Игорь&Ира Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 ... меня волнует вопрос безопасности. Что предпринять, как подстраховаться на случай если что то произойдет. Я подключен к сети - перед этим злополучным ящиком, но вчера когда искрило - скачки отражались на лампочках. Посоветуйте что делать? Вчера всю ночь не спал почти. Поставьте на входе ограничитель напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Там наверное какой то перекос есть в мозгах у председателя и его электрикофф. Нагрузку пробовали они мерять? Сверху и обратно заходит кабель В этом скорее проблема было. Вода попала в щит через верхние сальники ( если есть такие). Все наружные ящики подключаются исключительно снизу!!! до столба доходит 3 фазы, а дальше шло две и вся улица была запитана с этих 2-х фаз Еще раз и поподробней. Сколько проводов по воздушной линии идет дальше? 2 или3? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Все наружные ящики подключаются исключительно снизу!!! Не спасает. Наш народ талантлив, придумает как накосячить и с нижним подключением. Мой счетчик был подключен так: Я сначала никак не мог допереть, почему ящик снизу активно ржавеет. Потом допер. Когда разрезал гофру в нижней точке - с нее вылилось около литра воды. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Монтажники накосячили. По технологии требуется снизу делать дренажные отверстия. Они про это знают, но не делают. Нэма колы:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 у меня так закручено (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 опять бокопоры работали. Проволокой железной СиП прикрутили к столбу? Для такого рода крепления есть соответствующий девайс. Зато хоть попробовали найти решение от затекания воды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Для такого рода крепления есть соответствующий девайс. Оно ж денег стоит! И буриться надо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 у меня так закручено (ссылка на изображение устарела) Стальная проволока со временем может передавить изоляцию СИП. Радиус поворота СИП (в месте перехода в гофру) должен быть не менее 10 диаметров провода. В данном случае со временем изоляция треснет, что приведёт к дуге между жилами. Двухфазное замыкание не особо опасно (если действие дуги закончится до повреждения проводника N). Однофазное на N может привести к отгоранию проводника N и, как следствие, к повышению напряжения в доме до 380 В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 17 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2013 у меня так закручено Вы еще спите спокойно? Покажите еще что-нибудь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 17 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2013 Вы еще спите спокойно? Покажите еще что-нибудь. Это юмор такой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 18 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2013 Да смешного мало. Может переделаете, пока не шваркнуло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 18 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2013 А я имею право? Это же "территория" рэс .... Или вызывать их и требовать переделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexMax Опубліковано: 18 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2013 Да смешного мало. Может переделаете, пока не шваркнуло? Йух кто переделает. Вот обратиться пару раз в письменной форме с прикладыванием фото - нужно. Чтобы, когда сгорит это безобразие, они быстренько прибежали и сделали. Был подобный случай в пос.Роскошное под луганском года 2-3 назад. Писали, прикладывали фото - ноль внимания. Наконец, приехали электрики, полез орел на столб и его убило током. Правда, после этого перетянули всю улицу. З.Ы. - если не верите - это лутугинское ЛЭО, можете сами проверить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gala-la Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 Уважаемые мастера, сориентируйте, пожалуйста, по цене устройства заземления в частном доме. Сколько будет стоять выкопать в земле по пол метра траншеи треугольником со сторонами 2 метра, забить три штыри длинной 2 метра в землю, сварить эти между собой, все дело закопать? Что-то никак с нашим электриком не можем договориться по цене за работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 по цене устройства заземления www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2361776#post2361776 Много написано Добавлено через 2 минуты вызывать их и требовать переделать Можно и так. Долго ждать прийдется. Скажут, ждите, как купят такие пластмаски, так сразу и приедем. Проще взять большую лестницу, напарника и за 15 мину привести в человеческий вид. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 Проще взять большую лестницу, напарника и за 15 мину привести в человеческий вид.а как быть с этим? Радиус поворота СИП (в месте перехода в гофру) должен быть не менее 10 диаметров провода. В данном случае со временем изоляция треснет, что приведёт к дуге между жилами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 а как быть с этим? Выровнять ( либо, что лучше, сделать поворот 90-градусным)а внизу, там где гофра заходит в щит, проделать дренажные отверстия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 либо, что лучше, сделать поворот 90-градусным Зачем? Защита от попадания влаги в трубу бессмысленна и не требуется - труба должна прокладываться так, чтобы исключить накопление влаги (в т.ч от конденсата). Достаточно выпрямить и сделать дренаж. Для защиты от накопления пыли пауков и мух в трубе можно как-нибудь уплотнить ввод провода в гофру (термоусадкой, например). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 20 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2013 Может фотки ресовских работ в отдельную тему стоит выкладывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 20 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2013 Если для РЭСа, то это высший пилотаж. Редко так делается Только чет перемычки от силового кабеля до клеммной сборки тонковаты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 20 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2013 Подскажите, как правильно поступить? Счетчик находится на стене дома, СИП-4 со столба приходит на угол дома (крепиться при помощи плашечного зажима и анкера). Далее нужно под крышей (вдоль подшивки) проложить горизонтальный участок 5м и опустить вниз 3 м к счетчику. 1. Дом пока не оштукатурен- сделать штробу в стене, в нее уложить провод и оштукатурить. 2. Или оштукатурить дом и провод уложить поверх штукатурки в пластиковых каналах. Внешний вид фасада будет испорчен. ИХМО Как мне кажется если дом не сдан в эксплуатацию провод должен быть виден до счетчика, иначе электрики не примут, а если уже сдан, то можно будет его спрятать в штукатурку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 20 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2013 Как мне кажется если дом не сдан в эксплуатацию провод должен быть виден до счетчика, иначе электрики не примут, а если уже сдан, то можно будет его спрятать в штукатурку. ЕМНИМС, РЭС часто требует полной видимости провода/кабеля до счётчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 20 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2013 Учет уже опломбирован и принят к эксплуатации? А то как-то непонятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tyxa Опубліковано: 21 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2013 ... В любом случае, светом и вентилятором, если они сидят на одной фазе, можно управлять с одного двухклавишного выключателя. а если и каким то невообразимым способом с разных фаз, можно воспользоватся 2-х клавишным проходным, у него входы независимы ж вроде.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 22 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2013 Приветствую всех! Немного не стандартный вопрос - имеется щиток в доме (48 мест, хагеровский). Ввод проложен кабелем с запасом и на будущее - пока 1ф 3.5кВт, но кабель 4х16мм2 (планирую добавить мощность, позже и скорее всего при этом придется перейти на 3ф), кабель также с запасом и по длине. Так вот вопрос чисто практический - как я понимаю, лучше оставить некоторый запас по длине кабеля (с учетом того, что часть щита придется перемонтировать при увеличении мощности), как это лучше сделать в щите (в смысле что сделать с "лишним проводом", "излишек" наверное около метра будет)? Или не парить мозг и такой запас не оставлять (на входе то всеравно автомат будет)? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...