Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

для круглого

забудь, у нас нет круглого - только треугольный)) круглый - это с наполнителем, но и тот где ж и кто его покупать будет))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВС - круглый

ПВС им не очень хорошо резать. вот тут таки порезаться раз плюнуть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

себе так и сделал :) Больше фото тут drotokrut.blogspot.com/2017/06/soler-palau-td-500150-160-silent.html

 

Спасибо.

 

Сугубо "идеологический" вопрос - а зачем фазный цвет (коричневый) маркировать синим, второй фазный (белый) - черным, если можно было просто белый - синим, а коричневый так и оставить? И было бы по-феншую :)

 

Добавлено через 3 минуты

И еще... А почему ПВС, а не КГ? Все-таки, для себя, любимого :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, плз, витую пару напрямую в штукатурку заложить можно? Или лучше все же в гофре кинуть (вопрос сменяемости не стоит)? И какого производителя витой пары категории 5е (неэкранированной) можете посоветовать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я от Molex тащусь. И замуровываю ее в штробы смело. Она в экране как и положено приличной витой паре.

 

544569e8cc8ce.jpeg

 

415525527_w640_h640_utp_cat5e_speredi.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сугубо "идеологический" вопрос - а зачем фазный цвет (коричневый) маркировать синим, второй фазный (белый) - черным, если можно было просто белый - синим, а коричневый так и оставить?

 

А почему ПВС, а не КГ?

 

1. очередность маркировки сделал по очередности клемм подключаемого устройства. Об экономии термоусадки не подумал, следил только, чтобы длина трубок была одинаковая). То есть на автомате сделал.

 

2. КГ там нет необходимости использовать, так как двигать там нечего. Вот на ПВСнгд поменял бы, но пока влом (его на базаре не купишь, нужно искать в интернетах). А КГ на переносной лампе живет :)

Image8458.thumb.jpg.70621927575caa8c066f1601af2c5767.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

КГ там нет необходимости использовать, так как двигать там нечего.

Хм... А как же вибрация? :) Вентилятор же...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как расшифровать запись на выключателе нагрузки от Хагер:

I = 32 A / P (230 V) = 4,8 kW

если 32 * 230 = 7360 (Вт)?

Image8302.thumb.jpg.5fd83d6d091ae807a1543726ec8d551d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хм... А как же вибрация? Вентилятор же...

гибкости ПВС достаточно. Запрещено использовать только первый класс гибкости.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как расшифровать запись на выключателе нагрузки от Хагер:

I = 32 A / P (230 V) = 4,8 kW

если 32 * 230 = 7360 (Вт)?

 

АС22А - означает категорию применения для частых коммутаций смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки.

Активная нагрузка 4,8кВт, полная 7,3кВА.

www.avtomats.com.ua/1852-gost_50030_3_knife_switch.html

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзья, а 10мА дифы нормальных производителей больше, чем 16А - бывают?

Интересуют либо дифреле 32-40А, либо дифавтомат 25-32А.

Hager, Eaton, ABB, Шнайдер, Легранд, ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ETI считается нормальным производителем? Если да, то у них есть дифавтоматы 20/0.01; 25/0.01; 32/0.01; 40/0.01

www.eti.ua/product-search-2?view=search&levelid=166&limitstart=0

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

предполагаю, что уже на 32 А и выше - нет. По правилам расчета 25 А уже потолок (писал тут drotokrut.blogspot.com/2017/05/schneider-electric-a9r20225-2p-25a-10ka.html)

 

мое УЗО 25 А с чувствительностью 10 мА пока нормально работает, несмотря на скрутки и ШВВП :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ETI считается нормальным производителем? Если да, то у них есть дифавтоматы 20/0.01; 25/0.01; 32/0.01; 40/0.01

www.eti.ua/product-search-2?view=search&levelid=166&limitstart=0

При этом есть электромеханические ДА.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ETI считается нормальным производителем? Если да, то у них есть дифавтоматы 20/0.01; 25/0.01; 32/0.01; 40/0.01

www.eti.ua/product-search-2?view=search&levelid=166&limitstart=0

 

Не могу понять отличие ДА - KZS-1M от KZS-1M-SUP :(

И одномодульные от 2-х-модульных ETI чем отличаются? Электронные и электро-механические?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзья, а 10мА дифы нормальных производителей больше, чем 16А - бывают?

Интересуют либо дифреле 32-40А, либо дифавтомат 25-32А.

Hager, Eaton, ABB, Шнайдер, Легранд, ...

 

У Doepke было УЗО на 25А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

здравствуйте !

 

подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации:

 

в хрущевке старый дисковый счетчик продолжает мотать по- тихоньку

даже при выключенных двух единственных автоматах.

 

подозреваю , что счетчик считает ток нейтрали, а она может быть общей с соседями , то есть сосед потребляет электроэнергию, а счетчиксчитает это потребление через нейтраль.

 

 

если заменить счетчик на современный, проблема уйдет ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации:

 

в хрущевке старый дисковый счетчик продолжает мотать по- тихоньку

даже при выключенных двух единственных автоматах.

 

подозреваю , что счетчик считает ток нейтрали, а она может быть общей с соседями , то есть сосед потребляет электроэнергию, а счетчиксчитает это потребление через нейтраль.

 

 

если заменить счетчик на современный, проблема уйдет ?

 

Боже упаси!!! Повесьте на счетчик икону и молитесь чтобы его никто не поменял на новый. С новым счетчиком вы будете платить в полтора раза больше.

Старые дисковые они имели такое явление как самоход. Он мог при отключенных автоматах либо стоять на месте, либо чуть заметно крутить вперед а иногда и назад. Сам себя отматывал. Если это чуть заметно то пусть так и будет. Накрутка будет минимальной по сравнению с экономией с таким счетчиком. Они считали чистую активную энергию незамутненную как слеза девственницы. А новые электронные я так подозреваю все же считают и реактивку которую сосут ваши энергосберегайки и прочие индуктивные и емкостные нагрузки.

Старые счетчики требовали сугубо вертикального расположения по притяжению земли. Диск крутят токи Фуко. Если его наклонить или перевернуть вращение замедляется или полностью останавливается.

Так что ничего не меняйте. На полном серъезе.

И так как я переделал не одну хрущевку - поверьте сети с соседями тогда не пересекали. Разве что самовольная какая врезка.

И кто то у кого то в скайпе попросил прайс...:)

 

153950-4597c-63715566--uff82f.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не могу понять отличие ДА - KZS-1M от KZS-1M-SUP :(

И одномодульные от 2-х-модульных ETI чем отличаются? Электронные и электро-механические?

 

1м - с нижним подключением питания, 1м сап с верхним.

1 и 2 модульные да электронные и электромеханика. За все 2 м не отвечаю, нужно каталоги смотреть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

предполагаю, что уже на 32 А и выше - нет. По правилам расчета 25 А уже потолок (писал тут drotokrut.blogspot.com/2017/05/schneider-electric-a9r20225-2p-25a-10ka.html)

 

мое УЗО 25 А с чувствительностью 10 мА пока нормально работает, несмотря на скрутки и ШВВП :)

 

1.В каком смысле - нормально?

А сеть собрана и работает нормально? Или нормально только УЗО, но не сеть?

2.Проектантские расчеты предполагаемых утечек взяты с потолка, как и расчеты сопротивления линий.

3.Не знаю никакого потолка, поэтому ставлю ИЭК ВД1-63, тип А, 63А, 30мА.

 

Добавлено через 1 минуту

ETI считается нормальным производителем? Если да, то у них есть дифавтоматы 20/0.01; 25/0.01; 32/0.01; 40/0.01

www.eti.ua/product-search-2?view=search&levelid=166&limitstart=0

 

Лучше бюджетного, но хуже бренда.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЭлектроМеханиК, сучасні рахують більш точно і з дуже малого споживання а також імпульсне споживання. Тому накручують більше. Для приватників реактивна складова до обліку не береться.

Навіть назва лічильника про це говорить ;) і в договорі прописано.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...