profeMaster Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 по таблице смотрю- допустимый ток 20 А , почему автомат не 16 брать? плохо смотрели. И вот вариант таблицы www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4310733&postcount=25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 одну фазу или это надо автоматы переставлять специально под гребенку как вариант, но я вашей схемы не особо смотрел если честно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 (змінено) на лестнице нет никаких автоматов, эти- единственные, что на фото. одного из них сделаю вводным, второй уберу. Добавлено через 1 минуту для узип нет места , да и нет самого заземления, так что об узипах и не думаю Добавлено через 1 минуту без него мне не обойтись, нужно защитить вводной кабель Добавлено через 2 минуты по таблице смотрю- допустимый ток 20 А , почему автомат не 16 брать? 1.Если этот щиток на лестнице, тогда перед ним вводной, а в квартире распределительный, но уже без вводного. 2.УЗИП имеет размер 1-полюсного автомата. 3.Ставить автоматы на лестнице на Din-рейке рискованно - внутрь попадает мусор, к ним прислоняются чужие непонятные провода. Я ставлю только в пластиковые корпуса без дверок. 4.Что за проблема с собственным заземлением ТТ? 5.Автомат 16А защитит провод, но не защитит розетки от перегруза. Добавлено через 5 минут Шлейфом это же и есть последовательно или не? Добавлено через 8 минут Переделать не проблема, объясните что купить и как соединить? Трехфазные гребенки я смотрел, там 3 полосы по 4 автомата, причем каждый должен быть через 2 позиции, как блин мне соединить 3 подряд автомата на одну фазу или это надо автоматы переставлять специально под гребенку, я что-то не сообразил вообще как сделать... 1.Шлейфом - это параллельно, как лампочки. 2.Гребёнки - это лишний расход денег. Если всё сделано, как нужно - можно выбросить их на гребенки. Лично я делаю их из проводов половинного сечения за 15 минут. Змінено 10 червня 2017 користувачем elalex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 1.Шлейфом - это параллельно, как лампочки. Блин, черт..., я не могу найти общий язык, если я кидаю отдельный провод на каждую розетку\лампочку (типа звездой) это последовательно, а если на одном проводе висят по очереди 4 розетки\лампочки, то это параллельно? У меня один отдельный кабель на первый щит, от него идет второй кабель на второй щит, как это может быть параллельно я понять не могу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 н без него мне не обойтись, нужно защитить вводной кабель Если тебе будут счетчик менять то поставь уж сразу панель нормальную, она недорого стоит, или даже щиток в нишу воткни, они тоже в районе 250-300грн стоят Ну или такого в плане ИЭКовские, только самый узкий на 6 автоматов и место под однофазный счетчик есть. У ИЭК метал потолще потому что наши украинские вроде не из металла а из папиросной бумаги сделаны. Ну и дверцы наши взяли моду на саморезах вместо завесиков цеплять. А то что у тебя от счетчика на автоматы приходит медь еще ни о чем не говорит, к счетчику то из подъезда явно старые сопли приходят. 4 мм2 алюминька в тряпчаной рассыпающейся изоляции. А отвод из подъезда в квартиру у тебя явно вот такого плана. Это "стандартное" для Киева состояние подъездных щитов в хрущевках. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 2.Не вижу никаких причин уракать. Набегаетесь ещё, включая и выключая УЗО и автоматы. И хорошо, если проводка не сгорит. Никаких гарантий нет. Молитесь. Схема составлена и выполнена на уровне начинающего электрика Блина, Вы можете прямо сказать где и что неверно на что поменять? Я по объявлениям нашел два электрика, один ПВС на ввод поставил, второй с 30-ти летним стажем про УЗО никогда не слышал и без коробок не знает как делать, зато по деньгам знают сколько драть. Я сам за неделю по несколько свободных часов в день этаж сделал, а мой батя как 50-лет назад сам у себя скрутил алюминиевые провода, замуровал и даже не помнит где, работает без единого автомата и щитка. Спрашивается, нафига мне все эти ввгнгд, отдельные линии, автоматы и УЗО? Они что выбивают от каждого чиха? Или только у начинающих? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 А как это УЗО умеет защищать от повреждения изоляции? На основании принципа его работы. Ознакомтесь с ним и вам все станет ясно. но как УЗО помешает лому или лопате? Отключит защищаемую цепь. Что-то народ увидел в УЗО панацею от всего. Далеко не от всего. Самые современные щитовые содержат приборы, которые реагируют на искрение на линии и отключают её. Но у нас пока не очень популярны. Добавлено через 3 минуты Спрашивается, нафига мне все эти ввгнгд, отдельные линии, автоматы и УЗО? Где-то в соседней теме вопрошающий по прокладке проводки на чердаке не задает вопросов зачем это все - ибо у него есть яркий (в прямом смысле) пример соседа-погорельца. Тут ведь как - у одного работает по счастливому стечению обстоятельств, у другого дом сгорел, а у третьего дом сгорел и дети задохнулись, у четвертого ребенка просто электрикой убило. Оно, конечно, не у всех это все случается (да и не у всех дети есть и не у всех будут) - но как-то особо не хочется быть тем, у кого таки случилось, согласитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Блина, Вы можете прямо сказать где и что неверно на что поменять? это вряд ли, подробнее о персонаже можно тут прочесть www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=213311 несколько цитат 4.В Вашем доме есть тяжёлые и опасные проблемы с электрикой. Поговорим о сохранности имущества и жизни? 1.Вы не поняли смысла моих слов. Пока мне не рассказали про дом, я не вижу проблем. Я только знаю, что они есть. Нет домов без проблем. Проблемы есть в любом доме, только не все хотят и могут в них разбираться. слабое место в вашем щите сейчас - не видно, какой автомат прикрывает УЗО. Но по вашей схеме на вводе у вас С25, значит нормально все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Где-то в соседней теме вопрошающий по прокладке проводки на чердаке не задает вопросов зачем это все - ибо у него есть яркий (в прямом смысле) пример соседа-погорельца. Тут ведь как - у одного работает по счастливому стечению обстоятельств, у другого дом сгорел, а у третьего дом сгорел и дети задохнулись, у четвертого ребенка просто электрикой убило. Оно, конечно, не у всех это все случается (да и не у всех дети есть и не у всех будут) - но как-то особо не хочется быть тем, у кого таки случилось, согласитесь. Та я сам два раза не знаю как выжил в детстве: первый раз в аквариум упала подсветка с лампой накаливания (ватт 60-100 наверное и лопнула), а я рукой полез доставать и потрусило, а второй раз всунул циркуль в розетку в школе и с фейерверками меня откинуло на много метров прямо к завучу в кабинет, от таких случаев могут спасти УЗО и автоматы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 от таких случаев могут спасти УЗО и автоматы? Автоматы нет. УЗО именно для таких случаев и придумано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Та я сам два раза не знаю как выжил в детстве: первый раз в аквариум упала подсветка с лампой накаливания (ватт 60-100 наверное и лопнула), а я рукой полез доставать и потрусило, а второй раз всунул циркуль в розетку в школе и с фейерверками меня откинуло на много метров прямо к завучу в кабинет, от таких случаев могут спасти УЗО и автоматы? Узо вполне может спасти именно в таких ситуациях. Автомат обычный - нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Блин, черт..., я не могу найти общий язык, если я кидаю отдельный провод на каждую розетку\лампочку (типа звездой) это последовательно, а если на одном проводе висят по очереди 4 розетки\лампочки, то это параллельно? У меня один отдельный кабель на первый щит, от него идет второй кабель на второй щит, как это может быть параллельно я понять не могу... https://ru.wikipedia.org/wiki/Последовательное_и_параллельное_соединение Миниатюра Параллельное включение щитов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Спасибо, а такой вопрос: вводной C25 прикрывает кабель 4x6 в щит1, там B25 прикрывает кабель 5x6 в щит2, там B25 прикрывает кабель 5x4 в щит3, это верно? Если я когда-то увеличу мощность с 12КВ до например 15КВ, то первые два автомата просто поменяю на 32A и схема останется рабочей? И вопрос кстати: на вводе C25 стоит 3-полюсный, такие же и дальше ставить или можно 4-полюсные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 Спасибо, а такой вопрос: вводной C25 прикрывает кабель 4x6 в щит1, там B25 прикрывает кабель 5x6 в щит2, там B25 прикрывает кабель 5x4 в щит3, это верно? Если я когда-то увеличу мощность с 12КВ до например 15КВ, то первые два автомата просто поменяю на 32A и схема останется рабочей? И вопрос кстати: на вводе C25 стоит 3-полюсный, такие же и дальше ставить или можно 4-полюсные? 1.У меня нет большого настроения многократно повторять одно и то же. Особенно одному человеку. Особенно если он не понимает. Особенно если не хочет слушать советов. 2.Скажем, ещё раз говорю: автоматы выбираются исключительно по результатам измерения петель Фаза-ноль и подсчёта токов КЗ. Измерения были или нет? Если не было - со мной разговаривать больше нечего, обращайтесь к profeMaster'у. Добавлено через 13 минут На основании принципа его работы. Ознакомтесь с ним и вам все станет ясно. Давайте не подозревать, что я не знаю устройства и принципа работы УЗО. Давайте утверждать, что УЗО 100мА лишь умеет предупреждать развитие аварии пробоя изоляции в аварию КЗ уже негодного кабеля. Этот кабель - хоть с пробоем изоляции, хоть с КЗ - придётся ремонтировать или выбрасывать. Раз так, УЗО его никак не защищает от пробоя изоляции. Вы считаете это защитой, а я не считаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Давайте утверждать, что УЗО 100мА лишь умеет предупреждать развитие аварии пробоя изоляции в аварию КЗ уже негодного кабеля. Именно так. Этот кабель - хоть с пробоем изоляции, хоть с КЗ - придётся ремонтировать или выбрасывать. Да, но при наличии УЗО ремонтировать придется только кабель, а не весь сгоревший дом. Все же есть разница по деньгам. Раз так, УЗО его никак не защищает от пробоя изоляции. УЗО защищает от ремонта дом, а не кабель . И информирует о том что кабель фсё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Спасибо, а такой вопрос: вводной C25 прикрывает кабель 4x6 в щит1, там B25 прикрывает кабель 5x6 в щит2, там B25 прикрывает кабель 5x4 в щит3, это верно? Если я когда-то увеличу мощность с 12КВ до например 15КВ, то первые два автомата просто поменяю на 32A и схема останется рабочей? И вопрос кстати: на вводе C25 стоит 3-полюсный, такие же и дальше ставить или можно 4-полюсные? питание остальных щитов проходит у вас через вводный автомат. На него по вашей схеме приходит СИП 4*16, правильно? дальше вы предполагаете магистральные сечения для своих щитов 6 мм2 и 4 мм2. Эти провода уже защищает вводный автомат С25. К примеру, работа профэлектрика-форумчанина Energon - защита осуществлена лестничным автоматом, а на вводе в щит - выключатель нагрузки energon1981.blogspot.com/p/blog-page_42.html. поменять автоматы на 32 А ваши провода позволяют. Но, как упоминал elalex, неизвестно, какой будет ток при коротком замыкании (он может быть меньше тока сработки автомата, и автомат 32 А не сможет что-то защитить). Можно на ввод поставить 4-х полюсный, чтобы не переживать, что нулевой проводник ударит током при работах. Можно поставить один 4-хполюсный рубильник на улице и бегать к нему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Именно так. Да, но при наличии УЗО ремонтировать придется только кабель, а не весь сгоревший дом. Все же есть разница по деньгам. УЗО защищает от ремонта дом, а не кабель . И информирует о том что кабель фсё. 1.Правильно подобранный вводной автомат отключает КЗ в кабеле, пожара быть не должно. Для защиты от пожара достаточно и автомата. Тратиться на УЗО 100мА смысла не имеет - грош цена его информации. 2.Я вообще не слыхал, чтобы изоляция вводного кабеля в трубе повреждалась, это чисто гипотетический случай, на который не стоит обращать внимания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Тратиться на УЗО 100мА смысла не имеет смысла нет вообще. А вот S 100мА еще как имеет, если это к примеру дом. От пожара как раз автомата и не достаточно, так как он утечки не увидит, а КЗ может и не быть достаточно долгое время. А когда будет КЗ, то уже и все равно потому что очаг то уже может неплохо так дымится и гореть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 смысла нет вообще. А вот S 100мА еще как имеет, если это к примеру дом. От пожара как раз автомата и не достаточно, так как он утечки не увидит, а КЗ может и не быть достаточно долгое время. А когда будет КЗ, то уже и все равно потому что очаг то уже может неплохо так дымится и гореть. Электрики считают, что автомата достаточно, и утечек в кабелях не боятся. Вы электрик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Вы электрик?та не я так мимо проходил, присел на диван собрать первую в своей жизни переноску, да вот думаю почему бы мне не поумничать)) P.S Ладно Вы меня раскусили, так уж и быть:D я раскрою Вам свою тайную тайну, только Вы уж не кому. Я простой подносчик на стройке которому прораб по ошибке вместо правила и ведра с раствором дал в руки кусок провода и синию изоленту. Видите ли какой поворот событий, но я ему благодарен эти вещи весят куда меньше ведра с раствором)) 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Электрики считают, что автомата достаточно, и утечек в кабелях не боятся. формально Energon - електрик, так как в подписи сказано про електромонтаж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 формально Energon - електрик, так как в подписи сказано про електромонтаж Но не сказано, кто делает. Может от диспетчер или родственник? :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Может от диспетчер или родственник? Выше же написал - штукатур я штукатур)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Правильно подобранный вводной автомат отключает КЗ в кабеле, пожара быть не должно. Не должно, но случается. Если КЗ не совсем КЗ, но тех 10 кВт выделения тепла в одном месте достаточно для возгорания. Для защиты от пожара достаточно и автомата. Не достаточно. Тратиться на УЗО 100мА смысла не имеет - грош цена его информации. Я вам не скажу за 100 мА, но 30 мА строго рекомендовано к употреблению. Электрики считают, что автомата достаточно, и утечек в кабелях не боятся. Не электрики, а дротокруты. Не путайте, пожалуйста. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Для защиты от пожара достаточно и автомата. Тратиться на УЗО 100мА смысла не имеет - грош цена его информации. Для таких "свободных электриков" в ПУЭ специально отдельной статьей говорится о "противопожарном УЗО". PS: Может, хватит нести околонаучный бред? 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...