вважаю, що ВИТ-2 дає більш достовірний результат. електронні гігрометри такого плану дають похибку +- кілометр.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, МакДо сказав:

Який з гігрометрів бреше?)

Не відомо.

Бо точність термометрів ВИТ-2 +-6%. Індивідуальні паспортні поправки невідомі (а вони повинні бути враховані при обрахуванні результату). Термометри ВИТ-2 можуть бути зміщені у своїх кріпленнях по вертикалі. Якість капілярного зволожувача теж може відрізнятись від початкових значень. Швидкість аспірації в умовах заміру теж невідома, і вона повинна бути в межах допуску 0.5-1м/с.

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Dmode сказав:

Термометри ВИТ-2 можуть бути зміщені у своїх кріпленнях по вертикалі.

Як мінімум покази «сухого» відповідають 2-м іншим приладам.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По табличке Вит2 около 45 +-

Вторая строка, разность 6.2. Это чуть меньше 47

А если учесть что разность в пол градуса это 4% в этой графе, то ближе к 45

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, ЯД сказав:

По табличке Вит2 около 45 +-

Вторая строка, разность 6.2. Это чуть меньше 47

А если учесть что разность в пол градуса это 4% в этой графе, то ближе к 45

Але де ви побачили різність у 6,2 градуси?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, МакДо сказав:

Але де ви побачили різність у 6,2 градуси?

Точно

Показалось на сухом 22.2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как заметили, сухой показывает+- как электронный. Можно посмотреть как мокрый будет показывать, если сделать его сухим.

Если совпадет - тогда хз ))) 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, ЯД сказав:

Как заметили, сухой показывает+- как электронный. Можно посмотреть как мокрый будет показывать, если сделать его сухим.

Если совпадет - тогда хз ))) 

 

Якщо мокрий буде сухим, то показуватимуть вони однакову температуру. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, МакДо сказав:

Якщо мокрий буде сухим, то показуватимуть вони однакову температуру. 

Должны. А если нет - то мокрый 'сбит'

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, МакДо сказав:

Якщо мокрий буде сухим, то показуватимуть вони однакову температуру. 

Такий експеримент варто провести щоб упевнитись що будуть однакові покази. Бо через зміщення в кріпленнях, може бути розбіжність.

А щодо вологого термометра, то він має знаходитись в умовах руху повітря не нижче ніж 0.5м/с і не вище 1м/с. Без такого руху його показники будуть завищені. Тому ставити їх поряд на поличці і чекати однакових показників не зовсім правильно. 

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, Dmode сказав:

Такий експеримент варто провести щоб упевнитись що будуть однакові покази. Бо через зміщення в кріпленнях, може бути розбіжність.

А щодо вологого термометра то він має знаходитись в умовах руху повітря не нижче ніж 0.5м/с. Без такого руху його показники будуть завищені. Тому ставити їх поряд на поличці і чекати однакових показників не зовсім правильно. 

Капіляри міцно закріплені на клей. Але перевірю, а потім поставлю під анемостатом на стіл.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цікаво, а якщо я завтра захочу продати свою установку, її куплять? Це серйозне питання.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 хвилин тому, МакДо сказав:

Цікаво, а якщо я завтра захочу продати свою установку, її куплять? Це серйозне питання.

Цікаво, а що не так? Тільки закінчили підключення, запуск і навіть тиждень не працювала і вже все? 😄 Не знаю як хто, але купувати вживаний товар я не ризикую, хіба що дуже рідко і в залежності від ціни і типу товару. Навіть якщо продавець запевняє що товар як новий і не використовувався. Але може покупці знайдуться.

Можете перевірити теорію, закиньте на олх і вкажіть щоб не звонили, а тільки писали. Побачите як буде 🤣

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, TaurosRMK сказав:

Цікаво, а що не так? Тільки закінчили підключення, запуск і навіть тиждень не працювала і вже все? 😄 Не знаю як хто, але купувати вживаний товар я не ризикую, хіба що дуже рідко і в залежності від ціни і типу товару. Навіть якщо продавець запевняє що товар як новий і не використовувався. Але може покупці знайдуться.

Можете перевірити теорію, закиньте на олх і вкажіть щоб не звонили, а тільки писали. Побачите як буде 🤣

Та ні, з установкою все ок і я нею задоволений. Просто запропонували таку ж з контролером а21. Типу замовник після запуску відмовився від неї. Пробіг «0»

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, МакДо сказав:

Та ні, з установкою все ок і я нею задоволений. Просто запропонували таку ж з контролером а21. Типу замовник після запуску відмовився від неї. Пробіг «0»

Обміняйтеся ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, МакДо сказав:

Та ні, з установкою все ок і я нею задоволений. Просто запропонували таку ж з контролером а21. Типу замовник після запуску відмовився від неї. Пробіг «0»

А им что не понравилось? Причем так чтобы отказаться от не дешевого устройства 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, ЯД сказав:

А им что не понравилось? Причем так чтобы отказаться от не дешевого устройства 

У багатих свої причуди?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 годин тому, TaurosRMK сказав:

Можете перевірити теорію, закиньте на олх і вкажіть щоб не звонили, а тільки писали. Побачите як буде 

Виставив. Поки написала «дівчина» зек, що вже оплатила в скинула QR код і хвора на ангіну Карина у вайбер. Теорія страждає.IMG_0053.thumb.jpeg.d8dba6f159d212e1b03cf4dae441b3a1.jpeg

IMG_0050.png

  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тим часом три більш менш точні термодатчики показують стабільну різницю, коли кінчики кабелів змотані до купи. Похибка стабільно однакова як при +2, так і при +22. Термодатчики підписані. Показники середнього братиму за еталон. 

IMG_0054.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, МакДо сказав:

Показники середнього братиму за еталон. 

Зробіть перевірку з льодом щоб мати якусь відправну точку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 годин тому, Dmode сказав:

Зробіть перевірку з льодом щоб мати якусь відправну точку.

Перевірку льодом зробив. Датчик, що показував найнижчу температуру, у цьому експерименті завоював звання еталону. Вже кілька хвилин як показники стабілізувалися. @Dmode, дякую за пораду.

 

 

IMG_0084.jpeg

IMG_0085.jpeg

Змінено користувачем МакДо
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чому тільки три сенсори? Беріть 4. Той що стоїть в ПВУ зможете перевірити цим четвертим. Не такі вже й погані ці сенсори.

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

39 хвилин тому, Dmode сказав:

Чому тільки три сенсори? Беріть 4. Той що стоїть в ПВУ зможете перевірити цим четвертим. Не такі вже й погані ці сенсори.

Він лежить осторонь з рівно +1 градусом)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...