Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

конечно дешевле.

 

но , согласитесь, сравнивать по цене автомат, сделанный в Европе и сделанный в Малайзии не совсем корректно.

 

А если смотреть на раскрученность бренда, время его присутствия на рынке и другие маркетинговые штучки - то голова пойдет кругом и захочется купить самый дорогой АВ (типа самый лучший)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самый лучший и самый дорогой это пожалуй Сименс:D. А так спорить можно вечно. Для меня хороший автомат это где можно втыкнуть и провод и шину вместе, уже неплохо))
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте подскажите плз- купил led светильник потолочный на помещение 10м2 мощностью 33вт, оказалось очень яркий. окрыл его там четыре планки по 8 сведтодиодов соединены фишками, соединение начинается от драйвера а в конце вроде ничего нет или может мне так кажется что вроде закорочено. когда я последнюю планку отсоединил светильник весь погас. Вопрос что можно сделать что бы светильник работал без последней планки?

а что никто не знает как это можно с сделать ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а что никто не знает как это можно с сделать ?

 

вы знаете, у меня что-то машина сломалась, скажите, что мне сделать, чтоб починить её?

 

в общем - нужно вместо исключаемого сегмента пустить шунт.

как именно - уже сами разбирайтесь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос к тем кто профессионально занимается электрикой. Как вам автоматы Шнейдер например IC..Н и IC..N . На АВВ по 50грн в торговой сети не решился, показалось слишком низкой ценой для них, а шнейдер домовой ав.. кажется, в ютубе пару видео с критикой, что все хлипкое, да не медное... И еще подскажите пожалуйста, не пойму... в большем окошке для зажатия провода, с одной стороны пластина блестящая, а с другой черная... не может же там быть пластмасса какая-то, бОльшее окошко тоже ведь для зажима провода надеюсь? шторка - пластик, это я понял... неужели контакты посеребрили, и они покрылись благородной чернью )

1685484185_.thumb.jpg.1a44b198716dccee266960552bf90e5e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте подскажите плз- купил led светильник потолочный на помещение 10м2 мощностью 33вт, оказалось очень яркий. окрыл его там четыре планки по 8 сведтодиодов соединены фишками, соединение начинается от драйвера а в конце вроде ничего нет или может мне так кажется что вроде закорочено. когда я последнюю планку отсоединил светильник весь погас. Вопрос что можно сделать что бы светильник работал без последней планки?

 

вы знаете, у меня что-то машина сломалась, скажите, что мне сделать, чтоб починить её?

 

в общем - нужно вместо исключаемого сегмента пустить шунт.

как именно - уже сами разбирайтесь

насколько я понял это раздел форума посвященный не сложным вопросам по электричеству и освещению или тут уже нельзя задавать вопросы? 1)если бы я знал как пустить шунт я бы тут не спрашивал. 2 шунт должен иметь какоето сопротивление или это просто перемычка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос к тем кто профессионально занимается электрикой. Как вам автоматы Шнейдер например IC..Н и IC..N . На АВВ по 50грн в торговой сети не решился, показалось слишком низкой ценой для них, а шнейдер домовой ав.. кажется, в ютубе пару видео с критикой, что все хлипкое, да не медное... И еще подскажите пожалуйста, не пойму... в большем окошке для зажатия провода, с одной стороны пластина блестящая, а с другой черная... не может же там быть пластмасса какая-то, бОльшее окошко тоже ведь для зажима провода надеюсь? шторка - пластик, это я понял... неужели контакты посеребрили, и они покрылись благородной чернью )

 

Это автомат для одновременного зажима двух проводов. Они вставляются в верхнее и нижнее отверстие. Решение спорное. Лично я называю такие вещи - "Победа техники над здравым смыслом".

А дешевые АВВ - они выпустили дешевую фуфло серию на 4500А. Типа как для недоразвитых. В Европе ее производить можно а вот продавать запрещено. Это из серии ИЗИ-9 у Шнайдеровича.

 

Добавлено через 7 минут

Здравствуйте подскажите плз- купил led светильник потолочный на помещение 10м2 мощностью 33вт, оказалось очень яркий. окрыл его там четыре планки по 8 сведтодиодов соединены фишками, соединение начинается от драйвера а в конце вроде ничего нет или может мне так кажется что вроде закорочено. когда я последнюю планку отсоединил светильник весь погас. Вопрос что можно сделать что бы светильник работал без последней планки?

 

Соединены фишками.... - игральными из казино?

Поймите простую вещь - здесь нет экстрасенсов угадывать - что вы купили и как оно устроено. Если вы хотите получить помощь потрудитесь указать хотя бы модель и производителя светильника. Сфотографировать его наверное тоже проблема? Мобилка без фотоаппарата?

Так что тут как в пословице - какой вопрос такой ответ.

Так вот в данной ситуации мы можем посоветовать вам взять балончик серой краски и покрасить ею плафон изнутри. Светильник моментально потеряет свою яркость. Чем больше краски - тем темнее освещение. Но счетчик будет крутить не взирая на темноту...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это автомат для одновременного зажима двух проводов. Они вставляются в верхнее и нижнее отверстие. Решение спорное. Лично я называю такие вещи - "Победа техники над здравым смыслом".

Спасибо. А то у меня были сомнения, почему прижимная пластина черная... можно ли туда провод. А два отверстия как раз решает мою небольшую, но проблему, провода на 6мм2 кое-где по 2шт входят, а обжимку для НШВИ купил до 6мм2. Т.е. раздумывал, как же мне обжать 2*6... Отлично.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дак я написал, что у меня обжимка до 6мм2.. а про ншви знаю.

 

Добавлено через 54 минуты

Еще подскажите пожалуйста. В реле напряжения провод нейтраль просто для питания платы? Его можно прокинуть и маленьким сечением, скажем 1,5-2,5? При условии, что провод идет от шинки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дак я написал, что у меня обжимка до 6мм2.. а про ншви знаю.

 

Добавлено через 54 минуты

Еще подскажите пожалуйста. В реле напряжения провод нейтраль просто для питания платы? Его можно прокинуть и маленьким сечением, скажем 1,5-2,5? При условии, что провод идет от шинки.

 

моя обжимка маркирована как 0,5-6,0

10 влазит без проблем и запихиваний. так что пробовать можно.

 

да, нейтраль там для работы электроники реле.

но в целом повышение энтропии - не есть гуд.

много денег вы не сэкономите на разнице сечений проводов в щитке.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще подскажите пожалуйста. В реле напряжения провод нейтраль просто для питания платы? Его можно прокинуть и маленьким сечением, скажем 1,5-2,5? При условии, что провод идет от шинки.

 

"N" любым гибким (многопроволочным) удобным для Вас проводом, сечением... от 0,5мм2

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

моя обжимка маркирована как 0,5-6,0

10 влазит без проблем и запихиваний. так что пробовать можно.

 

да, нейтраль там для работы электроники реле.

но в целом повышение энтропии - не есть гуд.

много денег вы не сэкономите на разнице сечений проводов в щитке.

Я купил, которая эксцентрик на 6 губок, да, попробую, но ншви 2*6 довольно крупно выглядит.

А провод не из экономии, а из-за того, что щиток хагер вольта, с клемниками, а там самозажимные на сечение до 4. А под винты поставлю отдельно самые нагруженные точки...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Подскажите по электрическому щитку.

Уже куплен недорогой Borsan. Понимаю, что не лучшее решение, но когда покупал не очень разбирался.

Вопрос 1.

Обнаружил только одну шину. Видимо нулевую. Шину заземления не нашел. Если допокупать, то они универсальные? Смогу закрепить в щиток?

Вопрос 2. Вводный кабель в квартиру навскидку 3*16 мм. кв.. (до 63 А обещал на словах застройщик) . Вроде как ЗЗЦМ. Многоппрволочные жилы. С толстой проволокой. Маркировку не знаю, но электрика это едва ли не единственное, что застройщик сделал по уму.

Нужно ли с этими жилами что-то делать? (наконечник, например) . Или можно многоппрволочную жилу в модульку и так ставить?

Вопрос 3 . Как такая толстая жила вставляется в нулевую шину и шину заземления? Я так понимаю, хоть это и ноль (и земля) , требования к качеству соединения такие же как и для фазного кабеля. Не видел я такого толстого отверстия на нулевой шине.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Подскажите по электрическому щитку.

Уже куплен недорогой Borsan. Понимаю, что не лучшее решение, но когда покупал не очень разбирался.

Вопрос 1.

Обнаружил только одну шину. Видимо нулевую. Шину заземления не нашел. Если допокупать, то они универсальные? Смогу закрепить в щиток?

Вопрос 2. Вводный кабель в квартиру навскидку 3*16 мм. кв.. (до 63 А обещал на словах застройщик) . Вроде как ЗЗЦМ. Многоппрволочные жилы. С толстой проволокой. Маркировку не знаю, но электрика это едва ли не единственное, что застройщик сделал по уму.

Нужно ли с этими жилами что-то делать? (наконечник, например) . Или можно многоппрволочную жилу в модульку и так ставить?

Вопрос 3 . Как такая толстая жила вставляется в нулевую шину и шину заземления? Я так понимаю, хоть это и ноль (и земля) , требования к качеству соединения такие же как и для фазного кабеля. Не видел я такого толстого отверстия на нулевой шине.

 

Это что, одна фаза, и 16 мм2? Что то я сомневаюсь. Проверьте лучше маркировкой. Не алюминий точно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та медь точно. И точно 1ф. Я в качестве времянки зачистил изоляцию и вставил в свой автомат. Через РН.

 

Я могу замерять диаметр. На вид примерно 1 см. (В автомат входит почти впритык) . Но это вряд ли 1 см. Тогда сечение было бы вообще огромное.

Маркировку увидеть сложно, он в гофре. А потом вообще уходит в штукатурку.

 

Добавлено через 24 минуты

Уточнил. ПВЗ 16мм.кв , 3 штуки: красный , синий и желтозеленый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...... не очень разбирался......

. Как такая толстая жила вставляется в нулевую шину и шину заземления? Я так понимаю, хоть это и ноль (и земля) , требования к качеству соединения такие же как и для фазного кабеля. Не видел я такого толстого отверстия на нулевой шине.

 

Продолжите разбираться дальше - по уму входные фазу и ноль подсоединить следует на ДВУХполюсный входной автомат, а после автомата есть куча способов станцевать танго от печки. Да и с какого перепугу вы суете входной ноль в общую нулевую шину? У вас что не будет УЗО и Дифавтоматов? Им ота Борсановская общая шина как зайцу стоп-сигнал.

 

Землю можно прогнать и через земляную клемму и разными другими способами:

Я специально сделал на этом фото прикол (для другого поста) но подсказку вам оно даст...

 

Nakonechnik-Mexanik-net-02.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такс)))

Идём к началу,тогда)

У меня на лестничной площадке уже есть 2х-полюсный автомат и дифавтомат IEK (знаю, что отстой, но не я их ставил) . От застройщика.

У себя в щитке в квартире я думаю ставить РН, УЗО и далее автоматы.

Пускай я вводный ПВЗ заведу на УЗО, и потом на нулевую шину выйду из УЗО. Но каким сечением туда выйти? У меня есть честные (наверное) 6мм кабеля ЗЗЦМ . Их будет достаточно для нулевой шины?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что у Вас за номинал автомата на клетке?

Р.С взял бы двухполюсный рубильник, в него бы завёл кабель тот что от застройщика входной( для оперативного отключения и обесточивания квартиры) Дальше реле напряжения, УЗО, и автоматы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На площадке и дифавтомат, и двухполосный на 50 А.

Да, видимо докуплю рубильник двухполюсный.

Есть смысл искать Хагер, шоб одинаково все, или любой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На площадке и дифавтомат, и двухполосный на 50 А.

Да, видимо докуплю рубильник двухполюсный.

Есть смысл искать Хагер, шоб одинаково все, или любой?

 

По Хагеру он 240грн стоит)) а диф-автоматах с лестничной клетки тогда уберите, что бы и он не срабатывал.

Примерно так должно получится у Вас, такая компоновка.

IMG_20181211_085203_240.jpgi.gif

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста ещё вопросы... Не могу сам догадаться, как лучше.

1. Сигнализацию под УЗО ставить или нет?ящик металл-заземлю, провода подходят на блок питания, открытые клемы немного пугают.

2. Получается в котельную на розетки протянул 3*2.5. Будет запитан газовый котел и стиралка. Ставить ли под УЗО этот провод?

3. Ставить ли под УЗО холодильник, на этом проводе оказались духовой шкаф и микроволновка?

Змінено користувачем Николай_77
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста ещё вопросы... Не могу сам догадаться, как лучше.

1. Сигнализацию под УЗО ставить или нет?ящик металл-заземлю, провода подходят на блок питания, открытые клемы немного пугают.

2. Получается в котельную на розетки протянул 3*2.5. Будет запитан газовый котел и стиралка. Ставить ли под УЗО этот провод?

3. Ставить ли под УЗО холодильник, на этом проводе оказались духовой шкаф и микроволновка?

 

Надо уточнить, что за система заземления. Если ТТ, то в ней под защитой должны быть все линии (имхо).

Теперь отдельно по вопросам. Думаю, вы и сами знаете ответы, только не хотите в них верить

 

2) стиралка - УЗО обязательно независимо от сменив заземления. Поэтому на линию- УЗО

3) микроволновка и духовой шкаф - там же металлический корпус, за который будете браться часто руками. Надо защищать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо уточнить, что за система заземления. Если ТТ, то в ней под защитой должны быть все линии (имхо).

Теперь отдельно по вопросам. Думаю, вы и сами знаете ответы, только не хотите в них верить

 

2) стиралка - УЗО обязательно независимо от сменив заземления. Поэтому на линию- УЗО

3) микроволновка и духовой шкаф - там же металлический корпус, за который будете браться часто руками. Надо защищать.

 

Система заземления та, в которой моя земля нигде не объединяется с нейтралью со столба ( буквенное обозначение никак не запомню). Я бы поставил все под узо и не парился, но вижу массу дискуссий о том, можно ли ставить системы жизнеобеспечения под УЗО, предполагаю ввиду возможного отключения, когда хозяев несколько дней нет дома. Посидев вчера до двух ночи над схемой, похоже нашел неплохое решение проблемы. Специалисты посмеются, но мне раз два в год пойдет- сигналку не ставить(провод идёт отдельно на автомат), котел и холодильник ставить, но когда уезжаем на пару недель, перевоткнуть их через удлинители в розетки, которые будут без УЗО. )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...