БудСерв Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 С батареей за такие деньги - купил бы точно А если брать батареи отдельно еще столько же надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 А если брать батареи отдельно еще столько же надо Ну не такие - по разумному минимуму 2*200 ач около 7к. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БудСерв Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 по разумному минимуму 2*200 Ради 400 А покупать инвертор за 12000 грн? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 а/ на китайские нет сертификации, разрешат подключить только Generac б/ в котельной нельзя, только на отдельно забетонированной площадке, без домиков и т.п. Ситуация все время меняется. До прошлого года на китайские станции был (ссылка устарела). Сейчас уже вновь все в порядке, новые импортеры восстановили все сертификаты. Вопрос сугубо формальный - станции-то не изменились ;) Генераторы эти принципиально разные. Американский Generac - в алюминиевом (!) шумозащитном всепогодном корпусе, рассчитан на установку под открытым небом или в легкой будке. Главное, чтобы был свободный доступ воздуха - он воздушного охлаждения. Китайский Green Power - станция открытая, ее устанавливают в помещениях - только не в жилом доме, газ есть газ. Обычно - в сараях, гаражах, аппаратных и т.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Генераторы эти принципиально разные. Это точно... особенно цена... т.е. по документации меня просто разводят... еще вопрос... если генератор подключен к магистральному газу, его уже нельзя с баллонным использовать? ну, а вдруг война и т.п.?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Ради 400 А покупать инвертор за 12000 грн? И я так подумал и купил Форт в два раза дешевле... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Это точно... особенно цена... т.е. по документации меня просто разводят... еще вопрос... если генератор подключен к магистральному газу, его уже нельзя с баллонным использовать? ну, а вдруг война и т.п.?.. Ситуация с документами изменилась буквально на прошлой неделе, они просто не в курсе. Все модели Generac и Green Power - двухтопливные - NG/LPG - Natural gas (Природный газ) / Liquefied petroleum gas (Сжиженный газ). У Generac переключатель топлива расположен внутри воздушного фильтра. У Green Power - слева под выключателем подачи газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 Ситуация с документами изменилась буквально на прошлой неделе, они просто не в курсе. Все модели Generac и Green Power - двухтопливные - NG/LPG - Natural gas (Природный газ) / Liquefied petroleum gas (Сжиженный газ). У Generac переключатель топлива расположен внутри воздушного фильтра. У Green Power - слева под выключателем подачи газа. а давайте немного по-женски? "да, можно" или "да, можно после пары часов обработки агрегата монтажником" или "да, можно при выполнении условий x, y, z" наличие переключателя мне подсказало только, что это возможно... но КАК это делается на практике? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 КАК это делается на практике? Просто передвигается рычажок из положения NG в положение LPG. Что при этом происходит внутри - точно не знаю, скорее всего, там стоят жиклеры разного сечения - как в газовой плите. только в плите нужно первые выкрутить, вторые вкрутить, а здесь просто переключается. В обеих станциях - это одно движение пальцем, времени это не занимает. В Generac чтобы добраться до рычажка нужно снять крышку фильтра, открутив два оранжевых винта-барашка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Просто передвигается рычажок из положения NG в положение LPG. Что при этом происходит внутри - точно не знаю, скорее всего, там стоят жиклеры разного сечения - как в газовой плите. только в плите нужно первые выкрутить, вторые вкрутить, а здесь просто переключается. В обеих станциях - это одно движение пальцем, времени это не занимает. В Generac чтобы добраться до рычажка нужно снять крышку фильтра, открутив два оранжевых винта-барашка. т.е. баллон может быть постоянно прикручен к генератору и в час Ч просто переключить переключатель? и ничего дополнительно настраивать не надо... спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 т.е. баллон может быть постоянно прикручен к генератору и в час Ч просто переключить переключатель? и ничего дополнительно настраивать не надо... спасибо! У генератора одна входная газовая труба, потому чтобы перейти с природного газа на баллон, надо открутить шланг от магистрали и прикрутить шланг от баллона. Ну и еще: я бы баллон рядом с генератором все-таки не хранил из соображений безопасности. Лучше в другом помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 У генератора одна входная газовая труба, потому чтобы перейти с природного газа на баллон, надо открутить шланг от магистрали и прикрутить шланг от баллона. Ну и еще: я бы баллон рядом с генератором все-таки не хранил из соображений безопасности. Лучше в другом помещении. о! а разве генератор типа Generac не сварным швом (ну или как то так, намертво в общем...) присоединяется к магистрали? или допускается присоединение генератора шлангом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 А сварным швом к трубе ничего не присоединяется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 о! а разве генератор типа Generac не сварным швом (ну или как то так, намертво в общем...) присоединяется к магистрали? или допускается присоединение генератора шлангом? Только гибким шлангом - любое жесткое соединение из-за вибрации со временем разрушится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yar_kiev Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 потому чтобы перейти с природного газа на баллон, надо открутить шланг от магистрали и прикрутить шланг от баллона Не давайте таких советов. Это ОПАСНО! Для сжиженного и природного газа используются разные приборы. (Кто сталкивался, знает о необходимости переделки плиты и/или другого газ. оборудования со сжиженного на природный газ). Подключайте официально. При наличии газа, подключение будет стоить недорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Не давайте таких советов. Это ОПАСНО! Для сжиженного и природного газа используются разные приборы. (Кто сталкивался, знает о необходимости переделки плиты и/или другого газ. оборудования со сжиженного на природный газ). Подключайте официально. При наличии газа, подключение будет стоить недорого. Ну, Вы бы разобрались вначале в вопросе... Генераторы, о которых речь - ДВУХТОПЛИВНЫЕ. Переход с природного на сжиженный и обратно осуществляется простым переключателем. Так что в данном случае осторожность не обоснована. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yar_kiev Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Генераторы, о которых речь - ДВУХТОПЛИВНЫЕ. Вы сами ответили на вопрос. Кто-нибудь не прочитав весь архив, возьмет и подключит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 забавно, но на Грин ПОВЕР нет надписей в какое положение ставить переключатель по газу. Но в инструкции написано - рычажек вдоль - магистральный газ (метан), рычажек поперек - балонный пропан-бутан. Инструкциия кстати вменяемая и есть в сети на русском языке переход с одного газа на другой - замена жиклера на другое сечение. в газовых поверхностях например, доп жиклер идет в комплекте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 23 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 Ситуация каждый год повторяется, летом не до генераторов и ИБП, а зимой, как только выпадает первый снег, ажиотаж. Наступили морозы, свет во многих местах пропал на 3-5 суток. Генераторы не могут так долго работать без контроля над ними и постоянной заправкой топливом, поэтому ставим ИБП на весь дом. ИБП по 3кВт включены в параллель суммарной мощностью 9кВт . Аккумуляторный блок 600А/Ч 48V позволят проработать основному оборудованию в доме 2-4 суток. (зависит от потребления). Блок автоматики контролирует каждую фазу . Для обеспечения максимальной продолжительности работы при длительном отсутствии питания дополнительно установлен бензиновый генератор однофазный HYUNDAI HHY7000FE 5.5kVA . 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 дополнительно установлен бензиновый генератор однофазный HYUNDAI HHY7000FE 5.5kVA Генератор с автоматикой? Если да - какой алгоритм включения (при каком уровне разряда АКБ?) Какое время полного заряда батарей? Есть ли опыт контроля работы подобной системы по GSM? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 26 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 Автозапуск не устанавливал. Время полного заряда 10-20 часов, зависит от степени разряда. GSM мониторинг возможна как доп. опция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 Время полного заряда 10-20 часов, зависит от степени разряда. --- Бензиновый генератор Hyundai HHY7000FE - время непрерывной работы 8 ч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 --- Бензиновый генератор Hyundai HHY7000FE - время непрерывной работы 8 ч. Я вам открою страшный секрет, его никто не занет а вы будете знать, и вам, надеюсь, от этого станет легче - ИХ МОЖНО ЗАПРАВЛЯТЬ - ОНИ НЕ ОДНОРАЗОВЫЕ :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 9 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Обновленный ассортимент стеллажей , позволяет сократить место размещения ИБП в 2 раза. Состав: два ИБП по 3 кВт + аккумуляторный блок 400А\Ч 48В. Система успешно прошла испытания на новогодние праздники , обеспечив комфортное проживание семьи в течении 2 суток. Работало 2 холодильника, котел,насос подачи воды,ТВ,освещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 В каких случаях все же оправдано установки инвертора + ЗУ отдельно? Несколько лет назад были только инвертора и зарядные устройства. ИБП как самостоятельное устройство вышло позже. 1-Установка отдельно зарядных устройств в комплексе с инверторами, оправданно при построении On-Line систем, когда требуется идеальное стабильное напряжение. 2-Например к дому подведена 1 фаза мощностью 3.5 квт, что очень мало для полноценного использования домашнего оборудования. Тогда устанавливаем зарядные устройства до 3.5кВт, инвертора 3-6-9квт, аккумуляторы и можем смело получит на выходе либо 9кВт по одной фазе, либо собрать 3-х фазную сеть по 9кВт на каждую. Пример такой системы : (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...