Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

1 минуту назад, Телесистемы сказал:

Рекомендації прозоро, з малюнками,

А інструкції з інвертором не було? У мене старіша модель, але логіка роботи наче збережена, як і ПЗ. Інтрукція на 3-фазну 10-ку тут вже викладалась в українському перекладі. Пошукайте вище.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, yurriy сказал:

А інструкції з інвертором не було? У мене старіша модель, але логіка роботи наче збережена, як і ПЗ. Інтрукція на 3-фазну 10-ку тут вже викладалась в українському перекладі. Пошукайте вище.

якщо довіряти мануалу

(але я звик вже не довіряти, бо постійно несповпадіння)

то  вимірювачи току  встановлюються таким чином при схемі резервованих та нерезервованих споживачів

image.thumb.png.beebfc273d45d931bdd02a3ac11a43b7.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, yurriy сказал:

Пошукайте вище.

Ось, знайшов. Почитайте, якщо будуть питання, може проясню.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Телесистемы сказал:

якщо довіряти мануалу

В частині встановлення зовнішніх ТС можна довіряти )). Все вірно намальовано. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, yurriy сказал:

В частині встановлення зовнішніх ТС можна довіряти )). Все вірно намальовано. 

в моєму сьогоднишньому варику 

все споживання через інвертор

тільки фізичний перемикач на байпас

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Телесистемы сказал:

в моєму сьогоднишньому варику 

все споживання через інвертор

тільки фізичний перемикач на байпас

Тому я й кажу, що вам це павутиння не потрібне. 

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 минуты назад, Телесистемы сказал:

в моєму сьогоднишньому варику 

все споживання через інвертор

тільки фізичний перемикач на байпас

Если по простому,

Есть ЗТ они вообще не нужны

Нет ЗТ но все как у вас через инвертор тоже не нужны

Нет ЗТ но к примеру котел подключен мимо инвертора, тогда ст ставите сразу после/перед вводного автомата

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, mib сказал:

Если по простому,

Есть ЗТ они вообще не нужны

Нет ЗТ но все как у вас через инвертор тоже не нужны

Нет ЗТ но к примеру котел подключен мимо инвертора, тогда ст ставите сразу после/перед вводного автомата

ЗТ - отдача в сеть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ото всі вумні, бо деє має все необхідне з собою. Я підключав якогось софара, там вбудованого СТ нима, тільки на дротах. По звичці не поставив, як в деє. А воно без нього сліпе, робе як мережевий, хоча купували як гібрид. 

То й повішав СТ прямо в корпусі інвертора, воно поняло шо воно гібрид і якось заробило. 

Змінено користувачем yur43
  • Лайк 2
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 27.09.2025 в 04:42, yur43 сказал:

То й повішав СТ прямо в корпусі інвертора, воно поняло шо воно гібрид і якось заробило. 

СТ в комплекті було?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 хвилин тому, Телесистемы сказав:

СТ в комплекті було?

було. Воно в тій моделі одне, виносне.

З одного боку підхід вірний, одне СТ, став де хочеш. В налаштуваннях одне, по факту одне. 

Змінено користувачем yur43
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хтось має досвід підключення 1Ф генератора на трифазний Deye?

не буде працювати ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, Телесистемы сказав:

хтось має досвід підключення 1Ф генератора на трифазний Deye?

не буде працювати ?

Не буде. 1ф генератор використовують для БЖ 48в, що підʼєднаний до АКБ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, МакДо сказал:

Не буде. 1ф генератор використовують для БЖ 48в, що підʼєднаний до АКБ.

через який дівайс?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, Телесистемы сказал:

через який дівайс?

Тут.

Змінено користувачем yurriy
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26.09.2025 в 22:45, mib сказав:

Если по простому,

Есть ЗТ они вообще не нужны

Нет ЗТ но все как у вас через инвертор тоже не нужны

Нет ЗТ но к примеру котел подключен мимо инвертора, тогда ст ставите сразу после/перед вводного автомата

В мене котел до інвертора з ЗТ, але СТ стоять до котла - можна дивитись споживання котла. Китайці правда в підтримці сказали що так не можна, вмикати котел на 12 кВт через СТ від інвертора на 12 кВт. Але інвертор абсолютно нормально малює споживання в 14-15 кВт іноді і йому пофіг, що й логічно бо через нього то все не йде.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, k-master сказал:

В мене котел до інвертора з ЗТ, але СТ стоять до котла - можна дивитись споживання котла. Китайці правда в підтримці сказали що так не можна, вмикати котел на 12 кВт через СТ від інвертора на 12 кВт. Але інвертор абсолютно нормально малює споживання в 14-15 кВт іноді і йому пофіг, що й логічно бо через нього то все не йде.

Можно и так, но мне дороже было провода тянуть чем на котел отдельно земисиарт зигби счетчик поставить те же ст

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування