Dendnepr Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Думаю смысла нет. Они сейчас постепенно сами меняют на СИП по частному сектору. На Амуре в том году видел. И сразу улучшилось напряжение. Перестали накидывать на провода 'удочки' 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Думаю смысла нет. Они сейчас постепенно сами меняют на СИП по частному сектору. На Амуре в том году видел. И сразу улучшилось напряжение. Перестали накидывать на провода 'удочки' А при чём здесь соседи с удочками, если есть желание ... ... кинуть отдельный СИП? И ещё. Это сможет повлиять на напряжение, надёжность? Однозначно: да, да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Однозначно: да, да. плюс еще есть желание/необходимость увеличения потребляемой мощности... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 один сип ничего не повлияет если останется воздушка. 300 метров для падения напряжения это не расстояние - мертвый/забитый транформатор. При обрыве воздушки так-же будет падать и все остальное. Вы же наверняка захотите делать 16 сип. Потом на ваш СИП захотят повеситься все кому не лень и 16 сип станет таким-же слабым местом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Ну я понял Ден имеет ввиду, что можно не тратится на кабель и работу а подождать пока ДТЭК сам проапгрэйдит сети. Ну вобщем буду узнавать. А если окажется, что это реально, каким сечением СИП нужен 16 или 25? Я тут на онлайн калькуляторе прикинул, что если нагрузка на фазу 5кВт, то на 300х метрах будет 11% потерь. Чет дофига. 16 мало получается? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 А при чём здесь соседи с удочками, если есть желание ... "Удочки" - это воровство мимо счетчика. СИП убирает эту проблемму. Добавлено через 2 минуты Потом на ваш СИП захотят повеситься все кому не лень и 16 сип станет таким-же слабым местом У меня до трансформатора метров 150-200. И по дороге ко мне только два потребителя. Я третий. В перспективе передо мной еще два участка пустых. НО! Когда подключали меня, то это делали не к СИПУ соседа, а на эти штук 5 столбов (от меня до трансформатора)РЭС прицепил очень толстый СИП, а ответвление мне и двум соседям делал уже СИП 16 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 У меня до трансформатора метров 150-200. И по дороге ко мне только два потребителя. Я третий. В перспективе передо мной еще два участка пустых. НО! на эти штук 5 столбов РЭС прицепил очень толстый СИП, а ответвление мне и двум соседям делал уже СИП 16 мм я категорически с вами согласен я за сип всеми руками ) я говорю что "если остается И воздушка И СИП" то пофиг и смысла мало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Какое надо моему дому заземление? Перечитал кучу инфы,пересмотрел хрен понял.Линия открытая на четыре провода,к счётчику на стене идёт сип(счётчик в коробке),с него через стену на щит в доме(ввод 380).Всё на электрике.С шины РЕ вывел на улицу провод 4кв.,прикрутил к полосе заземления.Пока,что мог сделать. На проточник и котёл стоит узо. Какое надо заземление TN-C-S,TN-S или TT. Начитался страшилок,а что реально подойдёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 "Удочки" - это воровство мимо счетчика. СИП убирает эту проблемму. чг не знал что явление системное, да "приехали строители с бытовкой накинули удочку" это понятно, а вот так шоб постоянно и системно хозяева земли "развлекались", неужели оно того стоит Добавлено через 2 минуты Какое надо моему дому заземление? а попкорн закончился ( для воздушки я бы делал ТТ. Если поменять на сип то TN-C-S (так и делал). Но сейчас убедительно расскажут почему это не правильно ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 чг не знал что явление системное, да "приехали строители с бытовкой накинули удочку" это понятно, а вот так шоб постоянно и системно хозяева земли "развлекались", неужели оно того стоит Цену на газ видели? И сколько старые дома потребляют газа на обогрев? Вот люди и воруют другой источник энергии. С наступлением темноты, в том районе, где у Димы дом-частое явление. И именно там местный РЭС местами уже поменял воздушки на СИП. ситуация с напряжением резко улучшилась. поэтому я ему рекомендую уточнить. вдруг скоро в планах у рэса именно по его улице плановая замена воздушки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 ( для воздушки я бы делал ТТ. Если поменять на сип то TN-C-S (так и делал). Но сейчас убедительно расскажут почему это не правильно ) ...ну как я понял TN-C-S,надо разделять до щита,а с короба счётчика,я ноль не вытащу.Внутри делать перемычку междуN и PE? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Цену на газ видели? И сколько старые дома потребляют газа на обогрев? Вот люди и воруют другой источник энергии на ночь ставят утром снимают? Добавлено через 45 секунд ну как я понял TN-C-S,надо разделять до щита,а с короба счётчика,я ноль не вытащу надо, но все делают после ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 надо, но все делают после ) ..я так понял у меня сейчас получается ТТ? А в чём разница разделения до и после? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Какое надо моему дому заземление? Перечитал кучу инфы,пересмотрел хрен понял.Линия открытая на четыре провода,к счётчику на стене идёт сип(счётчик в коробке),с него через стену на щит в доме(ввод 380).Всё на электрике.С шины РЕ вывел на улицу провод 4кв.,прикрутил к полосе заземления.Пока,что мог сделать. На проточник и котёл стоит узо. Какое надо заземление TN-C-S,TN-S или TT. Начитался страшилок,а что реально подойдёт. 4 мм2 мало для защитного проводника, надо 10 мм2 (имхо) Выбор систем заземления - жуткий холивар, тут правды не найдете 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 ..я так понял у меня сейчас получается ТТ? А в чём разница разделения до и после? так как написано то TT (без N). разница до и после в ПУЭ которое говорит что нельзя разрывать PEN, но тут вопрос тоже холиварный - что хуже оторвать от потребителя в случае чего только N или вместе с PE. Сама тема холиварная, личное мнение ее вообще надо в этой ветке запретить. С вероятностью 99% вам сделать заземление до счетчика никто не даст, потому все делают после 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 4 мм2 мало для защитного проводника, надо 10 мм2 (имхо) Только гибкий провод или можно моножилу? Выбор систем заземления - жуткий холивар, тут правды не найдете ..и ,что же проще сделать,как то от проточника в 9кв, не хочется схлопотать. Добавлено через 3 минуты так как написано то TT (без N). разница до и после в ПУЭ которое говорит что нельзя разрывать PEN, но тут вопрос тоже холиварный - что хуже оторвать от потребителя в случае чего только N или вместе с PE. Сама тема холиварная, личное мнение ее вообще надо в этой ветке запретить. С вероятностью 99% вам сделать заземление до счетчика никто не даст, потому все делают после ...та читал я эти споры пока щит собирал,думал потом разберусь.Установил щит,вот тут то и стал вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 что же проще сделать Ничего не советую но просто мысли вслух, как бы делал я (опять таки, ничего не советую и не утверждаю что это правильно): воздушка, доводов за TN-C-S очень мало, довел бы TT до ума (проверил сопротивление) поменял бы 4 на 10 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 довел бы TT до ума (проверил сопротивление) поменял бы 4 на 10 ..то есть,на фото мой щит,справа вверху шина РЕ, с неё выважу провод 10мм.,на улицу полосы заземления? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 ..то есть,на фото мой щит,справа вверху шина РЕ, с неё виду провод 10мм.,на улицу полосы заземления? сложно что-то понять на фото но теоретически да. НО если заземление на улице плохое я бы подумал про то чтобы прямо в доме под щитом вбить через плиту штыревое и завести на него ) если конечно там нет коммуникаций 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 если заземление на улице плохое я бы подумал про то чтобы прямо в доме под щитом вбить через плиту штыревое и завести на него ) если конечно там нет коммуникаций ..везде тёплый пол,на улице вбито пять штырей в длину ,диаметром 16мм.,по полтора метра,всё сварено полосой и плюс к железному забору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 ..то есть,на фото мой щит,справа вверху шина РЕ, с неё выважу провод 10мм.,на улицу полосы заземления? Если соедините нулевую шину и шину заземления, то будет tncs (имхо) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 ..везде тёплый пол,на улице вбито пять штырей в длину ,диаметром 16мм.,по полтора метра,всё сварено полосой и плюс к железному забору. не очень понятно 5 штырей в ряд? на каком расстоянии? К забору хз, я бы поостерегся с точки зрения молний и вот это все, но тут такое, скорее фантомные личные страхи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 3 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2020 Если соедините нулевую шину и шину заземления, то будет tncs (имхо) ...а где разделять тогда,перед вводом не получается,устанавливать ещё одну шину? Добавлено через 1 минуту не очень понятно 5 штырей в ряд? на каком расстоянии? К забору хз, я бы поостерегся с точки зрения молний и вот это все, но тут такое, скорее фантомные личные страхи ...через метр,по прямой к забору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Как правильно сделать: ставлю двухтарифный счетчик и соответственно хочу поставить таймер для бойлера на дин-рейку, так вот таймер ставить на даной линии перед дифавтоматом (автоматом) или после? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 4 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2020 Как правильно сделать: ставлю двухтарифный счетчик и соответственно хочу поставить таймер для бойлера на дин-рейку, так вот таймер ставить на даной линии перед дифавтоматом (автоматом) или после? ну смысл дифавтоматов это защита от утечек, а просто автоматов - защита от КЗ и перенапряжения. они ставятся первыми. всё остальное уже ЗА ними, в ,условно назовем это, защищенной части электросети 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз