Уменьшение расхода газа с помощью доступных настроек котла.

plitcka

Рекомендовані повідомлення

Кстати, как избавиться от постоянного тактования: котел включается, горелка пыхтит секунд 30, потом гаснет и продолжает работатать насос. Через пару минут цикл повторяется и так круглые сутки. Я так понимаю, это ненормальный режим работы.

__________________

 

Комнатный термостат решает эти проблемы

 

Добавлено через 4 минуты

Но зато как приятно, когда в момент необходимости есть куда надавить.

 

Никогда не понимал зачем 5,5 литра легковой машине пока не попробовал

Запас мощности даёт некую безопасность

Ну если на всё это есть гроши

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А нет у котла настройки времени между включениями горелки? У меня в Бакси от 10сек до 10мин. В других котлах, вроде, намного больше можно выставить (до часа (?)).
Нашел только "настройку задержки зажигания", варианты - 2 мин/0 мин

702814373_ALIXIA24FF.thumb.jpg.7f87313afbcc5059d8c0d435fe54927b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Робяты, Вы всерьез думаете, чо изменив настройки в мозгах котла Вам свезёт изменить теплопотери, увеличить КПД котла и снизить расход газа? :D
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставил комнатный термостат котел набрал температуру потух насос выключатся и не думает.Подскажите пожалуйста так должно быть или насос тоже должен выключится.Я насчитывал что смогу электричество сэкономить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставил комнатный термостат котел набрал температуру потух насос выключатся и не думает.Подскажите пожалуйста так должно быть или насос тоже должен выключится.Я насчитывал что смогу электричество сэкономить.

Работа насоса зависит от котла, у некоторых он постоянно ганяет воды, а у некоторых делает паузы. Термостат теперь у Вас задает режим работы горелки котла, а не как ранее по общей температуре возвратки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стало интересно, на счет настроек котла. В мануале указано, где и что крутить, НО нет нечего на счет значений, есть только максимально допустимые.

Итого, можем менять:

- максимальную мощность (по средствам скорости вентилятора и значение СО2 дымовых газов),

- минимальную мощности (регулируя значение СО2 дымовых газов)

 

Будем крутить максимальную мощность для экономии. Котел мощностью 24КВт, площадь дома 140 кв.м. , т.е. имеет смысл уменьшать.

 

Указанные максимально допустимые значения:

СО2 дымовых газов =9,0-9,3%,

скорость вентилятора =199 Гц

 

Т.е. по пропорции для S=140кв.м. ставить параметры: СО2=5% и вентилятор на 116 Гц.

 

Верно ли? а то ща как накручу))) Или кто регулировал уже себе, на глаз делали?

 

у нас не много газа в принцепе уходит, так спортивный интерес поиграть с настройками, ну и если будет меньше расход газа, то почему бы и нет, котел Nova Florida Delfis Condensing

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В прошлом отопительном сезоне мой двухконтурный котел работал в таком же режиме. В этом году подключил к нему комнатный тэрмостат. Теперь включается два - три раза в сутки примерно на полтора - два часа

Интерррэсно, так ведь после выключения котла, батареи через десять -пятнадцать минут уже холодными становятся, шо-хто потом поддерживает температуру в доме?

и есть ли какие то изменения, в сравнении с прошлым годом, в плане комфорта? И главный вопрос:), шо говорит газовый счётчик?

Спасибо!

 

Добавлено через 7 минут

Поставил комнатный термостат котел набрал температуру потух насос выключатся и не думает.Подскажите пожалуйста так должно быть или насос тоже должен выключится.Я насчитывал что смогу электричество сэкономить.

В моём котле есть такой параметр, для корректировки, как "время постциркуляции насоса" (от 1мин. до нескольких часов) - наверное этим и регулируется.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В моём котле есть такой параметр, для корректировки, как "время постциркуляции насоса" (от 1мин. до нескольких часов) - наверное этим и регулируется.

 

А как у Вас выставлен данный параметр и как отключается насос?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как у Вас выставлен данный параметр и как отключается насос?

Заводская настройка 3 минуты, параметр я не менял и не экспериментировал, покаместь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заводская настройка 3 минуты, параметр я не менял и не экспериментировал, покаместь.

И не трогайте. Выбег насоса существует для того, чтобы не возникал термоудар при окончании цикла нагрева и одновременном отключении насоса.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И не трогайте. Выбег насоса существует для того, чтобы не возникал термоудар при окончании цикла нагрева и одновременном отключении насоса.

 

Помоему, вы що-то с чем-то путаете,автоматика котла не позволит этому произойти, да и если вы внимательно читали, минимальное время постциркуляции ОДНА минута, за это время температура теплообменника будет равна температуре воды обратки.

п.с.Кстати, если кто знает, для чего параметр постциркуляции в пол часа..., час,... четыре часа?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стр. 68 Р12

 

Что то ветка начала затухать, накину немного :D

На 11-ой странице я писал, что у меня Biasi Rinnova 24CM/M. В меню программирования есть параметр "Регулювання корисної потужності опалення", в инструкции нет ни слова о том, что этот параметр можно менять и даже не указано, в каких единицах это значение и что оно означает. По умолчанию там оказалась цифра 100, выше 100 выставить нельзя, так что наверное это проценты. Решил попробовать и выставил 60. Помимо этого, в меню есть Частота повторного вмикання в режимі опалення, с этим параметром всё более-менее ясно, в этой ветке о нём много говорили. У меня его можно изменять от 0 до 8,5 минут. По умолчанию было задано 7,5 минут, я исправил его на максимум - 8,5 минут.

До этих изменений я три дня в одно и тоже время снимал показания счетчика - расход газа был 8 кубометров/сут. После изменений в настройках котла - на следующий день снять показания забыл :oops: и снял через день - за 2 дня расход газа 11,5 кубов (5,75/сут), на третий день (сегодня) расход 6 кубов.

Итого, счетчик газа говорит, что экономия есть. За счет чего - х.з., возможно за счет увеличения частоты включения горелки? Но разница там мне кажется не очень существенной. До изменения параметров я засекал секундомером через сколько включается котел и после изменений засек опять. Котел действительно включается позже, но буквально секунд на 45.

Погода за неделю не изменялась существенно, скорее даже похолодало. Температура в доме по термометрам какая была такая и осталась.

В общем на сегодня я доволен. Почему хотел поиграться с настройками - у меня котел на 24 кВт, но отапливаемая площадь сейчас небольшая - только первый этаж около 70 м2 и только теплые полы. Радиаторы отключены, поддерживается температура около 16 градусов (идут отделочные работы). На втором этаже отопление выключено, там около 14 градусов. Для моих условий котла в 24 кВт явно много (даже с учетом модуляции), поэтому я и решил попробовать "а вдруг". Интересно, влияет ли на что то изменение "Регулювання корисної потужності опалення" - думаю попробовать вернуть на 100 и оценить горящее пламя через окошко. Сейчас мне показалось, что пламя горит слабее, чем было раньше, но увы - непосредственно перед изменением настроек забыл "запомнить" какое было пламя. Интересно также, что будет если еще сильнее понизить значение этого параметра :oops:

Ну и всё таки хочу купить комнатный терморегулятор, наверное с ним будет максимум экономии и безо всяких настроек котла.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И не трогайте. Выбег насоса существует для того, чтобы не возникал термоудар при окончании цикла нагрева и одновременном отключении насоса.
А термоудар в данном случае - это что? Я интересуюсь, насколько в этом плане опасно отключение котла при пропадании электричества.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А термоудар в данном случае - это что? Я интересуюсь, насколько в этом плане опасно отключение котла при пропадании электричества.

 

При пропадании электричества, моментально пропадает горение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При пропадании электричества, моментально пропадает горение.

Как я понимаю, насос отключается также исключительно после прекращения горения (по окончании цикла нагрева, как сформулировали ранее) ? Не вижу разницы. Так что же такое термоудар?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как я понимаю, насос отключается также исключительно после прекращения горения (по окончании цикла нагрева, как сформулировали ранее) ? Не вижу разницы. Так что же такое термоудар?

Неправильно. Насос крутит еще запрограммированное время. Гуглите "выбег циркуляционного насоса".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неправильно. Насос крутит еще запрограммированное время. Гуглите "выбег циркуляционного насоса".

Без электричества ,насос не крутит.

Помоему, он имел ввиду внезапное или аварийное отключение электричества в доме и не произойдёт ли при этом термоудар в котле.

