Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Котлы Корди.

Viorel

Рекомендовані повідомлення

Уже выкладывал ,смотри 5-6 страницу этой темы.

 

Добавлено через 14 минут

Ни чего себе 240 кв\м прям стадион ! Тонн 10 палишь за сезон ? Общем выбрал комбинированный способ уголь+ дрова..Я чисто углём -семечка..Вопрос температура вкл вентилятора 40 , выкл 50 , а не лопнет чугун в котле ? Это обратка у тебя чуть теплая а выход 50 , разница температур и насос это не лучшее решение если вырубят электричество..Я сознательно пошел на метал ,ему пофиг а чугун не предсказуемые последствия.И самое главное самотёк системы..И сколько сезонов Виадрус отработал? Если бы щас заново начал строится и делать отопление то систему отопления сделал бы самтёк с металла и конечно с стальными радиаторами и вентилятор с регулятором и Корди 30 .Но представишь этот дурдом и скока бабла и 1 тонны валидола не хватить ...

 

Добавлено через 3 минуты

 

Не только пропускать ,а котельную превратит в дурдом (извините повторяюсь ) ..Вентилятор это палка о двух концах...

 

Добавлено через 13 минут

 

Эх шутите вы с насосами вкл и выключаете..Шутки опасные ...

 

С котлельной и подвалом рядом с ней получается 320кв/м,240 это жилой площади.Я Вас уверяю,про чугун то сквзки,не хо флудить в этой теме.Котёл четвертый сезон,тфу-тфу).Если у Вас семичка,не морчтесь с дровами.Засыпайте полную топку,на верх бумага дрова и вент в помощь.Я брал семичку 40кг и в неё сыпал 30кг штыба и эти 70кг загружал в котёл.Без всякого ТА эта мачмала горела минимум часов 30-ть.Разгон долговатый,но работа котла отличная.Будут вопросы пишите в личку,запустим котёл против тяги,распалом с верху и не не надо мучаться с АО,а потом типа на него АС.

 

Добавлено через 1 минуту

Полную топку АС,вент включили и в полный перёд!)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это хорошо есть опыт 3( у меня) или 4 ( у вас ) сезона работают котлы. Я по началу хрен мог определится чугун или метал ,да и цена играла не последнию роль..Начинаешь читать про чугун котел и смысл всех статей: что отечественный чугун дерьмо и покупай котел импорт за 14- 20 тыщ гривасов и выше ,а Корди с привозом 6 тыщ..Да еще страхи трещины , секции лопаются и хрен их найдёшь ,легче новый котел купить ..А вопрос о чугуне во как развернулся судя по твоим коментам... Разные аспекты одного вопроса о чугуне...И всё равно я сторонник стальных котлов Корди , просто душа к ним лежит. Да и удачная конструкция теплообменника ...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это хорошо есть опыт 3( у меня) или 4 ( у вас ) сезона работают котлы. Я по началу хрен мог определится чугун или метал ,да и цена играла не последнию роль..Начинаешь читать про чугун котел и смысл всех статей: что отечественный чугун дерьмо и покупай котел импорт за 14- 20 тыщ гривасов и выше ,а Корди с привозом 6 тыщ..Да еще страхи трещины , секции лопаются и хрен их найдёшь ,легче новый котел купить ..А вопрос о чугуне во как развернулся судя по твоим коментам... Разные аспекты одного вопроса о чугуне...И всё равно я сторонник стальных котлов Корди , просто душа к ним лежит. Да и удачная конструкция теплообменника ...

 

Я просто изначально знал,что моё топливо уголь и уголь Антрацит или кокс.Но кокс не оправдал ожиданий,по t° горения и спицифике,это как антрацит,но горит раза в три меньше и с огромнейшим колличеством остатка шлака.Забыл по расходу сказать.В том году умудрился сжечь пять тон АОМ,с какого дуру,сам не пойму(.Обычно вмещался не болие 3-3.5 тонны антрацита и 6-8 скадометров дров.Это мой стабильный расход на весь отопительный сезон.Дом средней утеплённости.Прада t° в доме при работающем котле держал 22°,а когда дом остывал до 17°,то распаливал заново.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37.5кВт с топкой на 70л отапливаю 240кв/м

Правильный выбор котла ! У меня Корди 26 на 140 кв\м...Запас мощности избавляет вас от ночного подхода к котлу и остальной головной боли...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильный выбор котла ! У меня Корди 26 на 140 кв\м...Запас мощности избавляет вас от ночного подхода к котлу и остальной головной боли...

 

Я тоже сторонник,что лят с ним с тем КПД с нашими универсалами,пусть лучше на 2ч дольше горит или тлеет,чем брать строго по теплопотерям и в конце сезона сэкономить пару кубов дров,но зато подбрасывать дрова через каждый 1-1.5ч.У меня уже стрял 16-ти киловатный Маяк,ну его нафиг.Не успеешь ночью глаза закрыть,а те опять нужно бежать подбрасывать дрова.Главное,что б дрова были сухие и смолить в топке не будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, здравствуйте. Уже как третий день эксплуатирую в кафешке котел Корди 20М. И хочу спросить у знающих, будет ли работать такое дополнительное средство от закипания?

Имею автоматику Tech ST24, бесперебойник, группу защиты, но все равно переживаю за безопасность. На теплоаккумулятор не потяну, да и как я понял, это не его основная функция. И спасибо за данную тему - очень многое почерпнул.

Красная стрелка - насос выключен, желтая - включен. Не знаю, правильно ли изобразил обратный клапан, но открыт он в сторону бака. Вобщем, надеюсь, что в нормальном режиме вода в 100-литровом резервуаре греться не будет, а в аварийном естественным путем будет вытесняться в котел, не давая ему закипеть.

632977569_.thumb.JPG.94ddeaf4bfb7383bb2e5ff26e25d4219.JPG

Змінено користувачем Joice
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтоб было спакойней,то вот Вам темка.Если у Вас СО закрытая,выбирайте клапан охлаждения на любой вкус.У меня стоит IKMA,но сейчас бы поставил Regulus,у него температура открытия от 110°,у Икмы 95°-97°.Вам лучше брать Икму,а у меня просто ТА ещё стоит.Икма работает как часы,ту зиму при веерных отключениях,каждый день срабатывал,аж задолбал).Но тут нужно что б был ц.водопровод.

 

Добавлено через 50 секунд

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21991

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Водопровод то есть, но не центральный. Т.е. без света его нет. А бак под крышу не хочется - его еще и утеплять надо. А чем мой вариант плох? Он не трудоемкий и не дорогой.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Водопровод то есть, но не центральный. Т.е. без света его нет. А бак под крышу не хочется - его еще и утеплять надо. А чем мой вариант плох? Он не трудоемкий и не дорогой.

 

Я не чего не могу сказать по этому варианту,т.к не испытывал его на собственной шкуре(.

 

Добавлено через 3 минуты

Да и воды для охлаждения должно быть оч много и под давлением она должна закачиваться если у Вас закрытая СО.Глянте какой расхот у этих клапанов защиты.Вы способны обеспечить такой обьём,а котёл может охлаждаться 1-2ч.

 

Добавлено через 3 минуты

И если не ошибаюсь,то оюратный клапан не в ту сторону.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да и воды для охлаждения должно быть оч много и под давлением она должна закачиваться если у Вас закрытая СО.Глянте какой расхот у этих клапанов защиты.Вы способны обеспечить такой обьём,а котёл может охлаждаться 1-2ч.

Этот бак под тем же давлением, что и вся закрытая СО. Он как один из контуров СО, но не задействованный(холодный) при включенном насосе, но работающий под ЕЦ при отсутствии ПЦ. Причем объем его соизмерим с радиаторами СО. Вопрос, будет ли в нем сохраняться вода комнатной температуры?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этот бак под тем же давлением, что и вся закрытая СО. Он как один из контуров СО, но не задействованный(холодный) при включенном насосе, но работающий под ЕЦ при отсутствии ПЦ. Причем объем его соизмерим с радиаторами СО. Вопрос, будет ли в нем сохраняться вода комнатной температуры?

 

Обратный клапан помоему лучше поставить в низу того бака,что б его задавливал ц.насос.Просто так как он у Вас нарисован,он воду в бак не пустит.Обратный клапан нужен лепистковый для ЕЦ.По идее не должно прогреваться вода в баке в низу это будет предотвращать обратный клапан,который в свою очередь будет задавлен ц.насосом,а в верху может поставить какую нить термофигнюху,что б открывалась при t°90°-95° и в свою очередь онаже и не будет давать прогреваться воде в баке.Ведь если рвдиаторы перекрываешь кранами,ониж через краны не прогреваются,раз нет циркуляции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обратный клапан помоему лучше поставить в низу того бака,что б его задавливал ц.насос.

Может и так, но тогда нужно расположить его горизонтально, чтоб лепесток под своим весом не завис в открытом положении.

Так что, может работать бачек? Думаю по 1,5-дюймовым трубам на полуметровом расстоянии от котла достаточная циркуляция будет обеспечена. Не знаю как у других, но герметичность поддувала и остальных дверок в моем котле удовлетворительная. Через 2-3 минуты после закрытия поддувала в топке становится абсолютно темно.

1311861570_2.thumb.JPG.d929ffb89d7d88cc594168534233d2d0.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может и так, но тогда нужно расположить его горизонтально, чтоб лепесток под своим весом не завис в открытом положении.

Так что, может работать бачек? Думаю по 1,5-дюймовым трубам на полуметровом расстоянии от котла достаточная циркуляция будет обеспечена. Не знаю как у других, но герметичность поддувала и остальных дверок в моем котле удовлетворительная. Через 2-3 минуты после закрытия поддувала в топке становится абсолютно темно.

 

Я не спец в обвязках,чтоб давать гарантии на работу таких вещей,но логически горячей воде некуда будет больше бежать,как в ту бочку.Наврядли леписток откроется,его ж сразу запрёт ц.насос своим напором.Подачу на бочку достаточно будет и 1-1/4 тпубой,а обратку дюймовой,что б не хлынул большой поток или обьём холодной воды в котёл.По крайней мере у меня по паспорту в 2-х дюймовую трубу на обратке в котёл,хлодная вода от аварийного контуда должна запитываться диаметром 3/4,что б не луснул чугунок,и на расстоянии 0.5м от котла.Но это так,для инфы,а вобще я вспомнил ток что.Зайдите на forumhaus в темему про Энергию ТТ они там точно так же рекомендуют вешать чугунный радиатор,на случай пока котёл затухает.В той теме как раз правильней Вам подскажут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий вечір, підскажіть який безперебійник поставити?У мене стоять 4 насоси.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий вечір, підскажіть який безперебійник поставити?У мене стоять 4 насоси.

1. Обовязково, щоб давав синусоїду, щоб насоси не накрилися;

2. Щоб акумуляторная батарея було зовнішною, тоді робота ДБП протримается декілька годин;

3. Щоб ДБП був Линейно-интерактивным, тоб-то ще стабілізував напругу при ії наявності.

4. Ну і потужність десь 500 ватт повинна бути.

 

У мене стоить такий (ссылка устарела)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всім добрий вечір. Вчора запустив свою котельню:flag1: Котел корді ст20 кв працює в парі з електро котлом.

