Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Для частных домов пригодно только TT. ....

 

Ага, только требования к контуру заземления при ТТ далеко не такие, как все привыкли :) и просто тремя спицами в землю наобум не отделаешься - контур прийдется считать и желательно паспортизировать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага, только требования к контуру заземления при ТТ далеко не такие, как все привыкли :) и просто тремя спицами в землю наобум не отделаешься - контур прийдется считать и желательно паспортизировать.

 

Это полюбому. Делать "наобум" нельзя в любом случае. В некоторых случаях для частных домов можно применить и TNCS, но это скорее исключение чем правило. Если КТП находится близко к дому, скажем до 100м, и все формальности выполнены качественно - проект сети был расчитан специалистом, сама проводка на столбах нормальная, повторные заземления по всем правилам, все это новое и нормально обслуживатеся - тогда можно вполне сделать тнцс, а если все "как у всех" (90% случаев) - только ТТ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чой та я у Шнайдеровичей такой штуки невидел. Номер каталожный можете сказать? Ну или ссылку на фотку там Шнайдеровскую.

 

www.schneider-electric.com/en/product-subcategory/86772-acti-9-arc-fault-detection-devices---afdd/

www.oez.com/news/arc-fault-detection-devices-afdd

www.siemens.com/global/en/home/products/energy/low-voltage/components/sentron-protection-devices/arc-fault-detection-devices.html

new.abb.com/medium-voltage/distribution-automation/arc-fault-protection/arc-fault-protection-system-rea

www.eaton.de/EN/EatonDE/ProdukteundLoesungen/Electrical/ProdukteDienstleistungen/Schutzschalter/Brandschutzschalter–AFDDArcFaultDetectionDevice/index.htm

www.schrack.com/shop/protective-devices-rcds/afdd-arc-fault-detection-device.html

и так далее... Ищите по "arc fault detection device - AFDD"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет и не будет. Вы видели как эти заземлители выглядят в реальности? 50см проволоки d6 чермета.

 

 

видел.

 

7 метровый столб выступает в качестве проводящей шины.

какая там арматура - не скажу, но явно шире 6 мм и длинее 50 см.

 

и так каждые 30-40 метров вдоль улицы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

народ може підкажете в даній ситуації.

 

є квартира 3ій пов в будинку, газ відсутній, все на електриці, 3 фази і 0, заземлення нема, щитова ще з ~ 1987 року....

вже були випадки відгоряння "0" в щитовій.

 

проблема в тому що нема заземлення.

 

а так як багато електроприборів і всі вони незаземленні.

 

буває коли включаеш воду то змішувач бє струмом.

 

в квартирі підвісна стеля з гіпсокартону а там багато металу і кабелів.

 

напруга наприклад між корпусом електроприладу та металевою мийкою коли як до 120 і більше вольт буває.

 

замітив навіть таке що якщо вимкнути всі спживачі в резетках і вимкнти всі автомати і потім по чергі їх вмикати то між корупсом приладу і 0 чи фазою в резетці дбаляється по 5-10 вольт.

 

які варіанти щоб такого не було.

 

я бачу такий варіант

 

спробувати зробити заземлення на вулиці, чи забити кілька арматурин чи катанку чи ще щось в землю, чи для цьог окупити готові набори. протягнути з вулиці до квартири товстий дріт чи шину, в себе в щитку вже споживачів заземляти на це.

 

питання в томоу чи не получиться ситуація коли через моє заземлення у випадку чого зі всього будинку не піде струм від сусідніх квартир наприклад якщо в будинку відгорить 0

 

1 варіант поставити до реле напруги ще контактор який би відключав фазу й 0

 

2 заземлення зєднати з "0" в себе в щитку і окірм цього ще самих споживачів теж заземляти до іншої шини.

 

прохання сильно тапками не кидати :)

 

дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

які варіанти щоб такого не було.

Щоб такого не було потрібно в першу чергу СУП. Це дозволить недопустити різницю потенціалів між корпусами приладів.

Електропроводка 2х провідна чи 3х? Потрібно щоб всі розетки мали заземлення. Корпуса ванни, мийки, водні труби що підодять до кранів (або найближчий металевий фітинг) - все об'єднаяйте спільним проводом, який також з'єднайте з заземленням всіх розеток.

Це вирішить проблему різниці напруг між приладами, але не вирішить проблеми різниці потенціалів між корпусами та реальною землею. Оскільки нуль регулярно відгорав, заземлення на щиток не надійне. Але можна вивести власний провід на вулицю, і забити заземлення в землю. У Вас вийде класична ТТ.

Почитайте більше інфи по СУП і ТТ.

 

Але може виявитись що мийка і далі буде фігачити струмом. Тут варіанти два- або це статика що накопичується на тілі людини при підлозі яка є дуже хорошим ізолятором (деякі лінолеуми, інколи плитка), або якщо тапки не проводять струм взагалі- тей же ефект буде. І другий варіант - хтось уже повісив заземлення на стояк води. Якщо це таки статика - це один розряд при торканні - допоможе заміна покриття підлоги або тапок. Якщо це заземлення через стояк - допоможе власне низькоомне заземлення цього ж стояка через тей самий провід на вулицю. Або можливо стояк давно став нулем, через тей самий бойлер чи ще щось.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щоб такого не було потрібно в першу чергу СУП. Це дозволить недопустити різницю потенціалів між корпусами приладів.

Електропроводка 2х провідна чи 3х? Потрібно щоб всі розетки мали заземлення. Корпуса ванни, мийки, водні труби що підодять до кранів (або найближчий металевий фітинг) - все об'єднаяйте спільним проводом, який також з'єднайте з заземленням всіх розеток.

Це вирішить проблему різниці напруг між приладами, але не вирішить проблеми різниці потенціалів між корпусами та реальною землею. Оскільки нуль регулярно відгорав, заземлення на щиток не надійне. Але можна вивести власний провід на вулицю, і забити заземлення в землю. У Вас вийде класична ТТ.

Почитайте більше інфи по СУП і ТТ.

 

Але може виявитись що мийка і далі буде фігачити струмом. Тут варіанти два- або це статика що накопичується на тілі людини при підлозі яка є дуже хорошим ізолятором (деякі лінолеуми, інколи плитка), або якщо тапки не проводять струм взагалі- тей же ефект буде. І другий варіант - хтось уже повісив заземлення на стояк води. Якщо це таки статика - це один розряд при торканні - допоможе заміна покриття підлоги або тапок. Якщо це заземлення через стояк - допоможе власне низькоомне заземлення цього ж стояка через тей самий провід на вулицю. Або можливо стояк давно став нулем, через тей самий бойлер чи ще щось.

 

 

до квартири 2х провідна.

 

водяний стояк металевий, але там шматками , частину вже замінили на поліпропілен, і відвід в квартиру теж зробили відвід з ПП.

 

за СУП буду читати дивитись що то таке.

 

дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

питання в томоу чи не получиться ситуація коли через моє заземлення у випадку чого зі всього будинку не піде струм від сусідніх квартир наприклад якщо в будинку відгорить 0
Так землю з нулем не з'єднуйте.;)

Тоді якщо відгорить нуль в щитку нічого у Вас на землі не з'явиться.

Все що потрібно заземліть, і виведіть на шину землі. Слідкуйте щоб на неї не кинули нуль.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Периодически, примерно раз в неделю по утрам напряжение в сети поднимается до 260 В по времени 15-30 мин. Поскольку установлено реле ZUBR D63t, то на это время пропадает свет в доме. С завода был установлен верхний порог отключения 245 В, добавил до 250 В. Стало реже выключаться. Но пару дней назад опять вырубилось. Посмотрел а там до 260 В скачет. Пришлось поднять порог срабатывания до 260 В, чтобы не сидеть без электричества.

 

Вопрос. Для наших сетей это нормальное явление, и как себя поведут электроприборы при таком напряжении? Например, не перегорит ли ТЭН в бойлере?

 

P.S. В нормальном режиме напряжение в пределах 225-230 В.

IMG_24072017_100307.jpg.7d3784a77a510bb2e5b2c1d3d5ebf666.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так землю з нулем не з'єднуйте.;)

Тоді якщо відгорить нуль в щитку нічого у Вас на землі не з'явиться.

Все що потрібно заземліть, і виведіть на шину землі. Слідкуйте щоб на неї не кинули нуль.

 

А у вападку відгоряння 0, якщо реле напруги розєднює лише фазу , то через мою квартиру не получиться ситуація що з інших квартир струм пройде через мою квартиру і прилади які в мене підключені?

