Игорь&Ира Опубліковано: 15 вересня Поділитись Опубліковано: 15 вересня (змінено) Доброго ранку! Можете підказати моделі перекидного 3-фазного перемикача для приєднання однофазного інвенторного генератора до 3-фазного будинку та де його можна купити? Змінено 15 вересня користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 15 вересня Поділитись Опубліковано: 15 вересня epicentrk.ua/shop/mplc-peremikac-vvedenna-rezervu-i-0-ii-hager-sft440-iz-zagal-nim-vivodom-zverhu-4-polusi-40a-400v-3m-3867-1ef3f77e-d6fa-64e2-be85-d1f801c1021d.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=online&utm_id=22082998779&utm_content&store_code&gad_source=1&gad_campaignid=22089196232&gbraid=0AAAAADLIb1Px_RTvskm0KEmhNUJ-51Izr&gclid=CjwKCAjwz5nGBhBBEiwA-W6XRNUVK5VBOxuf-u4IJyiF2hFrmOIjhg9p87kL7BQRrSC7ojRcpVAGZRoCNrEQAvD_BwE 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 вересня Поділитись Опубліковано: 15 вересня 9 хвилин тому, Dendnepr сказав: epicentrk.ua/shop/mplc-peremikac-vvedenna-rezervu-i-0-ii-hager-sft440-iz-zagal-nim-vivodom-zverhu-4-polusi-40a-400v-3m-3867-1ef3f77e-d6fa-64e2-be85-d1f801c1021d.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&adtype=pla&product_channel=online&utm_id=22082998779&utm_content&store_code&gad_source=1&gad_campaignid=22089196232&gbraid=0AAAAADLIb1Px_RTvskm0KEmhNUJ-51Izr&gclid=CjwKCAjwz5nGBhBBEiwA-W6XRNUVK5VBOxuf-u4IJyiF2hFrmOIjhg9p87kL7BQRrSC7ojRcpVAGZRoCNrEQAvD_BwE Дуже дякую за оперативність. В мене якраз вхідні автомати по 40А та й Hager не чужий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 26 вересня Поділитись Опубліковано: 26 вересня (змінено) Есть нюанс. Этот переключатель нельзя коммутировать под нагрузкой, в нём нет искрогасильной камеры. Перед переключением нужно отключать вводной автомат. Есть более дорогая модель - HIM304, он позволяет переключение под нагрузкой. sv-l.com.ua/p847979572-pereklyuchatel-vvoda-rezerva.html?source=merchant_center&gad_source=1&gad_campaignid=17997477264&gbraid=0AAAAADmM3TD_KL_vbdRKXiG-ZkDNYRnGl&gclid=CjwKCAjw89jGBhB0EiwA2o1OnzbIuOViT8rZ1GanfeXkMPSQKreIw6YCnN7VWvyrRUMBhYb-ZbCeIRoCXbAQAvD_BwE Змінено 26 вересня користувачем engeneer 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня (змінено) 11 годин тому, engeneer сказав: 11 годин тому, engeneer сказав: Есть нюанс. Займає більше місця? Змінено 27 вересня користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 27 вересня Поділитись Опубліковано: 27 вересня (змінено) 45 хвилин тому, Игорь&Ира сказав: 12 годин тому, engeneer сказав: Есть нюанс. Займає більше місця? Так це ж цілком зрозуміло написано ) 12 годин тому, engeneer сказав: переключатель нельзя коммутировать под нагрузкой, в нём нет искрогасильной камеры. Перед переключением нужно отключать вводной автомат. В принципі попередньо навантаження необхідно знімати також перед вмиканням генератора, стабілізатора та інвертора Змінено 27 вересня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 06:50 Поділитись Опубліковано: учора в 06:50 Який переріз мідного кабелю потрібен для підключення однофазного генератора на 3,3 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: учора в 07:31 Поділитись Опубліковано: учора в 07:31 (змінено) Але я б радив 2.5 квадрати Змінено учора в 07:32 користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 11:21 Поділитись Опубліковано: учора в 11:21 3 години тому, Фрай сказав: Але я б радив 2.5 квадрати Менше ніж 2,5 і мови бути не може. Я думав, може потрібно перезакластися на стартовий струм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: учора в 12:19 Поділитись Опубліковано: учора в 12:19 57 хвилин тому, Игорь&Ира сказав: Менше ніж 2,5 і мови бути не може. Я думав, може потрібно перезакластися на стартовий струм. Тоді вам потрібно перезакластися з потужністю генератора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: учора в 12:34 Поділитись Опубліковано: учора в 12:34 5 годин тому, Игорь&Ира сказав: Який переріз мідного кабелю потрібен для підключення однофазного генератора на 3,3 кВт? на виході з генератора яка резетка? як звичайна побутова 16А чи силова ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 15:34 Поділитись Опубліковано: учора в 15:34 3 години тому, МакДо сказав: Тоді вам потрібно перезакластися з потужністю генератора Щоб я був такий розумний сьогодні, як моя дружина завтра. ☺️ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 15:36 Поділитись Опубліковано: учора в 15:36 3 години тому, Dr.Yura сказав: на виході з генератора яка резетка? як звичайна побутова 16А чи силова ? Konner Sohnen KS 3300i: "розетки змінного струму 2*16А". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: учора в 15:40 Поділитись Опубліковано: учора в 15:40 3 години тому, Dr.Yura сказав: на виході з генератора яка резетка? як звичайна побутова 16А чи силова ? Силову знаю, бо маю на 32 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: учора в 19:08 Поділитись Опубліковано: учора в 19:08 7 годин тому, Игорь&Ира сказав: Менше ніж 2,5 і мови бути не може. Я думав, може потрібно перезакластися на стартовий струм. Чим більше тим краще, але ваш гена дає максимум у 3.3кВт або 16А тому за який пусковий хвилюватись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому 2 години тому, Фрай сказав: Чим більше тим краще, але ваш гена дає максимум у 3.3кВт або 16А тому за який пусковий хвилюватись? Ага. Я про це натякнув заміною гени на більші пускові струми. Але отримав в штангу) Бо січення кабелю значно перевищує потужність гени. І тут чорним по білому писали: 2,5мм2 за очі для такого малого генератора і пускові струми впливають не на кабель, бо той може короткостроково пропусти більше паспортних, а на гену, точніше його АВ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 16 годин тому, Фрай сказав: Чим більше тим краще, але ваш гена дає максимум у 3.3кВт або 16А тому за який пусковий хвилюватись? Я про стартовий струм в глибинному насосі, холодильнику, ... . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому (змінено) 14 годин тому, МакДо сказав: Ага. Я про це натякнув заміною гени на більші пускові струми. Але отримав в штангу) Бо січення кабелю значно перевищує потужність гени. І тут чорним по білому писали: 2,5мм2 за очі для такого малого генератора і пускові струми впливають не на кабель, бо той може короткостроково пропусти більше паспортних, а на гену, точніше його АВ. Стосовно Вашої попередньої репліки. Я виходив з того, що: газовий котел 150 Вт, холодильник 150 Вт, глибинний насос 990-1270 Вт, очисна система 30 Вт, освітлення 100 Вт і телевізор 47-75 Вт; загалом 1467-1775 Вт. Якщо додати пральну машину 670 Вт за цикл, то буде 2165-2445 Вт. Генератор KS 3300I: не рекомендуються три валі навантаження понад 2400 Вт, час роботи при навантаженні 1500 Вт - 7 годин. Обираю між 2,5 і 4,0 кв.м, бо метраж може затягнути на 25-30 м. Змінено 7 годин тому користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому (змінено) І що? 10 хвилин тому, Игорь&Ира сказав: не рекомендуються три валі навантаження понад 2400 Вт Він короткочасний, але все одно має відповідати дозволеному навантаженню вашого гени Змінено 7 годин тому користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 2 хвилини тому, Фрай сказав: І що? Він короткочасний, але все одно має відповідати дозволеному навантаженню вашого гени Зі стартовим струмом ніби розібрався. Я про те, що з моїм списком можна 7 годин і пральна машина не обвалить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому А яку марку кабелю порадите, щоб кидати кожен раз по землі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому (змінено) 18 хвилин тому, Игорь&Ира сказав: А яку марку кабелю порадите, щоб кидати кожен раз по землі? ПВС, але наступний щабель розвитку власника - прокласти кабель у трубці з місця підключення до місця розташування генератора і робити перемикання через будь-який дво-полюсний перекидний автомат. Змінено 7 годин тому користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 1 годину тому, Игорь&Ира сказав: Стосовно Вашої попередньої репліки. Я виходив з того, що: газовий котел 150 Вт, холодильник 150 Вт, глибинний насос 990-1270 Вт, очисна система 30 Вт, освітлення 100 Вт і телевізор 47-75 Вт; загалом 1467-1775 Вт. Якщо додати пральну машину 670 Вт за цикл, то буде 2165-2445 Вт. Генератор KS 3300I: не рекомендуються три валі навантаження понад 2400 Вт, час роботи при навантаженні 1500 Вт - 7 годин. Обираю між 2,5 і 4,0 кв.м, бо метраж може затягнути на 25-30 м. пральна малина 670Вт ... там коли тен гріє може бути 1,6-3 кВт.. в залежності від потужності тену. глибинний насос як варіант пусковий може бути в кілька разів більший на короткий час, наприклад 3-4кВт як буде витримувати генератор такі первантаження моментальні незнаю,я маю повітряний компресор vfl50, там двигун 2,2кВт, то інколи бувало що генератор 5,5кВт ледь стартував той компрсор, але то коли холодно на вулиці і блок циліндрів на компресорі ще не прогрітий. але то звичайний простий генератор не інверторний. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 3 години тому, Фрай сказав: ПВС, але наступний щабель розвитку власника - прокласти кабель у трубці з місця підключення до місця розташування генератора і робити перемикання через будь-який дво-полюсний перекидний автомат. Замовив Одескабель КГНВ 3*2,5 і Hager 4P 40A/400В (SFT440). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 2 години тому, Dr.Yura сказав: пральна малина 670Вт ... там коли тен гріє може бути 1,6-3 кВт.. в залежності від потужності тену. глибинний насос як варіант пусковий може бути в кілька разів більший на короткий час, наприклад 3-4кВт як буде витримувати генератор такі первантаження моментальні незнаю,я маю повітряний компресор vfl50, там двигун 2,2кВт, то інколи бувало що генератор 5,5кВт ледь стартував той компрсор, але то коли холодно на вулиці і блок циліндрів на компресорі ще не прогрітий. але то звичайний простий генератор не інверторний. Це з паспорта на пральну. Я ж зайшов з питання про стартовий струм, але дискусія перейшла в інше русло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз