Сыльник устанавливать выступающей стороной ВНУТРЬ коробки.

 

 

т.е. в этот вывод заводится оба провода: и от плиты, и от духовки?

 

Добавлено через 30 секунд

если вилку у духовки обрезать то можно гарантию потерять.

Уже не новая.

 

только каким автоматом линию защитить

Кабель 6 мм будет защищаться 40А.

И не забудьте сказать "спасибо". Уж больно я на похвалу падок.

"Спасибо", - почесывая за ушком вилочной шиной KDN163A))).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в чём преимущества такого метода в сравнении с просто торчащим из стены кабелем? У меня пока именно кабель из стены (вернее - из обычного подрозетника в стене), но есть ещё возможность допилить...

 

ну ВВГ 5*2.5 еще можно завести напрямую в плиту, больше врядли. есть такие плиты с умными клеммниками что их при таком подключении выломать можно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Через сальник отвод только на поверхность. А из коробки если посмотрите на фото идет с клемника отвод 3х2,5 на розетку духовки.

На защиту линии к примеру однофазной ставить автомат на 32 ампера.

На тему "графа ДэЛяфера" - так как отвод от кабеля 3х6 идет на розетку в которую будет включена штатной вилкой только ОДНА исключительная нагрузка - Духовка то защищать этот кусок провода от ПЕРЕГРУЗКИ по сути НЕ НУЖНО. Духовка при всем своем желании не сможет перегрузить эту линию более чем на 3,5 кВт. Так что по перегрузу нам ничего не страшно. А по короткому замыканию или утечке тока у нас прекрасно справиться автомат на 32 ампера на кабеле 3х6 и общегрупповое или какое там у вас по схеме УЗО.

Все просто как празднование Сатурналий вместо Нового Года :)

mexanik.net/kulture/saturnalii-2014/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вопрос к полиглотам.

мне заказчик заявил что при прокладке в квартире все силовые кабеля нужно прокладывать на расстоянии не менее 2.5 см друг от друга и без перехлестов. иначе провода будут греться от индукции. сказал что на это есть СНИП но на сам документ ссылаться отказался.

вопрос: есть ли такое ограничение по расстоянию между силовыми кабелями и\или их перехлестам. это для сечения 2.5 квадрата и нагрузки 16а, прокладка по потолку и штробам. кабель ввгп нгд ззцм.

ну и ссылка на документ будет вообще отличным подарком под елочку.

спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Духовка при всем своем желании не сможет перегрузить эту линию более чем на 3,5 кВт.

Пока не пробьет виток спирали, уменьшив ее сопротивление раза в полтора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну ВВГ 5*2.5 еще можно завести напрямую в плиту, больше врядли. есть такие плиты с умными клеммниками что их при таком подключении выломать можно.

 

У меня для духовки установлена отдельная розетка. Для поверхности подведён кабель 5*4мм2. С правильным его выводом из стены не заморачивался пока.

[/img]

 

 

i.gif[/img]

 

 

i.gif[/img]

Думал так же поступить с поверхностью, если таки не получится жилы существующего кабеля изящно запихнуть в клеммы последней.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мне заказчик заявил что при прокладке в квартире все силовые кабеля нужно прокладывать на расстоянии не менее 2.5 см друг от друга и без перехлестов. иначе провода будут греться от индукции.

Берегите его. Заказчика. Предложите для защиты от излучения кабеля закрыть его еще дополнительно алюминиевой фольгой. И соответствующий прайс выставить, естественно. И за штробы под разводку проводов с шагом 2,5 см, и за дополнительное экранирование проводки. Скажите, что это избавит его от необходимости носить шапочку из фольги для защиты от вредных излучений кабелей, т.к. излучение будет нейтрализовано фольгой на кабелях.

Конечно можно еще каждый провод прятать в стальную трубу - но это если заказчик ОЧЕНЬ боится излучений и индукции и ОЧЕНЬ щедр на оплату услуг электрика.

 

Добавлено через 1 минуту

С правильным его выводом из стены не заморачивался пока.

Ну вот. А когда в месте изгиба провод переломится - будете кусать локти, долбить стену и искать гидравлический пресс... А в случае, предложенном выше, просто перекрутить несколько болтиков.

А когда у нас разрешили использовать проводники с одинарной изоляцией? Я что-то пропустил. Уже даже провод ШВП не купить, только ШВВП (две В, двойная изоляция). А вы тут такую опасную игру затеяли с полуобнаженными проводами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никто не мешает прикрутить к этой коробке квадратную наружнего исполнения 100*100 саморезами. Прикрепить туда такой же болтовой клеммник и так же подключить.

 

Добавлено через 2 минуты

вопрос к полиглотам.

мне заказчик заявил.

А что нормальные заказчики уже закончились на белом свете?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вопрос к полиглотам.

