Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Неонка от генератора светится в обоих выводах, но это не значит что человека ударит, просто ёмкостная связь обмоток

 

а я грешным делом думал, что один из концов проводов садят на землю, чтобы обеспечить электробезопасность, мол так током будет бить только один провод , второй будет заземлен.

 

 

я Вот чего не пойму :

если сопротивление от отдельного заземления до источника электричества через землю будет больше, нежели сопротивление по пути глухозащищенной нейтрали ( преимущестро tn перед tt )

 

то почему напряжение фаза - ноль менее , нежели фаза- водопровод в девятиэтажке ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то почему напряжение фаза - ноль менее , нежели фаза- водопровод в девятиэтажке ?

нулевой провод имеет своё сопротивление и под током на нём происходит падение напряжения (в народе именуемое потерями). Если, например, вы вместо нуля подцепитесь к водопроводу то произойдёт падение напряжения на цепочке из водопровода, грунта, заземления ТП и с бОльшей долей вероятности это падение будет заметно бОльшим.

В свою очередь, если вы снимете всю нагрузку с нулевого провода, напряжение на нём выровняется с напряжением водопровода.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то почему напряжение фаза - ноль менее , нежели фаза- водопровод в девятиэтажке ?

Потому что Вы не подключали нагрузку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, каким способом лучше соединить провода в распред коробках? Опресовка, самозажимные соединения и тд..

Буду признателен за дельный совет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, каким способом лучше соединить провода в распред коробках? Опресовка, самозажимные соединения и тд..

Буду признателен за дельный совет.

Кэп, вы не смотрели ответы и советы в соседних темах? Это явно не "вопрос по электрике, не требующий создания отдельных тем", а холиварная тема.

 

Я за опрессовку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Подскажите можно ли в 3х фазной схеме электропитания дома, использовать 3 однофазных Zubra разного номинала (25,32,40А) ? По номиналу все проходят
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Подскажите можно ли в 3х фазной схеме электропитания дома, использовать 3 однофазных Zubra разного номинала (25,32,40А) ? По номиналу все проходят

 

РН это просто коммутирующий аппарат. Если по номиналу проходит, то почему нет.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чем чреват разный номинал РН при 3-х нагрузках?

Отключением одной из фаз и выходом из строя трехфазного потребителя. Причем даже если РН на одинаковое напряжение.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3-х фазные потребители есть, а чем чреват разный номинал РН при 3-х нагрузках?

Для чисто 3-фазных потребителей (электромоторы и т.д.) пропадание отдельно одной из фаз приводит к сгоранию. Если 3-фазный электрокотел то ничего страшного ему не будет.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3-х фазные потребители есть, а чем чреват

:D да так...

Надеюсь приёмники не дрыгатели.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если 3-фазный электрокотел то ничего страшного ему не будет.

В качестве "страшилки" добавлю, что если пропадет одна из фаз, на которой сидит насос и реле управления, то весь котел не включится. Лечится переподключением фаз на котле (что бы хотя бы 2/3 котла работали).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знаю, что например в однофазных счетчиках NIK на фазе измеряет шунт, а на нуле токовый трансформатор (хотя по логике лучше что-б было наоборот) очевидно что у шунта чувствительность заметно меньше и маленькие токи он может не видеть.

 

Насколько я могу судить по фото из этого сообщения, PEN проводник разорван и тут же снова соединен прямо на клемме счетчика. Вряд ли при таком соединении вообще можно что-либо намерять на PEN проводнике.

 

Имхо, подозреваю, что все в РЭС сводится к "старую собаку новым трюкам не научить", вот и создают проблемы на ровном месте.:(

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АВАРИЙ в питающей сети

 

xlwktn.jpg

 

Спешите увидеть! "На просторах Русскоязычного и теперь ещё скорей всего мирового интернета" :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...ЛУЧШЕ ВСЕГО ... пайкой так как это САМЫЕ НАДЁЖНЫЕ способы контактных соединений!....

 

Вот написала бы эта звезда русскоязычного интернета и форумхауса эту фразу с самого начала и не пришлось бы читать всю остальную галиматью...

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Будет система электроснабжения с типом заземления ТТ по которой НУЖНО подключать одноквартирные дома, так как при подключении по системе электроснабжения с типом заземления TN НЕТ защиты от АВАРИЙ в питающей сети, вероятность которых существенно выше в электроснабжении одноквартирных домов, чем многоквартирных, про что хоть и однобоко есть в одном из "бородатых" пунктов нормативов!

 

В интернете МНОГО примеров АВАРИЙ в питающей сети одноквартирных домов!

 

В здравомыслящем пункте, к сожалению оставшемся в старом отмененном нормативе, указывалось что при отсутствии одной из ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ защит, для одноквартирных домов её экономически нецелесообразно делать, а иногда нет возможности, НУЖНО применять систему электроснабжения с типом заземления ТТ!

 

В другом "бородатом" пункте нормативов информируется что при АВАРИИ в питающей сети безопасность при системе электроснабжения с типом заземления TT лучше чем при системе электроснабжения с типом заземленияTN!

 

ЩУ в 99,999…% случаев по НЕ знанию или молчаливого согласия владельцев одноквартирных домов делается с НАРУШЕНИЕМ требований нормативов и здравого смысла к PEN что КРИТИЧНО для безопасности электроснабжения, особенно при системе электроснабжения с типом заземления TN!

 

И т. д. и т. п.!

 

Вкратце разработанные мной много лет назад на основе прочитанных нормативов, своих знаний и неоднократно опубликованные на просторах Русскоязычного интернета правила как ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего НЕТ в нормах стран бывшего СССР, а некоторое из того что есть ОПАСНО, скорей всего многого НЕТ в нормативах стран где ТТ широко применяется и даже МЭК:

 

Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, ДОЛЖНЫ подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель ДОЛЖЕН быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель НЕЛЬЗЯ прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ НЕЛЬЗЯ заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене по умолчанию, ввод, вводной щит внутри ДОЛЖНЫ быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП НЕЛЬЗЯ подключать между L и PE; На вводе ДОЛЖНА быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА ДОЛЖНО быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

 

Где то в 2017 году на одном из форумов попался норматив МЭК частично описывающий требования построения системы электроснабжения с типом заземления ТТ, где было одно требование такое как есть в мной разработанных.

 

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ!

 

Все проекты что видел на просторах Русскоязычного интернета заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ НЕ отвечают выше приведенным требованиям, как минимум одно из которых есть в МЭК, и эти проекты НЕЛЬЗЯ использовать как шаблон!

 

Это я пишу как человек который больше 10 лет АКТИВНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного и скорей всего мирового интернета УСПЕШНО предлагает для одноквартирных домов систему электроснабжения с типом заземления ТТ, чему ДОКАЗАТЕЛЬСТВО что я много лет назад на мастерград и особенно на форумхаусе, САМЫЕ посещаемые на просторах Русскоязычного интернета строительные форумы, ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного и скорей всего мирового интернета, объяснил ПРЕИМУЩЕСТВО ТТ для одноквартирных домов с цитированием нормативов, в том числе выше упомянутых, ссылками на сообщения на форумах с НАРУШЕНИЕМ нормативов монтажа и АВАРИЯМИ в питающей сети, своими словами, и МНОГО форумчан, особенно с форумхаусе по моей рекомендации сделали себе ТТ и предлагали делать ТТ интересующимся!

 

ЛУЧШЕ ВСЕГО сваркой, пайкой так как это САМЫЕ НАДЁЖНЫЕ способы контактных соединений!

 

В крайнем случае прессовкой.

 

В самом крайнем случае с зажимом под два винта одновременно.

 

Без винтовые зажымы, так называемые самозажымные, на сленге электриков ВАГИНЫ, используют по НЕзнанию, а после прочтения моего неоднократного ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, САМОГО ПОДРОБНОГО на просторах Русскоязычного и скорей всего мирового интернета, продолжают использовать за деньги заказчиков УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще делать!

 

По умолчанию так и НУЖНО, даже если имеются трёхфазные потребители которым не критично пропадание фазы.

 

Для трёхфазных потребителей которым критично пропадание, чередование фаз НУЖНО индивидуально ставить РКФ!

 

Все подходят если среди вышестоящих АВ есть ≤16А, или хотя бы 20А!

 

[/sPOILEr]

 

Наблюдатель досить виділяти тексти різними кольорами. навчіться нормально писати. прочитайте правила форуму.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О! Надо будет попробовать, кстати, и себе КЗ устроить. Еще и клещами ток КЗ померять (в режиме измерения пускового тока). Когда доеду до деревни - проверю :).

Не забудьте прихватить огнетушитель :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спешите увидеть!

 

Хотелось бы услышать мнение других спецов, так как заявка серьезная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не забудьте прихватить огнетушитель :)

 

Зачем? Контроллируемое кз не так страшно как кажется.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотелось бы услышать мнение других спецов, так как заявка серьезная.

Если откинуть эмоциональность того поста, то много чего описано верно. В каких-то моментах автор необоснованно перегибает палку. Только не понятно, кому из нас что именно хотели доказать.....Потому никто и не комментирует, что особо спорить не с чем, а тем более спорить с настолько эмоциональным человеком.

Там со всего поста основной информации лишь на пару строчек.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если откинуть эмоциональность того поста, то много чего описано верно. В каких-то моментах автор необоснованно перегибает палку. Только не понятно, кому из нас что именно хотели доказать.....Потому никто и не комментирует, что особо спорить не с чем, а тем более спорить с настолько эмоциональным человеком.

Там со всего поста основной информации лишь на пару строчек.

 

Т.е., сухой остаток сообщения можно использовать, как руководство к действию?

 

Может Наблюдатель даст ссылку на свой пост на любом форуме, где им собраны все требования и написаны сухим бюрократическим языком?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е., сухой остаток сообщения можно использовать, как руководство к действию?

А что собственно делать Вы собрались? - Наблюдатель предлагает переходить на ТТ при невозможности идеально сделать TN. Описывает нюансы подключения вводного кабеля при ТТ, которые и так понятны. Настаивает на 2-х уровнях УЗО, это тоже и так понятно (если не ошибаюсь, то по нашим противопожарным ДБН, 1-е идёт как противопожарное, второе уже групповое). Я не вижу никакого открытия для местной аудитории.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не вижу никакого открытия для местной аудитории.
В том, что он пишет вообще нет никакого открытия. Он пишет вообще не как надо, а «завжды так робылы»©.

ЗЫ Ушёл на год. Очередной раз.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что собственно делать Вы собрались? ... это тоже и так понятно ...

 

Понятно или где-то точно сформулировано как норматив?

 

Добавлено через 47 секунд

Он пишет вообще не как надо, а «завжды так робылы».

 

Совсем запутали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...