Автомобильный акуммулятор + инвертор 12-220 питание циркуляционного насоса на котле + телефоны и ноу

bukiw

Рекомендовані повідомлення

7 минут назад, SPClientOM сказал:

перевернул вилку - не помогло. Электропомпа гудит как так и надо, но отщёлкивает кнопка и недовольно горит лампочка. Взвожу кнопку - через несколько секунд обратно отщёлкивает...

Хз що за лампочка і шо за кнопка, ймовірно в вас нема наскрізного нуля в упсі. Тоді моя особиста думка - треба розділючий транс та заземляти вторічку, але он тут є фанати заземляти прямо вихід упса.

 

завантаження.jpeg

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, standov сказал:

Хз що за лампочка і шо за кнопка, ймовірно в вас нема наскрізного нуля в упсі. Тоді моя особиста думка - треба розділючий транс та заземляти вторічку, але он тут є фанати заземляти прямо вихід упса.

 

завантаження.jpeg

у меня не упс, а вот такой вот инвертор, запитанный от включенного автомобиля Ниссан Лиф: 

 

photo_2022-10-10_23-39-46.thumb.jpg.72f3887d1832abed7bbbe939d6068553.jpg

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, SPClientOM сказал:

у меня не упс, а вот такой вот инвертор, запитанный от включенного автомобиля Ниссан Лиф: 

 

photo_2022-10-10_23-39-46.thumb.jpg.72f3887d1832abed7bbbe939d6068553.jpg

А тут вище розповідали що це має працювати "з коробки"

 

А якщо серйозно то ваш випадок - транс із заземленням вторички. Бо в вас живлення ізольоване виходить. Гугліте приєднання генератора до газового котла (він теж ізольований) бо давати поради далі стрьомно, бо ви врешті-решт заземлите просто вихід а винним буду я)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, standov сказал:

А тут вище розповідали що це має працювати "з коробки"

 

А якщо серйозно то ваш випадок - транс із заземленням вторички. Бо в вас живлення ізольоване виходить. Гугліте приєднання генератора до газового котла (він теж ізольований) бо давати поради далі стрьомно, бо ви врешті-решт заземлите просто вихід а винним буду я)

это арендованный частный дом. Рядом с газовым котлом стоит Стабилизатор напряжения LVT ACH-250, и котёл запитан от стабилизатора. Я пробовал питание с Лифа и инвертора подключать наприямую к газовому котлу, и пробовал через этот стабилизатор. Стабилизатор не ругался, работал нормально, но всё равно на котле срабатывает защита раз за разом, никакой разницы. Я еще думал, мож заземлить землю стабилизатора, а фазу и ноль ему подать с инвертора, но блин стрёмно экспериментировать с нулём и землёй, еще наломаю дров... 

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

51 минуту назад, standov сказал:

Хз що за лампочка і шо за кнопка, ймовірно в вас нема наскрізного нуля в упсі. Тоді моя особиста думка - треба розділючий транс та заземляти вторічку, але он тут є фанати заземляти прямо вихід упса.

 

завантаження.jpeg

А міжно лінк на ресурс ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, dneprstab сказал:

А міжно лінк на ресурс ?

Картинка? Це з гугла, картинка доречі трохи крива в плані перпутані коні-люди. Сама красива картинка яку я бачив про це з офіційного мана на якийсь котел баксі 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, dneprstab сказал:

А міжно лінк на ресурс ?

Мені соромно трохи постити лінк на москалів але вичерпна інформація про транс для газкотлів якщо нема нуля 

www.h-energy.ru/razdelitelnyy-transformator-sibkontakt/

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 години тому, standov сказав:

А якщо серйозно то ваш випадок - транс із заземленням вторички. Бо в вас живлення ізольоване виходить.

Там вже є ізолюючий трансформатор всередині, до якого низьковольтний інвертор підключається до первинної обмотки. Тому можна спокійно зануляти один з вихдіних провідників і ефект буде такий самий, як і від окремого ізолюючого транса.

image.thumb.png.9fb8878edea3a4403d8207ddc504a11f.png

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, volomoto сказал:

Там вже є ізолюючий трансформатор всередині, до якого низьковольтний інвертор підключається до первинної обмотки. Тому можна спокійно зануляти один з вихдіних провідників і ефект буде такий самий, як і від окремого ізолюючого транса.

якщо є то звичайно, але хотілося би подивитися на транс всередині "в живу" на півтора кіловати, чи скільки там китайці намалювали на шильдику, бо меже так статися шо ситуація як з генераторами інверторними, в натурі є тільки у хонди а в інших "оптимізація схемотехніки" )
Але якщо є то звичайно 

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 23.10.2022 в 19:16, standov сказал:

А якщо серйозно то ваш випадок - транс із заземленням вторички. Бо в вас живлення ізольоване виходить. Гугліте приєднання генератора до газового котла (він теж ізольований) бо давати поради далі стрьомно, бо ви врешті-решт заземлите просто вихід а винним буду я)

я потыкал отвёрткой-пробником в выход инвертора. Там 2 полуфазы. А что если один контакт выхода инвертора подключить к розетке домика, к земле или нулю, и подключить котёл? Что именно я рискую угробить, котёл или инвертор? Или обоих? (самый нежелательный вариант)

Змінено користувачем SPClientOM
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 минут назад, SPClientOM сказал:

я потыкал отвёрткой-пробником в выход инвертора. Там 2 полуфазы. А что если один контакт выхода инвертора подключить к розетке домика, к земле или нулю, и подключить котёл? Что именно я рискую угробить, котёл или инвертор? Или обоих? (самый нежелательный вариант)

Занудяете один выход инвертора, рискуете толтко инвертором и тыкаете отверткой что получилось если получили 0 и фазу и тестер каже про 220 то можно пробовать котел

это я бы так делал в моем случае в вашем случае решать вам

но странно на моем таком же инверторе только более мощном 1200 есть выраженная фаза

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, mib сказал:

1200 есть выраженная фаза

а акб був на машині? може через кузов де мінус )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, standov сказал:

а акб був на машині? може через кузов де мінус )

Нет, но подключен блок питания на батареи от сети, плюс ибп который включен в сеть

фазу проверял уже в доме в резервируемой розетке, собственно в этом цель и была что бы переворотом вилки фаза была на месте, она у меня везде справа

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, чи є зміст переплачувати (використання для котла.. тобто аварійні випадки, багато циклів не планується, включати буду вручну рубильником і заряжати теж вручну) за гелеві/agm батареї типу як в упси йдуть?

Просто бачу в магазинах є start-stop автомобільні AGM ціла купа по адекватній ціні, але ніде не можу знайти кількість циклів при 75%-80% розряді і при 50%. Хоча б орієнтовно. Наскільки вони стійкі до глибоких розрядів?

Наприклад такі батареї
Rocket AGML6 AGM 105Ah 860A R+
Exide AGM 105Ah 950A EK1050 R+(Start-Stop)

Змінено користувачем vovarpd
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, vovarpd сказал:

Хоча б орієнтовно. Наскільки вони стійкі до глибоких розрядів?

Я читал тему где тестировали разрядами до 10,5 током 0.1 получилось около 30 циклов чутли не до полной потери емкости точно уже не помню, но тогда решил попробовать с обычными авто аккумуляторами, мол мне 30 циклов хватит на несколько лет

Я не разряжаю ниже 12 вольт током 0,05 с пока было 15 разрядов вчера разряд длился 6 часов при появлении питания напряжение было 12,2 на новых до касания 12 вольт было 10 часов, сейчас правда около 4х ампер нагрузки добавилось

так что какой то полноценной собственной статистики у меня нет, но я и без нее понимаю что прослужат они меньше чем специализированные особенно сейчас когда есть ежедневные отключения

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, mib сказал:

Я не разряжаю ниже 12 вольт током 0,05 с

Так а аккум якої потужності? Бо для 100аг це виходить 5а- то ДБЖ на 1ква з сінусом у режимі ХХ більше споживає навіть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 минуту назад, dneprstab сказал:

Так а аккум якої потужності? Бо для 100аг це виходить 5а- то ДБЖ на 1ква з сінусом у режимі ХХ більше споживає навіть.

3 штуки по 100

холостой ход моего ибп 2,5 ампера он у меня на 800 ва

если отключение будет длительным то переключусь на инвертор 1200 ва там хх 0,9 ампера

стандартная нагрузка до 200 ват

Это телик, освещение, интернет, зарядка телефонов, ноут

по требованию могу холодильник включить но пока такой потребности не было

но акумы я с такой частотой отключений чую что прибью быстро :-( сегодня было отключение на 5 часов но там чуть солнце помогало потом три часа включили и опять три часа не было, и такая дребедень почти каждый день :-)

так что бы не быть голословным это моя стандартная нагрузка на резервируемой линии

4F21316C-BB59-4D80-81B6-7248C584831F.thumb.png.55bee00919467a55e27046dfad7db344.png

максимально возможная если включить все освещение и активно мучать ноут 600 ват, но на практике такого никогда не бывает

Змінено користувачем mib
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, mib сказал:

инвертор 1200 ва там хх 0,9 ампера

Для ВЧ інвертора з сінусом норм.

Ось почав тестувати на 1квт з сінусом Qpower .   Так там 0.7А по 12 вольтах

Screenshot_2022-10-25-23-25-33-063_com.miui.videoplayer.jpg

IMG_20221025_212010.jpg

IMG_20221025_212128.jpg

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

літом придбав на ОЛХ APC Smart UPC 700VA за якісь понти, типу тисячі гривень, без батареї але чистий синус. приєднав два аккуми бош 56Ач (інвертор хоче 24В) по 2300 грн купив. пару лампочок загальною потужністю близько 25Вт працювало близько 17 годин, напруга просіла з 12.7 до 11.9.

заряджати акуми планую не вбудованою зарядкою упса, а звичайною Foxsur (+1000грн) як тут кидали вище. із можливістю роботи з LiFe, на перспективу.
цим комплектом планую ганяти насос циркуляції каміна, повітряну заслонку і контроллер, заряджати ноут при потребі. бомж варіант, але воно працює. може ще пару акумів доберу побільше. вмикати буду вручну тільки, не тримати на онлайні.

Змінено користувачем newbee2020
  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, newbee2020 сказал:


цим комплектом планую ганяти насос циркуляції каміна.....вмикати буду вручну тільки, не тримати на онлайні.

Тобто, на момент відключення мережі хтось повинен бути вдома і ввімкнути ДБЖ, інакше вода закипить у каміні ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, 90BCO сказал:

Тобто, на момент відключення мережі хтось повинен бути вдома і ввімкнути ДБЖ, інакше вода закипить у каміні ?

ну так, але так здається що я не буду розпалювати камін і кудись їхати з дому і вимкнення світла пройде непомітно. да і автоматика каміна перекриває подачу повітря автоматично при знеструмленні контролера (заслонка нормально закрита)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

48 минут назад, newbee2020 сказал:

ну так, але так здається що я не буду розпалювати камін і кудись їхати з дому і вимкнення світла пройде непомітно. да і автоматика каміна перекриває подачу повітря автоматично при знеструмленні контролера (заслонка нормально закрита)

Вы можете стационарно подключить ИБП, единственно после отключений когда камин потух, отключать его от сети и подключать внешнюю зарядку, что бы быстро зарядить внешние батареи (встроенная зарядка и внешняя могут конфликтовать, еатон у меня выпадал в ошибку, ритар совершенно не против, еще эта проблема решается диодами) потом отключать внешнюю зарядку и включать ибп в сеть что бы работало через байпас ну и будет поддержка батарей

единственно если у вас не XL без вентилятора и нет штатного подключения внешних батарей, следите за нагревом может понадобиться куллер к нему приколхозить

ну и если все же XL то погуглите как ему указать максимальное количество внешних батарей тогда зарядка если не путаю разгонится до 4х ампер что в целом для ваших АКБ достаточно, единственно напряжение заряда там не для авто акумов и в любом случае профилактически придется заряжать внешней иначе будет хронический недозаряд 

Змінено користувачем mib
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтоб на КПД инвертора не терять энергию прикупил ламп на 12V с цоколем E27, удобнее светодиодной ленты. И патронов со встроенным выключателем, только вилку отрезать и крокодилы припаять

IMG_20221026_094121.jpg

Змінено користувачем Enot123h
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ посмотрите видео реально так работает? чет не фига не понял но было бы прикольно втыкнуть и получать везде по хате свет. Или это прикол? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ні, не прикол. Працювати буде. Але я б поставив перекидний рубильник, щоб коли з'явиться напруга в мережі не потрапити в халепу.