Dalet Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Ну, я тоже не профи. Просто уточнил: горэлектротранс у нас — весь постоянка; ж/д: восток и часть центра — 2,75 кВ постоянки, остальное — 27,5 кВ переменки. Хотя не знаю, на сколько эта инфа поможет выискивать глюки в работе сабжей, подключенных к ПСК. Да ну их эти глюки, пока работает, вроде год уже без проблем, тьфу три раза. Спасиба всеравно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Старые — СГД, новые — ТИСУ. НУ вот оттуда все артефакты в сети и появляются особенно от ТИСУ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Кстати Вы еще не вкурсе что лучший стаб в Украине это от Электролаборатории, кстати с того же рынка Юность в Донецке:D:D. Кстати тоже как то видел эти приборы, а что это за звер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 А ЭЛИМы - в Киеве ;) Ага, а Люксеоны в Одессе! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Кстати тоже как то видел эти приборы, а что это за звер? Отут ветку читать. Кстати, жду на тестирование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Ага, а Люксеоны в Одессе! А Вольт под Одессой. (слова люксеона) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 А как вым отакое: Нормализатор СН - Лидер 15КВт Нормализатор сетевого напряжения повышеной мощности Выходная мощность MAX 15КВт Входное рабочее напряжение 120..270В Входное пороговое напряжение 75..280В Напряжение на выходе 220В Погрешность напряжения на выходе +-7% Семисторный (НЕ релейный) - особенно хит 7 ступеней Светодиодная индикация входного напряжения и соответствующей максимальной выдаваемой мощности Трансформатор намотан на тороидальном сердечнике Защита от перегрева трансформатора Защита от короткого замыкания Защита от длительной перегрузки Защита от перенапряжения Размер нормализатора 45*35*17см Масса 30кг Сделано в Украине (г.Макеевка) ЧП Киреев. Электроинструмент. Донецк. Радиорынок, № с68 отсебятина - в Киеве на кардачах продают токо мобилки а в Донецке похоже токо стабы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Отут ветку читать. Кстати, жду на тестирование. Как-то нервно там все... Тут спокойнее.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Как-то нервно там все... Тут спокойнее.. Агрессивная реклама агрессивные коменты. 3-4 года назад был подобный случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 Мне кажется, стабилизаторы нынче делает наверное уже 3 десятка контор, вернее делает не делает а торговых марок и т.п. именно столько. Причем устройство в целом не сильно замудренное, тем не менее по агрессивности рекламы пожалуй они скоро обгонят компьютеры конца 90 и начала 2000:) И цена все таки приблизительно одинаковая- +-400 гривен но с большой поправкой на качество. Думаю переплачивать все таки стоит. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 (змінено) Насос в отоплении, - это мелочь. Насколько понимаю, отопление газовое? Да и все остальное работать будет, кроме разве что чайника и бойлера. Чайник - 2 кВт, бойлер обычно им имеет мощность от 1,2 до 2,5 кВт. А при входном автомате 16 А и напряжении 170В, реально Вы сможете получить от сети 2,7 кВт. Я бы чай кипятил на газплите, а бойлер подключил без стабилизатора. А вот электрокотел 6 кВт никогда работать не сможет, тем более со стабилизатором, - тогда только для него Вам нужен 35 А автомат на входе. Так что котел у Вас не на всякий случай, а для мебели. Лучше бы несколько конвекторов по 1 кВт взяли. отопление как раз не газовое, был бы газ, не было бы вообще никаких проблем и бойлеров. Есть котел ТТ+электро. А в комнаты на 20 кв.метров смысла нет по-моему на 1 кВт конвектора ставить и вообще лично мне их без присмотра страшно оставлять Итого: как я понимаю, нужно договариваться, чтобы поставили автомат минимум на 25 А, еще лучше на 35 А, стабилизатор минимум на 10 кВт. Змінено 6 вересня 2011 користувачем фи@лка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Итого: как я понимаю, нужно договариваться, чтобы поставили автомат минимум на 25 А, еще лучше на 35 А, стабилизатор минимум на 10 кВт. 1. 10 кВт - это 45 А при напряжении 220 В. ИМХО при входном автомате 25 А такая мощность стабилизатора особого смысла не имеет, разве что если есть мощная индуктивная нагрузка с большими пусковыми токами 2. Кроме автомата надо же еще смотреть на кабеля и проводку. Если проводка у Вас старая или выполнена проводом небольшого сечения, то вместо выбивания Вашего автомата на большой ток будет греться или даже гореть проводка. Автомат ведь призван защищать от перегрузок всю сеть, необосновано повышая ток срабатывания автомата, Вы лишаете свой дом такой защиты. Все должно быть сбалансирвано, входной автомат должен соответствовать вводному кабелю, а проводка должна быть расчитана на подключение нагрузки соответствующей мощности. Иначе огребете нешуточные проблемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 1. 10 кВт - это 45 А при напряжении 220 В. ИМХО при входном автомате 25 А такая мощность стабилизатора особого смысла не имеет, разве что если есть мощная индуктивная нагрузка с большими пусковыми токами 2. Кроме автомата надо же еще смотреть на кабеля и проводку. Если проводка у Вас старая или выполнена проводом небольшого сечения, то вместо выбивания Вашего автомата на большой ток будет греться или даже гореть проводка. Автомат ведь призван защищать от перегрузок всю сеть, необосновано повышая ток срабатывания автомата, Вы лишаете свой дом такой защиты. Все должно быть сбалансирвано, входной автомат должен соответствовать вводному кабелю, а проводка должна быть расчитана на подключение нагрузки соответствующей мощности. Иначе огребете нешуточные проблемы проводка в используемой части дома новая медная, освещение 1.5 мм, розетки 2.5 мм, бойлер 2.5 мм,между коробками основной тоже 2.5.