IMG_20151219_180307.thumb.jpg.9609010b8615b9fa9d45ab19b4f1e02e.jpg

IMG_20151219_180253.thumb.jpg.f867a8b5def8879bb0cf81df57ff6164.jpg

IMG_20151219_180336.thumb.jpg.f7602972fa201c5868e2055b39ff6d07.jpg

IMG_20151219_180352.thumb.jpg.ec336dadcf5596f8b619d52085571696.jpg

IMG_20151219_180428.thumb.jpg.238a6746ab99549953167ae89174ba92.jpg

IMG_20151219_180444.thumb.jpg.ba2a4af4049dd53f38dced028ce9838e.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Gnat80, а почему на котле 70гр. показывает, а на автоматике 61. ? иеще

чем топим? и на сколько хватает полной закладки?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Gnat80, а почему на котле 70гр. показывает, а на автоматике 61. ? иеще

чем топим? и на сколько хватает полной закладки?

 

Добрий день. Різницю по температурі бачу, електро котел показує таку саму температуру що і тт котел, автоматика показує 5-10С меньше.Паливо дуб,бук, граб. По тривалості горання відпишу сьогодні:). Хочу спробувати вогіля, друг обіцяв завтра завести 300 кг нашого западеньського:) даром.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий день. Різницю по температурі бачу, електро котел показує таку саму температуру що і тт котел, автоматика показує 5-10С меньше.Паливо дуб,бук, граб. По тривалості горання відпишу сьогодні:). Хочу спробувати вогіля, друг обіцяв завтра завести 300 кг нашого западеньського:) даром.

 

А термопара от контролера хорошо прижата?Самой медной колбе дачик находится в 1см от основания,а дальше колба пустая.Вот как раз в том месте и надо хорошенько притянуть резьбовым хомутом к трубе подачи из котла.Эти дачики на контроллерах оч точны,просто нужно плотно придать и по возможности утеплить.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блін ! тяжко тримати стабільну температуру на тт.Виставив автоматику на 40с , вентилятор поставив на мінімум, при повній загрузці з початку все добре тримає температуру +- однаково, але дрова розгораються і доходить до 90с. Що підскажите хто як приспособився? На рахуно часу горіння 8.30 ранку загрузив повну топку, зараз 14.20 котел догорає, ще десь годину півтора протяне:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блін ! тяжко тримати стабільну температуру на тт.Виставив автоматику на 40с , вентилятор поставив на мінімум, при повній загрузці з початку все добре тримає температуру +- однаково, але дрова розгораються і доходить до 90с. Що підскажите хто як приспособився? На рахуно часу горіння 8.30 ранку загрузив повну топку, зараз 14.20 котел догорає, ще десь годину півтора протяне:)

 

Ли бо после остановки вента клапан не плотно закрывается,либо подсосы в дверях.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блін ! тяжко тримати стабільну температуру на тт.Виставив автоматику на 40с , вентилятор поставив на мінімум, при повній загрузці з початку все добре тримає температуру +- однаково, але дрова розгораються і доходить до 90с. Що підскажите хто як приспособився? На рахуно часу горіння 8.30 ранку загрузив повну топку, зараз 14.20 котел догорає, ще десь годину півтора протяне:)

Попробуйте еще сделать верхний розжиг. То есть, закладывайте полную топку дров и сверху при помощи щепок розжигаете. Тогда программатору легче будет выдерживать заданный температурный режим. А по идее надо будет теплоаккумулятор ставить. В этом случае лишнее тепло будет греть воду в нем (в ТА). Но это уже в следующем году.

По уголоьку западенскому отпишитесь. Мне волынский понравился больше, чем уголь марки ДГ, Д.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замітив таку штуку , як що відкрити повністю теплу підлогу то температура падає моментом, а прикриєш підлогу температура до гори. Я розумію , що церкуляція збільшується і по колу остигає.

В першу нічь запуску сталася халепа, котел дуже сильно нагрівся , добре що я пішов в 2г. ночі глянути як там котел. Заходжу в котельню там все в пару автоматика пищіть, клапан почав скидати воду гарячю, а пітпитки холодної води НЕМА! води нема наніч виключили. Вигрібав дрова і вугіля.

Богу дякувати що спрацював спускний клапан, котел цілий ,насоси теж, але осадок на дущі залишився:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...