інвертор LuxPower SNA5000, особливості, налаштування

yur43

Рекомендовані повідомлення

2 хвилини тому, Dalet сказав:

Ше шось прилетіло-

***Зверніть увагу, що всі сервери оновлено до нової версії:

1. Функція швидкого заряджання: після запуску швидкого заряджання параметр SOC (%) батареї AC Charing End буде автоматично встановлено на 100%. Заряджання змінним струмом Кінець батареї Налаштування Soc повернеться до попередньо встановленого значення після зупинки швидкого заряджання.

2. Вирішено проблему, через яку гібридні машини не могли зчитувати значення для параметрів накопиченої некаліброваної кількості (днів) і періоду калібрування (днів).***

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сьогодні в чаті хтось оновив бмс до 15.17 і в нього інвертор  deye перестал коректно працювати ( при просадці напруги батареі інвертор починав заряджати батарею від мережі, хоча сонця вистачало)  , поміркував і все ж оновився на 15.17 але завітного протоколу так і не з'явилось...Все виявилось набагато простіше, требо поставити версію мобільного застосунку 4.19.6 і от там і є цей протокол. Тепер налаштування інветор- lux, bms- luxpower - наче всі параметри показує

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 хвилин тому, Nemirow Nemirow сказав:

Сьогодні в чаті хтось оновив бмс до 15.17 і в нього інвертор  deye перестал коректно працювати ( при просадці напруги батареі інвертор починав заряджати батарею від мережі, хоча сонця вистачало)  , поміркував і все ж оновився на 15.17 але завітного протоколу так і не з'явилось...Все виявилось набагато простіше, требо поставити версію мобільного застосунку 4.19.6 і от там і є цей протокол. Тепер налаштування інветор- lux, bms- luxpower - наче всі параметри показує

Де скачать  мобільний застосунок 4.19.6 чи до того незрозумілого файла добавить .apk 

153713602_.jpg.a126554c73e507ae0978b97488779d50.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Віталій Воліченко сказал:

Де скачать  мобільний застосунок 4.19.6 чи до того незрозумілого файла добавить .apk 

153713602_.jpg.a126554c73e507ae0978b97488779d50.jpg

Той незрлмілий файл - після крапки 1 поміняти на apk

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, Nemirow Nemirow сказав:

Той незрлмілий файл - після крапки 1 поміняти на apk

Так і зробив але люкс не активний хто може перевірте на v14

изображение_viber_2024-04-10_21-42-58-773.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановні користувачі SNA5000, допоможіть зрозуміти:

  1. - чи правильно розумію що до нього можна брати панелі з током короткого замикання до 17А?
  2. - відповідно чи можна використати панелі зі  струмом максимальної потужності 13.1А та короткого замикання 14.14А?
  3. - макс потужність на стрінг 4кВт?
  4. - якщо поле буде розташоване на захід з нахилом 20гр то чи можна трохи перевищити цю макс. рекомендовану потужність поля, з огляду на припущення, що з такою орієнтацією виходу на макс потужність не буде ніколи?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Dmode сказав:

Шановні користувачі SNA5000, допоможіть зрозуміти:

  1. - чи правильно розумію що до нього можна брати панелі з током короткого замикання до 17А?
  2. - відповідно чи можна використати панелі зі  струмом максимальної потужності 13.1А та короткого замикання 14.14А?
  3. - макс потужність на стрінг 4кВт?
  4. - якщо поле буде розташоване на захід з нахилом 20гр то чи можна трохи перевищити цю макс. рекомендовану потужність поля, з огляду на припущення, що з такою орієнтацією виходу на макс потужність не буде ніколи?

наскільки я розумію, головне - наблизити напругу ХХ стринга до максимуму інвертора, але не перевищити допустимий максимум. Тоді все працює гарно.

МРРТ тягне і з низьких напруг, але ККД страждає, нагрів збільшений. Для цього інвертора оптимальними будуть низькотокові панелі в два стринга, з ХХ 400-500в, або один стринг з високотокових панелей паралельно на два МРРТ.

Безпосередньо у мене один стринг 10х з  ХХ498в на 13А робочих, в паралель на два МРРТ. Все заявлене видає. image.png.dedb95ce48da3a345bd973514ccc8d93.pngimage.png.295746aefa901d404b9a9eae848ecb30.png

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напруга ОС панелей + 20%(орінтовно, розраховується для конкретної моделі панелей відповідно до їх коеф. паспортних) не повинні перевищувати максимальну вхідну напругу PV інвертора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, yur43 сказав:

у мене один стринг 10х з  ХХ498в на 13А робочих

Пробую порахувати стринг з вашими ТТХ, і виходить максимальна напруга Voc набагато більше ніж 480В МППТ. Так можна?

Прихований текст

image.thumb.png.e6060e23b006c608de4a75f0e8bd14fd.png

В допуск до 480В попадають лише 8 панелей.

image.thumb.png.4072fbe0ff06344bd503309dca4e67d5.png

 

 

1 година тому, yur43 сказав:

в паралель на два МРРТ.

Не зрозумів. Один стрінг заходить в обидва МРРТ?

 

Я думав що якщо два МРРТ то мають бути два окремих стрінга...

Поки розглядав подібні до Ваших панелі, і по розрахунках Voc в стрінгу може бути не більше 8 панелей, що по потужності 4.6кВт ніби перевищує 4кВт рекомендованих на стрінг...

Прихований текст

image.png.86f21f35727d27bbda5b4b949fa6f09a.png

 

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Dmode сказав:

Пробую порахувати стринг з вашими ТТХ, і виходить максимальна напруга Voc набагато більше ніж 480В МППТ. Так можна?

  Показати вміст

image.thumb.png.e6060e23b006c608de4a75f0e8bd14fd.png

В допуск до 480В попадають лише 8 панелей.

image.thumb.png.4072fbe0ff06344bd503309dca4e67d5.png

 

В мене напруга холостого ходу (498в) перевищує дозволені виробником інвертора 480в. Так робити не можна, але панелі вже були встановлені. При зупинці інвертора і спробі запуску, він видає помилку про перевищення напруги PV. Це якщо в сонячний день його ввести в цей стан.

При нормальній роботі, напруга PV не виходить на цю межу, все працює без аварій.

image.thumb.png.0e802cb2f555bc62eaef562cd1e22c86.png

Але якщо робити правильно, краще підбирати тип ФЕМ.

Панелі 13А на входах МРРТ 11А не вийдуть на свою номінальну потужність, але інвертор передбачає паралельне увімкнення МРРТ і тоді може переварити 11+11=22А. В моєму випадку на МРРТ приходить по 50% від 13А = по 6,5А, через це він відчутно менше гріється, менше шумить, дроселі і електроніка проживуть довше.

image.png.1decb4822fd0caf53c632f31a4ee4a2e.png

а загальний висновок такий що МРРТ даного інвертора зручніше загрузити ФЕМ меншого розміру, з меншим ніж 13А робочим струмом.

Оптимальною є, на мій погляд, напруга ХХ стринга 450в і робочий ток ФЕМ біля 8,5А. Тоді ми отримаємо максимальну потужність прийому що по одному стрингу, що по двом. Але 6,4кВт треба ще десь пристроїти. Тому мій варіант мене повністю влаштовує по 100% завантаженню фотомодулів.

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, Dmode сказал:

Шановні користувачі SNA5000, допоможіть зрозуміти:

  1. - чи правильно розумію що до нього можна брати панелі з током короткого замикання до 17А?
  2. - відповідно чи можна використати панелі зі  струмом максимальної потужності 13.1А та короткого замикання 14.14А?
  3. - макс потужність на стрінг 4кВт?
  4. - якщо поле буде розташоване на захід з нахилом 20гр то чи можна трохи перевищити цю макс. рекомендовану потужність поля, з огляду на припущення, що з такою орієнтацією виходу на макс потужність не буде ніколи?

На максимальну потужність недивиться- підбирайте панелі щоб не перевищувати напругу, це головне! Нові sna5000 держать 13А і зараз є інфа що з новою прошивкою можна 17А на стрінг, це неперевірено але це заявляє виробник

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, yur43 сказав:

входах МРРТ 11А

Звідки цифра 11А?

Глянув ось на оф. даташит

luxpowertek.com/wp-content/uploads/2023/07/SNA-3-6k-Single-phase-specification.pdf

image.png.78554a7cfa78731a5e2594cd40a93fb9.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 хвилин тому, Dmode сказав:

Звідки цифра 11А?

десь залетіло в голову, в документації і на наклейці не знайшов взагалі ніяких даних, може й правда 17А. Але зміну при переключенні двох стрингів на 250в на один 500в не помітити було неможливо.

Та й по логіці виробника один стринг 400в 17А видасть 6,8кВт, а їх два, разом 13,6кВт сонячної потужності. Не забагато?

Змінено користувачем yur43
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, yur43 сказал:

десь залетіло в голову, в документації і на наклейці не знайшов взагалі ніяких даних, може й правда 17А. Але зміну при переключенні двох стрингів на 250в на один 500в не помітити було неможливо.

Та й по логіці виробника один стринг 400в 17А видасть 6,8кВт, а їх два, разом 13,6кВт сонячної потужності. Не забагато?

То в старіших версіях специфікацій було вказано 13А на трекер, але нещодавно оновили специфікацію на сайті.

Вище писали про нову прошивку, проте дійсно залишається питання чи витримає апаратна частина вищий струм.

Інформації поки небагато зміг знайти

powerforum.co.za/topic/29276-luxpower-sna-5000-to-support-17a-upon-latest-update/

Змінено користувачем blacktigra
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 годин тому, Dmode сказав:

Звідки цифра 11А?

Глянув ось на оф. даташит

luxpowertek.com/wp-content/uploads/2023/07/SNA-3-6k-Single-phase-specification.pdf

Є різні хардварні ревізії, хоча модель та сама, тому в одних буде 13, в інших вже 17 А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 години тому, Dmode сказав:

- макс потужність на стрінг 4кВт?

Це потужність, які трекер може взяти зі стрінга, але це не є макс. потужність панелей в стрінгу. Тому:

23 години тому, Dmode сказав:

якщо поле буде розташоване на захід з нахилом 20гр то чи можна трохи перевищити цю макс. рекомендовану потужність поля, з огляду на припущення, що з такою орієнтацією виходу на макс потужність не буде ніколи?

Так, можна ставити стільки панелей, скільки влазить по напрузі і по струму, просто інвертор обріже зайве програмно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, volomoto сказал:

можна ставити стільки панелей, скільки влазить по напрузі і по струму, просто інвертор обріже зайве програмно.

Струм то обріже программно, а от напруга панелей вище максимальної може транзистор випалити чи конденсатори пробити. Особливо взимку у соняшний день

Змінено користувачем Enot123h
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 хвилин тому, Enot123h сказав:

Струм то обріже программно, а от напруга панелей вище максимальної може транзистор випалити чи конденсатори пробити.

Ну так я ж про це і написав:

29 хвилин тому, volomoto сказав:

скільки влазить по напрузі і по струму

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня форумчани!

Маю таке питання? Минулого року купив собі таки й же інвертор та зібрав батарею на 5кВт, тому припускаю що мій мабуть 17А не пропустить. Хочу зараз стягнутись і купити до цієї системи сонячні панелі з врахуванням того, що надлишки продавати я не буду, а загальне споживання будинку наближається до 15кВт/добу. Скати будинку у мене направлені на схід-захід і задачею ставиться питання яких і скільки панелей придбати на кожен стринг, щоб не було "мало-багато" і оптимально з точки зору використання коштів. Поділіться власним досвідом. Дякую!

ПС. Взагалі то розмірковував брати 580 Longi по 5 шт на сторону, але так розумію, що це для нашого інвертора не самий вдалий варіант.... та й зараз закінчились вони у нашому регіоні (Київська обл). Дякую! 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

53 хвилини тому, KorNik сказав:

ПС. Взагалі то розмірковував брати 580 Longi по 5 шт на сторону, але так розумію, що це для нашого інвертора не самий вдалий варіант.... та й зараз закінчились вони у нашому регіоні (Київська обл). Дякую! 

Якщо це схід-захід, то отптимально 3.5-4 кВтп на кожен стрінг. А панелі вже які знайдете, але краще з меншим струмом і більшої напругою, тоді менші страти будуть. Також варто брати нові моделі панелей, бо в них і ККД трохи вище, і чутливість більша, тому будуть мати вищу генерацію в хмарну погоду.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за відповідь! Як варіант ось такі зараз пропонують. Вони двосторонні але покращені. Що скажете, наш варіант чи ні??? Можливо у когось є варіанти більш толкові, територіально м.Київ буду вдячний! 

LONGI Solar LRS-72HBD-550M двосторонні.pdf

Змінено користувачем KorNik
Добавив текст
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, KorNik сказал:

Вони двосторонні але покращені.

ладно вже двусторонні, то ще якось катить, але от покращені)))) це класно))))

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах