Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?

Reva

Рекомендовані повідомлення

1. Лично для меня Стропува самый геморройный котёл в плане установки и самый брехливый в плане рекламы.

 

В чем же «брехливость» нашей рекламы, Сергей? В нашей рекламе и на официальном сайте котлы на твердом топливе STROPUVA говорится следующее:

 

1. Котел STROPUVA является инновационным, т.к. использует принцип горения «сверху вниз». ЭТО ПРАВДА. Данный принцип и конструкция котла STROPUVA ранее не использовались, на что имеются соответствующие документы, см. (ссылка устарела).

 

2. Котлы STROPUVA обеспечивают среднюю длительность горения на одной закладке дров – до 30 часов, брикетов – 2 суток, угля – 5 суток. ЭТО ПРАВДА. Котел STROPUVA выдержал ряд испытаний в разных условиях. Кроме того, есть опыт эксплуатации наших котлов большим числом пользователей в разных странах, включая Украину. Например, полезен уже упомянутый российский Forumhouse. Указанную выше длительность горения на одной закладке топлива не может обеспечить ни один котел другой конструкции без установки дополнительных устройств автоматической подачи топлива. По этому поводу больше всего сломано копий нашими оппонентами. Мы их понимаем, и готовим видеоматериалы по опыту эксплуатации котлов STROPUVA на различных объектах в Украине. Указанная выше длительность горения котла STROPUVA - не предельная. Факторы, от которых она зависит, мы уже называли.

 

3. Котел STROPUVA является экономичным. ЭТО ПРАВДА в том смысле, что котел потребляет столько топлива, сколько нужно, и не больше для обеспечения установленной Вами температуры исходя из утепленности помещения и температуры окружающей среды. Котел STROPUVA устроен таким образом, что не будет выбрасывать «лишнее» тепло в трубу или аккумулирующую емкость, т.к. он это лишнее тепло не производит.

 

4. Котел STROPUVA энергонезависим. ЭТО ПРАВДА. Дровяные котлы STROPUVA вообще не требуют электричества. Котлы STROPUVA универсальные потребляют около 15-20 Вт/ч для узла подачи воздуха – меньше лампочки. Следует, однако, иметь ввиду, что если Вы планируете использовать систему отопления с принудительной циркуляцией, электричество понадобится для циркуляционного насоса (частью котла не является).

 

5. Котел STROPUVA является надежным. ЭТО ПРАВДА. Конструкция котла проста и эффективна. Управление котлом производится биметалическим регулятором тяги, в котором «нечему ломаться». На котел в целом мы предоставляем 5 лет гарантии, на распределитель воздуха – 2 года. Известны случаи прогорания подающего воздух в очаг горения распределителя, как правило, в котлах на угле. Распределители воздуха старой конструкции легко заменяются. Сейчас проходят испытания распределители новой конструкции.

 

6. Котел STROPUVA является безопасным. ЭТО ПРАВДА. Температура поверхности котла – чуть выше температуры человеческого тела. А это – Ваша безопасность и пожаробезопасность в котельной. Кроме того, за более чем 10-летнюю историю нам не известны случаи взрыва котлов STROPUVA. В случае многократного превышения нагрузок котел STROPUVA сжимается внутрь.

 

Тем, кто сравнивает наш котел с пеллетными или пиролизными котлами, хочется сказать: котел STROPUVA – ДРУГОЙ! ДРУГОЙ по принципу работы. Имеющий свои существенные преимущества. И свои недостатки. Определите, какие для Вас важнее. И сделайте свой выбор.

 

2. Вы много знаете специалистов которые заточены на установке Т.Т. котлов? А те кто заточен не работают на дядю это частники.

Мы - рыночно-ориентированная компания, заинтересованная в тесной работе с профессионалами отрасли. В 2012 году у нас действуют новые условия работы с партнерами. Сергей, Вы наверняка найдете области применения котлов STROPUVA в своей практике, если не будете столь категоричны. Пожалуйста, свяжитесь с Константином Гореловым, контакты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Stropuva-Ukraine, подскажите пожалуйста, какой минимальный размер площади необходим для установки котла S7 ?

