....встречались несколько раз подделки на нашем рынке...

А как Вы определяли, что это подделки? Или проводили испытания? Один раз я видел как проверяют дифавтомат на ток утечки, но "прибор" был самодельный и судить о "верности измерений" можно было только по полученым протоколам, в которых естественно было все гуд.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Но как это сделать? Если 3 розетки, то нужно вести 2-х проводный кабель (для L и N) и 2 отдельные жилы (какой марки?) для РЕ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но как это сделать?

Так, как Вы написали:

PE в глубоком подрозетнике 1-й розетки (в которую приходит кабель от щитка) с помощью WAGO раскидывается по последующим розеткам (на каждую розетку свой РЕ)

В глубокий подрозетник приходит трёхжильный кабель. От РЕ отходят ответвления на каждую розетку, L и N идут на первую, от неё перемычки на вторую, от второй - на третью

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разложу на полу провода и прикину как это будет...

Еще вопрос: я прочитал, что в выключателях, где нет подсоединения РЕ, РЕ-провод не отрезается заподлицо, а изолируется. А как это сделать правильно: зачистить от изоляции 2-3 см?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Встал вопрос как наиболее корректно и удобно для дальнейшей эксплуатации заложить закладные для ввода в дом силового кабеля и слаботочных коммуникаций.

Дом без подвала, с монолитным фундаментом заглубленным на 1,2м.

Дело в том, что у же на первом этапе стройки буду делать черновой бетонный пол и вывести все закладные необходимо уже сейчас.

В интернете нашел вот такой вариант (ссылка на изображение устарела)

но у меня нет подвала, а по наружной стене вести силовой кабель не хотелось бы.

 

Подскажите какая типовая схема узла ввода силового кабеля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

типовая схема узла ввода силового кабеля.
Под это лучше выделить небольшое помещение.Где будет ГРЩ, фальшпол и ограниченный доступ. ИМХО

 

 

 

Кто знает, откуда в правилах по сопротивлению контуров взяты цифры 4 и 30 Ом. С чем это связано?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Под это лучше выделить небольшое помещение.Где будет ГРЩ, фальшпол и ограниченный доступ. ИМХО

 

Так и будет. планирую делать ввод в котельной. она у меня большая 18м.

Что та

А насколько необходим фальшпол и какую роль он будет выполнять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

планирую делать ввод в котельной.
Чем отапливаться будет?

 

А насколько необходим фальшпол и какую роль он будет выполнять?
Дома особой необходимости в нем нет, но при определенных условиях он имеет свои преимущества.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сообщение от domikoff

планирую делать ввод в котельной.

Чем отапливаться будет?

Газ еще далековато. На данный момент варианты электричество, ТТ, пеллетный котел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом из пустотелого кирпича двухэтажный

1 Можно ли на втором этаже провода ВВГнг-П вести в металлорукаве по деревянным балкам конструкции кровли?

2 Котельная находится через проходную кладовую

Можно ли устанавливать наружный щит в этой кладовой на стене смежной с котельной возле двери в котельную?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите кто знает, каким проводом вести заземление в щиток от шины. Забил в землю 3 штыря диам. 16 длиной 2,2 м в землю, растояние между ними 2,5 м, между собой соединил полосой 4*40 мм, дальше болтовое соединение для зажима провода на щиток. Провод какой?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом из пустотелого кирпича двухэтажный

1 Можно ли на втором этаже провода ВВГнг-П вести в металлорукаве по деревянным балкам конструкции кровли?

2 Котельная находится через проходную кладовую

Можно ли устанавливать наружный щит в этой кладовой на стене смежной с котельной возле двери в котельную?

Вадим, тебе сколько раз нужно повторить, что по нормам нашей страны в металлорукаве по дереву - нельзя, по российским - можно, чо, каждый раз, спрашивая, надеешься, что попустило? - не надейся...

Ответ:

№1 - нет,

№2 - да

 

Добавлено через 3 минуты

Подскажите кто знает, каким проводом вести заземление в щиток от шины. Забил в землю 3 штыря диам. 16 длиной 2,2 м в землю, растояние между ними 2,5 м, между собой соединил полосой 4*40 мм, дальше болтовое соединение для зажима провода на щиток. Провод какой?

Чем толщее - тем лучшея.

А вааще, на все справочники и случаи жизни - 16мм2 и всегда будете правы.

Вот только позвольте совет - проведите замеры сопротивления контура, это недорого, но хоть какая-то ясность.

А то - забил железяки в землю - пипец! контур у меня теперь есть!

А его характеристики, а он действительно Вас защищает или только числиться таковым?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем толщее - тем лучшея.

А вааще, на все справочники и случаи жизни - 16мм2 и всегда будете правы.

Вот только позвольте совет - проведите замеры сопротивления контура, это недорого, но хоть какая-то ясность.

А то - забил железяки в землю - пипец! контур у меня теперь есть!

А его характеристики, а он действительно Вас защищает или только числиться таковым?

 

 

 

Замер сопротивления заземления и петли фаза-ноль-300 грн, можно потратиться для спокойствия.

Но все таки провод - медь 16мм2-одножильный или многожильный типа ВП-1, ВП-3??? Не совсем понятно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, а регламентируется ли размещение этажных щитков? Просто в проекте нарисован щиток 1го этажа в прихожей, а я его хочу перенести за стенку в небольшую коморку под лестницей. На втором этаже спрятать в маленькой гардеробной. Не будет потом вопросов при вводе в эксплуатацию и т.п.?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Но все таки провод - медь 16мм2-одножильный или многожильный типа ВП-1, ВП-3??? Не совсем понятно.

Любой....хоть 25мм2 или 35 мм2....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи можна слаботочку (сигналізація) прокладати під плінтусами або у них (плінтус-канал)? Підлога - ламінат
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи можна слаботочку (сигналізація) прокладати під плінтусами або у них (плінтус-канал)? Підлога - ламінат

В любом ЭЦ и НЛ есть агромадный выбор этих плинтус-каналов - спасение для всех забывчивых и строителей-склеротиков.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та знаю що є, там і купував, так от в них прокладати слаботочку (сигналізацію) можна чи ні? З безпекою все нормально? Кабель алармовський 4-6*0,22. Хочу взагалі засунути під плінтус
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну раз всі бояться признатись як роблять, значить почекаєм sanykrimea, він знає напевне :beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, а регламентируется ли размещение этажных щитков? Просто в проекте нарисован щиток 1го этажа в прихожей, а я его хочу перенести за стенку в небольшую коморку под лестницей. На втором этаже спрятать в маленькой гардеробной. Не будет потом вопросов при вводе в эксплуатацию и т.п.?

 

Должен быть расположен не ниже 1,40 м по низу щитка от пола.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та знаю що є, там і купував, так от в них прокладати слаботочку (сигналізацію) можна чи ні? З безпекою все нормально? Кабель алармовський 4-6*0,22. Хочу взагалі засунути під плінтус

Ну и суй...хоть в подпол, хоть в погреб - это ж слаботочка, а посему, главный критерий - сохранность кабеля.

От же ж заполошный...вот лучше б силовой кабель выбирал бы с такой опаской...а то где не надо - там опасливый, до смешного...."на колодезную воду дуем..."

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня тут у меня пара вопросов:

1. При монтаже розеток гофра (или труба, еще не выбрал) должна заходить подразетник или она отрезается заподлицо с коробкой, в которую входит только кабель?

2. Чем удобнее крепить кабель в штробе, особенно на углах? Может есть какие-то приспособы для этого, скобы там какие-то, я не знаю... или проще делать самодельные петли, например из "лапши"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я тоже со своими вопросиками:

может ли электронный счетчик (Ник в моем случае) мотать намного больше, чем его советский механический товарищ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня тут у меня пара вопросов:

1. При монтаже розеток гофра (или труба, еще не выбрал) должна заходить подразетник или она отрезается заподлицо с коробкой, в которую входит только кабель?

2. Чем удобнее крепить кабель в штробе, особенно на углах? Может есть какие-то приспособы для этого, скобы там какие-то, я не знаю... или проще делать самодельные петли, например из "лапши"?

Гофрик обрежете при монтаже механизма в коробку - аккурат вровень получиться...

Ежели кабель в гофре - то режте штробу ровно 20 мм, что б гофра с кабелем со "скрипом" входила и сбережёте кучу денег и нервов...

 

Добавлено через 1 минуту

Я тоже со своими вопросиками:

может ли электронный счетчик (Ник в моем случае) мотать намного больше, чем его советский механический товарищ?

Может, в пределах 20%..сука такая...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а может и больше. Электронный имеет класс точности 1, а старые -2,5. Вот и считайте процент разницы. 2,5 раза выходит
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...