Может, кто посоветует проверенное и дешевле? Или другой вариант решения проблемы

 

Перекинуть потребителей с проблемной фазы на любую другую.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перекинуть потребителей с проблемной фазы на любую другую.

 

проблемность фазы непредсказуема. до этого пару месяцев назад уже перекидывал. выбрал текущую фазу как самую надежную из 3. а тут она стала барахлить. при чем это было только в тот снегопад, после этого уже 2 дня все ок. Поэтому хочу раз и навсегда сделать удобно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чего ж нельзя? Ставьте, раз душа ваша этого хочет :)

Проблем в том никаких не будет.

 

Т.е. номинал автомата для розетки бойлера подобран правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поэтому хочу раз и навсегда сделать удобно

 

По мне, то удобно, это одна фаза зарезервированная мощным ИБП и генератором. Но цена такого удобства.. Остальное все полумеры, от аварий на линии не защитишься.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Вопрос о соединении кабелей ВВГ. Муж не хочет пайку и сварку, мол нестабильное качество. Хочет обжимать гильзами. А электрик говорит, что гильзы только для соединения многожильных проводов, но если ты так хоешь, мы тебе обожмем, только найди гильзы для моножилы.

Действительно ли нужны какие-то особенные гильзы? И если да, то инструмент к ним тоже отличный от инструмента для обжимки многожилы?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИБП будет, но там цена решения от 1 куе, сейчас нет на это бюджета

 

Тогда отдельный зубр в щит на холодильник, он ему нужен в любом случае.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Вопрос о соединении кабелей ВВГ. Муж не хочет пайку и сварку, мол нестабильное качество. Хочет обжимать гильзами. А электрик говорит, что гильзы только для соединения многожильных проводов, но если ты так хоешь, мы тебе обожмем, только найди гильзы для моножилы.

Действительно ли нужны какие-то особенные гильзы? И если да, то инструмент к ним тоже отличный от инструмента для обжимки многожилы?

Спасибо.

 

Правильней всего уволить электрика... Слушайте мужа.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Вопрос о соединении кабелей ВВГ. Муж не хочет пайку и сварку, мол нестабильное качество. Хочет обжимать гильзами. А электрик говорит, что гильзы только для соединения многожильных проводов, но если ты так хоешь, мы тебе обожмем, только найди гильзы для моножилы.

Действительно ли нужны какие-то особенные гильзы? И если да, то инструмент к ним тоже отличный от инструмента для обжимки многожилы?

Спасибо.

 

Гильзы гмл производства кВт (они см нормальной стенкой), для обжимки желательны клещи с буквой У (усиленные). Писали, что для больших диаметров гильз (скажем, 10-16 мм2) обыкновенные клещи быстро приходят в негодность. Но, думаю, если купить для себя, для одного дома их хватит

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильней всего уволить электрика... Слушайте мужа.

Да разводку он хорошо сделал, муж одобряэ.

 

Гильзы гмл производства кВт (они см нормальной стенкой), для обжимки желательны клещи с буквой У (усиленные). Писали, что для больших диаметров гильз (скажем, 10-16 мм2) обыкновенные клещи быстро приходят в негодность. Но, думаю, если купить для себя, для одного дома их хватит
Спасибо. У нас не дом, двушка в многоэтажке. Т.е. клещи такие же, как для многожильного провода, но усиленные?

А как правильно рассчитать диаметр гильз?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...А как правильно рассчитать диаметр гильз?

 

В 90% случаев вам понадобятся гильзы 6мм. Оставшиеся 10% займут 4мм и 10мм. Но освещение удобней, да и правильней коммутировать ваговскими клеммами.

У меня клещи обычные. На дом хватило и вполне себе живы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 90% случаев вам понадобятся гильзы 6мм. Оставшиеся 10% займут 4мм и 10мм. Но освещение удобней, да и правильней коммутировать ваговскими клеммами.

У меня клещи обычные. На дом хватило и вполне себе живы.

Спасибо. Это внутреннее сечение?

А почему на освещение лучше ваго? Освещение 1,5, розетки 2,5 у нас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Это внутреннее сечение?...

Вроде да.

 

...А почему на освещение лучше ваго? ..

 

Эти соединения разъёмные. Нагрузок высоких нет. Процесс гораздо быстрее.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как правильно рассчитать диаметр гильз?

я пользовался этой схемой:

electricvdome.ru/instrument-electrica/gilzy-dlya-opressovki-provodov.html

 

у меня в распредкоробках 16 и 10 мм2. гильза 16 мм2 обжималась клещами с добавленными ручками (две трубки, одеваемые на обычные ручки - для увеличения рычага). делать это под потолком в одиночку довольно таки неудобно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. номинал автомата для розетки бойлера подобран правильно?

 

Конечно правильно. Вы что читать не умеете? Там же на фотографии чистыми арабскими цыфрами написано - что линия холодильника питается от ДИФАвтомата на 16 ампер.

Чего ж вам более?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Вопрос о соединении кабелей ВВГ. Муж не хочет пайку и сварку, мол нестабильное качество. Хочет обжимать гильзами. А электрик говорит, что гильзы только для соединения многожильных проводов, но если ты так хоешь, мы тебе обожмем, только найди гильзы для моножилы.

Действительно ли нужны какие-то особенные гильзы? И если да, то инструмент к ним тоже отличный от инструмента для обжимки многожилы?

Спасибо.

 

 

электрик путает НШВИ с обжимной гильзой.

У гильзы стенка заметно толще.

 

муж про СИЗ знает?

альтернатива гильзам, разъёмность, и при этом не все деньги мира как у ваго

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи нормально що в щитку при виключеному УЗО ABB 25А 30мА. присутня напруга на вихідних клемах 205В, при напрузі 230В. При включені узо працює, не вибиває.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

муж про СИЗ знает?

Муж может и знает. А ПУЭ?

электрик путает НШВИ с обжимной гильзой.

Быстрее всего. Гнать их надо.

альтернатива гильзам

Отнюдь.

и при этом не все деньги мира как у ваго

Не такие они и дорогие (если оригинал, подделки то ясно что дороже). Но на силовую цепь ставить стремно. Не знаю почему :) .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Муж может и знает. А ПУЭ?

 

2.1.53Зєднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів треба виконувати за допомогою опресовування, зварювання, паяння або стискних пристроїв(гвинтових, болтових тощо) з урахуванням вимог чинних інструкцій, затверджених в установленому порядку. Не рекомендовано застосовувати паяння для зєднання провідників силових кіл.

 

 

Не такие они и дорогие (если оригинал, подделки то ясно что дороже). Но на силовую цепь ставить стремно. Не знаю почему :smile: .

 

первая часть - ничего не напутано?

 

по второй - вся североамериканская бытовая электросеть живет на СИЗах

 

на всякий случай, континент с деревянными домами и коммерческой страховкой, где страховые настолько держат отрасль за яйки, что на щиты и распредкоробки без слез не посмотришшь, за 100 лет не поменялось ничего, потому что это точно опробовано и работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стискних пристроїв(гвинтових, болтових тощо

І де тут СІЗ?

первая часть - ничего не напутано?

Нет. Подделки, аналоги - зачастую дороже. Да, кажется что это нелогично.

по второй - вся североамериканская бытовая электросеть живет на СИЗах

Да, я знаю. Но украинская - нет. В США - делайте на СИЗ, никто слова не скажет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но на силовую цепь ставить стремно. Не знаю почему
Я ставил. Не могу сказать, что сети гонял на расплав, но нагрузки бывают. Жалоб пока нет, 5 лет, полёт нормальный.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

І де тут СІЗ?
В «тощо». Там же, где и ваго/вайдмюллер, короче. Но я в итоге отказался от СИЗ в пользу ваго. Из-за размеров.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

І де тут СІЗ?

Нет. Подделки, аналоги - зачастую дороже. Да, кажется что это нелогично.

Да, я знаю. Но украинская - нет. В США - делайте на СИЗ, никто слова не скажет.

И чем вам этот СИЗ уже не угодил???

 

 

Межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60998-2-4-2011* "Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes - Part 2-4: Particular requirements for twist-on connecting devices" (Устройства соединительные для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для соединения проводников скручиванием. IDT).

Настоящий стандарт распространяется на устройства для соединения скручиванием двух или более медных жестких (одно- или многожильных) и гибких проводников без специальной подготовки (далее - зажим) с номинальным сечением от 0,5 до 16 мм.кв включ. в соответствии с IEC 60228. При этом общее сечение всех соединяемых проводников не должно превышать 35 мм.кв.

 

Стандарт распространяется на электрические сети с номинальным напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока, к которым подключают приборы бытового и аналогичного назначения.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть самодельный электрокотел на базе блока тэнов 9кВт, соедененных треугольником. При включении ток по фазам 13,2 А.

Подскажите по таким вопросам:

1. Если отключу питание одной фазы какая будет мощность?

2. Если соединить звездой какая будет мощность?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми