Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Говорят покупали в проверенных поставщиков.

 

Тогда можно не париться.

Но меня смутил одинаковый штрих-код на корпусах. Я в них не спец, но из того что нашел: Болгария 380, Таиланд 885,

Там их как то еще можно проверять по контрольной цифре, но то уже попробуйте сами поискать в турнете.

Змінено користувачем igorjk
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда можно не париться.

Но меня смутил одинаковый штрих-код на корпусах. Я в них не спец, но из того что нашел: Болгария 380, Таиланд 885,

 

Ну здесь 360 это типа Франция.Насколько я знаю там есть несколько факторов,которые вводят в замешательство.Типа если филиал производства находится в другой стране,то штрих-код будет той страны где зарегистрированый главный офис.Затем если товар производиться в одной стране,а лицензия получена в другой стране, штрих-код будет той страны где получена лицензия... Ну и в том же духе..))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но меня смутил одинаковый штрих-код на корпусах.

Он не одинаковый. И в левом нижнем углу обозначения разные.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он не одинаковый. И в левом нижнем углу обозначения разные.

 

Та то уже код товара, АВ то разные по номиналу, страна ж по первым цифрам идентфицируется.

У меня в машине пару шнайдеровских диммеров валяется, гляну че там за коды.

Фоты отправил продавцу, посмотрим что ответит, ТС заинтриговал.

Рассмотрел внимательно заклепки, как по мне, то стремные какие то, я таких корявых у шнайдеров не встречал. А может уже придираюсь, ХЗ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-нибудь знает как служба пультовой охраны подключает своего устройство для двери?

От щитка, который в квартире они проводят линию? Или от щитка общего, который на этаже?

А также домофон каким образом подключают?

 

Хочу домофон и пультовую охрану поставить, но не знаю, как лучше это все сделать..

Отдельные линии они тянут или просто из щитка квартирного они могут ответвится?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-нибудь знает как служба пультовой охраны подключает своего устройство для двери?

От щитка, который в квартире они проводят линию? Или от щитка общего, который на этаже?

А также домофон каким образом подключают?

 

Хочу домофон и пультовую охрану поставить, но не знаю, как лучше это все сделать..

Отдельные линии они тянут или просто из щитка квартирного они могут ответвится?

 

Все подключается от квартирного щита.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

страна ж по первым цифрам идентфицируется.

360 - То Франция указана. Вообще iK60N дешманская серия.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это ответ продавца по шнайдерам. Очень похоже на то, что они сами не вкурсах что и где произаодится. А впринципе, оно им надо? Продукция же приходит от официала.

 

Screenshot_20180702-195039.thumb.jpg.bd239a797bc1229ea718c11b441cd7d5.jpg

Работая в фирмочке продающей нагревательные кабели заметил, что продукция приходящая то из Польши то из Китая, один хрен продавалась как из Штатов и из Бельгии. Но то мои наблюдения.

У именитых брендов есть контроль качества.

Счастливые обладатели яблочных огрызков же не парятся что они произведены в Китае.

Змінено користувачем igorjk
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но меня смутил одинаковый штрих-код на корпусах. Я в них не спец, но из того что нашел

Распространённый миф — штрих-код обязан соответствовать стране производства. Это совершенно не так. Он соответствует стране регистрации, при этом для разных рынков товар с одного завода может иметь разные ШК и не иметь никакого отношения к стране производства/сборки.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он соответствует стране регистрации,

в таможне, принято это называть "страна происхождения". В составе корпорации или холдинга, как захочешь, так и будет.)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по устройству СУП (системы уравнивания потенциалов), скажем, в санузле. Используется гибкий провод ПВ3 1*6 или 1*10? Надо ли оконцовывать этот провод на шине и на заземляемом устройстве? Если да, то чем?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скажем, в санузле. Используется гибкий провод
Многопроволочный быстрее сгниет.

 

ПВ3 1*6 или 1*10?
6мм² сгодится.

 

Надо ли оконцовывать этот провод на шине и на заземляемом устройстве? Если да, то чем?

Наконечником ТМ на главной заземляющей шине. А при чем тут заземляющее устройство не совсем ясно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Многопроволочный быстрее сгниет.

 

6мм² сгодится.

 

 

Наконечником ТМ на главной заземляющей шине. А при чем тут заземляющее устройство не совсем ясно.

 

Если не многопроволочный, то какой кабель-провод применять? Вроде везде пв3 применяют.

 

Про наконечники - у провода два конца. Один конец присоединяют к суп, второй - к трубе или например, металлической ванной. Вот со второго конца тоже надо наконечник?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу совета: как проверить степень загруженности коллективной ТП в СТ?

 

Это сложный процесс, и скорее относится к ээнергоаудиту. Если в двух словах, то суммарное максимальное потребление не должно превышать 80% от мощности ТП. Но там есть еще градация по классам потребитлей.

А накой вам это нужно? Коэффициенты загруженности больше нужны для двухтрансформаторных подстанций.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не многопроволочный, то какой кабель-провод применять? Вроде везде пв3 применяют.

А смысл с гибкого провода? Кто и для чего будет его изгибать после монтажа?

Можно конечно многопроволочный, без проблем, но класс гибкости (у украинских производителей он на выходе получается такой, как Бог пошлет) я бы советовал выбрать наименьший. Сечение проволок будет побольше. Ну или ПВ-1 - с цельнотянутой жилой. ПВ-2 хорошо, но это если 10мм² и не лень искать.

 

Про наконечники - у провода два конца. Один конец присоединяют к суп, второй - к трубе или например, металлической ванной. Вот со второго конца тоже надо наконечник?

Ну как правило да, наконечник, если к чему-то плоскому. К чему-то трубчатому можно хомутом. Здесь тоже в большинстве случаев применяется наконечник.

Змінено користувачем Volt-Amper
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А смысл с гибкого провода? Кто и для чего будет его изгибать после монтажа?

Можно конечно многопроволочный, без проблем, но класс гибкости (у украинских производителей он на выходе получается такой, как Бог пошлет) я бы советовал выбрать наименьший. Сечение проволок будет побольше. Ну или ПВ-1 - с цельнотянутой жилой. ПВ-2 хорошо, но это если 10мм² и не лень искать.

 

 

Ну как правило да, наконечник, если к чему-то плоскому. К трубчатому можно хомутом. Здесь тоже в большинстве случает применяется наконечник.

 

Не знаю, в чем смысл много жильного. А какой есть кабель моножильный с одной жилой (извиняюсь за тавтологию), потому что можно конечно взять ввг 3*6 и снять оболочку, но тогда будет один слой изоляции

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю, в чем смысл много жильного. А какой есть кабель моножильный с одной жилой (извиняюсь за тавтологию), потому что можно конечно взять ввг 3*6 и снять оболочку, но тогда будет один слой изоляции

снимете оболочку - и он станет проводом. :lol:

 

Кабеля ВВГ, на практике, 1х6 вы не найдете. Если, уж так нужен кабель, то купите тот, который применяется для солнечных батарей, типа Solar 1x6.

имхо: не вижу смысла городить ненужный "хвен-шмуй", взять просто провод заземления ПВ-1 или ПВ-2 1х6 (или если хотите, импорт, H07V-U/R) и будет вам счастье.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу совета: как проверить степень загруженности коллективной ТП в СТ?

 

Вызвать аудитора.

 

DIY вариант колхозный: Измеряйте ток, напряжение и температуру на шинах РУ-0,4 в "час пик".

Сопоставьте с напряжением ХХ трансформатора (или посмотрите в журнале на что там РПН переключен) и с его паспортной нагрузкой.

На сторону ВН и в масло самому не стоит лезть. Хотя там тоже есть на что смотреть.

 

В принципе допустима работа трансформатора с перегрузкой 20-30% на период полтора, два часа. Но это писями по воде виляно.

Кто знает что там у Вас за трансформаторы. Лучше посмотрите в ТУ.

 

А на 100% номинальной нагрузки трансформатор может работать длительно и в абсолютно нормальном режиме. Но так бывает только в комиксах о жизни трансформаторов...

 

Добавлено через 2 минуты

суммарное максимальное потребление не должно превышать 80% от мощности ТП.

А 20% кому подарим? :beer:

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А 20% кому подарим? :beer:

 

 

а это как в китайских блоках Mean Well, где производитель предлагает оставлять запас 30 % :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

А 20% кому подарим? :beer:

 

Просто продлим срок жизни тр-ра, ну и чтобы комиксы о его жизни не читать.

А еще... уйдем от потерь, они ж наименьшие при загрузке в 70 - 90 % от номинала. И денег на ЗП энергетику можно сэкономить. Таки транс в СТ установлен.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто продлим срок жизни тр-ра

 

А еще... уйдем от потерь

 

Та ну ладно, Игорь Васильевич.

Основные потери - это ХХ. Величина паспортная и постоянная. Никак не уйдем.

От потерь неправильного подбора измерительных ТТ - тоже.

Остаются только потери в обмотках - переменные и собственно зависящие от нагрузки, но это мелочь.

 

А 70-90% перманентно вы трансформатору ну никак не обеспечите. И будет он трансформировать в поте лица своего то без нагрузки, то с перегрузкой. Короче, как обычно...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что, есть еще предприятия которые отправляют на учебу?

Даже Киевэнерго, с их требованиями к ТБ и ОТ, отправляют на обучение только вновь прибывших. Но у них есть своё обучающее подразделение. Все остальные, хоть и проходят периодические проверки знаний, но это только экзамены. Сдал - работаешь, не сдал - "пилюля" в виде лишения части ЗП, и на повторную пересдачу.

А так, что бы отправили набираться знаний, да еще и оплачивали рабочее время, удивительно. Обычно, подобные "учебы" от предприятий, заканчиваются вручением корочки, и утверждением что ты вот-вот отучился! :)

 

Удачно Вы мне тогда посоветовали учебный центр. Обратился в "Профессионал". Сегодня первый день обучения прошёл. Набор группы на допуски по электробезопасности - по средам и в этот же день начало обучения (с 9:00 и в 14:00 уже я вышел)

 

А если имеется корочка, но просроченная? Какой алгоритм действий?

 

Такой же самый: приходите и учитесь на следующую группу допуска. Но есть куча нюансов. Сейчас расскажу

 

Если приходишь с нуля, как я (имея только профильное образование), сначала учишься на II группу (первая присваивается после инструктажа на предприятии, делается запись в журнале "Охорона праці" и для неё обучения не надо вообще)

 

Мало того. Есть II, III, IV, V группы электробезопасности до 1000 Вольт и столько же таких же групп выше 1000 Вольт. Ничего не путаю - мне сегодня это объяснял преподаватель. Так вот, один парень пришёл получать IV группу и у него была III до 1000 Вольт. Так ему теперь надо пройти обучение по II группе выше 1000 Вольт, поработать 2 месяца по специальности, прийти и пройти обучение на III группу выше 1000 Вольт и уже потом через время прийти и получить IV группу выше 1000 Вольт. То есть, как я понял - сразу надо учиться на выше 1000 Вольт, чтобы потом не переучиваться

 

Дальше. Если ты работаешь электриком и имеешь III группу, то тебе на экзамене инспектор может задать вопрос: "Зачем тебе IV группа?". По нормативам для выполнения работ второй категории в электроустановках без снятия напряжения с касанием токоведущих частей необходимо выполнять их вдвоём и один из электриков должен иметь IV группу, но инспектор может сказать: "Бери своего энергетика и работай с ним". То есть, по их логике, чтобы получить IV группу надо занимать должность руководителя, инспектора по охране труда, главного энергетика и т. д.

 

Чтобы иметь допуск работать дежурным электриком (самостоятельно), надо иметь группы:

 

- либо IV до 1000 Вольт

- либо III выше 1000 Вольт

 

Вот такой алгоритм, это кратко. Обучение - 8 рабочих дней и экзамен

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Чтобы иметь допуск работать дежурным электриком (самостоятельно), надо иметь группы:

 

- либо IV до 1000 Вольт

- либо III выше 1000 Вольт

 

Вот такой алгоритм, это кратко. Обучение - 8 рабочих дней и экзамен

 

А еще с IV гр. можно пару подсобников заводить на объект, ну что бы инструменты подавали. :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...