Там, где еще не поменяли -аллюминий, точно не скажу, но где-то 2-2.5 мм Если не трудно напишите для какого сечения какой автомат подходит стабилизатор какой мощности при всем этом взять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 проводка в используемой части дома новая медная, освещение 1.5 мм, розетки 2.5 мм, бойлер 2.5 мм,между коробками основной тоже 2.5.Там, где еще не поменяли -аллюминий, точно не скажу, но где-то 2-2.5 мм Если не трудно напишите для какого сечения какой автомат подходит стабилизатор какой мощности при всем этом взять Всё намного проще. Смотрим какой входной автомат стоит у Вас в доме и выбираем по его номиналу стабилизатор. Если на входе стоит 40А это стабилизатор на 9Квт. 25А=5.5Квт 50А=11Квт Если автомат 3-х фазный нужно 3 стабилизатора на каждую фазу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Всё намного проще. Смотрим какой входной автомат стоит у Вас в доме и выбираем по его номиналу стабилизатор. Если на входе стоит 40А это стабилизатор на 9Квт. 25А=5.5Квт 50А=11Квт Если автомат 3-х фазный нужно 3 стабилизатора на каждую фазу. спасибо, все коротко и ясно Пока не все так просто, стоит старый счетчик, там вообще пробки, итого 3.5 кВт, на сколько ампер получится уговорить монтажников пока не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 спасибо, все коротко и ясно Пока не все так просто, стоит старый счетчик, там вообще пробки, итого 3.5 кВт, на сколько ампер получится уговорить монтажников пока не знаю Вот когда поставите новый счетчик и вводной автомат, тогда и подберём правильный стабилизатор. (хотя можно и сейчас, ведь документы на подключение у Вас есть,там уже все написано.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фи@лка Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 Вот когда поставите новый счетчик и вводной автомат, тогда и подберём правильный стабилизатор. (хотя можно и сейчас, ведь документы на подключение у Вас есть,там уже все написано.) да, доблестный рэс отпускает аж 3.5 кВт поэтому нужно искать решение проблемы другими путями...что такое 3.5 кВт по нашей теперешней жизни Только не пойму одного, если всем отпускают 3.5кВт...каким образом у дружбана нашего стоит котел электро на 6 кВт:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 да, доблестный рэс отпускает аж 3.5 кВт поэтому нужно искать решение проблемы другими путями...что такое 3.5 кВт по нашей теперешней жизни Только не пойму одного, если всем отпускают 3.5кВт...каким образом у дружбана нашего стоит котел электро на 6 кВт:D Если выделили всего 3.5 на фазу-не беда можно жить. (если потребуется 3-6-9квт, например для глубинного насоса то можно ИБП поставить с аккумуляторами, решим два вопроса одновременно ) Бабло побеждает зло :D ( за некую сумму "Х" ему перепаковали входной автомат и поставили номиналом выше-но это не наши методы.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Уважаемый Прочан, немного запоздал, но вот наконец-то снял осциллограмму сети, стоит ли корректировать? Это кстати, далеко не худший её вид... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 6.5 Вольт постоянки можем отфильтровать. Присылайте. Вопрос с погуживанием транса решиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdleoton Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 отсебятина - в Киеве на кардачах продают токо мобилки а в Донецке похоже токо стабы. :D Я на кардачах ухитряюсь мобилку вместе со стабом продавать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 вот наконец-то снял осциллограмму сети, стоит ли корректировать? Это кстати, далеко не худший её вид... По постоянке рекорд для меня - столько еще не встречалось. Круто. Каждый год все краще и краще... И шо воно далi буде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Уважаемый Прочан, немного запоздал, но вот наконец-то снял осциллограмму сети, стоит ли корректировать? Это кстати, далеко не худший её вид... практически везде где доводилось мерять в бытовых сетях картина идентичная первому графику- синусоиде без "головы". Следствие работы импульсных БП с отсутствием корректора как класса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 Уважаемый Прочан, немного запоздал, но вот наконец-то снял осциллограмму сети, стоит ли корректировать? Это кстати, далеко не худший её вид... Нехилая постоянка, мне тоже стоко невстречалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 практически везде где доводилось мерять в бытовых сетях картина идентичная первому графику- синусоиде без "головы". Следствие работы импульсных БП с отсутствием корректора как класса. Кто его знает, она даже ночью такая вроде бы. А у меня на ветке немного потребителей, и рядом с ТПП нахожусь. Основной потребитель - промышленный, ночью гарантированно отключено все. Надо будет как-то проверить, может уже такое приходит? Постоянка - иное дело, набрать 6В вообще непонятно с чего можно. При симметричном ограничении такое получить трудно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...