12 хвилин тому, outdoor24 сказав:

хотів повісити все на 3-х фазний згідно початкового розподілу по фазам. 

Тоді беріть 12 кВт і буде все працювати. Ви не можете знайти 8 кВт 3ф бо він не має сенсу, бо коштує він на 150-200 доларів дешевше, ніж 12 кВт, але має тільки 2/3 потужності та ще й малу потужність на одну фазу. Тому ніхто не купує 8 кВт, тому їх нема на ринку.

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Тоді беріть 12 кВт і буде все працювати. Ви не можете знайти 8 кВт 3ф бо він не має сенсу, бо коштує він на 150-200 доларів дешевше, ніж 12 кВт, але має тільки 2/3 потужності та ще й малу потужність на одну фазу. 

Підтримую.

Коли заряджаємо АКБ струмом 100А, то це вже мінус ~3,5 кВт від корисної 12кВт.

І це ми ще вдома нічого не вмикали...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, outdoor24 сказал:

хотів повісити все на 3-х фазний згідно початкового розподілу по фазам. 

Мені теж хотілося мати саме 3-х фазний. Бо переробок у щитах й так було не мало, а з однофазним легше вже було щити наново збирати. З власного досвіду можу сказати що 10кВт інвертор дозволяє користуватися всім не думаючи яки саме прилади наразі увімкнені. Чи достатньо було б 8кВт хз.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Vikctor сказал:

Мені теж хотілося мати саме 3-х фазний. Бо переробок у щитах й так було не мало, а з однофазним легше вже було щити наново збирати. З власного досвіду можу сказати що 10кВт інвертор дозволяє користуватися всім не думаючи яки саме прилади наразі увімкнені. Чи достатньо було б 8кВт хз.

Редко но такое бывает, котел у меня мимо инвертора, это был день когда включились два бойлера сушка и видать что то еще что в пике было 9

Screenshot_2025-11-06-19-51-30-562_io.homeassistant.companion.android.thumb.jpg.8375080ef21ca95714bae3447b5925d1.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, mib сказал:

Редко но такое бывает, котел у меня мимо инвертора, это был день когда включились два бойлера сушка и видать что то еще что в пике было 9

Screenshot_2025-11-06-19-51-30-562_io.homeassistant.companion.android.thumb.jpg.8375080ef21ca95714bae3447b5925d1.jpg

Я в себе рахував. Без котла та автівки, яки вмикаються виключно вночі (коли все інше потужне навпаки вимикається), я не уявляю ситуації в який на якійсь фазі було б навантаження 5кВт чи по трьох 10кВт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, Vikctor сказал:

Я в себе рахував. Без котла та автівки, яки вмикаються виключно вночі (коли все інше потужне навпаки вимикається), я не уявляю ситуації в який на якійсь фазі було б навантаження 5кВт чи по трьох 10кВт.

У меня как раз в ночь все происходит два бойлера это 1500+1500 сушка 3000 заряд акб 2000 посудомойка 2000 кондеры 500+500 единственно сушка не каждый день, а пару раз в неделю

Тоесть если считать то потенциально может быть и 12 того что обычно работает ночью, но как показывает график ща последние дни максимум было 9

Это я больше для @outdoor24,что верно вам советуют сразу брать 12

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 хвилини тому, mib сказав:

Это я больше для @outdoor24,что верно вам советуют сразу брать 12

Безперечно. Буде запас на майбутнє і перестраховка від непередбачуваних навантажень. Після вас погортав свої дні і так само, іноді бачив піки 8-10кВт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 годин тому, Vikctor сказав:

Я в себе рахував. Без котла та автівки, яки вмикаються виключно вночі (коли все інше потужне навпаки вимикається), я не уявляю ситуації в який на якійсь фазі було б навантаження 5кВт чи по трьох 10кВт.

Менше 5-ти кВт на фазу можуть бути проблеми. В мене іноді буває 5.5, але дуже рідко тому нема часу розібратись. Але при сучасних електричних будинках мати менше 5-ти кВт на фазу може ти проблемою.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а у Deye комунікаційний кабель з батареями має бути в комплекті?

якщо ні, то Deye-Pylontech самостійно не проблема зробити? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, outdoor24 сказав:

а у Deye комунікаційний кабель з батареями має бути в комплекті?

якщо ні, то Deye-Pylontech самостійно не проблема зробити? 

Стандартний патчкорд жовтого кольору. Здається Pylontech нормально спілкується цим кабелем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 хвилини тому, outdoor24 сказав:

Deye-Pylontech

Список може бути застарілим

N-DeyeApprovedBatterylist(DY-LV48-0092)(1).pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ось так виглядає підключення мережевого інвертора на лоад, коли стоїть галочка AC couple on Load і режим Zero Export:
image.thumb.png.75fd00f7ee39ea92b76c06bf52df94f8.png

Гібрид АС потужність з мережевого інвертора використовує для заряду батареї, при цьому заряд від мережі вимкнений. Тобто та галочка каже гібриду, щоб сприймати від'ємні значення потужність як індикатор того, що по АС є ще щось генеруюче, яке можна використовувати для заряду акумуляторів.

 

  • Лайк 5
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поки будинок не побудував, взяв собі в  квартиру такий комплект:

image.png.3c31ef81ec287726ff06ccb19a7b6b89.png

Стояти буде відносно далеко від щитка, тягнути  дроти і заводити до щитка не дуже зручно, виникло питання мінімізації дротів і діаметрів дірок для них

Серед схем підключення в інструкції є  схема зі спільною нейтраллю. 

image.thumb.png.fe9b28c2d89339b51a893b9454e24349.png

Хтось так робив? Тобто інвертор це підтримує і все буде працювати нормально?

Змінено користувачем Alvalk
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 хвилин тому, Alvalk сказав:

Хтось так робив? Тобто інвертор це підтримує і все буде працювати нормально?

Так, але там же об'єднано і з заземленням на цій же схемі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, beavis сказал:

Так, але там же об'єднано і з заземленням на цій же схемі.

багатоквартирний будинок початку 1980х років будівництва, тоді будували без заземлення

Я колись завів дріт заземлення  в квартиру зачепившись до корпусу щитка  (бо тим же бойлером користуватись без захисту від пробою фази з  ТЕНа якось стрьомно), але по факту це ж той самий ноль

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 07.11.2025 в 21:08, Alvalk сказал:

взяв собі в  квартиру такий комплект:

image.png.3c31ef81ec287726ff06ccb19a7b6b89.png

Ще питання. Підключив все поки частково, світло вимкнули, не встиг по всім автоматам розвести. 

Але питання зараз інше. Інвертор не бачить батареї.  Тобто все працює, але інформації по ємності та токам інвертор не отримує.

Ну коли я підключав (в іншому місці) інвертор Deye до батарей Felicity, то зрозуміло, що не підійшов кабель, шукав інфу і робив спеціальний кабель зв'язку. Але інвертор Deye і батарея Deye - був впевнений, що легко один одного побачать. Але не бачать. Хоч з кабелем от інвертора, хоч от батареї.

Їм що, теж потрібно спец. кабель робити?

 

UPDATE: Питання знято,  почитав інструкцію - не туди кабель всунув :pozor:

Змінено користувачем Alvalk
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Alvalk сказал:

UPDATE: Питання знято,  почитав інструкцію - не туди кабель всунув :pozor:

Та я ще здивувався, бо в мене акб саморобний, але комплектний кабель від інвертора чудово їх поєднав.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, Vikctor сказал:

Та я ще здивувався, бо в мене акб саморобний, але комплектний кабель від інвертора чудово їх поєднав.

Та  коли ми з другом монтували Deye з батарей Felicity, то там так не вийшло, кабель хитрий довелось робити. Плюс у тих батарей було 2  роз'єма - один для паралельного з'єднання батарей, а другий або теж для параллельного, або в інвертор.

Тому ми  вирішили що тут IN і OUT - це саме вони.  А потім вже в інструкції до батареї  вичитав, що є ще третій, PCS - саме для інвертора. Ну хто ж знав ))) Вони  там заглушками закриті.

До речі,  Solarman або Deye Cloud показує пристрій - батарея, і там інфу про неї. А от з Felicity так не вийшло. Зарядний ток, ємність, інвертор з батарей витягнув, і більше нічого. Не знаю, це норма, чи все ж чогось там недоробили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, Alvalk сказав:

Solarman або Deye Cloud показує пристрій - батарея, і там інфу про неї. А от з Felicity так не вийшло. Зарядний ток, ємність, інвертор з батарей витягнув, і більше нічого. Не знаю, це норма, чи все ж чогось там недоробили.

Бо це аплікашки для деї

  • Лайк 1