olegshepelev Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 Вот залили перекрытие в новом доме. Можете, пожалуйста, подсказать, на сколько это опасно? И что с этим делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 Перекрытие чердачное или межэтажное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 Жесть какая Как так могло получиться??? Однозначно - такое ж.б перекрытие не имеет расчетной прочности. А вот хватит ли запаса прочности , чтобы справляться с будущей нагрузкой - это теперь совсем непонятно. Что делать - хз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 Как так могло получиться??? Подозреваю что могла быть накрыта опалубка пленкой, из-под которой не откачали воздух и когда пленку придваило - надулся воздушный пузырь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 Виглядає так, наче на опалубку щось розсипали, прикрили плівкою і лили. Інакше не уявляю собі, як можна зробити внутрішні впадини (а не виступи), ще й з гладкою поверхнею. Інше питання, як таку купу можна було не побачити на опалубці?! Я не конструктор, однак, очевидно, щоб щось сказати - тре вихідні дані (товщина, армування, марка бетону, розміри кімнат, опирання тощо) Максимус, і повітря не пішло крізь дошки, в сторону, чи не продірявило бетоном плівку? Там же маса огого... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegshepelev Опубліковано: 12 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 Межэтажное. Добавлено через 3 минуты Перекрытие чердачное или межэтажное? Межэтажное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 Арматуру Вам ответят ( чинить надо, но то как залито.. хз, я бы перепроверил и марку бетона и армирование) А че с кабелем то? Его уложили до заливки ? пвс? Случайно не те же, кто перекрытие делал ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 [ATTACH]696170[/ATTACH] [ATTACH]696171[/ATTACH] Вот залили перекрытие в новом доме. Можете, пожалуйста, подсказать, на сколько это опасно? И что с этим делать? Перекриття аварійне. Демонтувати і робити нове. Арматура нижня у такому вигляді не працює. Все впаде. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stlav Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 Все просто, на опалубку кидали пленку, в каком-то месте ее порвало и бетон зашел между опалубкой и пленкой. Решение еще проще, сбивать бетон в дефектном участке, верхний слой и штукатурить ремонтным составом прочностью не меньшей чем прочность бетона в конструкции. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 А че с кабелем то? Его уложили до заливки ? И озадачились видом перекрытия только после электромонтажа ) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 Межэтажное. Я б не решилась оставить , как есть. В самом нагруженном месте, где максимальный прогиб посредине комнаты - арматура вне бетона, вместе они не работают, как должно. Какую нагрузку способно выдержать такое перекрытие - неизвестно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2020 ТС, выбачайте... Ребята!? Чёйто последнее время посыпались темы с проблемами по общестрою... Не пойму, в чем промблема? Толи вернулись шибко обученные из польш и творят чудеса, толи совсем ценник поборол здравый смысл... Вы посмотрите ... что ни тема то проблема! Сори, ещё раз! Для ТС... Демонтаж - дело последнее, гляньте в сети способы усиления бетонных монолитных перекрытий... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegshepelev Опубліковано: 13 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 И озадачились видом перекрытия только после электромонтажа ) Это работа застройщика, мы только сейчас увидели. Добавлено через 1 час 46 минут Все просто, на опалубку кидали пленку, в каком-то месте ее порвало и бетон зашел между опалубкой и пленкой. Решение еще проще, сбивать бетон в дефектном участке, верхний слой и штукатурить ремонтным составом прочностью не меньшей чем прочность бетона в конструкции. Как считаете, если так и поступить, то не будет проблем в дальнейшем? Правда очень переживаем! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 я бы такое демонтировал... за счет горе-строителей. P.S. псевдоэлектрика выгнать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 я бы такое демонтировал... за счет горе-строителей. P.S. псевдоэлектрика выгнать Есть вероятность что строители на такое не заработали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 (змінено) У "Пропеллера" есть эпоксидные ленты для усиления перекрытий. Т.к проблема имеет локальный характер можно попробовать усилить. Предварительно все это безобразие замазать ремонтным составом. Змінено 13 липня 2020 користувачем Gitan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Есть вероятность что строители на такое не заработали ломать - не строить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Это работа застройщика, мы только сейчас увидели. Т.е., Вы, инвестировали в это строительство с котлована? Тогда все просто - экспертиза, суд, устранение недостатков за счет застройщика. Купили и только потом увидели? Ну тоже все просто - устранение за свой счёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegshepelev Опубліковано: 13 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Т.е., Вы, инвестировали в это строительство с котлована? Тогда все просто - экспертиза, суд, устранение недостатков за счет застройщика. Купили и только потом увидели? Ну тоже все просто - устранение за свой счёт. Каким образом это можно устранить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Вызывайте конструктора, пусть оценит армирование, качество бетона. И составит план Действий для Вашего случая. Углеволокно, я думаю, как раз тот случай. Но конструктор нужен . 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 (змінено) Мне не нравится то, что пузырь находится в углу. Если усиливать ламинатом (углепластик),то клеить его удобно будет вдоль слепков досок опалубки. Со стороны стены там сантиметров 30 рабочей поверхности бетона. Это маловато. Змінено 13 липня 2020 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Это работа застройщика, мы только сейчас увидели. Странно что застройщик не подариг гипсокартонный потолок в подарок. Тогда бы никто не заметил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Кесонное перекрытие прямо. Всё упирается в защитные слоя и сцепление арматуры с бетоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 Каким образом это можно устранить? Вариантов много, от демонтажа и переделки, до усиления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар