Vikctor Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 1 минуту назад, k-master сказал: Ніяк він це не змішує. Є мережа - він видає стільки скільки в мережі. Нема мережі - видає 230. Тоді це якось не согласується ось з цім реченням: 32 минуты назад, DimaF сказал: Система никак не реагировала, хотя еще своя генерация была, и батарейка полная. Генерація була - тобто й подміс був. Якщо батарея не потребує заряджання, то кудись та генерація використовувалась. Якщо звичайно немає ЗТ. Я не в курсі - а личильник вміє одночасно працювати в два боки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 (змінено) 1 годину тому, Vikctor сказав: Тоді це якось не согласується ось з цім реченням: Генерація була - тобто й подміс був. Якщо батарея не потребує заряджання, то кудись та генерація використовувалась. Якщо звичайно немає ЗТ. Я не в курсі - а личильник вміє одночасно працювати в два боки? Лічильник вміє одночасно працювати в 2 боки, там 2 незалежних канала. Від мережі приходить 180 вольт, інвертор теж робить 180 та підмішує. Коли мережа зникає інвертор робить 230. Він не робить з сонця 230 щоб потім змішувати це з 180-ти вольтовою мережею. Змінено 4 вересня 2024 користувачем k-master 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 Только что, k-master сказал: Коли мережа зникає інвертор робить 230. Для трифазних ще контролюється перекос напруги між фазами. Якщо більше 20% - перемикається на батарею. В мене 10-ка трифазна веде себе саме так. Навіть якщо напруга кожної фази не виходить за виставлені межі. Наприклад одна фаза 242В, друга 190, третя 235. За таких умов вимикається. Якщо перекос менший за 20% - працює від мережі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 1 годину тому, Vikctor сказав: Я не в курсі - а личильник вміє одночасно працювати в два боки? лічильник може і може, але кабель то до нього один підходить. а ось щоб в кабелі струм тік одночасно в двох напрямках - то вже НЕнаукова хфанастика 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 19 хвилин тому, k-master сказав: Лічильник вміє одночасно працювати в 2 боки, там 2 незалежних канала. Там нема двох каналів, бо на кожній фазі є по одному шунті або трансформаторі струму. Той лічильник рахує коефіцієнт потужності для кожної фази і якщо він додатній, то це імпорт, якщо від'ємний – експорт. Тоді окремо інтегрується потужність, де PF>0 і де PF<0, і результати записуються у відповідні регістри. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 6 хвилин тому, shneider_vova сказав: лічильник може і може, але кабель то до нього один підходить. а ось щоб в кабелі струм тік одночасно в двох напрямках - то вже НЕнаукова хфанастика Звичайно, що по одному провіднику в один момент часу струм може протікати тільки в одному нарямку, але у випадку 3ф системи може бути таке, що на різних фазах різний напрям струму. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 2 години тому, Vikctor сказав: Генерація була - тобто й подміс був. Якщо батарея не потребує заряджання, то кудись та генерація використовувалась. Так на компенсацію власного споживання і холостого ходу інвертора. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 15 минут назад, volomoto сказал: Так на компенсацію власного споживання і холостого ходу інвертора. Якщо на власне споживання, то інвертор якось вміє суміщати низку напругу від мережі та нормальну від сонця. Я захоплююся саме цім функціоналом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 4 хвилини тому, Vikctor сказав: Якщо на власне споживання, то інвертор якось вміє суміщати низку напругу від мережі та нормальну від сонця. Я захоплююся саме цім функціоналом. Якщо реле мережі закрите (режим байпасу), то є тільки одна напруга – напруга мережі, під яку підлаштовується інвертор. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 (змінено) 30 хвилин тому, Vikctor сказав: Якщо на власне споживання, то інвертор якось вміє суміщати низку напругу від мережі та нормальну від сонця. Я захоплююся саме цім функціоналом. Нічого він не вміє такого. Коли є мережа він генерить стільки скільки в мережі (і вона постійно змінюється), коли нема мережі він генерує 230. Одночасно він цього не робить. 50 хвилин тому, volomoto сказав: Там нема двох каналів, бо на кожній фазі є по одному шунті або трансформаторі струму. Той лічильник рахує коефіцієнт потужності для кожної фази і якщо він додатній, то це імпорт, якщо від'ємний – експорт. Тоді окремо інтегрується потужність, де PF>0 і де PF<0, і результати записуються у відповідні регістри. Ну саме це я й мав на увазі. Він окремо рахує імпорт та експорт, навіть одночасно у трьохфазнії мережі. Змінено 4 вересня 2024 користувачем k-master 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 Нарешті мої "комірки" приїхали ! 🥳 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 5 минут назад, 90BCO сказал: Нарешті мої "комірки" приїхали ! 🥳 Шо це за хобот из стены торчит!?)👾 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 8 минут назад, DimaF сказал: Шо це за хобот из стены торчит!?)👾 Гофру НГ через стіну тягну. Під дроти DC. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 Виглядає так, що я помилявся щодо PE-N бондінгу і отут німець (точніше він австрієць) каже, що 3ф деє має вбудоване реле, яке з'єднує землю і нейтраль, якщо в налаштуваннях вибрати (чи то забрати) Signal Island Mode - В нього навіть ПЗВ на вході вибило, коли це реле замкнулось. Робота цього реле залежить від версії прошивки, але швидше за все якщо ця опція є в налаштуваннях, бо значить є і реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 1 час назад, volomoto сказал: Виглядає так, що я помилявся щодо PE-N бондінгу і отут німець (точніше він австрієць) каже, що 3ф деє має вбудоване реле, яке з'єднує землю і нейтраль, якщо в налаштуваннях вибрати (чи то забрати) Signal Island Mode - В нього навіть ПЗВ на вході вибило, коли це реле замкнулось. Робота цього реле залежить від версії прошивки, але швидше за все якщо ця опція є в налаштуваннях, бо значить є і реле. А я вже з ніг збився розшукуючи то реле))) І ще дивувався чому це в українському перекладі мануала вказано саме "внутрішнє" реле... Спойлер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 1 час назад, Vikctor сказал: А я вже з ніг збився розшукуючи то реле))) Забудьте про нього. Тут мається на увазі от що: коли користуються чотирьохполюсні вимикачі, то небажано, щоб N інвертора висів "у повітрі". Тому пропонують його "землити". Там, де триполюсні використовують, то там усі N об'єднані. Якось так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 2 години тому, Vikctor сказав: А я вже з ніг збився розшукуючи то реле))) І ще дивувався чому це в українському перекладі мануала вказано саме "внутрішнє" реле... З документацією в Деє дуже погано і багато всього треба вивчати експериментально або через сапорт, але для цього треба мати час і нерви, особливо із сапортом. Тому важко точно сказати чи є то реле всередині, бо завод випускає нові ревізії інверторів в тому самому корпусі з тою самою назвою моделі, а ревізію можна взнати тільки по серійному номеру. Коли приїде до вас інвертор, то треба його спочатку підключити тільки до акумулятора, а тоді заміряти напругу між нулем та землею з галочкою Signal Island Mode і без неї. Там ви будете точно значи чи є всередині реле чи ні. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 34 минуты назад, volomoto сказал: З документацією в Деє дуже погано і багато всього треба вивчати експериментально або через сапорт, але для цього треба мати час і нерви, особливо із сапортом. Тому важко точно сказати чи є то реле всередині, бо завод випускає нові ревізії інверторів в тому самому корпусі з тою самою назвою моделі, а ревізію можна взнати тільки по серійному номеру. Коли приїде до вас інвертор, то треба його спочатку підключити тільки до акумулятора, а тоді заміряти напругу між нулем та землею з галочкою Signal Island Mode і без неї. Там ви будете точно значи чи є всередині реле чи ні. Та ми в іншой гілці наче досягли згоди, що оце замикання N на РЕ в автономному режимі обумовлена виключно вимогами місцевих законодавств в країнах, де це регламентується. У нас наче немає подібних вимог і інвертори чудово працюють з наскрізним нулем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 Я спочатку грався з тим нулем, точніше для перемикання мережа інвертор в мене був 4-х полюсний перемикач. І воно в принципі працювало. Нуль після інвертора не з'єднаний з нулем до інвертора. Потім я помилково приєднав котел взявши нуль до інвертора та фазу після і тут інвертор почав по кілька разів на годину уходити в помилку що в землю дуже багато струма йде. Виправив, а коли ставив лічильник я подумав що не правильно це перемикати все разом з нулем, бо ніякої гарантії що не буде емуляції від'єднаного нуля під час перемикання немає. Там хоч мікро чи мілісекунди але всеж таки. Тому коли ставив лічильник електроенегії після інвертора зробив як в мануалі - земля та нуль не перемикаються. Поки працює. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 (змінено) Сборка 3Ф Deye sun20k-sg01hp3 + Dyness Tower: Tower Base, Battery Module HV9637 х 6, Tower BDU Сегодня подготовили все для подключения, все потребители через инвертор, также байпасс Тауер имеет степень IP54, - заточен под PV - чтобы устанавливаить в технических помещениях холодных и влажных. Собирается методом навески один на другой и имеет в связи с защитой влагозащищенные разьемы, которые необходимо обжимать пресс-клещами Это так наз. - высоковольтная система, напряжение батарейки сейчас 610В, ну и ,соотв, достатчно 6квадратов соединения между бат и инвертором Змінено 5 вересня 2024 користувачем Телесистемы 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 31 минуту назад, k-master сказал: Я спочатку грався з тим нулем, точніше для перемикання мережа інвертор в мене був 4-х полюсний перемикач. І воно в принципі працювало. Нуль після інвертора не з'єднаний з нулем до інвертора. Потім я помилково приєднав котел взявши нуль до інвертора та фазу після і тут інвертор почав по кілька разів на годину уходити в помилку що в землю дуже багато струма йде. Виправив, а коли ставив лічильник я подумав що не правильно це перемикати все разом з нулем, бо ніякої гарантії що не буде емуляції від'єднаного нуля під час перемикання немає. Там хоч мікро чи мілісекунди але всеж таки. Тому коли ставив лічильник електроенегії після інвертора зробив як в мануалі - земля та нуль не перемикаються. Поки працює. По идее перед переключением нужно выключить автомат, я так собрался межлу трансформаторами переключаться, там вариантов других нет Ну и байпас для Дея тоже нужен на случай вдруг чего, но переживания вообще правильные, насчет отвала нуля в момент переключения 1-0-2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 10 хвилин тому, mib сказав: По идее перед переключением нужно выключить автомат, я так собрался межлу трансформаторами переключаться, там вариантов других нет Ну и байпас для Дея тоже нужен на случай вдруг чего, но переживания вообще правильные, насчет отвала нуля в момент переключения 1-0-2 Ну от це в мене й є байпас. Будинок підключається до мережі чи до інвертора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 3 години тому, Vikctor сказав: Та ми в іншой гілці наче досягли згоди, що оце замикання N на РЕ в автономному режимі обумовлена виключно вимогами місцевих законодавств в країнах, де це регламентується. У нас наче немає подібних вимог і інвертори чудово працюють з наскрізним нулем. Деє в автономному режимі розриває нуль і тоді нуль на виході має великий потенціал відносно землі. Цей потенціал співмірний з потенціалом фаз, що унеможливлює роботу захисних пристроїв, які базуються на замірі витоку струму на землю. Іншими словами ПЗВ перестає працювати, а в системі ТТ ПЗВ є обов’язковим і це чітко регламентується. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 5 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2024 14 минут назад, volomoto сказал: Деє в автономному режимі розриває нуль і тоді нуль на виході має великий потенціал відносно землі. Цей потенціал співмірний з потенціалом фаз, що унеможливлює роботу захисних пристроїв, які базуються на замірі витоку струму на землю. Іншими словами ПЗВ перестає працювати, а в системі ТТ ПЗВ є обов’язковим і це чітко регламентується. Знов вся концепція змінюється( Таки відчуваю доведеться переробляти ТТ, яка мене цілком влаштовує, на кастровану TNC-S... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 6 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2024 11 часов назад, volomoto сказал: Деє в автономному режимі розриває нуль і тоді нуль на виході має великий потенціал відносно землі. Цей потенціал співмірний з потенціалом фаз, що унеможливлює роботу захисних пристроїв, які базуються на замірі витоку струму на землю. Іншими словами ПЗВ перестає працювати, а в системі ТТ ПЗВ є обов’язковим і це чітко регламентується. Дифы как раз прекрасно работают. А вот однополюсные автоматы в щитке придётся заменить на двухполюсные. Других проблем с разделённым нулём нет! 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз