sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Господа специалисты, помогите советом.

 

Вводное - есть трехзонный счетчик, есть обогреватели общей мощностью 6 кВт. Есть потребность включать их только ночью.

 

Для этого необходимо, как я понимаю, реле времени суточное + пускатель на 32 ампера (или контактор, как их сейчас называют).

В нашей провинции вот так сразу купить такой простой набор в магазине не получилось... Есть некоторые элементы... а именно:

1. Реле суточное фирмы ENext и PF (ПромФактор) механические.

2. Реле недельное фирмы ENex электронное.

3. Хрень от Мюллера как на фото ниже, хозяин электробутика на знает, что это такое :(

 

2086248716_1721.thumb.jpg.ba66620cd170832cd05cc341520e394e.jpg

 

 

772556500_1726.thumb.jpg.2488a86d15bc6da7a6fb77a8b62cc07a.jpg

 

 

Просьба:

1. опознать хрень по фото

2. подсказать, что лучше взять (производитель, цена, качество, механика/электроника...) из реле времени и пускателя. Очень желательно подсказать маркировку, т.к. в нашем селе при заказе надо четко указывать, что нужно, а то привезут что-то похожее, но не то, что надо...

3. или продать мне набор из реле и пускателя каким-либо перевозчиком :D

 

 

:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте

Подскажите плз. по сопротивлению заземления дома. Как я понял, для частных домов величина сопротивления не нормируется. Могли бы показать конкретно в украинском ПУЭ, где и как это написано?

1. Якщо ввід електроживлення виконано на опорі або стіні будинку, відноситься до ПУE 2014. В такому разі, опір повторного заземлення електроустановки на вводі до споруди нормується в межах: для мережі TNC TNC-S, TN-S - до 30 Ом, мережа TT - розраховується, в залежності від уставки спрацювання диференційного захисту (30, 100, 300 мА) але величина не має бути більше 100 Ом.

2. Якщо ввід електроживлення виконано в будинку, вимоги до опору заземлення відноситься до ДБН В.2.5-27-2006, при цьому опір заземлення має бути: для мережі TNC TNC-S, TN-S - не нормується й посилаються що контур заземлення до будинку має бути вже в межах допустимого в відповідності до ПУE; TT - розраховується, в залежності від уставки на спрацювання уставки диференційного захисту (30, 100, 300 мА).

В разі наявності зовнішнього блискавкозахисту на будівлі, заземлення в першу чергу, має відповідати вимогам побудови систем блискавкозахисту ДСТУ EN 62305-3:2012, а потів перевіряють цей контур на відповідність вимоги ДБН В.2.5-27-2006 для системи живлення ТТ. Але оскільки, буде передбачено захист від імпульсних перенапруг (УЗІП в цьому випадку обов'язково), опір заземлення має бути не більше 10 Ом.

Приклад по влаштуванню контуру заземлення в залежності від ґрунту можна переглянути тут yvt.com.ua/uk/zazemlennya-dlya-vashogo-budinku.html,

а по ПЗІП тут yvt.com.ua/uk/perenaprugi-v-elektrichnikh-merezhakh-zakhist-vid-perenaprug.html.

До речі, нарешті європейські стандарти по вимогам до конструкції, характеристик УЗІП та як правильно їх вибирати будуть прийняті в Україні на початку року.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Элементарно. Я у себя именно так и делал - БП на 24В, т.к. датчики движения на 24В. Чтобы запитываться от одного БП и не ставить DC/DC-преобразователь

Посоветуйте датчик движения на 24В, как раз такие ищу...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте датчик движения на 24В, как раз такие ищу...

 

Я переделывал обычные (которые на 220В)

 

Добавлено через 2 минуты

Вот тема www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1962462&postcount=19

Сначала использовал на 12В, но при питании от бесперебойника (напряжение падает до 11В) они не срабатывали. В итоге остановился на 24В

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

eaton dil m32-10

 

Спасибо. Т.е. это и есть пускатель, который мне нужен? И цена вроде нормальная... А то, что он трехполюсный, через него можно запустить 3 фазы? Или 3 потребителя однофазных?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, в таком вопросе. Есть провод сечением 2*0,75 моножила. маркировку завтра посмотрю. Можно ли его использовать на освещение при условии, что каждое помещение в доме будет иметь отдельную линию и автомат на 6А.? Также планирую использовать светодиодные лампы или экономки.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, в таком вопросе. Есть провод сечением 2*0,75 моножила. маркировку завтра посмотрю. Можно ли его использовать на освещение при условии, что каждое помещение в доме будет иметь отдельную линию и автомат на 6А.? Также планирую использовать светодиодные лампы или экономки.

 

Есть требование по минимальной механической прочности - не менее 1,5 кв.мм.

Так что, нельзя. )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть требование по минимальной механической прочности - не менее 1,5 кв.мм.

Так что, нельзя. )

---

С какого это, интересно, бодуна нельзя? Сечение 0,75 мм.кв. запросто (с пятикратным запасом) подходит для постоянного тока 1 А. Постоянный ток 1Ах36В ~= 4000 Лм для бюджетных LED. Для не совсем бюджетных решений 4000 можно смело умножить на 1,5.

Так что менее 1,5 кв.мм. можно, и аж бегом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

---

С какого это, интересно, бодуна нельзя? Сечение 0,75 мм.кв. запросто (с пятикратным запасом) подходит для постоянного тока 1 А. Постоянный ток 1Ах36В ~= 4000 Лм для бюджетных LED. Для не совсем бюджетных решений 4000 можно смело умножить на 1,5.

Так что менее 1,5 кв.мм. можно, и аж бегом.

 

Написал же - "по минимальной механической прочности". (добавлено - эта формулировка не из ПУЭ, из какого-то другого норматива, поищу)

ПУЭ, табл. 7.1.1

(ссылка устарела)

 

Шнур для лампы можно 0,75, а в штукатурку нельзя.

Змінено користувачем cooler.od
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Написал же - "по минимальной механической прочности". (добавлено - эта формулировка не из ПУЭ, из какого-то другого норматива, поищу)

ПУЭ, табл. 7.1.1

(ссылка устарела)

 

Шнур для лампы можно 0,75, а в штукатурку нельзя.

Все правильно - нельзя.

cooler.od - Я бы советовал, ссылаться на наше ПУЭ. НПАОП 40.1-1.32-01 табл. 2.1., суть таже, но мало ли где нужно будет ссылаться на нормы.

Что касается "провод сечением 2*0,75 моножила" - для стационарной проводки - так он и по другим тербованиям не проходит. В стационарных электропроводках следует применять кабели или провода (установочные, не соединительные). Дождемся обнародования марки сего изделия.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Firetuf, спасибо за поправку.

 

Ну и для полноты картины:

Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и

квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и

стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L,

нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрел маркировку КПСВВ 2х0.75

О! "а ларчик просто открывался" (с)

этот кабель, в простонароде - слаботочка. В силовых цепях его вообще запрещено применять. Его место - охранка, пожарка, связь, автоматика ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрел маркировку КПСВВ 2х0.75

Для силовой прокладки запрещён. Сигнальный кабель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для силовой прокладки запрещён. Сигнальный кабель.

 

Вот так... а куда его можно применить? досталось почти 200 м. за две литры водки.... выбросить жалко.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот так... а куда его можно применить? досталось почти 200 м. за две литры водки.... выбросить жалко.

ну... если вместе распили этих два литры - тогда годится. Сделка нормальная. :D, а так :o, я так подозреваю, что АПС Вам в квартире не нужна, правда? :):):)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот так... а куда его можно применить?

 

На сигнализацию. Или шина для УД.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чи можливо в приватному будинку із системою заземлення ТТ (так підключило обленерго) перейти до системи заземлення TN-C-S за допомогою так званого зажима "горіх", щоб заземлити PEN перед лічильником не розрізаючи PEN провідник та не розпломбовуючи сам лічильник.

Зробити ось так як на малюнку

picture.php?albumid=6222&pictureid=71323

а в щитку після лічильника розділити PEN на N і PE.

 

 

Або ось так

picture.php?albumid=6222&pictureid=71324

щоб не ділити PEN після лічильника на N і PE.

 

Мабудь так буде краще ніж система заземлення ТТ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

---

С какого это, интересно, бодуна нельзя? Сечение 0,75 мм.кв. запросто (с пятикратным запасом) подходит для постоянного тока 1 А. Постоянный ток 1Ах36В ~= 4000 Лм для бюджетных LED. Для не совсем бюджетных решений 4000 можно смело умножить на 1,5.

Так что менее 1,5 кв.мм. можно, и аж бегом.

 

Для того что бы было понятно почему нельзя посмотрите время-токовые характеристики магнитного рассцепителя АВ. Кабель сечением менее 1,5 квадрата имеет все шансы не пережить первое же КЗ. Или как минимум получить тяжелые ранения. В проводку на освещение только 1,5 квадрата и никаких гвоздей. Кабель выбирают не только по нагрузочной способности, а ещё по току КЗ и падению напряжения. Именно эти три параметра в сумме и вывели сечение на освещение 1,5 квадрата ( на обычных длинах). И 2,5 квадрата на обычные розетки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для того что бы было понятно почему нельзя посмотрите время-токовые характеристики магнитного рассцепителя АВ. Кабель сечением менее 1,5 квадрата имеет все шансы не пережить первое же КЗ. Или как минимум получить тяжелые ранения. В проводку на освещение только 1,5 квадрата и никаких гвоздей. Кабель выбирают не только по нагрузочной способности, а ещё по току КЗ и падению напряжения. Именно эти три параметра в сумме и вывели сечение на освещение 1,5 квадрата ( на обычных длинах). И 2,5 квадрата на обычные розетки.

"совершенные вареники" (с)

Например, на соседней ветке, нормы из Канады предъявили,

roracotta . Для розеточных линий это 20 амперный автомат и кабель номер 12.(3,31 мм.кв.) Для освещения -это автомат на 15 ампер и кабель номер 14.(сечение 2.08 мм. кв.).Для более мощных электроприборов есть свои стандарты.

а мы тут балаган развели...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как правильно подключить серию точечных светильников вдоль стены.

Через такие клемники , c разрывом питающего провода от лампы до лампы?

WAGO-222-415.jpg

 

Или через такие клемники беза разрыва питающего провода?

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

 

Если вообще иначе, то как?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я последнее время использую такие

www.nskltd.com.ua/index.php/produktsiya/aksessuary-dlya-montazha/klemniki/klemmnik-wago-2-0-5-2-5mm-kv-dlya-svetilnikov-detail

Удобно, быстро и функционально.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я последнее время использую такие

www.nskltd.com.ua/index.php/produktsiya/aksessuary-dlya-montazha/klemniki/klemmnik-wago-2-0-5-2-5mm-kv-dlya-svetilnikov-detail

Удобно, быстро и функционально.

Я тоже такими подключал, мне понравилось: быстро и удобно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я последнее время использую такие

www.nskltd.com.ua/index.php/produktsiya/aksessuary-dlya-montazha/klemniki/klemmnik-wago-2-0-5-2-5mm-kv-dlya-svetilnikov-detail

Удобно, быстро и функционально.

 

Это клемники для подключения люстры, бра или концевого точечного светильника. Если точечный светильник не концевой, то необходим клемник на три выхода или прокалывающий изоляцию.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...