Хотя,мог бы взять и проверить:D.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неправильно. Насос крутит еще запрограммированное время. Гуглите "выбег циркуляционного насоса".
А в что такое здесь термоудар - расскажете?

 

Добавлено через 3 минуты

Без электричества ,насос не крутит.

Помоему, он имел ввиду внезапное или аварийное отключение электричества в доме и не произойдёт ли при этом термоудар в котле.

Хотя,мог бы взять и проверить:D.

Нас иногда проверяют. Пока ничего не происходит. Поэтому и интересуюсь. Может, это опасно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в что такое здесь термоудар - расскажете?

 

А сами Вы почитать не можете?:o

Я сказал, где искать

 

Трескаются теплообменники при прекращении циркуляции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, как избавиться от постоянного тактования: котел включается, горелка пыхтит секунд 30, потом гаснет и продолжает работатать насос. Через пару минут цикл повторяется и так круглые сутки. Я так понимаю, это ненормальный режим работы.

 

мне помогла чистка фильтра обратки и увеличение диаметра входа обратки в котел...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мне помогла чистка фильтра обратки и увеличение диаметра вход обратки в котел...
. Можете поподробнее ,об этом ноухау:shock:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сами Вы почитать не можете?:o

Я сказал, где искать

 

Трескаются теплообменники при прекращении циркуляции.

Прочитать могу. Пишут, что в котле установлены датчики температуры и давления, благодаря которым при превышении температуры теплоносителя выше заданной или отсутствии перепада давления теплоносителя гасятся горелки. Это происходит и при остановке насоса, в том числе при отключении электричества. Видимо, имеющейся в теплообменнике воды достаточно для его охлаждения без выбега насоса. Я подумал, что Вам известно нечто новое, если утверждаете о возможности термоудара при уменьшении времени выбега, потому спросил. :sorry:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочитать могу. Пишут, что в котле установлены датчики температуры и давления, благодаря которым при превышении температуры теплоносителя выше заданной или отсутствии перепада давления теплоносителя гасятся горелки. Это происходит и при остановке насоса, в том числе при отключении электричества. Видимо, имеющейся в теплообменнике воды достаточно для его охлаждения без выбега насоса. Я подумал, что Вам известно нечто новое, если утверждаете о возможности термоудара при уменьшении времени выбега, потому спросил. :sorry:

 

Совсем не то Вы читали. Термоудар не в теплоносителе, а в металле теплообменника, когда прекращается принудительная циркуляция теплоотводящей жидкости.

По аналогии с автомобилем - при поломке водяной помпы происходит локальный ударный перегрев ДВС, трескаются блоки цилиндров, коробит головку и пр прелести.

Аналогично и в котле. Ведет все, что может повести, места сварки могут потрескаться и пр...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По аналогии с автомобилем - при поломке водяной помпы происходит локальный ударный перегрев ДВС, трескаются блоки цилиндров, коробит головку и пр прелести.

Аналогично и в котле. Ведет все, что может повести, места сварки могут потрескаться и пр...

Думаю, аналогия некорректная. Если бы в автомобиле блокировалась подача топлива как газа в котле при остановке помпы, перегрева двигателя не было бы, т.к. не от чего перегреться. Скажите, Вы действительно видели (знаете из достоверных источников) факты термоудара в современных газовых котлах, или это предположение?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю, аналогия некорректная. Если бы в автомобиле блокировалась подача топлива как газа в котле при остановке помпы, перегрева двигателя не было бы, т.к. не от чего перегреться. Скажите, Вы действительно видели (знаете из достоверных источников) факты термоудара в современных газовых котлах, или это предположение?

Более чем корректная. При прекращении подачи топлива в авто - вентилятор радиаторв продолжает обдув. А в высокофорсированных моторах - спеециальный насос продолжает гонять антифриз. Про турбину я даже не говорю - функция ТурбоТаймер обязательна.

Своими глазами разрушенный теплообменник не видел, но специальную литературу просматриваю. И то что написал - аксиома у теплотехников.

Прекращаем спор - Вы слабо подкованы для полемикм со мной. Либо слушайте что дедушка говорит, либо не слушайте. Но тогда не задавайте идиотские вопросы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах