Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

В 23.02.2025 в 10:06, Игорь&Ира сказал:

2. Як самостійно зняти реле з рейки?

3. Здати на сервіс чи зразу замінити на нове?

4. Чи можна самостійно підключення знизу перевести на підключення зверху?

2. Чорний фіксатор тягнути донизу. Знімати реле відтягуючи спочатку низ, потім все реле трохи підняти.

3. Питання чи здавати в сервіс - це до Вашого гаманця і вартості витраченого Вами на сервіс часу.

4. Якщо довжина проводів дозволяє - їм байдуже з якого боку їх всовують в реле.

zubr-d40t.jpg

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23.02.2025 в 10:06, Игорь&Ира сказав:

Добрий день!

Прошу поради. Почало "глючити" реле напруги Zubr D40t старої модифікації (підключення знизу): при нормальному рівні напруги на екрані періодично вимикає навантаження на декілька секунд. Раніше, коли були проблеми з іншим таким же реле, знімав його з рейки і возив у сервіс на перепрошивку. Для цього знизу була дужка, яку відтягував вниз. Зараз її немає - можливо відірвалася, тому не знаю, як зняти реле. До речі, в ЕЦ продають вже нові реле з верхнім підключенням, тому при заміні може постати питання, як приєднати самому.

Є питання:

1. В чому може бути причина?

2. Як самостійно зняти реле з рейки?

3. Здати на сервіс чи зразу замінити на нове?

4. Чи можна самостійно підключення знизу перевести на підключення зверху?

5. Відремонтувати замінивши плівковий конденсатор 0,68mkF (свій D50t який з 2012 працював відремонтував, і вже працює вже пару років)

image.png.4ecfbd75fa61990f358911e70dd596cc.png

 

Змінено користувачем AndyS
Уточнення моделі
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой вопрос. Почти каждый вечер одна фаза вылазит за 256+В (видел и 262) , остальные 238. Днем эта фаза обычно 248 (+-), остальные две не особо отличаются и держатся около 235. Потребление дома от сети около 12Вт, остальное батарейки и солнце. Солнце не экспортируется (пока что)

Это в РЭС обращаться?

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, ЯД сказал:

Это в РЭС обращаться?

Ну в РЭС пошлют нахер предварительно.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

53 минуты назад, ЯД сказал:

Такой вопрос. Почти каждый вечер одна фаза вылазит за 256+В (видел и 262) , остальные 238. Днем эта фаза обычно 248 (+-), остальные две не особо отличаются и держатся около 235. Потребление дома от сети около 12Вт, остальное батарейки и солнце. Солнце не экспортируется (пока что)

Это в РЭС обращаться?

у меня и 280 очень и очень не редко и 290 .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 годин тому, ЯД сказав:

Такой вопрос. Почти каждый вечер одна фаза вылазит за 256+В (видел и 262) , остальные 238. Днем эта фаза обычно 248 (+-), остальные две не особо отличаются и держатся около 235. Потребление дома от сети около 12Вт, остальное батарейки и солнце. Солнце не экспортируется (пока что)

Это в РЭС обращаться?

Письмово в рес. Тре пошукати по кодексу ОСР - у них є пів року на виправлення ситуації.

Якщо відповідь буде "за ваш рахунок" чи ще яка діч, або нічого не робитимуть, то писати звернення в НКРЕКП та/або держенергонагляд. Ті вміють конструктивно з ними працювати у стилі "наполегливо рекомендую".

На сайті НКРЕКП є електронна форма, де відразу все необхідне вказати можна.

Змінено користувачем AndryG
  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Від електролічильника до мого електрощитка (на вулиці) заходить 3 фази. В цьому електрощитку встановлено наступне: спочатку трифазний автомат, потім трьох позиційний перемикач, через якого підключений генератор, далі встановлена розетка на дін рейці. Від цього щитка далі пішов кабель на мій будинок.

Тепер мені необхідно заживити від цього щитка хозблок, і таким чином, щоб у випадку відсутності світла від генератора живився не тільки будинок, а і хозблок.

 

А питання в тому, в якій послідовності правильно підключити автомати в цьому електрощітку? Я собі бачу так:

1. Трифазний автомат.

2. Трьохпозиційний вимикач для генератора.

3. Дифавтомат

4. Zubr

5. і до Зубра вже під'єднати кабель, який іде на хозблок.

Чи правильно буде поміняти місцями Зубр і дифавтомат?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, ЯД сказал:

Такой вопрос. Почти каждый вечер одна фаза вылазит за 256+В (видел и 262) , остальные 238. Днем эта фаза обычно 248 (+-), остальные две не особо отличаются и держатся около 235. Потребление дома от сети около 12Вт, остальное батарейки и солнце. Солнце не экспортируется (пока что)

Это в РЭС обращаться?

Из личного опыта приготовьте 2 (два) вольтметра. К моим друзьям пришили с РЭСа и намерили напряжение в пределах нормы. "Это у вас реле напряжения показывает не правильно" идите туда где покупали. А от нас поступает нормально.

У вас сейчас есть, прямо тут ещё один вольтметр? То то же. Пока.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Дорофеев Сергей сказав:

Из личного опыта приготовьте 2 (два) вольтметра. К моим друзьям пришили с РЭСа и намерили напряжение в пределах нормы. "Это у вас реле напряжения показывает не правильно" идите туда где покупали. А от нас поступает нормально.

У вас сейчас есть, прямо тут ещё один вольтметр? То то же. Пока.

А вольтметр сертифікований та повірений?

  • Дякую 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста по поводу обжима кабельных наконечников ( 25 мм кв медь луженая ) 

достаточно ли с одной стороны обжать ,

или обязательно надо в одном месте обжать наконечник , потом немного отступить , повернуть обжимку под определенным углом и обжать еще раз ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На форумі розказували, що вони повинні вішати самописець на тиждень. А прийти і поміряти один раз - то тупо відмазка.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 часов назад, igorrius сказал:

или обязательно надо в одном месте обжать наконечник , потом немного отступить , повернуть обжимку под определенным углом и обжать еще раз ?

взагалі якщо мова іде про наконечник DT-25, то ми завжди жмемо три рази. На рахунок повороту преса, то ніби  виробники рекомендують але ми цього не робимо так як це додатковий геморой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 03.03.2025 в 10:05, serjik_007 сказал:

А питання в тому, в якій послідовності правильно підключити автомати в цьому електрощітку? Я собі бачу так:

1. Трифазний автомат.

2. Трьохпозиційний вимикач для генератора.

3. Дифавтомат

4. Zubr

5. і до Зубра вже під'єднати кабель, який іде на хозблок.

якщо зубр ставити після перемикача, то є ймовірність що його буде глючити при роботі від генератора. До хозблоку теж 3 фази будете тягнути? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Shturman1 сказал:

взагалі якщо мова іде про наконечник DT-25, то ми завжди жмемо три рази

имеются в наличии наконечники с короткой юбкой такого плана

 ital-tecno.com.ua/ru/kabelyniy-nakonechnik-siloviy-midniy-ludzheniy-bez-izolyatsii-dlya-provodu-25-kvmm-pid-bolt-6-kod-ukt-zed-8536901000-677

изначально планировалось их паять, можно ли такие применить под обжим ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, igorrius сказал:

изначально планировалось их паять, можно ли такие применить под обжим ?

все силовые терминалы компрессионные, паять их нельзя

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, igorrius сказал:

изначально планировалось их паять, можно ли такие применить под обжим ?

ну ми такі наконечники також жмемо пресом хоча дійсно їх пряме призначення під пайку

13 часов назад, Chatter сказал:

все силовые терминалы компрессионные, паять их нельзя

думаю ви помиляєтесь. По цьому посиланню паспорт до наконечників SC (такі ж як igorrius приводив) від АскоУкрЕм

www.acko.ua/e-store/xml_catalog/nakonechniki_midni_z_oglyadovim_otvorom_serii_sc/21005/

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Shturman1 сказал:

SC (такі ж як igorrius приводив) від АскоУкрЕм

1.АскоУкрЕм это китайщина. Только у них есть наконечники SC. В "паспорте" нет и намека на ГОСТ, ДСТУ, ISO, DIN или хоть какой-то стандарт.

2. igorrius ссылался на терминалы BM Group с инспекционным отверстием и они компрессионные.

 

3 часа назад, Shturman1 сказал:

ми такі наконечники також жмемо пресом

жмете SC від АскоУкрЕм?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 часов назад, igorrius сказал:

имеются в наличии наконечники с короткой юбкой такого плана

 ital-tecno.com.ua/ru/kabelyniy-nakonechnik-siloviy-midniy-ludzheniy-bez-izolyatsii-dlya-provodu-25-kvmm-pid-bolt-6-kod-ukt-zed-8536901000-677

изначально планировалось их паять, можно ли такие применить под обжим ?

Вряд ли. Недаром они короткие.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

48 минут назад, Chatter сказал:

2. igorrius ссылался на терминалы BM Group с инспекционным отверстием и они компрессионные.

так дійсно. Саме ці під опресування. Дуже схожі з SC. Ну тоді обжимати і не паритись. 

50 минут назад, Chatter сказал:

жмете SC від АскоУкрЕм?

ну так. Не кажу, що це правильно, але коли місця не вистачає, то виходимо так з ситуації 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Shturman1 сказал:

Дуже схожі з SC

Кому и кобыла невеста. Исполнены сильно не по ГОСТ, стремные они и дело не в пайке.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, ashim1990 сказал:

Вряд ли. Недаром они короткие.

Аргументация уровня - мамой клянусь. Вряд ли что? Они короткие и недаром, т.к. соответствуют стандарту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возникла необходимость заменить в люстре 220В (используется с семью светодиодными лампочками 1,5-3Вт) некачественные патроны G4, решил взять не китайские, а немецкие, выбирал между производителями BJB и Vossloh-Schwabe, в итоге выбор пал на BJB, но данный производитель указывает, что их патроны на 12-24В, а продавцы говорят - "на 220В подойдёт, бери не пожалеешь", отсюда и возник вопрос, или продавцам нужно лишь бы продать или действительно у производителей 12-24В указано для галочки и можно использовать при 220В?

1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, Dart990 сказал:

в люстре 220В (используется с семью светодиодными лампочками 1,5-3Вт) некачественные патроны G4

G4 в исходнике - 12В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 хвилини тому, Dart990 сказав:

в люстре 220В (используется с семью светодиодными лампочками 1,5-3Вт

У вас же в люстрі скоріш за все стоїть блок живлення 220/12 В. І до цоколя ламп вже йде 12В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, блок отсутствует, напрямую к сети подключена, так и продавалась в фирменном магазине, под 220В. Выходит по умолчанию все патроны G4 для 12В, но можно использовать и при 220В? Есть у кого-то такой опыт, или всё-таки есть патроны именно на 12В и на 220В?

Посилання на коментар