Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Привет всем!

Подскажите пожалуйста как лучше организовать включение эл.двигателя асинхронного 3кВт 380В : через пускатель или достаточно обычного АВ?

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем.

 

Какой автомат нужен для бойлера 2,4 квт.?

Спасибо!

Цой :))

16А, кабель при этом должен быть сечением, не менее 2,5 кв. мм.

Узо как дифреле уже есть.

Сами то поняли что написали?

 

Добавлено через 6 минут

Привет всем!

Подскажите пожалуйста как лучше организовать включение эл.двигателя асинхронного 3кВт 380В : через пускатель или достаточно обычного АВ?

Спасибо!

Якщо Ви підключаєте трьохфазний двигун до трьохфазної мережі, то жодних пускачів не потрібно.

Захистити краще всього спеціалізованим автоматом захисту двигуна, він має два рівня захисту - по струму і по температурі, такі прилади є чи не в кожного виробника.

Для двигуна 3кВт. підійде прилад на 10А, наприклад такій.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-16А, кабель при этом должен быть сечением, не менее 2,5 кв. мм.

 

-Сами то поняли что написали?

 

 

-Угу. Спасибо! Это я и хотел узнать. Провод медь, конечно что 2,5 кв.мм..

 

-Да. Возможно что неправильно выразился.

У меня есть дифреле. Купил по случаю у одного здесь товарища на форуме. Как я понимаю, Дифреле отключает струм по утечке, но не реагирует на КЗ. Потому до комплекта мне нужен автомат. Вот и спрашиваю за обычный автомат.

 

Кстате, есть разница в очередности их подключения по линии Розетка-УЗО-Автомат-Бойлер? Стоять они будут рядом в одной коробочке.

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

-Угу. Спасибо! Это я и хотел узнать. Провод медь, конечно что 2,5 кв.мм..

 

-Да. Возможно что неправильно выразился.

У меня есть дифреле. Купил по случаю у одного здесь товарища на форуме. Как я понимаю, Дифреле отключает струм по утечке, но не реагирует на КЗ. Потому до комплекта мне нужен автомат. Вот и спрашиваю за обычный автомат.

 

Кстате, есть разница в очередности их подключения по линии Розетка-УЗО-Автомат-Бойлер? Стоять они будут рядом в одной коробочке.

 

 

Цой :))

Зазвичай АВ ставлять після ВДС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстате, есть разница в очередности их подключения по линии Розетка-УЗО-Автомат-Бойлер? Стоять они будут рядом в одной коробочке.

 

Как это у вас розетка и бойлер на разных концах цепочки?

Бойлер втыкается в розетку, розетка идёт на автомат, за автоматом узо, узо к входному автомату.

 

У меня такой вопрос, делают ремонт в квартире, есть оголенные провода еще кое-где, дотронулись до них, выключились автоматы, выключился первый автомат, входной, и на лестничной площадке квартирный. Так и должно быть? Не должен был только первый отключиться? И отключить соответственно только свой узел питания?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зазвичай АВ ставлять після ВДС.

 

 

ВДС -- это УЗО?

 

 

Цой :))

 

Добавлено через 7 минут

Как это у вас розетка и бойлер на разных концах цепочки?

Бойлер втыкается в розетку, розетка идёт на автомат, за автоматом узо, узо к входному автомату.

 

 

У меня квартира советского зразка. На этаже вводной автомат. Возле бойлера звычайная розетка. Из бойлера только провод выходит. Хочу между розеткой и бойлером поставить УЗО. Но так как УЗО я купил не дифавтомат, а дифреле, то до комплекта надо еще автомат поставить чтобы отключал живлення бойлера по КЗ.

 

Вот.

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВДС -- это УЗО?

Так, Вимикач диференційного струму.

Но так как УЗО я купил не дифавтомат, а дифреле, то до комплекта надо еще автомат поставить чтобы отключал живлення бойлера по КЗ.

Назвіть модель Вашого ПЗВ (УЗО), у мене ситуація навпаки, в мене є дифавтомат ABB, а мені потрібно ПЗВ, може поміняємось?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

до комплекта надо еще автомат поставить чтобы отключал живлення бойлера по КЗ.

по моему скромному мнению автомат нужно поставить в щитке на ветку к розетке бойлера, потому как этот кабель и розетку тоже нужно защитить

 

Добавлено через 3 минуты

У меня квартира советского зразка. На этаже вводной автомат. Возле бойлера звычайная розетка.

какого номинала входной АВ и какой кабель идет к розетке бойлера?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так, Вимикач диференційного струму.

 

Назвіть модель Вашого ПЗВ (УЗО), у мене ситуація навпаки, в мене є дифавтомат ABB, а мені потрібно ПЗВ, може поміняємось?

 

 

АВВ. По толщине как двухполюсный, но рубильник только на правой его части. Номинал на память не помню. Седня вечером посмотрю, напишу. Поменяться конечно можно. Но я уже купил вчера автомат АВВ двухполюсный и коробочку для них на 4 позиции.

 

 

Цой :))

 

Добавлено через 8 минут

-по моему скромному мнению автомат нужно поставить в щитке на ветку к розетке бойлера, потому как этот кабель и розетку тоже нужно защитить

 

-какого номинала входной АВ и какой кабель идет к розетке бойлера?

 

 

-Автомат в щитке на этаже есть. Номинала не знаю. Посмотрю вечером.

 

-У меня нет отдельных веток по потребителям. В щитке на этаже 3 автомата:

1 - на все розетки, разводка нижняя,

2 - на весь свет, разводка верхняя,

3 - неизвестный автомат. Ни на что не влияет вообще. Есть мнение что какой-то сильно силовой отдельный что-то типа для электроплиты, и розетка от него находится где-то за кухонной стенкой. Но точно не уверен, только догадки.

 

Заниматься реконструкцией щитка, и делать все по уму с заменой всей проводки сейчас нет никакой возможности. Нужно срочно заменить внутреннюю водопроводную часть и интегрировать в эту схему бойлер. Некоторые старые стальные трубы частично замурованые в перестенке ванная-туалет проржавели наквозь, и подтекают внутри стены. Приходится ГВС на стояке перекрывать когда не пользуемся.

Кстате вчера вечером горячей воды жековской так и не дождались. Течет из крана горячего вода еле еле теплее холодной. Оболонь. Неужели опять начинается летний режим?

 

Кстате из бойлера выходят 3 провода. Коричневый, синий, и желто-зеленый. Правильно ли я понимаю, что желто-зеленый - земля, а коричневый и синий - фаза и ноль, но как их подключать пофиг?

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно ли я понимаю, что желто-зеленый - земля, а коричневый и синий - фаза и ноль, но как их подключать пофиг?

Лучше убедиться самому, вскрыв пластиковый щиток, закрывающий терморегулятор. Желто-зеленый должен быть прикручен к корпусу.

Что значит "как их подключать"? Обычно прокладывается линия к бойлеру, которая подключается напрямую к входным клеммам в щитке. Можете через вилку-розетку. Но так нефеншуйно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше убедиться самому, вскрыв пластиковый щиток, закрывающий терморегулятор. Желто-зеленый должен быть прикручен к корпусу.

Что значит "как их подключать"? Обычно прокладывается линия к бойлеру, которая подключается напрямую к входным клеммам в щитке. Можете через вилку-розетку. Но так нефеншуйно

 

 

Спасибо. Я имею в виду что в розетке условно коричневый - фаза, синий - ноль. В бойлере тоже условно коричневый - фаза, синий - ноль. Суть не поменяется если вилку перевернуть. Тен будет работать и так и так. Ну типа как пылесос или утюг. Можно прозвонить индикаторной отверткой или тестером. По идее звенеть будет между синим и коричневым. Это чтобы бойлер не разбирать. Так?

 

Про линию отдельную написал выше. Нет такой возможности, потому буду включать просто в розетку, и между розеткой и бойлером подключу АВ и УЗО.

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно ли я понимаю, что желто-зеленый - земля, а коричневый и синий - фаза и ноль, но как их подключать пофиг?

я тоже такого мнения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня такой вопрос, делают ремонт в квартире, есть оголенные провода еще кое-где, дотронулись до них, выключились автоматы, выключился первый автомат, входной, и на лестничной площадке квартирный. Так и должно быть? Не должен был только первый отключиться? И отключить соответственно только свой узел питания?

 

Это нормально. Селективности в квартире добиться практически нереально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слава Щ.,

 

вот, как обещал, пишу:

 

-вводной АВ на этаже в щитке - АВВ, SH 201, C 25, 230/400, 6000, 3.

 

-дифреле АВВ, АР 202 АС, 40A I 0,03A, дальше какие-то схемы и формулы. Рад бы передать, но не знаю как сделать в текстовом редакторе.

 

Вот. Не вижу смысла меняться, потому как все остальное уже куплено, и разве что не прикручено.

 

Покупал дифреле у форумчанина Сеул. Может у него еще есть.

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я тоже такого мнения.

 

Если подключить неправильно ноль и фазу то ни чего "страшного" не будет. Но при отключении термостата тэны будут под напругой. Так как термостат будет рубить ноль. Это как с выключателями на люстру, правильно отключать фазу. Но потребитель не заметит разницы, отключена фаза или ноль.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это нормально. Селективности в квартире добиться практически нереально.

cs-cs.net/abb-cat-b

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если подключить неправильно ноль и фазу то ни чего "страшного" не будет. Но при отключении термостата тэны будут под напругой. Так как термостат будет рубить ноль. Это как с выключателями на люстру, правильно отключать фазу. Но потребитель не заметит разницы, отключена фаза или ноль.
я согласен, но при подключении через розетку можно либо не угадать, либо как-то маркировать вилку для правильного подключения
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

cs-cs.net/abb-cat-b

 

И?

И действительно, во многих случаях никакой селективности вы не получите

 

На форуме уже обсуждалось не раз - на типичных квартирных токах селективности добиться практически нереально, даже наоборот - несработавший автомат - это повод его проверить - а он вообще рабочий?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на типичных квартирных токах селективности добиться практически нереально

Насколько я понял после прочтения мнения практиков - и в доме получить селективность несмотря на шаманство с типами/номиналами АВ, тоже весьма непросто...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня! Наразі дизайнер розробляє проект розстановки меблів і відповідно електропроводки.Але абсолютно не знаю яким кабелем класти, як класти, як з'єднують кабель, і т.д. Виконувати роботи буде електрик , але для того , щоб " не лохонутись" потрібно і самому розуміти що і як принаймні поверхнево. Якщо не важко будь кому з учасників форума написати базові речі , перерахувати іх .буду вдячний
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня! Наразі дизайнер розробляє проект розстановки меблів і відповідно електропроводки.Але абсолютно не знаю яким кабелем класти, як класти, як з'єднують кабель, і т.д. Виконувати роботи буде електрик , але для того , щоб " не лохонутись" потрібно і самому розуміти що і як принаймні поверхнево. Якщо не важко будь кому з учасників форума написати базові речі , перерахувати іх .буду вдячний

 

И Вам здравствуйте. Как совет: выслушать предложение конкретного исполнителя, желательно проект, или хотябы "эскиз" разводки, а потом уже сюда с вопросами типа вот будут, предлагают делать так то и так, материалы такие то - дайте оценку, кто что думает? Народ обязательно поможет и подскажет.

А иначе, возможно, что понимание будет приходить очень долго и мучительно. ИМХО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня вскрывал расспраед коробку, через наделю после штукатурки. А там, на задней стенке стоит роса. Почему то не задумывался над этим раньше, ведь понятно, что влага туда будет заходить.

Как с этим бороться, есть какой секрет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

crosawer, в наружной стене? Погуглите "дует из розетки", "сквозняк из розетки". Может у вас такой же случай? Щели в кладке, задняя сторона коробки охлаждается ну и...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа-Электирики! Помогите, пожалуйста, решить проблему.

На люстрах и точках, где мы установили светодиодные лампы, при выключении - лампочки либо полностью не тухнут, либо мигают. Проблема присутствует почти везде, где включатели с подсветкой.

Вопрос 1: как устранить проблему и возможно ли это сделать без замены включателя с подсветкой на включатель без подсветки?

Вопрос 2: почему проблема присутствует не везде, где включатель с подсветкой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...