Игорь&Ира Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 ... ну а поставить 1 УЗО на дом тут уже предлагали Согласно ПУЭ на дом положено 1 противопожарное УЗО (300 мА), а здесь предлагали по 1 УЗО на группу автоматов. Например, у меня под каждым УЗО по 3-4 автомата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 Согласно ПУЭ на дом положено 1 противопожарное УЗО (300 мА), а здесь предлагали по 1 УЗО на группу автоматов. Например, у меня под каждым УЗО по 3-4 автомата. Тут по разному предлагали, в ТЧ "а у меня одно 30 на дом и ничего не срабатывает":) а так то противопожарное-селкктивное то совсем другая история Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 Если естественная деградация настолько быстрая и сильная ну не чтобы так, но она есть, как и потери на лэп(поэтому их и чистят, чтобы меньше корона была)! а если ещё и неправильно подобраны ав, то изоляция деградирует быстрее. Добавлено через 2 минуты Например, у меня под каждым УЗО по 3-4 автомата. узо на сколько А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 узо на сколько А? На 25 и 40 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 На 25 и 40 А. а 4 ав на каком висят, и их номиналы явно больше 10 а? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 а 4 ав на каком висят, и их номиналы явно больше 10 а? На каждом висит по 4 автомата номиналом поболее 10 А. Но у меня чётко работает система одновременного включения потребителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 а 4 ав на каком висят, и их номиналы явно больше 10 а? Лайфхак бесплатный - ставите УЗО по току или больше вводного автомата и вас сразу, можно даже сказать *моментально*, перестают волновать номиналы автоматов за ними ) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 Но у меня чётко работает система одновременного включения потребителей. сегодня работает, а завтра не работает Лайфхак бесплатный это не лайфхак, это жизнь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 это не лайфхак, это жизнь. ну далеко не только лишь все понимают этот простой факт ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 Лайфхак бесплатный - ставите УЗО по току или больше вводного автомата и вас сразу, можно даже сказать *моментально*, перестают волновать номиналы автоматов за ними ) У меня вводный автомат тоже 40 А. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 У меня вводный автомат тоже 40 А. Ну значит вас уже селективность нагрузки по линиям за УЗО 40 волновать не должна, хоть там будет 10 автоматов по 20а 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 селективность нагрузки по линиям за УЗО 40 волновать не должна да, меня бы больше волновало само узо на 40А при вводном 40. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 Если это не ИЭК - то волноваться не за что. У адекватных производителей номинал УЗО может совпадать с номиналом защитного автомата. А вот у ИЭК нет. Не думаете же вы, в самом деле, что при токе 41А контакты УЗО сварятся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 А как правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 что при токе 41А контакты УЗО сварятся 45 в лучшем случае и 58 в худшем случае не хотите в течении часа? Добавлено через 47 секунд А как правильно? ну если пошла такая пьянка, то при вводном 40, узо должно быть 63 Добавлено через 1 минуту У адекватных производителей номинал УЗО может совпадать с номиналом защитного автомата может сноской поделитесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 ну если пошла такая пьянка, то при вводном 40, узо должно быть 63 Т.е., УЗО должно быть такое же или больше вводного автомата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 Т.е., УЗО должно быть ======= больше вводного автомата 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 45 в лучшем случае и 58 в худшем случае не хотите в течении часа? Вы думаете инженер, который разрабатывал УЗО и автомат не знает о характеристиках срабатывания автоматов? А вас не смущает, что автомат на 40 А не плавится от 58 ампер в худшем случае? Почему должно плавиться 40-амперное УЗО? Ну кроме ИЭК - у них в техдокументации рекомендовано то что вы имеете ввиду. Но это исключительно из-за экономии и китайчатости ИЭК-а. А на досуге подумайте над таким прибором, как дифавтомат. Прикажете ему в пару ставить просто автомат с на ступень меньшим током? А то вдруг не выдержит. Шах и мат, как говорится. при вводном 40, узо должно быть 63 Кому должно? может сноской поделитесь? Ну это же вы утверждаете. Вот и найдите у Хагера или Шнайдера приводимое вами требование. Искать несуществующее требование даже не подумаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 ======= Смотрим:5.pdf8.pdf9.pdf10.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 Почему должно плавиться 40-амперное УЗО а вас не смущает, что контактная группа узо у всех одинаковая в разной токовой линейке, а разница в дифференциальных трансформаторах только. вот и подумайте, что там оплавиться! Но это исключительно из-за экономии и китайчатости ИЭК-а. а может из-за того, что оно электронное? Кому должно? пуэ вам в помощь! Ну это же вы утверждаете. ну да, прям таки я У адекватных производителей номинал УЗО может совпадать с номиналом защитного автомата. Вот и найдите у Хагера а вот если память не изменяет, у хагера оно таки есть. потому как себе всё на этом бренде и собирал. Искать несуществующее требование даже не подумаю. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока. правда здесь двояко можно понимать сверхтока Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 а вас не смущает Не смущает. а может из-за того, что оно электронное? Изя тоже электронная, но такого требования нет. См. сообщение выше - @Игорь&Ира нашел (-ла) пруфы. пуэ вам в помощь! Может даже пункт вспомните? а вот если память не изменяет, у хагера оно таки есть. Пруф? правда здесь двояко можно понимать Однояко. Нечего там двояко понимать. Нет требования ставить автомта на шаг меньше чем номинал УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 Однояко. Нечего там двояко понимать. Нет требования ставить автомта на шаг меньше чем номинал УЗО. так одно из второго следует, что не ясно При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 Ну. С чего вы вдруг решили что УЗО на 40А испортится от тока в 53А? Почему вы считаете инженеров идиотами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ion4ik Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 С чего вы вдруг решили что УЗО на 40А испортится вас не смущает, что это его номинальный рабочий ток? и у него нет своей защиты, ни тепловой, ни электромагнитной..............и явно ему здоровья не прибавится от токов выше рабочего номинала. ну да, инженеры ведь дебилы, просто так указывают на узо максимальный ток нагрузки. Добавлено через 1 минуту УЗО на 40А испортится от тока в 53А? ну по вашей логике, давайте проводку 2,5 кв. защищать 40а ав, ничего же не испортится! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 18 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2021 а вас не смущает, что контактная группа узо у всех одинаковая в разной токовой линейке, а разница в дифференциальных трансформаторах только. вот и подумайте, что там оплавиться! а может из-за того, что оно электронное? Что там с разницей у дифтрансов? Ниче шо они на одинаеовый диф ток, при разных номиналах? Электронных УЗО я еще не встречал, в т.ч и у ИЕКа, Е-некста, и АСКА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...