Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Можна? Січення вистачить?

Минимальное сечение медных проводников для цепей сигнализации и управления - 0,5 мм2 ( предназначенных для электронного оборудования - 0,1 мм2). Кабель КПВ-ВП (350) 4х2х0,50 имеет жилы диаметром 0,5 мм, что соответствует сечению 0,2 мм2.

 

Например:

 

MQ9HpB4A.png

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минимальное сечение медных проводников для цепей сигнализации и управления - 0,5 мм2

 

А що порадите? Можете ткнути носом в конкретний кабель?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Изолированный провод ПВ-1 0,5 - одножильный, прокладка в гофре.

 

Изолированный провод в оболочке ВВП-1 2Х1,0 (3х1,0) - допускается прокладка непосредственно в слое штукатурки.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть перечень оборудования (вент установки), есть паспорта на них.

есть установленая мощность, по паспорту.

как расчитать реальный расход электроэнергии которую будет потреблять оборудование?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реальный никогда не рассчитаете. Приблизительный расчитать можно, зная режим работы вентустановки. Круглосуточный или только в рабочее время?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реальный никогда не рассчитаете. Приблизительный расчитать можно, зная режим работы вентустановки. Круглосуточный или только в рабочее время?

 

мне приблизительный и надо, я и сам понимаю что реальный расчитать нереально Ж-)

системы работают круглосуточно... мне нада расчитать потребление за час работы...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется на обьекте счетчик «Меридиан ЛТЕ-1.03Т», вроде работает но никакие лампочки на нем не светятся, вообще, но вроде считает. Это может быть его глюком?

Также там периодически отпадает фаза одна из трех и включается после перещелкивания вводного автомата несколько раз, такая мысля, а нет ли в этом счетчике функции отключения нагрузки по какой-то беде?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чем лучше в распред коробках делать изоляцию - изолентой 3-4 слоя или термоусадкой?

спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чем лучше в распред коробках делать изоляцию - изолентой 3-4 слоя или термоусадкой?

Заметной разницы нет. Разве что термоусаживаемая трубка даст прирост в скорости монтажа и демонтажа изоляции.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как проверить качество сваренных проводов (предлагают паять, но я так понял что сварка надежней) електрик будет сваривать, кабель ввг нг 2,5 -1,5

как проверить надежную сварку?

спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как проверить качество сваренных проводов (предлагают паять, но я так понял что сварка надежней) електрик будет сваривать, кабель ввг нг 2,5 -1,5

как проверить надежную сварку?

спасибо!

 

Аккуратнепький кругленький шарик, чистенький и сверкающий медью....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как проверить качество сваренных проводов (предлагают паять, но я так понял что сварка надежней) електрик будет сваривать, кабель ввг нг 2,5 -1,5

как проверить надежную сварку?

Пайка - наиболее ненадёжный способ соединения проводников в электроустановках зданий.

 

Проверить качество сваренного соединения в "полевых условиях" невозможно, даже измерения переходного сопротивления или падения напряжения сразу ничего не покажут.

 

Можно косвенно проверить по соблюдению технологии сварки. Если сварка производится дугой - соединение можно браковать. Высокая температура приводит к пережогу (хрупкость), включениям шлака, образованию каверн выделяющимися газами и пр.

 

Если сварка производится плавлением (раскалённый электрод прижат к скрутке) - вероятно такое соединение будет качественным.

 

Если не уверены в квалификации монтажника, то применяйте опрессовку - требуются недюжинные способности дабы неправильно её выполнить.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не уверены в квалификации монтажника, то применяйте опрессовку - требуются недюжинные способности дабы неправильно её выполнить.

 

а какое количество проводов можна опресовать в одной трубке, как эти трубочки подбираются? есть распред коробки с большим количеством проводов, как они опресовуются?

 

Добавлено через 3 минуты

Если сварка производится плавлением (раскалённый электрод прижат к скрутке) - вероятно такое соединение будет качественным.

 

 

а какой електрод должен быть раскаленный и как это видно?

разве не графитный - используется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какое количество проводов можна опресовать в одной трубке,

До сотни - двух

 

как эти трубочки подбираются?

Суммарное сечение жил должно соответствовать сечению гильзы

 

Например:

soytz7N4.jpg

есть распред коробки с большим количеством проводов, как они опресовуются?

 

Пресс-клещами, прессами с матрицами и пуансонами, соответствующими размерам и типу гильз

 

Добавлено через 2 минуты

а какой електрод должен быть раскаленный и как это видно?

разве не графитный - используется?

Раскалённый графитный электрод и светится - ярко-жёлтым цветом. Дуга даёт сполохи (как от обычной сварки)

 

Имеется на обьекте счетчик «Меридиан ЛТЕ-1.03Т», вроде работает но никакие лампочки на нем не светятся, вообще, но вроде считает. Это может быть его глюком?

Глюк - если через счётчик проходит ток более 0,1 А

Также там периодически отпадает фаза одна из трех и включается после перещелкивания вводного автомата несколько раз, такая мысля, а нет ли в этом счетчике функции отключения нагрузки по какой-то беде?

В паспорте такая функция не заявлена:

 

[spoiler=Счётчик активной электрической энергии трёхфазный электронный «Меридіан ЛТЕ-1.03ТУ»

Паспорт ИТЯФ.411151.001-08 ПС]soytz7N9.jpg__soytz7N8.jpg

 

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я в распаячных коробках использовал клемники Wago. Может дороже получается но зато акуратно и все помещается и переделать не сложно если что.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые специалисты, хочу попросить у вас помощи.

Есть квартира в новостройке, сделана кое-какая электрика застройщиком, но не все. Необходимо доделать-переделать. Не могли бы вы хотя бы ориентировочно сказать, сколько будет стоить эта работа с материалами (список ниже). Интересует очень приблизительная сумма, чтобы понимать, чьими силами выполнить все это - электрика от застройщика или стороннего электрика. Судя по сумме, которую с нас взял сантехник от застройщика за доработки, мы хорошенько ему переплатили :(

 

Квартира уже поштукатурена, стены - кирпич и газобетон. Дополнительные линии от щитка можно провести или полностью по штробам или частично по потолку (будут натяжные). Кстати, у какого варианта лучше соотношение цена-безопасность? Если по потолку, нужна ли гофра?

 

Итак, необходимо:

- от щитка протянуть три ветки для трех кондиционеров в две комнаты и кухни,

- провести отдельную ветку на посудомойку в кухню (действительно ли это нужно? или можно для нее ветку от распредкоробки в кухне?),

- сделать точку для холодильника (от ближайшей розетки или распредкоробки в кухне),

- сделать точку на лоджии, объединенной с кухней (от ближайшей розетки или распредкоробки в кухне),

- сделать дополнительную розетку в большой комнате (от распредкоробки в комнате),

- переложить кабель для освещения в комнате (запланировано две люстры с раздельным включением, а кабель они провели двужильный :(),

- перенести в ванной точку для бра и его выключателя с одной стены на смежную),

- добавить 6 дополнительных автоматов в коробку и реле напряжения (с контактором?).

 

Речь пока идет о черновой разводке, без установки подрозетников и дальнейшего.

 

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли так делать?

В ванную на одну линию хочу повесить стиралку и бойлер(100л). Для этого ставлю Автомат С20 и УЗО 25А/10мА.

Единственный вариант который я вообще нашел это УЗО Schneider acti9 25A/10mA. Дифавтоматов на 25А/10мА вообще не нашел( IEK и Аско не рассматривал).

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую всех!

Какая охранная зона ВЛ 35 кВ? Кто знает где посмотреть, буду признателен!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую всех!

Какая охранная зона ВЛ 35 кВ? Кто знает где посмотреть, буду признателен!

 

1. Зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными воображаемыми плоскостями, расположенными по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:

 

для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС ..... 2

для ВЛ 1, 3, 6, 10, 20 кВ ............10

для ВЛ 35 кВ .........................15

для ВЛ 110 кВ ........................20

для ВЛ 154, 220 кВ ...................25

для ВЛ 330, 400, 500 кВ переменного тока

и 800 кВ постоянного тока ............30

для ВЛ 750 кВ ........................40

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, подскажите, кто знает, срок службы внутридомовых эл. сетей в многоэтажном доме.

И требуется ли повторное заземление вводных кабелей? недавно РЭС меняли кабель на дом (был АСБ2Л 3*150, проложили 2 АВББшВ 4*150), но повторного заземления никто не делал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте, пожалуйста, электротехническую лабораторию (лицензированную) для замера повторного контура заземления с последующей выдачей соответствующей документации.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

недавно РЭС меняли кабель на дом

В связи с чем они делали такие работы? Ради четвертой жилы?

Повторное заземление наопоре делается, а не на кабеле.

Заземление щитовой-проблемы владельца щитовой.

Срок службы не нормируется. Лабораторные обследования состояния изоляции только покажут, годна к эксплуатации проводка или нет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сигнальный кабель 6*0,22 для датчиков сигнализации, его проводка допускается - под штукатурку, и можна ли его прокладывать по деревяным основаниям?

спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли так делать?

В ванную на одну линию хочу повесить стиралку и бойлер(100л). Для этого ставлю Автомат С20 и УЗО 25А/10мА.

Единственный вариант который я вообще нашел это УЗО Schneider acti9 25A/10mA. Дифавтоматов на 25А/10мА вообще не нашел( IEK и Аско не рассматривал).

 

Спасибо!

 

ИМХО: Не делал бы так ни в коем случае. Ставить автоматы номиналом более 16 А считаю не правильным (на розетке написано 16 А, это тот ток который она может через себя пропустить). У меня на работе был пожар из за 25 А автомата. В розетку навтыкали всего больше чем на 16 и меньше чем на 25 А. Загорелась розетка.

Стиралку и бойлер подключал бы отдельными линиями (как у меня и сделано). Возможно с автоматами по 16 А и общим УЗО большей пропускной способностью. Или двумя диф.автоматами по 16 А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...