sly Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Добрый день. У меня вводный кабель аввг 5х16 проложен в 32 пэ трубе. Был проложен два года назад, уличная сторона трубы была выведена из грунта вертикально вверх. После чего отверстие трубы не было тщательно закрыто и как итог - вода внутри что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Выдуть компрессором, просушить феном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 7 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 Скорее уж высосать насосом. А если насоса нет возьмите трубку 6мм и высосите воду из трубы клизьмой. Дешево, долго, пошло и сердито. Но до ужаса практично )))) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 7 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2020 дык там у меня 25 метров той трубы все не так просто. Не было бы кабеля - пылесосом высосал бы... с соседней трубой, которая без кабеля - так получилось. за совет с трубкой - спасибо, попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg5 Опубліковано: 8 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2020 Скорее уж высосать насосом. А если насоса нет возьмите трубку 6мм и высосите воду из трубы клизьмой. Дешево, долго, пошло и сердито. Но до ужаса практично )))) Тогда уж лучше самый большой шприц либо автомобильный или вело насос, у них "тяга" лучше) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kachenya Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Подпишусь. Заодно спрошу. 1. Как узнать, что в трубе есть вода? 2. Что будет с кабелем, если на воду забить??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 11 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2020 Копните на пол метра вниз, и сделайте надрез в трубе. Все высасывания и выдувания это лишь временные меры, и вода скапливаться будет снова. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 16 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2020 Подпишусь. Заодно спрошу. 1. Как узнать, что в трубе есть вода? 2. Что будет с кабелем, если на воду забить??? 1. Она там как правило есть, по разным причинам. 2. Если изоляция кабеля при прокладке не повреждена, то будет водоохлаждаемый кабель, ничего с ним не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxwell Опубліковано: 16 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2020 дык там у меня 25 метров той трубы все не так просто. Не было бы кабеля - пылесосом высосал бы... с соседней трубой, которая без кабеля - так получилось. за совет с трубкой - спасибо, попробую. засуньте в трубу трубку. загерметизируюте ее ввод в трубу клеевым пистолетом и вытягивайте пылесосом или вдувайте компрессором. думаю, сработает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 16 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2020 .....то будет водоохлаждаемый кабель, ничего с ним не будет. Если кабель предназначен для прокладки в воде... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 17 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2020 Если кабель предназначен для прокладки в воде... Как требует ПУЭ, кабель, прокладываемый в земле или воде, должен быть обеспечен достаточной механической прочностью, то есть, оборудован бронёй. К примеру, кабели марок ВВГ, не имеют брони, а значит, их прокладка допускается только с применением дополнительной защиты от механических повреждений – в трубах, коробах, тоннелях и т.п. С ПВХ даже водоповодные трубы делают. РС открою страшную тайну, народ даже СИП и ПВС с ШВВП закапывают и без всякой доп защиты - вот это страшно, а ВВГ в мокрой трубе сто лет он там пролежит, если изначально верхний слой изоляции не покоцали при прокладке. А практически как минимум 50% телефонии годами лежат под водой в кабельной канализации, так даже лучше, крысы не грызут, проблемы только в случае ремонта или когда муфта оказалась не такой герметичной как хотелось. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2020 @Vit3f, Есть ПУЭ и есть Стандарты. ПУЭ не вмешивается в ТУ производства, оно только устанавливает правила. В паспорте производителя должно быть указано, разрешена прокладка под землёй или нет? Если вы думаете, что любой ВВГ засунули в трубу и его можно прокладывать где угодно, то вы ошибаетесь. Не все ВВГ разрешено прокладывать таким образом. Но что касается нахождения в воде кабеля типа ВВГ - это не хорошо, он не рассчитан на такие условия эксплуатации. Да, это низкое напряжение, поэтому и нет катастрофы сразу, но сопротивление изоляции со временем поплывет. Была бы изоляция с сшитого пэ, другое дело, но ПВХ не самый лучший диэлектрик в данных условиях. А ШВВП и ему подобные - так это да. Он и водопогружной, и силовой, и трансгалактический, и .....)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 17 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2020 что касается нахождения в воде кабеля типа ВВГ - это не хорошо НЕ хорошо, или НЕ допустимо Вы, если уж бравируете .... Есть ПУЭ и есть Стандарты. ПУЭ не вмешивается в ТУ производства, оно только устанавливает правила. ...то, пожалуйста закончите свои изложения конкретными статьями из вышеприведенных талмудов. А тут: вводный кабель аввг 5х16 проложен в 32 пэ трубе АВВГ, который рассчитан на внешние воздействия, солнце-ветер-вода-мороз А он проложен в трубу, и находится в тепличных условиях Не, ну можно, конечно, предлагать для ТС варианты вдуть или отсосать (сори за каламбурчик) НО, у меня ПВС пролежал в земле (уличное освещение) почти 10 лет, пока его не погрызли мыши/кроты или какие другие животные. Стало вырубать УЗО, я кабель весь заменил на другой, но уже в трубах. Удачи всем! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2020 @korund, Очень спасибо за пристальное внимание к моему тексту. Признателен. Ваш ПВС, хочу заметить, вовсе не кабель, и раз вам так нужно все разжёвывать, то он называется провод соединительный, ЗАПРЕЩЕННЫЙ к применению при прокладке в земле, и не только в земле. У себя дома, можете хоть кашу из него варить, хоть спать с ним - это ваше право. А вот при рекомендации другим, мы не имеем права нарушать Правила и Нормы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 17 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2020 ПВС, хочу заметить, вовсе не кабель, и раз вам так нужно все разжёвывать, то он называется провод соединительный, ЗАПРЕЩЕННЫЙ к применению при прокладке в земле, Ну, так и розжуйте подробно Не кидаясь умными словами типа ПУЭ и Стандарты Вы что-то против АВВГ в трубе под землей хотели сказать? Так, обоснуйте, плиз Спасибо 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Шо-тоFiretuf выдохся Ушел читать все то, чем наставничал: А вот при рекомендации другим, мы не имеем права нарушать Правила и Нормы. Хоть бы где прочитать то, о чем коллега говорил. Аж самому интересно стало...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Шо-то выдохся Ушел читать все то, чем наставничал: Хоть бы где прочитать то, о чем коллега говорил. Аж самому интересно стало...... Я, в отличии от супервумных, ещё и работаю, и пожалуйста, на будущее, не нужно мне указывать что и когда делать. Ок? А читать нужно, для начала ДБН-23, 56, ПУЕ 2-1, ДНАОП, IEC 60364, ну и ДСТУ на кабель. Потом, когда будут не слюни пузырями, а конкретика, готов и поговорить. А пока, в очередной раз непонятно кому чего то доказывать, напрягаться, не хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Я, в отличии от супервумных, ещё и работаю, и пожалуйста, на будущее, не нужно мне указывать что и когда делать. Ок? Та я не против - работайте на здоровье Только если выкладываете ЭТО (для непрофессионалов, каким вы надеюсь, являетесь) ДБН-23, 56, ПУЕ 2-1, ДНАОП, IEC 60364, ну и ДСТУ на кабель. то приведите конкретные пункты, (лучше цитирование/скан/копию) из приведённых выше норм, где запрещается прокладывать АВВГ в трубе под землей в трубе Если у вас их нет - на том и закончим пиво/beer Ваши рекомендации позже обсудим за кружкой пива ОК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Выдуть компрессором, просушить феном. ...И история повторится после первого дождя. Если вода течет в дом, то поставьте на кабель герметизирующие устройства - они давным-давно используются связистами для герметизации кабельных вводов, и проблема решится навсегда. В любых ТУ на организацию вводов фраза о наличии ГУ присутствует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Та я не против - работайте на здоровье Только если выкладываете ЭТО (для непрофессионалов, каким вы надеюсь, являетесь) то приведите конкретные пункты, (лучше цитирование/скан/копию) из приведённых выше норм, где запрещается прокладывать АВВГ в трубе под землей в трубе Если у вас их нет - на том и закончим пиво/beer Ваши рекомендации позже обсудим за кружкой пива ОК? Солнце жарко, голова напекла? Где я написал - фотку, скан, копию, что АВВГ запрещено прокладывать в трубе под землёй, от моего имени? Ну? И повторяю ещё раз - я никому ничего не должен, особенно, очередному ...."от А до Я". Конкретно эта тема уже обсуждалась и пережевывалась, со всеми пунктами и ссылками. Учите матчасть. Добавлено через 3 минуты ...И история повторится после первого дождя. Если вода течет в дом, то поставьте на кабель герметизирующие устройства - они давным-давно используются связистами для герметизации кабельных вводов, и проблема решится навсегда. В любых ТУ на организацию вводов фраза о наличии ГУ присутствует. Если есть повреждение на линии - ничего не поможет. Дельный совет был от Игоря - больше, я пока, не услышал ничего существееней, если вы действительно хотите избавиться от воды в трубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Прочитал. Саша просто указал на то что, кабели с изоляцией из шитого ПЭ ведут себя лучше кабелей из ПВХ в воде, не более того. Как то так)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Как по мне, (я в этой теме не спец), но есть только одна опасность - мороз. Не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2020 Как по мне, (я в этой теме не спец), но есть только одна опасность - мороз. Не? Есть все опсностью, что не входит в рамки эксплуатационных условий, которые даёт производитель продукта. Мороз, не самое зло при стационарной прокладке, но понятие мороз - обширное. Это -1°С, или -20°С, или -60°С? Для разных цепей есть разные требования. Почему я и даю ссылки на профильные ДБН., и тд, хотите понять суть - поможем, направим, сами поучимся, освежим память...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 20 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 имею ввиду регулярное защемление кабеля замерзании воды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 23 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2020 имею ввиду регулярное защемление кабеля замерзании воды оно и будет, только один раз. а потом поиск повреждения, и замена кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...