Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

Надо спросить у людей которые монтажили такое, как они матюкались когда протягивали провода в профит этот.:) Думаю веселья было много.

 

Профит с уже затянутыми проводами идёт к монтажу .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Профит с уже затянутыми проводами идёт к монтажу .

Понял!

Ато думаю сначало гофру уложить а потом провода протягивать после заливки бетона.:D

Есть хорошие вещи которые ускоряют монтаж в разы! На Инженерную 1А дорожку уже протоптал;), надо и эту штуку попробовать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня ! Планую робити монтаж внутрішньої розводки. З початку наче було все зрозуміло ( придбав провод ШВВВ 3-1,5 та 3-2,5) розмітив де що буде ) поки не прочитав даний розділ і зараз в ступорі так все ж таки як правильно поступити і як правильно зробити монтаж проводки і якою маркою кабеля. Чи використоувати розпредкоробки , чи всетаки робити без них тобто в щит , який кабель використовувати чи можна ШВВП чи ні. Також питання як робиться монтаж без розпредкоробок при освітленні ( з розеткми зрозіміло від щита до резетки або групи розеток послідовно).

Звісно ви скажите як хочеш так і роби , але все таки не хочеться використовувати старі методи коли є більш прогресивні. Монтаж праную робити самотійно . Буду радий за бцдь які поради.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Регулярно измеряйте падения напряжения на соединениях, или ТКЗ (может изменяться при ухудшении состояния соединений)

Можно измерить ТКЗ от розетки, до ТП?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так все ж таки може хтось надась поряду !!

Надаю, ежели самому читать лень.....

 

ШВВП - нельзя!!!

ВВГнг, ВВГнгд, NYM, PPJ - можно, АЖ ЧЕТЫРЕ, НА ВЫБОР!

 

Рапредкоробки в квартире экономически нецелесообразны - проще всё в щите или за механизмами, если уж потратить лишние 20 метров кабеля на себя жалко.

Розетки последовательно соединять не след, уже обсуждалось....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надаю, ежели самому читать лень.....

 

ШВВП - нельзя!!!

ВВГнг, ВВГнгд, NYM, PPJ - можно, АЖ ЧЕТЫРЕ, НА ВЫБОР!

 

Поддерживаю и руками и ногами !:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ШВВП - нельзя!!!

ВВГнг, ВВГнгд, NYM, PPJ - можно, АЖ ЧЕТЫРЕ, НА ВЫБОР!

Поддерживаю и руками и ногами !:)

 

И я продублирую. Потому как не у одного читателя после чтения этой темы возникает закономерный вопрос - "А ШВВП можно?"

 

 

ШВВП и ПВС - НЕЛЬЗЯ!

 

 

Это шнуры и провода с многопроволочной жилой 5 -6 класса гибкости. Предназначены для подключения электроприборов и изготовления удлинителей.

 

Для стационарной прокладки можно ВВГ (для одиночной прокладки, зарубежные аналоги - NYM, PPJ), ВВГнг (для групповой открытой прокладки), ВВГнгд (для открытой прокладки и прокладки за непроходными потоками и перегородками в пластмассовых трубах). Выпускается ВВГп - плоский, для прокладки под слоем штукатурки (без труб). ВВГ - срок службы 30 лет.

 

Можно ВВП-1 (упрощённая изоляция и оболочка), ПВ-1 (одножильный изолированный провод без изоляции). У них срок службы - 15 лет

Змінено користувачем sanykrimea
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавляю:

Это шнуры и провода с многопроволочной жилой 5 -6 класса гибкости. Предназначены для подключения электроприборов и изготовления удлинителей.
- для бытового применения.

можно применять

ВВГнгд (для открытой прокладки и прокладки за непроходными потоками и перегородками в пластмассовых трубах)
- при условии, что имеет соответствие на:

к) кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуювання та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути:

- класу Тк2 з показником токсичності продуктів згоряння більше ніж 70 г/м3, а у будинках з розрахунковим часом евакуації понад 15 хв. – класу Тк3, за токсичністю продуктів згоряння згідно з 4.3 ДСТУ 4809;

- класів ДТк1 та ДПк1, а в будинках з розрахунковим часом евакуації понад 15 хв. – класів ДТк1 та ДПк2 за димоутворювальною здатністю згідно з 4.4 та 4.5 ДСТУ 4809;

- класу Кк1, а на об’єктах, де дія корозійно-активних продуктів згоряння може призвести до значних матеріальних збитків (наприклад, в офісах, банках, тощо), - класу Кк2 згідно з 4.6 ДСТУ 4809.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цитата:

Сообщение от reestraror826792452 viewpost.gif

Так все ж таки може хтось надась поряду !!

 

Надаю, ежели самому читать лень.....

 

ШВВП - нельзя!!!

ВВГнг, ВВГнгд, NYM, PPJ - можно, АЖ ЧЕТЫРЕ, НА ВЫБОР!

 

Рапредкоробки в квартире экономически нецелесообразны - проще всё в щите или за механизмами, если уж потратить лишние 20 метров кабеля на себя жалко.

Розетки последовательно соединять не след, уже обсуждалось....

 

Дякую що відповіли, але я не хотів вас розгнівати ...

 

Якщо можна то нарисуйте ( або дайте зсилку як монтувати без коробок освітлення ?? і Ще одне питання якщо резетки в групи не можна то виходить що якщо в кімнаті 2-3 розетки то відповідну кількість кабелю від щита я як робити з кухнею де по 5-6 розеток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Якщо можна то нарисуйте ( або дайте зсилку як монтувати без коробок освітлення ??

Это просто - есть углублённые коробки:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

В них пришёл ввод от щитка, смонтирован выключатель и из неё ушёл кабель на светильник.

 

і Ще одне питання якщо резетки в групи не можна то виходить що якщо в кімнаті 2-3 розетки то відповідну кількість кабелю від щита я як робити з кухнею де по 5-6 розеток.

В розетках не допускается шлейфование (последовательное соединение) защитного проводника (от одного механизма к другому). Не допускается также шлейфование линейных проводников, если почему-то номинал автомата, защищающего группу - В25 А.

Соединения розеток:

 

(ссылка на изображение устарела)

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 9
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Дуже Вам вдячний за відповідь.

 

А підскажіть як правильно і чим зєднати проводник РЕ ( в даній схемі )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дуже Вам вдячний за відповідь.

 

А підскажіть як правильно і чим зєднати проводник РЕ ( в даній схемі )

 

Соединительным изолирующим зажимом СИЗ:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Клеммой WAGO 222 серии

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Сварка требует навыка и аппарата, опрессовка в гильзах требует наличия инструмента.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если розеток, скажем, 14 в ряд? 14 земляных проводников?

 

Шлейфование РЕ - не допускается. Хоть 100 розеток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СИЗ накручивается на скрутку или на пучок ровных проводов?
Канонически - на пучок прямых проводов (скрутка формируется СИЗом). У некоторых производителей показаны оба варианта - и на скрутку, и на пучок.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В розетках не допускается шлейфование (последовательное соединение) защитного проводника (от одного механизма к другому). Не допускается также шлейфование линейных проводников, если почему-то номинал автомата, защищающего группу - В25 А.
Соединения розеток:

(ссылка на изображение устарела)

 

Скажите пожалуста! Сказано что шлейфование не допустимо на на рисунке что разве не шлейфование изображено.

 

Последовательное подсоединение от одного провода до нескольких резеток это и если шлейфование.

 

И как всетаки нужно подключать несколько резеток ?? каждий провод на резетку ?? ладно в стальне , а на кухне где нужно поставить 5-8 резеток то как их светаки правильно развести от щита.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите пожалуста! Сказано что шлейфование не допустимо на на рисунке что разве не шлейфование изображено.

 

Последовательное подсоединение от одного провода до нескольких резеток это и если шлейфование.

Нет на рисунке шлейфования - к защитному контакту каждой розетки идёт свой проводник. Ещё раз смотрите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет на рисунке шлейфования - к защитному контакту каждой розетки идёт свой проводник. Ещё раз смотрите.

 

На схеме за что спасибо Александру шлейфования "защитного контаката" - нету.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДБН, конечно, вне сомнений, НО все же: чем обусловлен запрет использования ПВС для внутренней проводки по дереву: несосответствием изоляции (если ДА, то какие именно), свойств токопроводящей жилы, многожильностью или невозможностью обеспечить качественное соединение? Хотелось бы услышать авторитетное мнение. Заранее благодарен. Не сочтите "чайником".
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот выдержка з буклета одного завода -

провод ПВС предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям с номинальным переменным напряжением до 380В и для систем 360/660В.

Также предназначен для присоединения электроприборов и електроинструмента при уходе за жильем и его ремонте, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, для изготовления шнуров удлинителей.

как видите не слова о его прокладке в стационарной проводке. Зачем вам характеристики, проблемы его соединения, и лишняя головная боль и т.д. Хотите економный вариант, возьмите ВВП-1нг, если найдете то нгд.

и вы сами же ответили на свой вопрос.

 

quote="grim5;1435345"]несосответствием изоляции (если ДА, то какие именно), свойств токопроводящей жилы, многожильностью или невозможностью обеспечить качественное соединение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот выдержка з буклета одного завода -

провод ПВС предназначен для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям с номинальным переменным напряжением до 380В и для систем 360/660В.

Также предназначен для присоединения электроприборов и електроинструмента при уходе за жильем и его ремонте, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, для изготовления шнуров удлинителей.

как видите не слова о его прокладке в стационарной проводке. Зачем вам характеристики, проблемы его соединения, и лишняя головная боль и т.д. Хотите економный вариант, возьмите ВВП-1нг, если найдете то нгд.

и вы сами же ответили на свой вопрос.

 

quote="grim5;1435345"]несосответствием изоляции (если ДА, то какие именно), свойств токопроводящей жилы, многожильностью или невозможностью обеспечить качественное соединение?

 

Скока поламано копьев по профилю...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Планирую делать внутреннюю проводку. Использовать планирую провод ВВГ нгд 3*2.5 мм для розеток. Незнаю оправдано ли будет это но исхожу из того что ввод кабеля будет проходить за потолком из ГП а потом в штукатурке.

Вопрос : Нужно его в гофротрубе прокладивать или можно из етой катерории но попроще из маркеровки. Если не моно жила . и что лучше моно жила или многожильний. Мне кажется что его прудновато будет укладивать и подключать несколько розеток подряд чем многожильним.

А также прошу совета , какой провод использовать при отвещениий можно ВВП и с какой маркировкой ( 1или 2 ) видел многожильний . Как на меня непрофисионала то использовать для подсоединения точечних подсветников буде легко но все говорят что нужно ВВГ 3-1.5 мм. Если не моно жила . А може и можна ( просто не могу себе представить если мне нужно подключить подряд 20 точечних светильников. В связи с этим прошу совета.