Есть ниша размером 600 Х 600 мм. Диаметр котла вроде 450 мм. Можно ли разместить (по размерам понятно, что можно - тут вопрос, какое минимальное расстояние должно быть от стенок котла до стен котельной)?

И вопрос №2 - какое расстояние отводится для выхода дымовой трубы - т.е. минимальное растояние от котла до стены сзади ?

Спасибо !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Stropuva-Ukraine, подскажите пожалуйста, какой минимальный размер площади необходим для установки котла S7 ?

 

Большинство технических вопросов по установке и и настройке котла STROPUVA рассмотрено в "Паспорте и инструкции по установке и обслуживанию котла Stropuva", а также в "Инструкции для мастера-монтажника котла Stropuva", которые можно скачать на странице Документация нашего сайта. Настоятельно рекомендуем их прочитать.

 

Дополнительные технические вопросы, пожалуйста, задавайте Александру Тимченко, контакты.

 

В ближайшее время на нашем сайте будет открыта специальная страница вопросов и ответов по монтажу и обслуживанию котлов STROPUVA. Сейчас мы как-раз собираем и обрабатываем материал для этой страницы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большинство технических вопросов по установке и и настройке котла STROPUVA рассмотрено в "Паспорте и инструкции по установке и обслуживанию котла Stropuva", а также в "Инструкции для мастера-монтажника котла Stropuva", которые можно скачать на странице Документация нашего сайта. Настоятельно рекомендуем их прочитать.

 

Дополнительные технические вопросы, пожалуйста, задавайте Александру Тимченко, контакты.

 

В ближайшее время на нашем сайте будет открыта специальная страница вопросов и ответов по монтажу и обслуживанию котлов STROPUVA. Сейчас мы как-раз собираем и обрабатываем материал для этой страницы.

При всем уважении к Вам, я не просил ссылки на ваш сайт - я уже давно там все перечитал ...

Просто попросил ответить на вопросы, на которые в инструкциях (да и при общении с вашими сотрудниками) не нашел ответы ...

Например в телефонном режиме я спрашивал: "Можно ли подключить модель S10 с заявленым диаметром дымохода в 160 мм к уже установленой трубе с диаметром в 150 мм." - ответ "Категорично нет !"

В памятке для монтажника самый первый абзац:

"

Поперечное сечение дымохода может быть на 10% меньше, чем указано в техническом паспорте котла, или больше, но не более 100%. Дымоход должен быть не меньше чем 4,5 м, чистый и герметичный!

"

Поперечное сечение (не плутать с площадью поперечного сечения) трубы в 150 мм меньше поперечного сечения трубы в 160 мм на 6,25% т.е. можно ?

Т.е. сотрудник не компетентен ?

На сайте указаны диаметры дымоходов для S7 и S10 соответственно 140 мм и 160 мм ... В документации соответственно 160 мм и 180 мм ...

Чему верить ?

В документациях ни слова не сказано про минимальное расстояние от стенок котла до стен помещения ... Так же ничего нет про необходимое минимальное расстояние от задней стенки котла до стены помещения (с учетом нормального выхода дымохода) ...

 

Я хочу купить у Вас котел, но я не хочу купить кучу железа за огромные деньги, которую я не смогу подключить, т.к. не могу получить у вас ответы на простые вопросы ...

P.S. Надеюсь все таки получить достаточно компетентные ответы ...

Спасибо !

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чему верить ?

Читаем выше

Котел STROPUVA является инновационным

И изменения в конструкцию котла вносяться без внесения оных в тех.документацию и

сотрудник не компетентен
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

В ближайшее время на нашем сайте будет открыта специальная страница вопросов и ответов по монтажу и обслуживанию котлов STROPUVA. Сейчас мы как-раз собираем и обрабатываем материал для этой страницы.

 

Мдя... Ну чтож, будем ждать с нетерпением.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

1. Котел STROPUVA является инновационным, т.к. использует принцип горения «сверху вниз». ЭТО ПРАВДА.

 

Позволю не согласится. Я соглашусь с тем что применение опускающегося воздухораспределителя - это новшество. Но вот верхнее горение применяется уже несколько веков. Я угольную печь топлю сверху вниз.

И не надо рассказывать сказки о том, что грязь и вонь - это нормально. Это ваш недостаток. Я, например, имею на кухне кирпичную печь, топлю углем. У меня на кухне стоит мягкая мебель, лежат ковры. Представьте, что было бы с продуктами, если бы был запах и грязь…

Будьте честными, признайтесь в том, что конструкцию загнали в те рамки, при которых добились преследования одной цели – растянуть длительность горения. Именно растянуть. Параметр КПД – 85% это еще одна ложь, наглая ложь. Распишите на сайте, при каких параметрах вы обеспечите такое КПД. И не забудьте показать КПД при самом длительном горении. А также добавьте то, что для ваших котлов необходимо топливо с «идеальным» качеством.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

85% КПД ?

 

У, стропува вправду инновационна по самые гланды, смогли переплюнуть даже завышенное паспортное кпд газового чугунника....

 

У вас там, в стропувной силиконовой долине, разработки какой-то конденсационной стропувы с кпд 109% чисто случайно не ведутся?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В памятке для монтажника самый первый абзац:

"

Поперечное сечение дымохода может быть на 10% меньше, чем указано в техническом паспорте котла, или больше, но не более 100%. Дымоход должен быть не меньше чем 4,5 м, чистый и герметичный!

"

 

Уважаемый Voffka™. С сентября 2012 года изменились диаметры выходных отверстий дымоходов котлов STROPUVA. Правильные диаметры указаны в паспорте. На страницах сайта эти диаметры поменять не успели - будут исправлены сегодня.

 

Согласно требованиям пожарной безопасности расстояние от котла до ближайшей стены должно быть не менее 0,5 м, поэтому в Вашу нишу 600х600 его ставить нельзя. Вторая причина - это неудобство монтажа обвязки и обслуживания котла. В пункте 6,1 Паспорта указаны размеры помещения для установки котла.

 

Ответ на второй вопрос содержится в пункте 6,3 Паспорта: дымоход между котлом и дымовой трубой должен быть строго горизонтальным, не длиннее 1,5м. и не короче 0,20м.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. Котлы STROPUVA обеспечивают среднюю длительность горения на одной закладке дров – до 30 часов, .... ЭТО ПРАВДА.

Средняя длительность предполагает, что есть крайние точки (минимум и максимум), а средняя - это ровно посередине между ними. Поэтому "средняя до" означает, что максимум должен быть еще выше. На сколько? Часов эдак до 50-60-ти? И зачем при этом оббрехивать остальных производителей?

в случае с обычным ТТ котлом дежурство жены с поленцами обеспечено круглосуточное.

Успокойтесь. Никто возле ТТ котла не дежурит. Тем более круглосуточно. Оттопился на полную мощность 3.5-4 часа, "загрузил" ТА и до следующей протопки (при такой погоде 1 раз в сутки). И те 120 кг дров на полную загрузку вашей бочки обычному котлу сопоставимой мощности хватает на 6-7.

И ТТ+ТА - вещь более универсальная. К ТА можно кроме всего прочего и ТЭНы подключить и солнечные коллекторы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мае 2009 года на выставке АКВА ТЕРМ в Киеве мы впервые показали котел STROPUVA в Украине. У нашего стенда был весь отопительный мир. Тогда нашлось много деятелей, которые с цифрами в руках и научными выкладками доказывали нам то, что котла длительного горения не существует. «Его не может быть в принципе - говорили они, - это противоречит нашим знаниям и опыту, а значит – этого не бывает». Нам говорили, что мы шарлатаны, обманщики и продаем фуфло за сумасшедшие деньги. Мы отвечали им, что ведь в других странах STROPUVA уже давно работает, и все РАБОТАЕТ! На что нам заявляли: все это – фигня, вот пеллетники и пиролизники – это класс и светлое будущее!

 

С тех пор прошло 3 года, число наших оппонентов сильно по-уменьшилось. А пользователей и опыта эксплуатации котлов STROPUVA в Украине заметно по-прибавилось. Но они не интересны нашим убежденным оппонентам. Мы все равно продолжаем слышать рассуждения о том, хорошо тление или нехорошо, правильное КПД или не правильное, геморойный котел STROPUVA или супергеморойный, много грязи от него или даже очень много грязи.