 

Добавлено через 1 минуту

Периодически, примерно раз в неделю по утрам напряжение в сети поднимается до 260 В по времени 15-30 мин. Поскольку установлено реле ZUBR D63t, то на это время пропадает свет в доме. С завода был установлен верхний порог отключения 245 В, добавил до 250 В. Стало реже выключаться. Но пару дней назад опять вырубилось. Посмотрел а там до 260 В скачет. Пришлось поднять порог срабатывания до 260 В, чтобы не сидеть без электричества.

 

Вопрос. Для наших сетей это нормальное явление, и как себя поведут электроприборы при таком напряжении? Например, не перегорит ли ТЭН в бойлере?

 

P.S. В нормальном режиме напряжение в пределах 225-230 В.

 

в мене зазвичай 240-255, відсікає на 260В

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у вападку відгоряння 0, якщо реле напруги розєднює лише фазу , то через мою квартиру не получиться ситуація що з інших квартир струм пройде через мою квартиру і прилади які в мене підключені?

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

в мене зазвичай 240-255, відсікає на 260В

А в випадку відгорання нуля і при не відключеному нулі у Вас на нулі по любому буде фаза від сусіда.

Фізику ніхто не відміняв.

До речі в нас один викладач який викладав аналогову і цифрову електроніку на першому семінарі любив підловлювати на цьому приколі. Коло в якому послідовно 2 однакові опори і перемикач на землю. При розімкненому перемикачі яка буде напруга у всіх точках схеми. Дехто лоханувся і показав свої знання фізики і логіку і написав пів напруги.:lol:

 

Але земля тут ні при чому. Якщо ж з'єднаєте нуль з своєю землею, то тоді буде цікаво. ;)

Зберегти

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шо попало. Закладывать 3х4 из за нежелания дать 200грн инспектору. 200грн -это два килограмма сала

 

Это коррупция и плевок на могилы тех, кто отдал жизни за то, чтобы мы что-то изменили к лучшему. Дачу взятки не рассматриваю от слова совсем. Либо внаглую проложить 3х6 и включить тумблер "мороз" (ой, да такой продали) и я думаю, опломбируют, либо не парится и 3х4. Мощности мне хватает - ни разу не выбивал вводной. Тем более, С25 - это уже по факту 25 х 1,12 = 28А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это коррупция и плевок на могилы тех, кто отдал жизни за то, чтобы мы что-то изменили к лучшему. Дачу взятки не рассматриваю от слова совсем. Либо внаглую проложить 3х6 и включить тумблер "мороз" (ой, да такой продали) и я думаю, опломбируют, либо не парится и 3х4. Мощности мне хватает - ни разу не выбивал вводной. Тем более, С25 - это уже по факту 25 х 1,12 = 28А

Та це взагалі звиняйте маразм. Яка різниця який у Вас провід? на хоч 90 квадратів, то Ваші гроші, хочете закладаєте такий запас. Яке відношення до цього має РЕС? Їм головне щоб автомат відповідав наданій Вам потужності.

Зберег

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой как у меня ?

 

Почти... Вот мой щиток:

 

5keyal46v8t6n81c4ghxiutmg.jpg

 

Добавлено через 1 минуту

Та це взагалі звиняйте маразм. Яка різниця який у Вас провід? на хоч 90 квадратів, то Ваші гроші, хочете закладаєте такий запас. Яке відношення до цього має РЕС? Їм головне щоб автомат відповідав наданій Вам потужності.

Зберег

 

Я теж такої думки. Але автомат у мене не опломбований. Мені так і пояснили, що таким чином вони хоч якось стримують споживачів від масового встановлення потужних автоматів (народ і С63 втулить - і таке бачив - ПВС 6 мм і два автомати паралельно (!!!) по 63 А)

 

PS. Проблема в тому, що формально вони праві: є проект, де закладено 4 мм. Це ми так звикли все робити - перфоратор в руки, все зламав, натикав 50 розеток у несучій стіні і все ОК. Так, інша справа, що це все будувалося за радянських часів на інші навантаження і зараз вони не ідуть ні в які рамки. Але з точки зору закону - мені, скоріше за все, опломбують все, що завгодно, інспектор звільниться, а в домі станеться аварйіна ситуація зі стояком і можуть виникнути питання. Це те саме, як стояки водопостачання змінюють на поліетиленові (локально). А якщо когось поверхом вище вб'є струмом, то у того, хто змінив матеріал стояка самовільно, будуть дуже великі проблеми.

