Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Ну так продублируйте СТОП на втором посте.

 

 

 

Во-первых Вы просили решение - я Вам его набросал исходя из условий, теперь Вы говорите что должна быть возможность отключить устройство с обеих постов. Во-вторых обычное реле дешевле пускателя.

 

А если пост управления с двух мест то каждый электрик должен знать,что отключения прибора должно быть тоже с двух мест ! Вот моя схема извините за не прямолинейные схемы (я не много выпивший).

1.thumb.jpg.60cb9e8601d3ed3acd5fe7e5f9057233.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

01студент, у Вас тоже самое, только вместо простого реле Вы использовали дорогой контактор.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если я так сделаю например в доме многоквартирном у себя в квартире. Прийдет какоэто мурло, не разобравшись в щитке подездном, подключать например соседу стиральную машину, перепутает мой ноль з фазой, и как у меня там стоит перемычка то на корпусе стиральной машины(например) у меня появляться потенциал, я касаюся и меня убивает нафиг.

 

Стосовно правильного підключення PE в розетках. Сьоня тесть продемонстрував мені чудо електрику в своїй квартирі, незнаю як в нього ще нічого не погоріло і довбануло ще нікого добряче.

 

Картина виглядає наступним чином - коли тесть витягує з розетки штепсель настіннго котла, то у всіх розетках в квартирі, де є заземлюючий контакт, на ньому зявляється потенціал - щуп світиться, та і током разок тестя стрільнуло, коли нечайно пальцем торкнувся.

 

В квартирі немає УЗО. Коли прокладалсь електрика, то до розеток прокладалось по 3 провідника в розрахунку на заземлення чи PE, в розетках цей третій провід приєднаний до відповідного контакту, а в щитку нідочго не підключений - наскільки зрозумів просто заізольований.

 

Так виглядає, що а бо десь в санвузлі, чи в кухні, є витікання на цей третій провідник(корпус). А коли підключається штепсель котла, то потенціал мабуть витікає через труби води-газу підключені до котла.

 

Питаю в тестя як він з такою проблемою живе не преший рік? ... каже, просто привик що штепсель котла завжди має бути втикнутий в розетку.

 

Коротше викликає завтра електрика, щоб шукати проблему.

 

Також порадив тестю всетаки поставити в квартирі УЗО і відєднати третій провідник в розетках із заземленням.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потенциал на землю может давать либо импульсный блок питания(компьютер например) либо пробитій ТЄН стиралки-бойлера. Но проводка сделана с точностью до наоборот: как раз в розетках в этом случае провод подключать НЕЛЬЗЯ, а вот в щитке лучше всего к щитку и прикрутить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как раз в розетках в этом случае провод подключать НЕЛЬЗЯ, а вот в щитке лучше всего к щитку и прикрутить.

Про це я тестю і казав, що так робити ніззя.

і відєднати третій провідник в розетках із заземленням.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НЕЛЬЗЯ, а вот в щитке лучше всего к щитку и прикрутить

 

не так, посадить на нуль до УЗО, а в розетках не подключать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потенциал на землю может давать либо импульсный блок питания ....

 

Ой, я Вам могу предъявить кучу лампочек дневного света, которые дают наводку на землю по 17...35В каждая :) При закручивании люстры на незаземленном "земляном" проводнике и штырем в земле бегает по 70В напряжения :)

 

Я дядюшке Шарманщику рассказывал... милейшая вещь : ты в ванне руки мыть пришел - а оно тя как пригладит со всей своей семидесятивольтовой любовью..

 

 

Вывод - землю и ШУП надо делать, даже пусть и говняную.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы обсолютно не правы !

Именно. Вы. Абсолютно. Неправы. Продолжая постить бредятину сразу по выходу из бани.

ЗЫ Дайте ссылку на стабилизатор за 200 грн. Или хотя бы модель и тех параметры. Чисто для поржать. Потому что даже вменяемое РН дороже.

Для справки: юзаю Фантом VN-722, Герц 16-1/25, Герц 16-1/50. Суточный график входного напряжения.

01студент - добро пожаловать со своим уставом в наш монастырь (один фиг эта тема фалломорфировала в ...не знаю шо).

Не, не «добро пожаловать», а «пожалте брицца». :evil:

 

Добавлено через 23 минуты

достойно выноса в отдельную ветку.

Достойно выпиливая. Но он муж, упорный в своих намерениях. Нести блажь. Потому скоро дойдём до выпиливания с форума. :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно. Вы. Абсолютно. Неправы. Продолжая постить бредятину сразу по выходу из бани.

Да ладно Вам, не нервничайте, этого человека не переубедить.

 

Потому скоро дойдём до выпиливания с форума.

Зачем? Веселее будет. Вон Посититель куда-то пропал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

где в Киеве купить орех? 10мм приходящая и 10мм отходящая линия. А то, я у себя не могу найти такой размер((а нужен один всего лишь.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос по ПУЭ.

У нас действующее ПУЭ издание №3, в России седьмое, Почему такая разница, они что его чаще переиздают? И на сколько российское ПУЭ отличается от нашего?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При совке было ПУЭ 6.

 

Я так понимаю что после распада, у нас, счет за ново пошел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каким кабелем делать ввод

Ввод идет от опоры? Если да, то применяется СиП 4*16, по стене он проходит в гофре.

Если подземка, то ВВГ можно в ПХВ трубе.

 

Какие автоматы ставить защитные и дифф

На ввод судя по счетчику не более 6А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

Ввод идет от опоры СИПом, а мне от щитка, который в сарае ,в дом нужно прокинуть кабель воздухом. Именно тип этого кабеля интересует. Гофра, как я понял, нужна, особенно когда жгут провода. Итак, считаем жилы: F1, F2, N, PE - верно?

 

С вашим "уставшим" заземлением это конечно боооольшой вопрос. Надо бы измерить сопротивление контура заземления.,А где вы разделили PEN на PE и N?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На ввод судя по счетчику не более 6А.

Древние счётчики номинала «5А» имеют фантастическую перегрузочную способность. Сам диву даюсь :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, у меня чайник 2,2 кВт садит сеть на 30-35 В (проверено). Сварочник, даже и не знаю, заведётся ли.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инверторная сварка садит сеть вольт на 10. Тепловая пушка 3кВт тоже примерно так же.

 

Denz, это зависит от характеристик сети. Если слабый трансформатор или длинная линия, то просадка будет больше. Видел как ТЭН 1,5кВ садил напряжение на 20В. Хотя, да, сварочный инвертор лучше чем трансформатор

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если слабый трансформатор или длинная линия,...Видел как ТЭН 1,5кВ садил напряжение на 20В. Хотя, да, сварочный инвертор лучше чем трансформатор

Но ничего не понял из того что увидел...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ввод идет от опоры СИПом, а мне от щитка, который в сарае ,в дом нужно прокинуть кабель воздухом. Именно тип этого кабеля интересует. Гофра, как я понял, нужна, особенно когда жгут провода. Итак, считаем жилы: F1, F2, N, PE - верно?

Дык а чем СИП то не угодил? Им и тянуть, без всякой гофры. РЕ провод в данном случае нужен только для галочки, себе тоже искал 5ти жильный кабель для ввода в дом, потом понял, что на ихнюю "землю" надеяться не стоит. Землю нужно делать самому и подключать к главному щитку в доме.

Щас в меня полетят камни :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С чего ж начать, наверное с того что я вообще не разбираюсь во всех этих терминах и сокращениях. Но руки на месте, голова тоже. Поэтому всё стараюсь делать по возможности своими руками. Но это так, отступление.

Теперь о главном, есть вопрос.

Существует участок в садовом товариществе (садовое товарищество старое, все уже давно построены), но так сложилось что на нашем участке электрики нет, столбы идут по улице, местный электрик сказал что подключит без проблем, НО.... по каким то там правилам ящик со счётчиком должен висеть на столбе который стоит на улице, после счётчика как он сказал "делай что хочешь и подключай всё как хочешь".

В общем теперь и сами вопросы по порядку :

1. Тыкните пожалуйста в меня нормой по установке ящика со счётчиком, почему я обязан его устанавливать именно на столбе который идёт по улице, а не например на участке, на какой высоте его нужно устанавливать??

2. Какого сечения мне нужен кабель подключения от проводов на столбе к счётчику если я планирую использовать ну примерно 25квт.

3. Какой счётчик мне нужен (однофазный - трёхфазный и в чём их принципиальная разница) если я не планирую использовать 380Вольт.

4. Нужны ли на участке 380 Вольт, в чём преимущество перед 220Вольт (ну типа нагрузку можно распределить равномернее или ещё что нить) я просто не разбираюсь в этом вопросе.

5. Можно ли перед счётчиком поставить автомат (глупый вопрос наверное).

6. На сколько ампер и какой автомат нужно ставить после счётчика если в планах возможна пиковая нагрузка до 25 квт.

7. Лучше медным кабелем всё подключать или алюминиевым (я думаю медь лучше)

Пока всё, что быстро вспомнилось, жду ваших ответов, и пожалуйста, если можно ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ языком, без терминов, что бы хоть что то понять.

Заранее спасибо за ответы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...