 

Вот говорят - грязь от котлов STROPUVA. Как известно, этот котел был изобретен в Литве - жизнь заставила, т.к. в Литве газ и центральное отопление очень дороги. Так вот, дровяные «семерки» STROPUVA стоят там даже в квартирах многоквартирных домов! А что до грязи, то вопрос больше не к котлу, а к хозяину. К слову говоря: мы сейчас ездим с камерой по разным объектам под Киевом, где стоят котлы STROPUVA. Где-то – чистота и порядок, а где-то, особенно на хозяйственных и производственных объектах, за котлами и котельной смотрят «не очень».

 

Конечно, от угля бывает пыль. От дров пыли нет. В связи с этим хочется обратить внимание на серию твердотопливных котлов STROPUVA «универсальные». Они так называются потому, что их можно топить всем, что горит: углем, дровами, древесными отходами, брикетами. С таким котлом Вы получаете полную независимость от вида топлива. Завтра ситуация на рынке может поменяться. Например, появляется все больше производителей брикетов, которые удачно сочетают в себе «чистоту» дров и длительность горения угля.

 

Единственно, что мы не рекомендуем использовать в котле STROPUVA – это пеллеты. Во-первых, одни пеллеты в котле гореть не будут – их придется с чем-то смешивать. Но делать это незачем, т.к. во-вторых, пеллеты - дороги. В-третьих, пеллеты не всех производителей одинаковые по качеству. В-четвертых, пеллеты требуют особых условий хранения, о чем иногда забывают говорить продавцы пеллетных котлов. При неправильном хранении из-за повышения влажности время горения пеллет заметно сокращается.

 

По поводу «идеального» качества дров для котла STROPUVA. В котле горят и свежеспиленные - уже пробовали. Но мы рекомендуем дрова с влажностью до 30%. Тут надо понимать, что чем суше дрова – тем выше теплоотдача и время горения. Заготавливайте дрова заранее – будет дешевле, они успеют высохнуть и меньше потребуется на сезон.

 

Что касается КПД. Вы прекрасно знаете, что КПД очень зависит от многих условий и способа измерений. Тут мы можем с вами долго дискутировать, в особенности учитывая то, что в Украине адекватной методики оценки КПД котла верхнего горения нет. В Евросоюзе КПД котла STROPUVA указывается 91,6% (страницы на русском языке литовского сайта STROPUVA, кто читает на английском - загрузите руководство пользователя со страницы www.stropuva.lt/index.php?lang=en), в Украине мы указываем 85% с учетом более низкого качества топлива. Наибольшая эффективность достигается при температуре 70-75 градусов для дров и 80-85 градусов – для угля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... в Украине мы указываем 85% с учетом более низкого качества топлива. ....

 

Вот за что люблю отдел продаж, так это за то, что у них напрочь отсутвует стыд, совесть и техническое образование :)

 

Ты ему хоть плюй в глаза, а он утрется и все равно будет рассказывать, что котлов прибавилось и конструкция улучшилась, а скоро стропува будет в каждой квартире на кухне многоэтажки как у всей просвещенной прибалтики; дрова стали суше, а свежепил стал гореть ярче, а вообще в наших котлах с кпд не хуже газового котла скоро будет гореть даже говно и палки мокрый торф, если придумете систему перемешивания; кпд наших бочек с ручкой все растет и растет от года в год, а мы его просто занижаем чтобы не так выделяться; и вообще это вы все завидуете, а зависть плохое чувство, поэтому позвоните в наш отдел продаж и приходите с деньгами.. только монтажников с собой не берите - это зло, а зла мы не любим :)

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот за что люблю отдел продаж, так это за то, что у них напрочь отсутвует стыд, совесть и техническое образование :)

 

Ты ему хоть плюй в глаза, а он утрется и все равно будет рассказывать, что котлов прибавилось и конструкция улучшилась, а скоро стропува будет в каждой квартире на кухне многоэтажки как у всей просвещенной прибалтики; дрова стали суше, а свежепил стал гореть ярче, а вообще в наших котлах с кпд не хуже газового котла скоро будет гореть даже говно и палки мокрый торф, если придумете систему перемешивания; кпд наших бочек с ручкой все растет и растет от года в год, а мы его просто занижаем чтобы не так выделяться; и вообще это вы все завидуете, а зависть плохое чувство, поэтому позвоните в наш отдел продаж и приходите с деньгами.. только монтажников с собой не берите - это зло, а зла мы не любим :)

 

Уважаемый murava. У нас есть к Вам большая просьба: давайте конструктивней. А то получается «треп ни о чем», как сказал один форумчанин.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.... У нас есть к Вам большая просьба: давайте конструктивней. .

 

Давайте.

 

Как горит свежепил?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот за что люблю отдел продаж, так это за то, что у них напрочь отсутвует стыд, совесть и техническое образование

 

..а после того как заявляет,что от дров нет пыли, то становится ясно,что свои котлы они топили разве что на рекламном стенде)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте.

 

Как горит свежепил?

как, как... Ярким синим пламенем минимум 30 часов...:lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте.

 

Как горит свежепил?

 

Свежепил горит плохо. А если вымачивать дрова неделями под дождем – будут гореть еще хуже. Если будут гореть вообще. Поэтому дрова нужно покупать заранее и держать как минимум под навесом. Надеемся, ответ исчерпывающий.

 

Уважаемый murava. У нас сезон в полном разгаре. Если у Вас есть еще вопросы, пожалуйста, сформулируйте их четко – мы на них ответим сразу оптом. Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..а после того как заявляет,что от дров нет пыли, то становится ясно,что свои котлы они топили разве что на рекламном стенде)

Это всеобщая болезнь всех продавцов, конструкторов и даже инсталяторов. Они знают как установить, но не знают насколько это потом удобно работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Свежепил горит плохо. А если вымачивать дрова неделями под дождем – будут гореть еще хуже. Если будут гореть вообще. ....

 

А если их перемешивать, они будут гореть 30 часов ярким синим пламенем в сезон?

 

....В котле горят и свежеспиленные - уже пробовали....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

85% КПД ?

 

У, стропува вправду инновационна по самые гланды, смогли переплюнуть даже завышенное паспортное кпд газового чугунника....

 

У вас там, в стропувной силиконовой долине, разработки какой-то конденсационной стропувы с кпд 109% чисто случайно не ведутся?

Улыбнуло из рекламы Стропувы:

На фоне других (в основном мы имеем ввиду конечно твердотопливные) котлов, имеющих довольно грубую сложную конструкцию и непрезентабельный громоздкий внешний вид, нагруженный множеством углов, торчащих деталей – котел STROPUVA выглядит подтянуто и элегантно.

:lol::lol::lol:

 

Это уже из разряда "гладко выбрит и до синевы пьян". Непонятно тогда почему так дорого стоит при всей своей непосредственной простоте?

Наиболее экономичные условия для сгорания дров или угля создаются благодаря тому, что газораспределитель воздуха в процессе прогорания топлива опускается вниз, до самых нижних слоев заложенного топлива, а нагретые газы, отдавая тепло внутренним стенкам топки, поднимаются в дымоход. Таким образом, котел оптимально и максимально экономично расходует топливо, позволяя достичь высоких показателей КПД. Благодаря терморегулятору становится возможным высокий КПД (95%) и высокоэкономичные режимы работы.

:lol::lol::lol:

 

Ну чем вам не новый принцип конденсационного дровяного котла? А Мураву просто жаба давит, что он теперь не сможет сорвать джекпот ТТ+ТА, потому что все форумчане резко перейдут на Стропувы.

 

Интересно, а реально создать мне по такому же принципу парогенератор для хаммам длительного кипения, чтоб кипел - но не выкипал? Может бы и я пришел к успеху в своей жизни - и на Майбахе покатался? Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На фоне других (в основном мы имеем ввиду конечно твердотопливные) котлов, имеющих довольно грубую сложную конструкцию и непрезентабельный громоздкий внешний вид, нагруженный множеством углов, торчащих деталей – котел STROPUVA выглядит подтянуто и элегантно.

хмм..

задумался, мож мне свой неказистый котел продать, приобрести стропуву и в гостинную его на марморный пол, вместо хрустальных витрин втулить, или же в кабинет - хорошая идея, работаешь себе , а рядом пару ведерок угля, резолюцию подписал, открыл котел и рраз туда ведерко антрациту

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот что будет со Стропува-Украина, если те вдруг откажутся платить шпротоедам за бесценную лицензию на производство котлов по их запатентованному "уникальному" принципу:

До 2010 г. компаниями ОАО “Сморгонский завод оптического станкостроения“ и ООО “Альфа - Колор“ в Беларуси по лицензии литовской компании "Stropuva" производились твердотопливные котлы "БКТТ" и котлы "АЛЬФА-КОЛОР" соответственно. Но за систематические нарушения с 2010г. эти лицензии были отозваны. Поэтому эти покупаемые котлы не могут иметь гарантийного обслуживания, а соответствующие продаваемые котлы считаются как НЕЗАКОННО изготовленные.

 

Данная информация представлена по просьбе компании "Stropuva".

 

ОАО “Сморгонский завод оптического станкостроения“

 

За нарушения условий договора компанией “Stropuva“ расторгнут cублицензионный договор с ОАО “Сморгонский завод оптического станкостроения “ г. Сморгонь, Беларусь.

Начиная с 28 августа 2010г. произведённые ОАО “Сморгонский завод оптического станкостроения” патентованные твердотопливные котлы "БКТТ" будут считаться нелегально изготовленными и реализованными, что повлечёт для данного предприятия уголовную ответственность по статье “Незаконное изготовление патентного изделия”.

 

ООО “Альфа - Колор“

 

По истечению срока договора компанией “Stropuva“ расторгнут cублицензионный договор с ООО “Альфа - Колор“ г. Минск, Беларусь.

Начиная с 12 августа 2010г. произведённые ООО “Альфа - Колор“ патентованные твердотопливные котлы “Альфа-Колор“ будут считаться нелегально изготовленными и реализованными, что повлечёт для данного предприятия уголовную ответственность по статье “Незаконное изготовление патентного изделия”.

 

Вниманию покупателей:

 

Вышеуказанные предприятия не смогут выполнять гарантийные обязательства, так как их продаваемые котлы будут считаться как НЕЗАКОННО изготовленные.

Живущий по закону курятника (клюй ближнего, сри на нижнего, а сам карабкайся вверх) волей-неволей приобретает петушиные черты... Это из афоризмов. А от себя хотелось бы добавить, что какой бы ни был на самом деле этот ацкий котел Стропува, аж до безобразия плохой или нереально хороший, меня всегда в подобных историях уж больно сильно раздражает именно петушиное поведение хозяев курятника. Ж-)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вышеуказанные предприятия положили большой и толстый гаечный ключ на решение стропувского завода деревянных баняков, перекрасили свои баняки в другой цвет, приделали ручку другой формы, сделали круглую дверку "шобы отличалось" и не удивлюсь, если еще со временем засудят стропуву на все патенты на територии земли беларусской ...

 

И будет стропува судиться с CANDLE, и мы увидим эпическую борьбу двух черепах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... работаешь себе , а рядом пару ведерок угля, резолюцию подписал, открыл котел и рраз туда ведерко антрациту

Хрен там, ведерко. Туда надо пол-зилка сразу. Тут пару-тройку охапок дров с улицы в ТТ загрузить и то иногда облом, а у них в аналогичной мощности - 120 кг! сразу. Это ж сколько ходок надо к нему сделать и сколько часов такую дуру укладывать! Ясен пень оно такую порцию будет двое суток жевать. Бедные прибалты. Это ж надо столько дров зараз да в многоэтажку:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дрова - понты, вся сила - в угле. Думается, идеально подойдет брикет - так негде брать, карьер в Александрии демократы давно похерили, антрацит из копанок - шлакуется, и породы там много - слабо верится, что котел его испепелит. А вот на коксе как Стропува запустится - я бы хотел поглядеть. У нее и форма такая обтекаемая, шо ракета, теоретически могла бы даже взлететь, если в доме нет бетонных перекрытий...Ж-)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...