Змінено користувачем Магирус
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в випадку відгорання нуля і при не відключеному нулі у Вас на нулі по любому буде фаза від сусіда.

Фізику ніхто не відміняв.

До речі в нас один викладач який викладав аналогову і цифрову електроніку на першому семінарі любив підловлювати на цьому приколі. Коло в якому послідовно 2 однакові опори і перемикач на землю. При розімкненому перемикачі яка буде напруга у всіх точках схеми. Дехто лоханувся і показав свої знання фізики і логіку і написав пів напруги.:lol:

 

Але земля тут ні при чому. Якщо ж з'єднаєте нуль з своєю землею, то тоді буде цікаво. ;)

Зберегти

 

 

я думаю той варіант що я писав скоріше реле наруги + контактор, мав б врятувати ситуацію.

 

:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Периодически, примерно раз в неделю по утрам напряжение в сети поднимается до 260 В по времени 15-30 мин. Поскольку установлено реле ZUBR D63t, то на это время пропадает свет в доме. С завода был установлен верхний порог отключения 245 В, добавил до 250 В. Стало реже выключаться. Но пару дней назад опять вырубилось. Посмотрел а там до 260 В скачет. Пришлось поднять порог срабатывания до 260 В, чтобы не сидеть без электричества.

 

Вопрос. Для наших сетей это нормальное явление, и как себя поведут электроприборы при таком напряжении? Например, не перегорит ли ТЭН в бойлере?

 

P.S. В нормальном режиме напряжение в пределах 225-230 В.

 

Ну по ГОСТу +-- 10%. От 198 до 242 Это норма. Выше или ниже этого порога - нет. Я бы обратился в РЭС. Как-то стрёмно уже 260

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На 55 сторінку подивіться.

Там є про бажано уникати. Не пряма заборона але вже хоч щось. Місцевих дротокрутів можна трішки тролити.

Я знаю :) Цей баян пов'язаний із недостатньо гарантованою відтворюваністю параметрів зварних з'єднань, тому у масовому виробництві (застосуванні) це призводить до помітного відсотку браку.

Відповідно, найбільш логічний крок "законотворця" - обмежити застосування ненадійної (у сенсі масової відтворюваності параметрів) технології у порівнянні із більш відтворюваними.

Проте все сказане зовсім не означає, що належним чином виконане зварне з'єднання гірше за, скажімо, пружинну клему (про гвинтові просто помовчу). Навпаки, такі з'єднання, на відміну від скручених або гвинтових, при належному виконанні служать до вичерпання ресурсу всієї оточуючої проводки, тобто, як кажуть, "на все життя". Велика проблема в тому, що доки проводка не буде навантажена розрахунковою потужністю та в ній не стануться аварійні вимикання автоматів, доступних способів виявити недоліки для пересічного споживача просто немає.

 

Добавлено через 28 минут

І другий варіант - хтось уже повісив заземлення на стояк води.

ИМХО це 99% вірогідності. Як варіант - ще й відсутність нормального нуля в будинковому щиті, тобто підвищений опір кола нуля в напрямку ТП, хвороба 99% старих будинків.

 

Якщо це заземлення через стояк - допоможе власне низькоомне заземлення цього ж стояка через тей самий провід на вулицю. Або можливо стояк давно став нулем, через тей самий бойлер чи ще щось.

Розшифровую. Допоможіть крадіям більш ефективно дурити постачальника електрики. :lol:

А якщо без жартів, то там можуть (скоріш за все так і буде) такі токи вийти, що доведеться будувати досить товстий кабель (переріз не менше ввідного в будинок) та бурити скважину, або бити розподілені заземлювачі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проте все сказане зовсім не означає, що належним чином виконане зварне з'єднання гірше за, скажімо, пружинну клему (про гвинтові просто помовчу). Навпаки, такі з'єднання, на відміну від скручених або гвинтових, при належному виконанні служать до вичерпання ресурсу всієї оточуючої проводки, тобто, як кажуть, "на все життя". Велика проблема в тому, що доки проводка не буде навантажена розрахунковою потужністю та в ній не стануться аварійні вимикання автоматів, доступних способів виявити недоліки для пересічного споживача просто немає.

