Кроме распред-щитка, в доме планируется ставить бесперебойник, АКБ, стабилизатор. Как для резервного питания 220В, так и бесперебойного питания слаботочки.

Причём, многое из всего перечисленного будет покупаться в перспективе, то есть, габариты и параметры не известны.

Собственно, вопрос - куда это всё разместить? Во встраиваемый щит такое не влезит. А делать помещение, даже, 1х1м - сильно жирно.

Посоветуйте, что можно тут придумать, чтобы было эстетично и не дорого?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, cahul сказав:

нету гаража.

Тоді якась кладовка, котельня або інше технічне чи господарське приміщення. Якщо плануються літієві акумулятори, то краще між ними і жилими приміщеннями мати пожежостійку стіну чи перегородоку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, volomoto сказал:

Тоді якась кладовка, котельня або інше технічне чи господарське приміщення. Якщо плануються літієві акумулятори, то краще між ними і жилими приміщеннями мати пожежостійку стіну чи перегородоку.

Тоже, над этим думал.

Кладовая не годится. Размещать АКБ, безперебойники, стабилизаторы.... открыто кучу проводов. Это ерунда. А самое главное, дверь в кладовую - обычная деревянная.  

Я думаю, надо искать какие то металлические шкафчики. Но, чтобы они были стилизованы по мебель.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, Energon сказал:

Побудуйте

вы не оригинальны. таких советов я могу и сам давать кому угодно вагонами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 хвилин тому, cahul сказав:

Я думаю, надо искать какие то металлические шкафчики. Но, чтобы они были стилизованы по мебель.

Вам шашечки чи їхати?

На ринку є дофіга готових шаф для монтажу електрообладнання і виглядають вони відповідно, бо ніхто їх у вітальні чи спальні не ставить. Ну хіба банкам з консервованими помідорами буде не пофіг, що електрощит не стилізований під меблі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, cahul сказал:

вы не оригинальны. таких советов я могу и сам давать кому угодно вагонами.

Так тут всім зрозуміло, що під ваші хотілки треба деяку площу. Ніякі шкафчики і полуміри тут не підходять. 

Всім цим  речам потрібно, або місце на стіні у випадку стабів, або місце для стійки у випадку упсів  і батарей для них.

Виводьте кабелі у місце де це все не заважатиме Вам, у перспективі зварять Вам стелажі, там то обладнання і розмістите. 

 

Змінено користувачем Energon
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Energon сказав:

Ніякі шкафчики і полуміри тут не підходять. 

В металеву шафу 1х0.5х2 м влізе упс, стаб, 4 акуми 12В 200Агод і ще багато місця залишиться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, volomoto сказал:

В металеву шафу 1х0.5х2 м влізе упс, стаб, 4 акуми 12В 200Агод і ще багато місця залишиться.

Тільки от з вентиляцією і відводом тепла трохи трабли))

Змінено користувачем Energon
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Energon сказав:

Тільки от з вентиляцією і відводом тепла трохи трабли))

 Це не трабли, а просто додаткові витрати, але однозначно дешевше, ніж будувати додаткову будівлю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, Energon сказал:

Так тут всім зрозуміло, що під ваші хотілки треба деяку площу. Ніякі шкафчики і полуміри тут не підходять. 

меня в этой всей истории смущают АКБ. как бы их разместить, чтобы в случае возгорания ничего не пострадало?

ставить их в кладовку на стелаж? а дверь всё равно деревянная. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, cahul сказав:

меня в этой всей истории смущают АКБ.

Ставте свинцеві АКБ, які не горять

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, cahul сказал:

Как для резервного питания 220В, так и бесперебойного питания слаботочки.

А смысл питать всех и вся? При полном блекауте местного уровня из всех благ внешних сетей останется только мобильный телефон и эфирное вещание. После этого минут через 30 ближние БС тоже попадают и, как максимум, останутся дохлые голосовые каналы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 минут назад, Vladdi сказал:

А смысл питать всех и вся? При полном блекауте местного уровня из всех благ внешних сетей останется только мобильный телефон и эфирное вещание. После этого минут через 30 ближние БС тоже попадают и, как максимум, останутся дохлые голосовые каналы.

Хотите сказать, что со свечкой и фанариком сидеть интереснее во время отключений? 🙂

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, volomoto сказал:

Ставте свинцеві АКБ, які не горять

это которые кислотные? с которых есть испарения кислоты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, cahul сказав:

это которые кислотные? с которых есть испарения кислоты?

це кислотні, але вони герметичні, тому нічого з них не випаровується

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кумедно тут :)

"свинцеві АКБ, які не горять" - самі не горять, А водень, що виділяється при перезаряді/перевантаженні?

"кислотні, але вони герметичні" - правда? А не взірвуться? Мо необслуговувані? У них є резинові клапана, котрі випускають газ зсередини назовні а навпаки ні. Випари не мають кислоти. Там може бути дистилят і водень.

Пару АКб в кладовці з мінімальною вентиляцією проблем не зроблять. Це не підводна лодка :)

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, cahul сказал:

Хотите сказать, что со свечкой и фанариком сидеть интереснее во время отключений?

Отнюдь. Просто любое резервирование должно иметь экономический и технологический смысл. Понятно, что необходимое освещение, отопление, питьевая вода входят в стандартный перечень. Если бюджет не ограничен, тоже вопросов нет. Но у большинства нет лишних денег, особенно на те части системы, которые необязательно резервировать. К примеру, та же вода здесь на форуме вызывает вопросы и шквал обсуждений по резервированию насосов, хотя такой вопрос элементарно и без особых усилий решается обычным накопительным баком, и т.д. На вопрос о целесообразности резервирования сетевых устройств многие вообще ответить не могут, поскольку думают, что внешние сети вечные. А это далеко не так. Нужно понимать, что блекаут превращает через весьма непродолжительное время любое жилище в остров, лишенный всяких внешних связей. И задача проектирования - обеспечить баланс уровня комфорта и материальных возможностей.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, cahul сказал:

Хотите сказать, что со свечкой и фанариком сидеть интереснее во время отключений?

Наоборот блекаут это в радость, хоть глаза отдохнут от всяких смартфонов и ноутов, дети тогда сами начинают выходить на улицу :)

Только вчера посмотрел Жизнь в Австрии, Сидим без света! Второй день.. Чувак всего лишь докупил кирогазку и фонарик, чтобы пельмени сварить, на сколько пельменей хватит аккумулятора незнаю...

Змінено користувачем normal
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Vladdi сказал:

Отнюдь. Просто любое резервирование должно иметь экономический и технологический смысл.

Точно. Всё должно иметь экономический смысл. Выделять отдельное помещение под АКБ - вообще бессмысленно.

Вот и ломаю голову - куда запихнуть.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я себе всю электрику, видеонаблюдение, слаботочку, ИПБ размещаю в обычном серверном 19" навесном шкафу 12U. 
И красиво, и все в одно месте.
Правда совет для автора поста все же шкаф прятать или в гараж или в отдельное глухое помещение (кладовка), ибо оборудование "тихим" не будет.

Змінено користувачем denis-k
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я себе сделал шкафы из гипсокартона и облицевал плиткой. Двери из металла и стекла, сделаны на заказ

IMG_20210906_144311.jpg

IMG_20211212_142423.jpg

  • Лайк 1
  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, cahul сказал:

Выделять отдельное помещение под АКБ - вообще бессмысленно.

Да и не нужно. Герметичные (условно) батареи допускается эксплуатировать в обслуживаемых помещениях с постоянным нахождением людей. Но это относится к производству, ибо все такие батарейки чуток дышат через клапан. Поэтому жить с ними "в обнимку" неправильно, в конце концов есть дети, животные, хроники, которые точно не получат от этого заряд бодрости. Но достаточно найти место, в котором будет обеспечиваться небольшой воздухообмен (в направлении наружу от основной жилой зоны) и вопрос решен. Тащить это все куда-то в сторону как бы можно, но это если в проекте сразу есть такое место, в остальных случаях это только лишний геморрой и затраты.

1 час назад, denis-k сказал:

совет для автора поста все же шкаф прятать или в гараж или в отдельное глухое помещение (кладовка), ибо оборудование "тихим" не будет.

В глухое как раз плохо по озвученным выше причинам. Как бы ни были малы выделения газов, здоровья они точно не добавляют, и без того имеем химию в еде, воде, осталось только прямо в доме добавить в воздух немного дряни. По вопросу тишины тоже неправда. Есть очень много железа без всяких движущихся частей. При желании можно собирать любой производительности схемы без вентиляторов, механических дисков, и т.д. за вполне вменяемые деньги.