мне заказчик заявил что при прокладке в квартире все силовые кабеля нужно прокладывать на расстоянии не менее 2.5 см друг от друга и без перехлестов. иначе провода будут греться от индукции. сказал что на это есть СНИП но на сам документ ссылаться отказался.

вопрос: есть ли такое ограничение по расстоянию между силовыми кабелями и\или их перехлестам. это для сечения 2.5 квадрата и нагрузки 16а, прокладка по потолку и штробам. кабель ввгп нгд ззцм.

ну и ссылка на документ будет вообще отличным подарком под елочку.

спасибо.

 

Я вот тоже таких сильно умных заказчиков боюсь. С ними опасно связываться. Он же потом скажет что вы ему все схалтурили и испоганили потому что в одной штробе поклали два плоских провода, но у одного провода фазный проводник лежит на левую сторону а у другого на правую, и фаза под нагрузкой будет наводить помеху на нулевой проводник соседнего кабеля. А если покладете одинаково то скажет что один проводник усиливает наводкой магнитное поле другого и система в два раза больше фонит. Бегите от него, или требуйте почаще авансы и оплаты за этапы выполненных работ. Тогда не будет так обидно когда разбежитесь по неудовлетворенности ситуэйшеном.

 

Добавлено через 13 минут

Никто не мешает прикрутить к этой коробке квадратную наружнего исполнения 100*100 саморезами. Прикрепить туда такой же болтовой клеммник и так же подключить.

 

Так зачем же делалть масло маслянным когда не поздно выдолбить распредкоробку внутреннюю 100х100? Там более вопрос по кухням в том -

что ширина столешницы и ширина духовок и посудомоек такова что иногда выступающая на 5 мм из стены крышка розетки и всунутая в нее вилка уже НЕ ДАЕТ полностью по глубине установить духовку или прочую встроенную технику, и тады ОЙ...

 

И да - на тему отгорания витков спирали - у нас идет речь о духовке а не о блинах плиты, и там у нас трубчатые тены, так что они провод больше номинала при всех внутренних закоротках не перегрузят, а плита как раз защищена номинальным автоматом для провода 6 мм2

 

2ea11a0ac0e457bcb3ded6d927e9750d.jpeg

 

10-simple-home-improvements.jpg

 

idei-maskirovki-rozetok-6.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вопрос к полиглотам.

мне заказчик заявил что при прокладке в квартире все силовые кабеля нужно прокладывать на расстоянии не менее 2.5 см друг от друга и без перехлестов. иначе провода будут греться от индукции. сказал что на это есть СНИП но на сам документ ссылаться отказался.

вопрос: есть ли такое ограничение по расстоянию между силовыми кабелями и\или их перехлестам. это для сечения 2.5 квадрата и нагрузки 16а, прокладка по потолку и штробам. кабель ввгп нгд ззцм.

ну и ссылка на документ будет вообще отличным подарком под елочку.

спасибо.

 

электропроводка без перехлёстов - это не требования снипов это пижонство, и показатель того, что люди умеют планировать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

электропроводка без перехлёстов - это не требования снипов это пижонство, и показатель того, что люди умеют планировать

И пару лишних метров кабеля... А может и не пару метров:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Ну вот. А когда в месте изгиба провод переломится - будете кусать локти, долбить стену и искать гидравлический пресс... А в случае, предложенном выше, просто перекрутить несколько болтиков.

А когда у нас разрешили использовать проводники с одинарной изоляцией? Я что-то пропустил. Уже даже провод ШВП не купить, только ШВВП (две В, двойная изоляция). А вы тут такую опасную игру затеяли с полуобнаженными проводами.

MaksymS, я частенько не успеваю за полётом вашей эпической (первые две буквы можно заменить) фантазии. С чего там чему-то ломаться?Там не соблюдены рекомендации производителя по изгибам? Проводр ПВ3 в одинарной изоляции запрещено использовать? Они бывают в общей изоляции?

...Так зачем же делалть масло маслянным когда не поздно выдолбить распредкоробку внутреннюю 100х100? ...

Вопрос был именно в практической целесообразности этого решения и его преимуществах перед моим колхозным... Пока так и не понял чем вариант опрессовки провода от поверхности с круглом подрозетнике ГМЛ гильзами хуже чем болтовое соединение в квадратном...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там не соблюдены рекомендации производителя?

Совершенно верно. Кабель ВВГ не предназначен для подключения передвижных приборов.

Проводр ПВ3 в одинарной изоляции запрещено использовать?

Открыто - да.

Они бывают в общей изоляции?

Да. Например в гофре, в коробе, под пластиковой крышкой распредщита.

 

Да и на фото из стены торчал явно не ПВ3, а ВВГ, который ни разу не гибкий и его не сложно переломить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совершенно верно. Кабель ВВГ не предназначен для подключения передвижных приборов.

.

 

Мне вот тяжело назвать варочную поверхность передвижными прибором. Ну никак не получается. Разве что поставить её на тележку и возить вместе с женой по кухне. Давайте как то без маразмов жить, их и так хватает в этом безумном мире. Что бы легче было воспринять это - представьте себе ту же розетку, которую если и подключить к ввг то пару раз в руках повертеть и придётся. Так же и панель, подключили и в нишу вставил. Она там жить долго будет, и никто её от туда выдергивать по 23 раза в день не будет, как ту же переноску:D

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По 23 раза в день нет. А раз в год при генеральной уборке очень даже может быть. За 10 лет жила даже не переломится. Но не факт что на 11-й не лопнет.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По 23 раза в день нет. А раз в год при генеральной уборке очень даже может быть. За 10 лет жила даже не переломится. Но не факт что на 11-й не лопнет.

 

Это ужасы, не более того:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...ВВГ, который ни разу не гибкий и его не сложно переломить.

 

Стесняюсь спросить - а Вы пробовали? Переломить пробовали? Я вот подобную ахинею периодически читаю, что мол ВВГ легко переломить при коммутации в подрозетнике. Из своей скромной практики знаю, что даже задавшись целью переломить хотя бы жилу (а не весь кабель), сделать это ооочень непросто. У меня Одескабель. Иные не юзал. Переломить нереально. Но Вы пробуйте.

 

Добавлено через 1 минуту

По 23 раза в день нет. А раз в год при генеральной уборке очень даже может быть. За 10 лет жила даже не переломится. Но не факт что на 11-й не лопнет.

 

Вы реально раз в год делаете генеральную уборку с демонтажем стационарных электроприборов? Тяжело наверное так жить...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В гирлянде начал периодически искрить провод возле литой вилки. Чтобы не было беды, надо заменить вилку на разъёмную, вырезав повреждённый участок провода. Какие особенности, учитывая малую толщину провода?

При очередной сборке елки и опять лени прикручивать новую вилку (которая даже куплена и была держана сегодня в руках) меня осенило, что есть в хозяйстве провод с вилкой на одном конце, автоматом на другом конце и парой ВАГО 221 после автомата для присоединения всякого разного без вилок в процессе отладки всяких электродевайсов. Таки было принято решение подключить гирлянду через эти самые 221, таким образом привинчивание вилки опять отложено на неопределенное время.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вопрос к полиглотам.

мне заказчик заявил что при прокладке в квартире все силовые кабеля нужно прокладывать на расстоянии не менее 2.5 см друг от друга и без перехлестов. иначе провода будут греться от индукции. сказал что на это есть СНИП но на сам документ ссылаться отказался.

вопрос: есть ли такое ограничение по расстоянию между силовыми кабелями и\или их перехлестам. это для сечения 2.5 квадрата и нагрузки 16а, прокладка по потолку и штробам. кабель ввгп нгд ззцм.

ну и ссылка на документ будет вообще отличным подарком под елочку.

спасибо.

апдейт

вот получил ссылку на СНИП faufcc.ru/upload/doc_library/sp5003.pdf

вопрос даже если абстрагироваться от того что он для другой страны я в нем не нашел этих пунктов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот это - так фигня полная :

 

0de1de152b1ct.jpg

 

По жизни на разделочном столе вечно вода ,

этот выпрыгивающий столб с розетками будет заливать , УЗО вечно выбивать .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И пару лишних метров кабеля... А может и не пару метров:D

 

ну есть канальчик на ютубе, где продвигают монтаж без распредкоробок и перехлёстов.

в принципе, если посчитать материалы и работы с распредкоробками - то те пара метров ни о чём

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Королевского электрика все нормальные люди считают неумехой и пижоном раздутым. Не более того...не электромонтажник он...просто такой же шоумен как и Земсков...не более того.

И по ценообразованию там электрику делать дорого, по сравнению с ними у нас в Киеве это самый настоящий бомж-монтаж. А качество не хуже, уж поверьте.Маразм он и в Москве маразм. Просто одни работают, а другие прям и не знают как себя любимого еще публике преподнести ☺

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Королевского электрика все нормальные люди считают неумехой и пижоном раздутым. Не более того...не электромонтажник он...просто такой же шоумен как и Земсков...не более того.

И по ценообразованию там электрику делать дорого, по сравнению с ними у нас в Киеве это самый настоящий бомж-монтаж. А качество не хуже, уж поверьте.Маразм он и в Москве маразм. Просто одни работают, а другие прям и не знают как себя любимого еще публике преподнести ☺

 

Готовы посмотреть на результат вашей работы по квартире с электропроводкой без перехлёстов и распредкоробок

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Готовы посмотреть на результат вашей работы по квартире с электропроводкой без перехлёстов и распредкоробок

 

А оно мне нужно? Или нужно заказчику? Или заказчик готов оплатить эти не нужные никому расходы? Нужно понимать и отделять зерно от плевел, а не слепо воспринимать все за истинну.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми