Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей

Теплотехник

Рекомендовані повідомлення

так что мне делать? брать просто стабилизатор напряжения и все?... остальное все сделает сам котел имеющий все эти защиты на все случаи жизни?...

 

и как происходит загорание газа в котле когда подается электричество? там есть какие то пъезозажигалки или как?

каждый стабилизатор работает в своем диапазоне напряжений. 140В наверное ни один не подымет до 220, поэтому вам нужен буфер, т.е источник бесперебойного питания. Делайте так как и хотели изначально.

 

В котле куча автоматики, датчиков, газовый клапан. Свет пропал - всё потухло, ничего не взрывается, ничего не горит. После того как появится свет, котел включится, снимет информацию с датчиков и будет действовать согласно заложенной в него программе и пользовательских настроек. Розжиг горелки происходит с помощью нескольких пар пьезоэлектродов расположенных в газовой камере. Вот внутренности бош 6000, о 2000 не нашел

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вроде как 2000 все то же самое...из того что узнавал есть какое то отличие в процессоре (мозгах)... вот меня и интересует есть ли у кого то из форумчан такая пара ИБП+аккум которой остались довольны... потому что информации и отзывов в интернете что лучше брать не так много...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет! Пришел задать вопрос. Выбираю котел, чтобы долго не ходить вокруг скажу что остановился на выборе из 2х моделей, мне их советуют разные люди которым я верю. КОтлы такие - ARISTON cares 24 и TIBERIS Cube 24.

Кто что может о них сказать, это уже финальная стадия выбора, надо просто определиться:oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем! Кто то в курсе, онлайн калькулятор расчета теплопотерь dokadoma.com/calc/teplo#res правильно считает? А то у меня что то мало выходит расход газа (будущий)

drive.google.com/file/d/17PVPWwM7_4g-dTWuO5kBwd9o5pLdIqcV/view?usp=sharing

drive.google.com/file/d/1jVsdzDm1qJ5o8QqInjeq5A0jAf0gZ37N/view?usp=sharing

drive.google.com/file/d/1sPFNsNGUw-f1jIPIx9RTQIbUNhZ9zRTp/view?usp=sharing

drive.google.com/file/d/1mg0Sj8lQEvTCMyLinVOnZ1GfzwU8suyt/view?usp=sharing

Дом внутри 104 м", пристроен гараж с топочной, все из газобетона 300 мм и сверху ППС 50мм. Теплые полы по всему дому, под ними только 50 мм ППС, чердак холодный, между балками 200 мм Кнауф Инсулейшн, могу добавить еще 100 если нужно. Могу также добавить еще 50 мм ППС на наружное утепление, короеда пока нету. Окна дешевые АЛМ пласт двухкамерные, Наружные откосы тоже утеплены 30 мм ППС. Будет рекуператор потом, выводы есть. Отопление пока ТТ + ТА и Тп, потом надеюсь газ, ТП и чугун радиаторы. Смущают малые расчетные теплопотери. Хочу в будущем провернуть очень интересную штуку с газовым котлом, потму и интересуюсь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет! Пришел задать вопрос. Выбираю котел, чтобы долго не ходить вокруг скажу что остановился на выборе из 2х моделей, мне их советуют разные люди которым я верю. КОтлы такие - ARISTON cares 24 и TIBERIS Cube 24.

Кто что может о них сказать, это уже финальная стадия выбора, надо просто определиться:oops:

 

З цих двох + за ARISTON...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смущают малые расчетные теплопотери.

Холодная пятидневка в Житомирской обл. кажись -22 градусов, у Вас почему то -10.

Теплопотери на вентиляцию у Вас = 0 Вт, это как?

Коэффициенты теплопроводности материалов, скорее всего указаны в сухом состоянии, а не в условиях эксплуатации.

Ориентация по сторонам света учтена?

...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем! Кто то в курсе, онлайн калькулятор расчета теплопотерь dokadoma.com/calc/teplo#res правильно считает? А то у меня что то мало выходит расход газа (будущий)

Прогамма "Теремок".

Укрупненно. стены 2,5, потолок 5, пол 2, окна 0.77, Площадь 100 м.кв. При снаружи -22 внутри +20, потери 8 кВт. Ориентаци в основном юг, естьт запад и восток. Угловые комнаты 60-80 Вт/м.кв. час, средние 40 Вт/м.кв.час. Это для ориентировки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Площадь 100 м.кв. При снаружи -22 внутри +20, потери 8 кВт. Угловые комнаты 60-80 Вт/м.кв. час, средние 40 Вт/м.кв.час. Это для ориентировки.

Теплопотери 8кВт/100м.кв = 80 Вт/м.кв

Как же может быть "Угловые комнаты 60-80 Вт/м.кв. час, средние 40 Вт/м.кв.час."

Что-то не стыкуется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Холодная пятидневка в Житомирской обл. кажись -22 градусов, у Вас почему то -10.

Теплопотери на вентиляцию у Вас = 0 Вт, это как?

Коэффициенты теплопроводности материалов, скорее всего указаны в сухом состоянии, а не в условиях эксплуатации.

Ориентация по сторонам света учтена?

 

...

НЕ, ориентация не учтена. Тут вот в чем вопрос.

Все дело в том, что меня интересуют потери не в эту пятидневку, а в среднем в нормальный мороз зимой, (-5-10) я не хочу подбирать оборудование с таким огромным запасом, у меня тт котел есть, могу и электро котел поставить, даже и самодельный, без проблем. Я хочу провернуть вот что.

Если отталкиваться от обычных потерь дома, мне хватает 5-6 квт, вполне.

На горизонте замаячил газ в дом, наконец. Проект уже готов, с Житомиргаза звонили.

Так вот, что если на мой 104х квадратный дом поставить котел в 5 или 7 кВт, типа Данко, Житомир М и прочие. Они дещовые, простые и будут работать практически на МАХ мощность. Ну 5ти киловатный Житомир М так точно. А в хол. пятидневку я подтоплю и твердотопливником. У меня по всему дому теплые полы, 6 контуров по 90 метров, стяжка 9 см+еще будет плитка. Планирую также и батареи чугун, выводы есть под них. Хотел бы только ТП, но если что, то можно обратку с чугуна направлять на подачу в ТП, а уже с них обратку в котел.

Что скажете, прокатит?

Да еще, давление газа будет в норме. У меня подключение будет от магистрали среднего давленя, через редуктор, это можно не учитывать

 

Добавлено через 9 минут

Холодная пятидневка в Житомирской обл. кажись -22 градусов, у Вас почему то -10.

Теплопотери на вентиляцию у Вас = 0 Вт, это как?

Коэффициенты теплопроводности материалов, скорее всего указаны в сухом состоянии, а не в условиях эксплуатации.

Ориентация по сторонам света учтена?

...

 

За пятидневку сказал

Вентиляцию пока не трогаю, хочу хоть без нее просчитать

Дом сухой, 3 года сохнет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплопотери 8кВт/100м.кв = 80 Вт/м.кв

Как же может быть "Угловые комнаты 60-80 Вт/м.кв. час, средние 40 Вт/м.кв.час."

Что-то не стыкуется.

Еще вентиляция есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет! Пришел задать вопрос. Выбираю котел, чтобы долго не ходить вокруг скажу что остановился на выборе из 2х моделей, мне их советуют разные люди которым я верю. КОтлы такие - ARISTON cares 24 и TIBERIS Cube 24.

Кто что может о них сказать, это уже финальная стадия выбора, надо просто определиться:oops:

 

Тиберис лучше тем, что уже испытан какое-то время рынком, а конкретно эта модель Аристона совсем новая.

Со своего опыта еще скажу что к Тиберису на рынке полно качественных стандартных комплектующих без вывертов, с сервисом будет просто, а для котлов это жизненно важная характеристика. Тут я за Тиберис.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть ли какие-то стабилизаторы напряжения для газового котла чтобы четко держали 230В? У меня APC line-r, вопросов нет, но точность 10%, а насос начинает более шумно работать даже при 215В :fool:

ИБп не даст, потому что переключение на акум только при очень сильно пониженном или отсутствии такового вообще

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть ли какие-то стабилизаторы напряжения для газового котла чтобы четко держали 230В? У меня APC line-r, вопросов нет, но точность 10%, а насос начинает более шумно работать даже при 215В :fool:

ИБп не даст, потому что переключение на акум только при очень сильно пониженном или отсутствии такового вообще

Львовський поставте LVT 300Н...

Вартість до 1000 грн

Змінено користувачем Теплотехник
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в котле вайлант нашел полезную функцию - задержка включения ГВС 2 секунды. Это решило проблему дергания кранов горячей воды родственниками. Це перемога пацани :"":

настройка d/88

 

Добавлено через 3 минуты

Львовський поставте LVT 300Н...

Вартість до 1000 грн

о точности прибора не написано. 300Вт хватит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это решило проблему дергания кранов горячей воды родственниками.

а шо за проблема?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а шо за проблема?

когда открывают кран для двух капель воды - включается\переключается с отопления котел, особенно летом - бесит, бесполезная работа котла. Открыли кран и через 0.5 секунды закрыли, котел еще даже не начал греть, а или еще хуже когда начал, и тут кран закрыли.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А меня эта проблема по другому бесит: надо пошурику сполоснуть руки, дёргаешь кран, а воды надо ждать несколько сек пока потечёт тёплая. Это реально бесит, и я теперь буду полюбасу ставить хоть какой то малипусенький бойлер, шоб был буфер для сглаживания таких вот приколов колонки. :(
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А меня эта проблема по другому бесит: надо пошурику сполоснуть руки, дёргаешь кран, а воды надо ждать несколько сек пока потечёт тёплая. Это реально бесит, и я теперь буду полюбасу ставить хоть какой то малипусенький бойлер, шоб был буфер для сглаживания таких вот приколов колонки. :(

а холодной нельзя? :roll: открываешь горячую, мочишь ручки, намыливаешь, пока намыливаешь - придёт горяченькая вода, профит :-)

но будет видно, возможно и не устроит такая фича, первый день. Конкретно в моем случае горячая\теплая не нужна, потому что чтобы горячая пришла от котла, нужно слить литра 2 воды, поэтому кратковременные открывания крана гвс - не рациональны.

вообще, правильное решение если газовый прибор - бойлер косвенного нагрева с датчиком температуры. Но чтобы это реализовать нужно столько всего сломать и доделать, что ну его))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вообще, правильное решение если газовый прибор - бойлер косвенного нагрева с датчиком температуры. Но чтобы это реализовать нужно столько всего сломать и доделать, что ну его))

да простейший малюсенький электробойлер на 10л в промежутке между газовым прибором и краном! ТЭН будет работать только на поддержание температуры при длительном неиспользовании. Зато удобство огого! Открыл кран и сразу вода течёт как надо!

А! И вот тут то как раз и подойдёт та функция котла с задержкой на 2 сек, шоб лишний раз не гонять его.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в котле вайлант нашел полезную функцию - задержка включения ГВС 2 секунды.

 

Величина регулируется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Величина регулируется?

нет, возможные настройки: стандарт - без задержки, нагрев при поток от 1.5 л\мин

и второй: задержка 2 секунды, проток от 3.7 л\мин. Не знаю для чего это сделано, в этом случае нагрев начинается если есть проток не менее 3.7 литра, но после включения горелки уменьшать проток можно и котел работает.

  • Лайк 1