 

 

и тут мы плавно приходим к вопросу, а зачем нам рассказывают о том, что неплохо бы самоудовлетворятся танцуя вприсядку?

якобы, и удовлетворимся и натанцуемся.

 

т.е. зачем заниматся плохоповторяемой и долгой пайкой, когда СИЗы уже изобретены?

стоят копейки, соединение пожизненное, даже клещи обжимные не нужны, которые могут при гильзовании понадобится.

 

т.е. зачем вот это вот всё?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До речі відносно землі на стояк.

В мене в будинку був випадок. Хтось на газову вчепив транс для відмотки лічильника. Ну купити транс і втикнути розуму і знань вистачило. А знань про те що газові вводи через ізолятор підєднані до труби ні знань не було, ні розуму не стало вийти і подивитись.:fool: І шурували струми через гнучкий шланг, яким була підєднана газова колонка. І з неї вже на водопровід стікали. Трішки грілося мабуть, до в один чудовий момент те все просто феєрично заіскрило, металеві проводки на шланзі перегоріли, а шланг лопнув. Спочатку зварка з іскрами, потім фонтан. І враховуючи, що в цей момент юзер був біля колонки, а його точка перша від вводу газу і води і струм не пішов через інших сусідів по трубам, я навіть підозрюю хто так погано вчився в школі.:lol: Правда розказувати потім про те що на газовій трубі була напруга розуму вистачило.Зберегти

Зберегти

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До речі відносно землі на стояк.

В мене в будинку був випадок. Хтось на газову вчепив транс для відмотки лічильника. Ну купити транс і втикнути розуму і знань вистачило. А знань про те що газові вводи через ізолятор підєднані до труби ні знань не було, ні розуму не стало вийти і подивитись.:fool: І шурували струми через гнучкий шланг, яким була підєднана газова колонка. І з неї вже на водопровід стікали. Трішки грілося мабуть, до в один чудовий момент те все просто феєрично заіскрило, металеві проводки на шланзі перегоріли, а шланг лопнув. Спочатку зварка з іскрами, потім фонтан. І враховуючи, що в цей момент юзер був біля колонки, а його точка перша від вводу газу і води і струм не пішов через інших сусідів по трубам, я навіть підозрюю хто так погано вчився в школі.:lol: Правда розказувати потім про те що на газовій трубі була напруга розуму вистачило.Зберегти

Зберегти

 

 

там відмоткою лічильників незаймаються, як варіант просто заземлились на трубу і все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и тут мы плавно приходим к вопросу, а зачем нам рассказывают о том, что неплохо бы самоудовлетворятся танцуя вприсядку?

якобы, и удовлетворимся и натанцуемся.

 

т.е. зачем заниматся плохоповторяемой и долгой пайкой, когда СИЗы уже изобретены?

стоят копейки, соединение пожизненное, даже клещи обжимные не нужны, которые могут при гильзовании понадобится.

 

т.е. зачем вот это вот всё?

 

Зачем мотоцикл если есть мопед или скутер? Зачем квадроцикл если мотоцикл быстрее? Зачем все это если есть авто?

 

Как Выше было сказанно, качественная пайка переживет любой сиз - чистая правда. Так же в ПУЭ сказанно, что СИЗ требует доступности к соединению, а пайку можно "похоронить". К тому же мир не сошелся клином на стационарной проводке. СИЗом к примеру никто даже не задумается соединить поврежденный провод к какому то инструменту например или к переноске? А платы Вы с СИЗами видели когда то? Я платы со сваркой видел, только эта технология вымерла еще 70лет назад, ввиду жуткой ненадежности сварных соединений в сравнении с пайкой. А погружной насос ктото рискнет соединить СИЗом? В автомобиле Вы много СИЗов насчитаете? Или смеха ради - гдето на столбе 10кВ Вы СИЗ наблюдали хоть раз? А многожильный провод СИЗом соедините? Или силовые жирные провода по 10....1хх мм2? А медный провод с алюминиевым при такой необходимости соедините СИЗом?

Есть разные варианты соединения проводников, и надо применять тот или иной вариант в зависимости от множества факторов, и условий эксплуатации. СИЗ тоже неплохой вариант соединения, он очень даже актуален для алюминиевой проводки в комутационных коробках старых домов.

Если не умеете паять - это не значит что пайка плохое соединение, это значит что не умеете паять и все.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем мотоцикл если есть мопед или скутер? Зачем квадроцикл если мотоцикл быстрее? Зачем все это если есть авто?

 

Как Выше было сказанно, качественная пайка переживет любой сиз - чистая правда. Так же в ПУЭ сказанно, что СИЗ требует доступности к соединению, а пайку можно "похоронить". К тому же мир не сошелся клином на стационарной проводке. СИЗом к примеру никто даже не задумается соединить поврежденный провод к какому то инструменту например или к переноске? А платы Вы с СИЗами видели когда то? Я платы со сваркой видел, только эта технология вымерла еще 70лет назад, ввиду жуткой ненадежности сварных соединений в сравнении с пайкой. А погружной насос ктото рискнет соединить СИЗом? В автомобиле Вы много СИЗов насчитаете? Или смеха ради - гдето на столбе 10кВ Вы СИЗ наблюдали хоть раз? А многожильный провод СИЗом соедините? Или силовые жирные провода по 10....1хх мм2? А медный провод с алюминиевым при такой необходимости соедините СИЗом?

Есть разные варианты соединения проводников, и надо применять тот или иной вариант в зависимости от множества факторов, и условий эксплуатации. СИЗ тоже неплохой вариант соединения, он очень даже актуален для алюминиевой проводки в комутационных коробках старых домов.

Если не умеете паять - это не значит что пайка плохое соединение, это значит что не умеете паять и все.

 

и наченаем яростно передёргивать

но я маю час та натхнення, поэтому пройдёмся по-пунктово

 

1) в ПУЭ сказанно, что СИЗ требует доступности к соединению, а пайку можно "похоронить". - номер главы в студию. мы говорим предметно

 

2) соединить поврежденный провод к какому то инструменту например или к переноске? - какой провод? ПВС или оконцовку?

ПВС - не додумаемся конечно, а оконцовку - на одной чаше зачистка, пайка\гильзовка изоляция пожильно + изоляция общая сделает на проводе крушу. на второй чаше - замена провода.

по цене - равнозначно, но груши нет. ( я посмотрю на ваш провод к пылесосу после пайки. как его будет пылесос скручивать)

 

так что пример притянут за уши.

 

3) А платы Вы с СИЗами видели когда то?

- платы в теме о электрике в частном домостроении. в продолжении поста о соединении электропроводки.

второе яросное передёргивание. ок.

 

4) А погружной насос ктото рискнет соединить СИЗом?

нет конечно. там он будет не в тему. как и пайка.

 

5) Или смеха ради - гдето на столбе 10кВ Вы СИЗ наблюдали хоть раз?

 

ради смеха и на 10кВ и на больших напряжениях очень хорошо себя чувствуют СКРУТКИ. которые даже без подпружинивателей.

а вот пайки нет. печаль-беда

montazh-vl-3.jpg

 

6) А медный провод с алюминиевым при такой необходимости соедините СИЗом?

 

посыл автора нам якобы пытается сказать, что пайка этот момент делает возможным.

берите паяльник и паяйте медные провода с алюминиевыми.

 

третье яросное передёргивание

 

которое переходит в "Если не умеете паять - это не значит что пайка плохое соединение, это значит что не умеете паять и все."

 

мол, вначале добейся ТМ. но вопрос о котором говорили за всеми этими яросными передёргиваниями остался не освещенным.

зачем в домашней электропроводке паять?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там відмоткою лічильників незаймаються, як варіант просто заземлились на трубу і все.

Відмотка це як варіант.

Просто цікаво чим думають ідійоти які на трубу чіпляють провід яким може текти струм?

Може ж когось круто бабахнути.

 

Добавлено через 2 минуты

и наченаем яростно передёргивать

но я маю час та натхнення, поэтому пройдёмся по-пунктово

 

1) в ПУЭ сказанно, что СИЗ требует доступности к соединению, а пайку можно "похоронить". - номер главы в студию. мы говорим предметно

 

Я і принтскрін давав.

:beer:

attachment.php?attachmentid=576933&d=1500920232

В самому низу 2,1,55 ;) і самий-самий нижній рядок.

 

П.С.

Я проти пайки. Там не все так просто і людині без досвіду нормально спаяти не вийде. Це не просто паяльником припою ляпнути. В себе маючи матеріали, досвід і інструменти пайку робити не буду. Візьму кліщі і загільзую кінці.

Зберегти

Зберегти

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...