Сергей НСТ Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Сейчас на объекте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 А что? может и не присутствовать? Да ну??? Мех. износостойкость у АВ -- до 10000, У рубильников (не модульных) -- от 20000. Модульные также не предназначены для частых циклов. Может, посмотрите серию АП например. "Автоматические выключатели АП-50 изготавливают: двухполюсные на поминальное напряжение переменного тока до 500 В при частоте 50 и 60 Гц и постоянного тока до 220 В и трехполюсные — на номинальное напряжение переменного тока до 500 В; на номинальные токи фазных расцепителей максимального тока: 1,6; 2,5; 4; 6.4; 10; 16; 25; 40; 50 А; 63А. по наличию фазных расцепителей максимального тока: с тепловыми и электромагнитными расцепителями, только с тепловыми расцепителями, только с электромагнитными расцепителями, без расцепителей - неавтоматические выключатели на номинальный ток 50 А; с токами отсечки электромагнитных расцепителей- 3,5 Iн, 8 Iн, 11 Iн. по наличию расцепителя максимального тока в нулевом проводе: без расцепителя — к нулевом проводе, с расцепителем в нулевом проводе. Автоматы с расцепителем максимального тока в нулевом проводе изготавливают, начиная с поминального тока фазных расцепителей 16 А. Ток продолжительного режима расцепителя в нулевом проводе не должен превышать 60% от номинального тока фазы; по наличию расцепителей минимального напряжения 110; 127; 220; 380; 400и 415 В переменного тока при частоте 50 Гц с возможностью включения катушки расцепителя для питания от постороннего источника; без расцепителя минимального напряжения, с расцепителем минимального напряжения; по наличию и роду блок-контактов: без блок-контактов, с одним переключающим, с двумя переключающими; открытого исполнения в пластмассовом корпусе и пыленепроницаемого исполнения в дополнительной металлической оболочке." Вот для таких умников как Вы и написал, что как правило имеет два типа расцепителя, а комбинации могут быть разными. Чем по вашему модульный автомат отличается от обычного настенного выключателя в плане функционала? Если у рубильника ресурс в два раза выше, то может их и вместо выключателей на стену устанавливать, разрыв видно и не страшно лампочку менять. Добавлено через 3 минуты Подключались на объекте... Если рядом положить топор, будет рубильник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 А чего все так возбудились на слово "рубильник", выдернутое из контекста? Изначально звучало: "рубильник в щитовой", а не в домашнем щите. нам один доказывал что обязательно в щитовой должен быть рубильник... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 А чего все так возбудились на слово "рубильник", выдернутое из контекста? Изначально звучало: "рубильник в щитовой", а не в домашнем щите. Нет, речь шла о рубильнике на личном подворье. В щитовой работает только сертифицированный электрик, который знает свое дело. А тут даже советовали перепроверять индикаторной отвёрткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 9 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Сейчас на объекте Так а что собственно? Неукороченные провода? Ну я бы еще ИЭК посредине поставил, чтобы автоматы логично смотрелись - зеленый желтый и красный. Как на светофоре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Раніше пропонували таке: Тема сісьок видимого розриву не розкрита. Добавлено через 1 минуту Нет, речь шла о рубильнике на личном подворье. В щитовой работает только сертифицированный электрик, который знает свое дело. А тут даже советовали перепроверять индикаторной отвёрткой. Я вам скажу більше. Багато от тих сертифікованих перед початком робіт навіть якщо самі вимкнули автомат, таки перевіряють індикатором. Й не бачать в тому нічого страшного. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Я вам скажу більше. Я здаюся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Можно робити на вході вилку з розеткоу замість рубильника, вимикача навантаження, автомата. Підібрати теж не складе проблем, там 25, 32 або 64А да і полюсні є які хочеш 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Можно робити на вході вилку з розеткоу. Підібрати теж не складе проблем, там 25, 32 або 64А да і полюсні є які хочеш Типу такої на 32 А: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 Я здаюся. То пан просто немає досвіду з залипшими контактами. Коли автомат вимкнув А по факту контакти не розійшлись..... Погодьтесь знеструмити рубильником з видимим розривом весь щит який живить цех заводу чи фабрики для заміни лампи чи розетки це якось феєрично. так само як тулити всюди пару автомат плюс рубильник для забезпечення так любимого вами видимого. Скажіть вдома у вас на вводі саме видимий розрив правда? Воно так буває з інтернетними теоретиками. Не читал но осуждаю (с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 ... Скажіть вдома у вас на вводі саме видимий розрив правда? Воно так буває з інтернетними теоретиками. Не читал но осуждаю (с) Вопрос не ко мне понятно, но я чётко попадаю под определение "и-нет теоретика"... Для меня цифра 10000 отключений для АВ, фигурировавшая на последних страницах топика, не кажется низкой. Поэтому установить в домашние щиты рубильники с видимым разрывом даже в голову не пришло. Меня вполне устраивают автоматы. При монтажных работах на какой-либо линии я вполне удовлетворяюсь выключением АВ данной линии и не удостовериваюсь в отсутствии напряжения с помощью тестера. Ну вот не верится мне в залипшие контакты на брендовой не уставшей модульке, как меня не пугай... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 Хагер брендова чи ні? Не далі як тиждень назад замінював. Саме з причини залипшого контакту. Саме той яким щодня вирубались не основні споживачі при виході з дому. Відпрацював років 5. Кажуть що за день й по 3 вимикався А потім клац вниз а тв працює.... Можливо що брак попався. Де брав власник квартири перший автомат не знаю. Плюс на великих підприємствах часто саме ІЕКи та їм подібні стоять. Так що тема холіварна. Але я б не сміявся з того що профі мають звичку перевіряти все перед початком робіт. Сам стараюсь себе убезпечувати. Іншим таке робити пропоную, але не наполягаю. Кожен сам коваль свого щастя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 Скажіть вдома у вас на вводі саме видимий розрив правда? Ні. Я в цій дискусії з іншої сторони барикади. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 Ну вот не верится мне в залипшие контакты на брендовой не уставшей модульке, как меня не пугай... А какие критерии усталости брендовой продукции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 Сейчас на объекте номінали 16 і 63А а дроти над автоматом на 63А такі ж як на 16А на вигляд 2,5мм2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 А какие критерии усталости брендовой продукции? 10+ лет эксплуатации например или как в примере выше 5 лет перманентного включения/выключение автомата. Ну или как у меня было с вводным АВ. Поставил хагер за свой счёт. Прожил он всего-то года 3, но сгорел. Просто повышенная пластичность алюминия без привязки к реалу звучит не страшно. А при отоплении дома электрокотлом этот самый люминий натурально потёк на клеммах автомата, контакты ослабли, начали греться, автомат подгорел и стал вырубаться по тепловому расцепителю. Можно сказать что этот автомат устал... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 13 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2021 Решил обновить тему. Из переписки с сервисом. Нормализатор это стабилизатор. По поводу УЗО. Нам не известна схема подключения на Вашем объекте, но, мы рекомендуем устанавливать УЗО после нормализатора, т.е. на его выход. Но не на вход. Ответил без мата, но было тяжело подобрать слова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 13 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2021 Сейчас на объекте Ставлю пиво тому, кто угадает в чьем супердоме я сфоткал этот щит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oldman Опубліковано: 13 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2021 Ставлю пиво тому, кто угадает в чьем супердоме я сфоткал этот щит Министр энергетики? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 13 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2021 Справа не АВ, а ВН, выключатель нагрузки - ничего ужасного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 13 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2021 Справа не АВ, а ВН, выключатель нагрузки - ничего ужасного. А проводочек между этим выключателем нагрузки и 4-х полюсным автоматом , - в качестве плавкой вставки . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akaDemik_ua Опубліковано: 8 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2021 наче не скрутка 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...