TaurosRMK Опубліковано: 9 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 6 хвилин тому, yur43 сказав: AC двигуни не регулюються. Частотником ще так сяк. Більше нічим. Так виробник сам рекомендує трансформаторний регулятор. І для чого тоді на ринку не мало моделей трансформаторних регуляторів, навіть від таких брендів як Systemair, Ruck, Senterra? 🤔 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 10 годин тому, volomoto сказав: Та можна, але будуть більші втрати тепла, бо утепляти нагрівач неможна. Не впевнений що нагрівач влізе поміж труб біля установки. ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 9 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 37 хвилин тому, МакДо сказав: а це залізяччя бажано через гнучкі муфти підключати до ПВУ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 24 хвилини тому, yur43 сказав: а це залізяччя бажано через гнучкі муфти підключати до ПВУ З цим все ок) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 9 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 13 годин тому, volomoto сказав: Та можна, але будуть більші втрати тепла, бо утепляти нагрівач неможна. Хм, в мене нагрівач на 1.2кВт, на холодному горищі, утеплив повітроводи до і після нього мінватою рулонною, а сам нагрівач високотемпературною плитою. Все ок. epicentrk.ua/ua/shop/vysokotemperaturnaya-plita-rockwool-firerock-25-mm-0-6-kv-m.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 Секта рекуперації, маю серйозне питання: чи ок буде, якщо викид на вулицю по горищу піде ізовентом? Чому так? Не вистачає 2 метри спіровенту та і там, через конструкцію ферм доведеться робити вигини тим же ізовентом, щоб зʼєднати дві труби. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 (змінено) 53 хвилини тому, TaurosRMK сказав: Хм, в мене нагрівач на 1.2кВт, на холодному горищі, утеплив повітроводи до і після нього мінватою рулонною, а сам нагрівач високотемпературною плитою. Все ок. epicentrk.ua/ua/shop/vysokotemperaturnaya-plita-rockwool-firerock-25-mm-0-6-kv-m.html Тут парадокс - не утеплиш, отримаєш тепловтрати; утеплиш, а радіатор нагрівача має охолоджуватися. 😂 Якщо не вміститься нагрівач біля ПВУ, зроблю хатинку з залишків супер ізолу 🤣 Змінено 9 листопада 2023 користувачем МакДо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 9 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 40 хвилин тому, МакДо сказав: радіатор нагрівача А таке є? В мене немає, тільки сам тен і клемник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 9 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 51 хвилину тому, МакДо сказав: Секта рекуперації, маю серйозне питання: чи ок буде, якщо викид на вулицю по горищу піде ізовентом? Чому так? Не вистачає 2 метри спіровенту та і там, через конструкцію ферм доведеться робити вигини тим же ізовентом, щоб зʼєднати дві труби. а в чому може бути проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 Тільки що, shneider_vova сказав: а в чому може бути проблема? Ви про ізовент? Боюсь рудих плям на стелі, як від обмерзшого вимкненого рекуператора Чанделе на холодному горищі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 7 хвилин тому, TaurosRMK сказав: А таке є? В мене немає, тільки сам тен і клемник. Може то лише на картинці? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 9 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 14 хвилин тому, МакДо сказав: Ви про ізовент? Боюсь рудих плям на стелі, як від обмерзшого вимкненого рекуператора Чанделе на холодному горищі. ізовент не утеплений? взагалі там вже +- вулична температура йде, якщо горище холодне, то не повинно тим бути конденсату 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 5 хвилин тому, shneider_vova сказав: ізовент не утеплений? взагалі там вже +- вулична температура йде, якщо горище холодне, то не повинно тим бути конденсату Утеплений. Чи достатньо буде того утеплення + блискучої плівки? Проєктант сказав, що то Ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 7 хвилин тому, shneider_vova сказав: взагалі там вже +- вулична температура йде А ще згадав, як сидів за столом, на руку щось капнуло і спрацював ввідний автомат. Крапнуло з повного води точкового світильника. Я піднявся на горище і побачив, що від ваги води гнучкий, погано закріплений повітровод злетів з патрубка решітки фронтону і конденсат лився на вату. Але установка стояла на горищі і, по ідеї, конденсату там мало бути багато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 9 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 1 година тому, МакДо сказав: А ще згадав, як сидів за столом, на руку щось капнуло і спрацював ввідний автомат. Крапнуло з повного води точкового світильника. Я піднявся на горище і побачив, що від ваги води гнучкий, погано закріплений повітровод злетів з патрубка решітки фронтону і конденсат лився на вату. Але установка стояла на горищі і, по ідеї, конденсату там мало бути багато. Чи варто передбачиати злив конденсату з каналів на холодному горищі, десь ... у каналізаційну трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 27 хвилин тому, Андрій Миколайович сказав: Чи варто передбачиати злив конденсату з каналів на холодному горищі, десь ... у каналізаційну трубу? Злив конденсату з каналів буде відбуватися на вулицю, по цим самим каналам. Роблю ухил до фронтону, який покритий металом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 (змінено) Пфф. Ніколи не думав, що ніпель доведеться забивати в трубу молотком. Напевно брак по діаметру труби. Бачу, що криво. Зараз йду рівняти. Змінено 9 листопада 2023 користувачем МакДо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 9 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 5 годин тому, МакДо сказав: Якщо не вміститься нагрівач біля ПВУ, зроблю хатинку з залишків супер ізолу Там вроді є певні правила монтажу: "Рекомендована відстань між нагрівачем і іншими елементами системи має бути не менше двох приєднувальних діаметрів". Так що прямо впритик до ПВУ напевно не самий кращий варіант. Я добавив по обидва боки від нагрівача по 700-800мм спіровенту. У вашому випадку то напевно має бути якось так: ПВУ / гнучка вставка / мінімум 250-300мм спіровенту / нагрівач / решта спіровенту. Чи є там місце на це все, маєте самі бачити. 4 години тому, МакДо сказав: Може то лише на картинці? В мене без блоку керування, тому там немає нічого крім клем. До речі, якщо ви вибрали чи плануєте вибрати саме з блоком керування, і встановите його на горищі, як будете вручну керувати нагрівачем? Постійно лазити туда-сюда, чи там є підключення до якогось контроллера? Я б вибрав варіант нагрівача звичайний без блоку управління, змонтував його на горищі, а для керування використав щось типу Regin PulserM чи інший регулятор, який встановив би поруч з ПВУ чи де ви там плануєте. Хоча ви самі знаєте свої плани, я вас не примушую 😁 Просто коли робив собу вентиляцію, багато питань також вивчав і вибьирав. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 (змінено) 1 година тому, TaurosRMK сказав: У вашому випадку то напевно має бути якось так: ПВУ / гнучка вставка / мінімум 250-300мм спіровенту / нагрівач / решта спіровенту. Чи є там місце на це все, маєте самі бачити. Дякую, читав. Від виходу ПВУ до стелі маю 1,5 метра. Якщо сам корпус влізе поміж труб, то буде там. 1 година тому, TaurosRMK сказав: Хоча ви самі знаєте свої плани, я вас не примушую Дякую))) на нагрівачі одноразово виставлю температуру, а коригувати буду окремим термостатом. Я десь писав вище. На нагрівачі, здається, семисторне керування. Термостат додатковий буде підстраховкою. Завершив приєднання до вулиці. Лишилося косметику: десь підрізати, ізовент підвісити і т.д. Я вже втомився (фізично). Змінено 9 листопада 2023 користувачем МакДо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2023 (змінено) Шановне панство, чи норм я підвісив ізовент? Можливо потрібно десь підтягнути? Вихід з ПВУ здається нижче за отвір у фронтоні. Кишку натягував як міг при приєднанні. Не знаю ,чи на максимум натяг. Змінено 9 листопада 2023 користувачем МакДо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 10 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2023 В 08.11.2023 в 23:18, volomoto сказал: бо утепляти нагрівач неможна. Чого не можна? У Вентса вже одразу утеплені є переднагріви. В 08.11.2023 в 22:18, МакДо сказал: Шановні, чи можна переднагрів розміщувати у холодному контурі? Можна, так навіть простіше, бо не треба заморочуватись його якісним утепленням, як це би вимагалось в межах теплого контуру для уникнення конденсату. В мене самий простий НК в теплому контурі, утеплений за допомогою 50мм мінвати, к-флексу та клейкої фольгованої пароізоляції. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 10 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2023 9 годин тому, Dmode сказав: Чого не можна? У Вентса вже одразу утеплені є переднагріви. Якщо утеплені фабрично, то ок, бо там суцільна бляшана банка. Просто в іншому випадку будуть шари матеріалів і тому числі горючих, що забороняється. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 11 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2023 Приїхали гостинці: нагрівач, кишеньковий фільтр, термостат та пресостат. ось нутрощі клемника нагрівача 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 11 листопада 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2023 3 години тому, МакДо сказав: Приїхали гостинці: нагрівач, кишеньковий фільтр, термостат та пресостат. Компенсація примітиву автоматики а14. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asot Опубліковано: 11 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2023 11 часов назад, МакДо сказал: Приїхали гостинці: Навіть страшно питати ск воно стое)) я відклав це діло на потім ,просто проклав канали по кімнатам і запечатав Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз