Именно поэтому я и заказывал под ключ, так как прибора нет, сколько прутов бить неизвестно.

Ну так идеала нет на свете. Тот, которого нашел я - тоже с прибором. Только шестиметровую нержу сам привезти не может. Но даже если я куплю три прута по 500 грн, это, с работой, будет не дороже одного комплекта порезанных стержней. В общем как все на стройке. Не хочешь сам напрягать мозги - за тебя напрягут другие, но дороже. Но, повторюсь, главное - отсутствие соединений в пруте заземления. А если уж их и делать, то лучше не резьбовые, а с напрессовывающейся втулкой, такие тоже выпускают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цена 6-метровому 16мм прутку AISI 4290 длиной 6м - 500 гривен.
- Что это за зверь?

Имел дело с "молибденкой" AISI 316 (03Х17Н14М3) - точили корпуса светильников в Эмираты, где морской климат. Если уж брать - то её, самая кислотостойкая и прочная.

Есть стандарты попроще - AISI 201 (12Х15Г9НД) и "пищевая" AISI 304 (04Х18Н9), они дешевле, но по химическим-физическим свойствам слабее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, такой вопрос:flag1:.

Утеплили дом пеннопластом 100мм ПСБ-С 25, провод питания от счетчика до щитка зашили под пенопласт предварительно сделав в нём пазы с запасом по 2 см глубину и ширину. Провод 2х4 кв.м шввп Медь ГОСТ, в хорошем пластиковом рукаве и пристегнуть стяжка к площадкам которые закреплены в кирпич. На счетчика входной 40А, входной автомат 32А в щитке. Насколько будет критично то что провод в зашит под пенопласт ?

 

В теме о фасаде начали пугать очень высокой опасности возникновения пожара за счет нагревания провода.

 

Планируем включать кондёр 2кВт+ 1.5 кВт бойлер, на освещение и бытовую технику +3 кВт. Т.е в среднем нагрузки будут 5-7 кВt max.

 

Насколько сильно будет нагреваться при такой нагрузке и способе прокладки провод. :eek:

 

Заранее спасибо.:beer:

1452970158_1.jpg.4012009546a03114a92e4cd1318c91e8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На счетчика входной 40А, входной автомат 32А в щитке. Насколько будет критично то что провод в зашит под пенопласт ?

ну при таком кабеле нужно было ставить 25А автомат это где то 5.5кВт. При таких автоматах как у Вас в пору было бы бросать кабель 3*6 с землей это где то 7кВт при 32Ам автомате.

Ваши автоматы на 32А и на 40А увы не в состоянии защитить 2*4.

 

Добавлено через 1 минуту

счетчика до щитка зашили под пенопласт предварительно сделав в нём пазы с запасом по 2 см глубину и ширину

этот кабель надо было в штробе заштукатурить, тоисть отделить от пенопласта. Тогда было более менее.

 

Добавлено через 1 минуту

Насколько сильно будет нагреваться при такой нагрузке

он будет нагреваться от нагрузки которую вы создатите. Вводной автомат при этом даже не почешется.

 

Добавлено через 1 минуту

5-7 кВt max.

так что меняйте либо вводной кабель либо автомат понижайте до 25А(что идет в разрез здравому смыслу)(тоисть зачем себя чем то ограничивать)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так провод под расчет и покупали, Разве 2х4 кв.м не держит 32 А ? По таблицам пишут везде 38-40А

Вводной кабель новый... До какой температуры примерно будет нагреваться при 7 кВт потребления ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разве 2х4 кв.м не держит 32 А ?
так в том деле что автомат(тепловое реле) 32А при перегрузе 1.13*32=36А держит больше 1час, а меньше 1часа 1.45*32А=46А

 

Добавлено через 57 секунд

Так провод под расчет и покупали
ну какой там ГОСТ, ну Вы же взрослый человек. Там и 4мм2 наверное и нет.

 

Добавлено через 38 секунд

Разве 2х4 кв.м не держит 32 А ?
тем больше вот так кабель мучаете тем меньший у него строк эксплуатации. Это единичный случай, там где то под Новый год нагрузка растет. А у Вас минимальная нагрузка постоянна 5квт. разницу чувствуете.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том что у нас таких нагрузок в доме не будет, в основном будет 3-5кВт. Изредка может проскакивать до 7 КвТ при включении кондея.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну я Вам объяснил Вам и решать. дом не мой:)

А чей кабель то проложили, вводной?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При таких автоматах как у Вас в пору было бы бросать кабель 3*6 с землей это где то 7кВт при 32Ам автомате.

 

Такой кабель подойдет при тех же автоматах (40А у счетчика и 32А в щитке), если нагрузки зимой могут достигать 14-15 кВт? И какая марка кабеля желательна?

3 фазы, только надо 5 жил. Т.е. подойдет 5х6мм?

 

этот кабель надо было в штробе заштукатурить, тоисть отделить от пенопласта. Тогда было более менее.

 

Как отделить кабель от пенопласта, если он будет в толще пенопласта. Термодом планирую дополнительно утеплить 50мм. Хватит просто положить в кабель-канале? Если да, то какой марки выбрать кабель-канал?

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну я Вам объяснил Вам и решать. дом не мой:)

А чей кабель то проложили, вводной?

 

интеркабель-киев, просто есть ли смысл ставить провод 3х6 кв.м медь если у нас заходит на счетчик алюминий 6кв.м.

 

До 5 кВт этот провод будет держать без проблем верно ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- Что это за зверь?

Имел дело с "молибденкой" AISI 316 (03Х17Н14М3) - точили корпуса светильников в Эмираты, где морской климат. Если уж брать - то её, самая кислотостойкая и прочная.

Есть стандарты попроще - AISI 201 (12Х15Г9НД) и "пищевая" AISI 304 (04Х18Н9), они дешевле, но по химическим-физическим свойствам слабее.

Очепятка. AISI 420. Это примерно 20Х13. Другие дороже. Мне неясно, почему не используют трубу. 20*2 имеет ту же прочность, что пруток 16.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очепятка. AISI 420. Это примерно 20Х13. Другие дороже. Мне неясно, почему не используют трубу. 20*2 имеет ту же прочность, что пруток 16.

Потому что хоть и нержавейка, но она тоже ржавеет. И стенка трубы в 2 мм гораздо быстрее съестся ржавчиной, чем прут.

 

Добавлено через 5 минут

И ещё хотел уточнить. Если забьёте 2 или 3 стержня, чем их соединять будете? Это тоже будет доп. расход

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому что хоть и нержавейка, но она тоже ржавеет. И стенка трубы в 2 мм гораздо быстрее съестся ржавчиной, чем прут.

 

Добавлено через 5 минут

И ещё хотел уточнить. Если забьёте 2 или 3 стержня, чем их соединять будете? Это тоже будет доп. расход

 

А есть данные по скорости кородирования нержавейки в зависимости от марки?

Или приварю нерж полосу/прут, или медным проводом. Зажимов наделать не проблема. Только гидроизолирующую ленту докупить. Из этого мероприятия меня реально напрягают только канавы :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После установки счётчика Меридиан СОЭ-1.02/5КРТД загорается красный светодиод Увага при включённым люминисцентной лампы 2х36 Вт с балластом или керамический обогреватель на 1,8 кВт. Имеется контур заземления изолированный от рабочего нуля. Светильник и обогреватель заземлён. С дроссельным светильником не загорается. В чём причина?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Утеплили дом пеннопластом 100мм ПСБ-С 25, провод питания от счетчика до щитка зашили под пенопласт предварительно сделав в нём пазы с запасом по 2 см глубину и ширину. Провод 2х4 кв.м шввп Медь ГОСТ, в хорошем пластиковом рукаве и пристегнуть стяжка к площадкам которые закреплены в кирпич. На счетчика входной 40А, входной автомат 32А в щитке. Насколько будет критично то что провод в зашит под пенопласт ?

 

В теме о фасаде начали пугать очень высокой опасности возникновения пожара за счет нагревания провода.

 

Насторожило. Хочется понять - а в случае минваты на фасаде - могут просто под ней идти провода, проведенные по кирпичу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В чём именно ?

не обижайтесь, но интересно тем что у вас проводка совсем не верно сделана. Так сказать с главных моментов уже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А есть данные по скорости кородирования нержавейки в зависимости от марки?

Или приварю нерж полосу/прут, или медным проводом. Зажимов наделать не проблема. Только гидроизолирующую ленту докупить. Из этого мероприятия меня реально напрягают только канавы :)

По нержавейке нет данных, есть для чермета.

В этом и преимущество глубинного, что все быстро, понятно и без трудоемких работ. Стоит ли бояться соединений между штырями? Думаю, нет. Это же не наши придумали, а Европа, которая практикует такое уже долгое время.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом и преимущество глубинного, что все быстро, понятно и без трудоемких работ. Стоит ли бояться соединений между штырями? Думаю, нет. Это же не наши придумали, а Европа, которая практикует такое уже долгое время.

Естественно, наращивая можно добить глубже шести. Но я бы предпочел тогда соединения на запрессовке. Может вам их и проще делать будет -

Кстати с глубиннным штырем, порезанным на кусочки вылазит еще один вопрос. Мы ведь пользуемся общими нормами для заземления - а там про сечение не менее 100 мм2 на стальной подводящей шине. И соединение сваркой тоже регламентировано "не менее...". Но как-то странно смотрится на этом фоне как незатянутое резьбовое соединение с непонятной площадью контакта.

Змінено користувачем bambino
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очепятка. AISI 420. Это примерно 20Х13. Другие дороже. Мне неясно, почему не используют трубу. 20*2 имеет ту же прочность, что пруток 16.
Намного ли дороже?

Прут нержавейки, обычно, беру на Металл-Холдинге на Сапёрно-Слободской, у них в продаже только AISI 201, 304 и 316, последняя - в дефиците. Цен не знаю, надо звонить.

Трубу, думаю, не используют потому, что её забить на глубину проблематично - пробовал. Она быстро забивается грунтом и получаете плоскую площадку D 20 мм. Прут же можно заточить или надеть конусный наконечник, как предлагает Bettermann.

Краткий обзор характеристик здесь. Правда, AISI 420 там нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Намного ли дороже?

Прут нержавейки, обычно, беру на Металл-Холдинге на Сапёрно-Слободской, у них в продаже только AISI 201, 304 и 316, последняя - в дефиците. Цен не знаю, надо звонить.

Трубу, думаю, не используют потому, что её забить на глубину проблематично - пробовал. Она быстро забивается грунтом и получаете плоскую площадку D 20 мм. Прут же можно заточить или надеть конусный наконечник, как предлагает Bettermann.

Краткий обзор характеристик здесь. Правда, AISI 420 там нет.

Я с нержавейкой работаю последние 10 лет, так что большинство характеристик наизусть помню. Как и цены :). В Киеве, правда, многие конторы охренели. Но на то он и Киев.

А к трубе наконечник тоже не проблема. Хоть вставлять, хоть обварить. А можно просто кончик трубы на конус скатать. Короче инженерная часть меня не напрягает, интересно как с нормами? Я так понимаю, что нормы с черняги перенесли на нерж. Но как-то они не совсем играют. Вот S_Vladimir_79 написал, что нерж в земле тоже кородирует. И как с незатянутым не герметизированным резьбовым соединением быть? Про его площадь уже написал выше. Не пляшет что-то.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Естественно, наращивая можно добить глубже шести. Но я бы предпочел тогда соединения на запрессовке. Может вам их и проще делать будет -

Кстати с глубиннным штырем, порезанным на кусочки вылазит еще один вопрос. Мы ведь пользуемся общими нормами для заземления - а там про сечение не менее 100 мм2 на стальной подводящей шине. И соединение сваркой тоже регламентировано "не менее...". Но как-то странно смотрится на этом фоне как незатянутое резьбовое соединение с непонятной площадью контакта.

Вы, наверное, не заметили, но я предлагаю 2 варианта: резьбовой и не резьбовой метод соединения стержней.

Сечение больше прописывается из-за коррозии, а не из-за электрической проводимости.

И да, все системы наши скопированы с европейских аналогов (из металлов- оц. стали, нерж. стали, обмедненной стали), в которых есть и резьбой метод соединения, и нерезьбовой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И да, все системы наши скопированы с европейских аналогов (из металлов- оц. стали, нерж. стали, обмедненной стали), в которых есть и резьбой метод соединения, и нерезьбовой.

Владимир, я совершенно не собираюсь хаять ваши системы. Меня интересует мое шкурное заземление, это раз. Ну и привычка докопаться до истины вечно добавляет работы - это два. Что-то же наверняка эти европейские нормы про соединение заземления в грунте знают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Владимир, я совершенно не собираюсь хаять ваши системы. Меня интересует мое шкурное заземление, это раз. Ну и привычка докопаться до истины вечно добавляет работы - это два. Что-то же наверняка эти европейские нормы про соединение заземления в грунте знают.

Я Вас ни в чем и не обвиняю. Задали вопрос - ответил. :) просто думал, что мы говорим о соединениях вообще, а оказалось, что про резьбовые...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...