MaksymS Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 А может линию нужно мегернуть, не задумывались об этом? Нет. Сейчас на той же линии стоят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (т.е. имеем резервирование) ДА Шнайдер АС на 30 мА и УЗО Хагер А на 30 мА. За год ни одного срабатывания. Сразу после замены ИЭК прекратились. Кстати ИЭК стоял последовательно с ДА Шнайдер - при тестовых закоротках они срабатывали синхронно. А при ложняках - ИЭК самостоятельно. Или в вашем понимании - если не срабатывает, значит хороший? В моем понимании если срабатывает без причины - значит плохой. Что устанавливали - ВД: АД: АВДТ? АД-12М. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 Нет. Сейчас на той же линии стоят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (т.е. имеем резервирование) ДА Шнайдер АС на 30 мА и УЗО Хагер А на 30 мА. За год ни одного срабатывания. Сразу после замены ИЭК прекратились. Кстати ИЭК стоял последовательно с ДА Шнайдер - при тестовых закоротках они срабатывали синхронно. А при ложняках - ИЭК самостоятельно. В моем понимании если срабатывает без причины - значит плохой. АД-12М. Насколько я помню, в них аж 5 видов защиты, одна из них по перенапряжению. Ни у Шнайдера, ни у Хаггера их нет. Как вам такой вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 одна из них по перенапряжению Перед ним стоит еще и Зубр с отсечкой ниже напряжения срабатывания. Но ЗУБР не срабатывал! Тем более у АД-12М задержка отключения по перенапряжению в 265 В 0,5 с - такое полностью исключено после ЗУБР-а. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 Перед ним стоит еще и Зубр с отсечкой ниже напряжения срабатывания. Но ЗУБР не срабатывал! Тем более у АД-12М задержка отключения по перенапряжению в 265 В 0,5 с - такое полностью исключено после ЗУБР-а. Так что, загоните? Или тоже выбросили (не сохранили)? Мне интересно, т.к я ИЕКи использую в промке, и уже писал - случаев отказа с 2002г. меньше чем у АВВ. Я бы еще поэкспериментировал с ВД + АВ. Преимущества - эл. механическая диф. защита + не дорогая стоимость. К тому же тип "А" тоже есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 Или тоже выбросили (не сохранили)? Прикрутил в деревне в доме где никто не живет. Там ему самое место - кога-нибудь включить пилу посрезать поросль. я ИЕКи использую в промке Вы, наверное, автоматы используете? Или АД-12М в промке тоже применение находят? Как автоматы - работают. У меня на работе только ими все щиты и укомплектованы. Причем начиная от старых, еще с синим язычком для взвода и заканчивая новыми желтенькими. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 (змінено) Прикрутил в деревне в доме где никто не живет. Там ему самое место - кога-нибудь включить пилу посрезать поросль. Вы, наверное, автоматы используете? Или АД-12М в промке тоже применение находят? Как автоматы - работают. Так вся хрень в том, что и автоматы хают! Там ведь и бытовые помещения есть. Душевые с бойлерами, например. Или линии питания различных помещений на стройплощадках. ДИФы с эл. моторами не особо дружат - уж очень большие пусковые токи, да и не нужны они там. А электронные, так вообще не признаю! Но, по правде, бабушкам устанавливаю, в качестве подарков, из того что могут отдать заказчики. Ну если человек не может себе позволить купить что то получше, то уж лучше электронным ДИФом защитить тот же бойлер, чем просто АВ, не правда ли? А автоматы работают отлично! От того и удивлен что все их хают. Змінено 12 січня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 то уж лучше электронным ДИФом защитить тот же бойлер, чем просто АВ, не правда ли? Угу. Только у меня под ним холодильник с заморозкой был. И мне его сработки могли вылиться в кучу испорченных продуктов. Если бы дома не было. Поэтому был заменен на механический Хагер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 Угу. Только у меня под ним холодильник с заморозкой был. И мне его сработки могли вылиться в кучу испорченных продуктов. Если бы дома не было. Поэтому был заменен на механический Хагер. Тока не пойму, накой там еще и ДА Шнайдер? Связки АВ + ВД Хагер че не достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 Тока не пойму, накой там еще и ДА Шнайдер? Так исторически сложилось. Покупалось в разное время. Связки АВ + ВД Хагер че не достаточно? Более чем. Но исторически получилось так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 ДИФы с эл. моторами не особо дружат . И не обязаны дружить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 И не обязаны дружить. От чего же? Корпус эл мотора чем то отличается от корпуса холодильника? Это же не мешает их устанавливать на холодильники, тепловые насосы, скважины... А вот с мощными эл. двигателями так основным критерием все же будут пусковые токи - не выдерживает контактная группа таких токов! А вот в системах кондиционирования, где есть частотные регуляторы, ДИФы очень не плохо себя чувствуют, даже в промке! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 От чего же? нормируемый параметр для диф устройств по мэк 61008 и мэк 61009: предельное значение сверхтока неотключения в случае нагрузки ВДТ с двумя токовыми путями (в двухфазных или в фазном и нулевом рабочем проводниках) (limiting value of overcurrent in case of a load through an RCCB with two current paths): Максимальное значение сверхтока неотключения нагрузки, который при отсутствии какого-либо замыкания на корпус или землю или в отсутствие тока утечки на землю может протекать через ВДТ с двумя токовыми путями без его отключения. ~ 6*In. все что выше может вызывать отключение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 ~ 6*In. все что выше может вызывать отключение. Есть еще ограничения - они расчитаны на частоту 50 - 60 Гц. При более высоких частотах могу стать кирпичами. Но я неоднократно видел ДИФы, работающие с частотниками, даже срабачыващие при утечках. Я не проектант систем кондиционирования, и не вникал в суть вопроса, однако факт их работы, остается фактом! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 Есть еще ограничения - они расчитаны на частоту 50 - 60 Гц. подключите к батарейке и создайте утечку, какие там 50 Гц? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 (змінено) подключите к батарейке и создайте утечку, какие там 50 Гц? Пасибочки за наводку мыслей в нужное русло, как то об этом даже не вспомнил. Но все же постоянка это не переменка, а ДИФы расчитаны на частоту в 50 -60 Гц, даже больше на 50! И я затрудняюсь понимать как он будет работать при частоте в 400, это прим. частота, при которой вал мотора стиралки разгонит барабан до 1000 об/мин. если стиралка не DD! Но, сцука, работает! Буду весьма признателен, если еще натолкнете - век живи, век учись! Змінено 13 січня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 13 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2018 Пасибочки за наводку мыслей в нужное русло, как то об этом даже не вспомнил. Но все же постоянка это не переменка, а ДИФы расчитаны на частоту в 50 -60 Гц, даже больше на 50! И я затрудняюсь понимать как он будет работать при частоте в 400, это прим. частота, при которой вал мотора стиралки разгонит барабан до 1000 об/мин. если стиралка не DD! Но, сцука, работает! Буду весьма признателен, если еще натолкнете - век живи, век учись! для таких случаев есть мэк 62423 УЗО типа F предназначены для защиты цепей переменного тока частоты 50 ГЦ или 60 Гц, в которых производится преобразование частоты инверторами, включенными между фазой и нейтралью или между фазами и заземленным средним проводником, применяемыми для изменения частоты вращения двигателей и т.п., в цепи которых создается ток сложной формы, отключение которого не может обеспечить УЗО типа А. либо исчо круче УЗО типа F не могут применяться для защиты электроустановок, в которых электронное оборудование имеет двойной мост выпрямления тока, питаемый от двух фаз, который создает постоянный или пульсирующий выпрямленный ток утечки. УЗО типа В предназначены для защиты цепей электроустановок, которые вырабатывают от одной или нескольких фаз постоянный или выпрямленный пульсирующий ток, при утечке которого УЗО типа F не обеспечивает отключение цепи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Najara Опубліковано: 16 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 Как правильно подключить розетку многожильным кабелем? Достаточно просто вставить все жилы соотв. провода в розетку и закрепить? Или же использовать спец гильзы, куда все жилы вставляются, потом эта гильза обжимается и уже она в розетке закрепляется (но я так понял, это не для всех механизмов розеток подходит) Или же нужно обжать сами жилы провода (чтоб как бы одножильный с него сделать)? Или вообще лудить концы провода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 16 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 Как правильно подключить розетку многожильным кабелем? Достаточно просто вставить все жилы соотв. провода в розетку и закрепить? Или же использовать спец гильзы, куда все жилы вставляются, потом эта гильза обжимается и уже она в розетке закрепляется (но я так понял, это не для всех механизмов розеток подходит) Или же нужно обжать сами жилы провода (чтоб как бы одножильный с него сделать)? Или вообще лудить концы провода? вы наверное имели ввиду многожильный провод ? им электромонтаж не делается, но раз уже сделано- то нужно гильзами обжать концы провода 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 16 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 Как правильно подключить розетку многожильным кабелем? Достаточно просто вставить все жилы соотв. провода в розетку и закрепить? Или же использовать спец гильзы, куда все жилы вставляются, потом эта гильза обжимается и уже она в розетке закрепляется (но я так понял, это не для всех механизмов розеток подходит) Или же нужно обжать сами жилы провода (чтоб как бы одножильный с него сделать)? Или вообще лудить концы провода? если зажим не предназначен для многопроволочной жилы, то ее нужно обжать с помощью НШВ / НШВИ гильзой называют толстостенную трубку, предназначенную для других целей. но не во все розетки залезет обжатая жила. лудить не стоит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Який кабель краще взяти для того щоб кинути 12В від блока живлення у котельній до камер на горище? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Який кабель краще взяти для того щоб кинути 12В від блока живлення у котельній до камер на горище? надо считать по потере напряжения 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 надо считать по потере напряжения а як це зробити? блок живлення на 2А. З характеристики 1 камери (їх буде 4): Напряжение питания 12V DC ±25% Потребляемая мощность Max 2.8W (12V DC, IR on) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 еще нужна длина линии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 еще нужна длина линии найбільша довжина -25 метрів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Який кабель краще взяти для того щоб кинути 12В від блока живлення у котельній до камер на горище? Зная потребляемую мощность камер и напряжение питания, а также длину линии, берем любой калькулятор с интернета , вводим данные и получаем сечение кабеля под свои задачи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...