Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

12 хвилин тому, outdoor24 сказав:

хотів повісити все на 3-х фазний згідно початкового розподілу по фазам. 

Тоді беріть 12 кВт і буде все працювати. Ви не можете знайти 8 кВт 3ф бо він не має сенсу, бо коштує він на 150-200 доларів дешевше, ніж 12 кВт, але має тільки 2/3 потужності та ще й малу потужність на одну фазу. Тому ніхто не купує 8 кВт, тому їх нема на ринку.

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Тоді беріть 12 кВт і буде все працювати. Ви не можете знайти 8 кВт 3ф бо він не має сенсу, бо коштує він на 150-200 доларів дешевше, ніж 12 кВт, але має тільки 2/3 потужності та ще й малу потужність на одну фазу. 

Підтримую.

Коли заряджаємо АКБ струмом 100А, то це вже мінус ~3,5 кВт від корисної 12кВт.

І це ми ще вдома нічого не вмикали...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, outdoor24 сказал:

хотів повісити все на 3-х фазний згідно початкового розподілу по фазам. 

Мені теж хотілося мати саме 3-х фазний. Бо переробок у щитах й так було не мало, а з однофазним легше вже було щити наново збирати. З власного досвіду можу сказати що 10кВт інвертор дозволяє користуватися всім не думаючи яки саме прилади наразі увімкнені. Чи достатньо було б 8кВт хз.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Vikctor сказал:

Мені теж хотілося мати саме 3-х фазний. Бо переробок у щитах й так було не мало, а з однофазним легше вже було щити наново збирати. З власного досвіду можу сказати що 10кВт інвертор дозволяє користуватися всім не думаючи яки саме прилади наразі увімкнені. Чи достатньо було б 8кВт хз.

Редко но такое бывает, котел у меня мимо инвертора, это был день когда включились два бойлера сушка и видать что то еще что в пике было 9

Screenshot_2025-11-06-19-51-30-562_io.homeassistant.companion.android.thumb.jpg.8375080ef21ca95714bae3447b5925d1.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, mib сказал:

Редко но такое бывает, котел у меня мимо инвертора, это был день когда включились два бойлера сушка и видать что то еще что в пике было 9

Screenshot_2025-11-06-19-51-30-562_io.homeassistant.companion.android.thumb.jpg.8375080ef21ca95714bae3447b5925d1.jpg

Я в себе рахував. Без котла та автівки, яки вмикаються виключно вночі (коли все інше потужне навпаки вимикається), я не уявляю ситуації в який на якійсь фазі було б навантаження 5кВт чи по трьох 10кВт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, Vikctor сказал:

Я в себе рахував. Без котла та автівки, яки вмикаються виключно вночі (коли все інше потужне навпаки вимикається), я не уявляю ситуації в який на якійсь фазі було б навантаження 5кВт чи по трьох 10кВт.

У меня как раз в ночь все происходит два бойлера это 1500+1500 сушка 3000 заряд акб 2000 посудомойка 2000 кондеры 500+500 единственно сушка не каждый день, а пару раз в неделю

Тоесть если считать то потенциально может быть и 12 того что обычно работает ночью, но как показывает график ща последние дни максимум было 9

Это я больше для @outdoor24,что верно вам советуют сразу брать 12

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 хвилини тому, mib сказав:

Это я больше для @outdoor24,что верно вам советуют сразу брать 12

Безперечно. Буде запас на майбутнє і перестраховка від непередбачуваних навантажень. Після вас погортав свої дні і так само, іноді бачив піки 8-10кВт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 годин тому, Vikctor сказав:

Я в себе рахував. Без котла та автівки, яки вмикаються виключно вночі (коли все інше потужне навпаки вимикається), я не уявляю ситуації в який на якійсь фазі було б навантаження 5кВт чи по трьох 10кВт.

Менше 5-ти кВт на фазу можуть бути проблеми. В мене іноді буває 5.5, але дуже рідко тому нема часу розібратись. Але при сучасних електричних будинках мати менше 5-ти кВт на фазу може ти проблемою.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а у Deye комунікаційний кабель з батареями має бути в комплекті?

якщо ні, то Deye-Pylontech самостійно не проблема зробити? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, outdoor24 сказав:

а у Deye комунікаційний кабель з батареями має бути в комплекті?

якщо ні, то Deye-Pylontech самостійно не проблема зробити? 

Стандартний патчкорд жовтого кольору. Здається Pylontech нормально спілкується цим кабелем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 хвилини тому, outdoor24 сказав:

Deye-Pylontech

Список може бути застарілим

N-DeyeApprovedBatterylist(DY-LV48-0092)(1).pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ось так виглядає підключення мережевого інвертора на лоад, коли стоїть галочка AC couple on Load і режим Zero Export:
image.thumb.png.75fd00f7ee39ea92b76c06bf52df94f8.png

Гібрид АС потужність з мережевого інвертора використовує для заряду батареї, при цьому заряд від мережі вимкнений. Тобто та галочка каже гібриду, щоб сприймати від'ємні значення потужність як індикатор того, що по АС є ще щось генеруюче, яке можна використовувати для заряду акумуляторів.

 

  • Лайк 3
  • Дякую 1