щось для прикладу.

 

Якщо все правильно розумію, то Стаб+інвертор (упс) +акум. Прилади вмикаю в інвертор, який постійно підключений до стабілізатора.

В тій схемі інвертор і сам вмикається, і він же потім сам заряджає акум?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо можна, покажіть, будь ласка, щось для прикладу.

та можна, звісно

ось там 220v.com.ua/invertory/1296.html

 

і всі свої АКБ в параллель на нього

 

 

Якщо все правильно розумію, то Стаб+інвертор (упс) +акум. Прилади вмикаю в інвертор, який постійно підключений до стабілізатора.

так

 

 

В тій схемі інвертор і сам вмикається, і він же потім сам заряджає акум?

так, все сам абсолютно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотелось бы увидеть весь этот табор в работе

 

да было тут гдето рядом такое, все равно это лучше чем его последовательно тулить. А поиграются, купят потом уже что-то получше, потом же легче чем сразу все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да было тут гдето рядом такое, все равно это лучше чем его последовательно тулить. А поиграются, купят потом уже что-то получше, потом же легче чем сразу все.

 

А как ведут себя лебедь рак и щука в параллельном соединении?

Чистая теория идеальных сопротивлений гласит что напряжение одинаковое, что для 125ач что для 65 или чтото там.

А тут такая леворуция…батарея с меньшим сопротивлением теоретически будет активно брать заряд, но напряжение не сможет расти изза слабой...чьерт ....занятный компот)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та можна, звісно

ось там 220v.com.ua/invertory/1296.html

 

і всі свої АКБ в параллель на нього

 

 

 

так

 

 

 

так, все сам абсолютно

 

Гарна штуковина. Єдине 2-х кіловатний не потягну. Може кіловатний буде працювати з 800Вт ? Там фактично менше, по паспорту один прилад при нормальних умовах споживає 300Вт. (два відповідно 600Вт). Ми зафіксували більше споживання, коли просідала напруга.

 

Що скажете про Q-POWER QPC1012/1(3)кВт sinus lcd ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гарна штуковина. Єдине 2-х кіловатний не потягну. Може кіловатний буде працювати з 800Вт ? Там фактично менше, по паспорту один прилад при нормальних умовах споживає 300Вт. (два відповідно 600Вт). Ми зафіксували більше споживання, коли просідала напруга.

 

Що скажете про Q-POWER QPC1012/1(3)кВт sinus lcd ?

 

нема 12В на меньшу потужність по наявності, малий попит на них, а так може й потяне, але все одно, Вы не враховуэте старт. Коли один стартуэ то норм, а от коли часом два разом статонуть, то може буди забагато, хоча знову ж таки, ми не знаэмо який там характер старту

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

600вт нагрузки с подубитым 125ач аккумом , это на минуточку 50А ток разряда аккума - если он продержится полчаса - уже хорошо

Хватит ли такого времени для работы?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

600вт нагрузки с подубитым 125ач аккумом , это на минуточку 50А ток разряда аккума - если он продержится полчаса - уже хорошо

Хватит ли такого времени для работы?

 

 

 

На скільки живий акум мені сьогодні скажуть. Протестую ще на місці. Якщо не працюватиме годину, буду думати ще.

 

Добавлено через 37 минут

нема 12В на меньшу потужність по наявності, малий попит на них, а так може й потяне, але все одно, Вы не враховуэте старт. Коли один стартуэ то норм, а от коли часом два разом статонуть, то може буди забагато, хоча знову ж таки, ми не знаэмо який там характер старту

 

Таки немає ... але запропоновану модель не потягну.

Розумію що хороший...

 

Що скажете про Инвертор Q-Power QPI-1000С-12

Ще мені запропонували MUST EP30-1012 PRO.

 

Перепрошую, що так нагло прошу пояснити/підказати... по часу ледь вигрібаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Що скажете про Инвертор Q-Power QPI-1000С-12

простенький інвертор, + що в ньому нема стабу, - що він високочастоний, і тяжче переносить перевантаження

 

Ще мені запропонували MUST EP30-1012 PRO

так собі......

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-то пользовался китайскими мини-бесперебойниками для слаботочки - сразу выдает 12 DC или сколько надо. По типу таких:

www.aliexpress.com/item/4000582999622.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.36c771fd4PSSVQ&s=p&ad_pvid=202008260528218992642579648440000294259_1&algo_pvid=3772027d-f734-418d-b835-4ac633031b04&algo_expid=3772027d-f734-418d-b835-4ac633031b04-0&btsid=0b0a187b15984449017995665e54ce&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

 

Можно брать для рутера, ONU и тп? Цена неплохая вроде

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как ведут себя лебедь рак и щука в параллельном соединении?

Чистая теория идеальных сопротивлений гласит что напряжение одинаковое, что для 125ач что для 65 или чтото там.

А тут такая леворуция…батарея с меньшим сопротивлением теоретически будет активно брать заряд, но напряжение не сможет расти изза слабой...чьерт ....занятный компот)

 

Если одинаковый материал —ведут себя отлично,

но, конечно, если они одинаковые с новья, и выровнять длины проводов — тогда просто супер.

 

А если неодинаковые — в общем, хоть не будут друг друга добивать.

И одинаково все разрядятся, без переразряда. И зарядятся без перезаряда.

 

Но есть исключение — если кто-то с добавкой кальция, а кто-то без,

тогда кальций все же убьется — засульфатируется впараллель

с нормальным акком.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

OK,що думаєте на рахунок цих акамуляторіа,в воїнській частині вже працюють 20 років і більше

 

Был тут один "гений" барыжничал военными акб б/у , щелочными....проще его спросить :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • FLASH закрив та відкрив темі

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...