profeMaster Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 PEN минимум 10 мм2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 А вот еще сюрпризы от застройщиков: [ATTACH]580229[/ATTACH] [ATTACH]580230[/ATTACH] Это, кстати, новострой на Тбилисском переулке (возле зоопарка). Так что если кто покупает се там квартирку, будьте внимательны! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Древняя стиралка, на корпус пробивает 50-55 В переменного (измерено тестером). Пока стоишь на полу - не чувствуется, если взяться одновременно за корпус и водопроводніе трубы - ощутимо щипает. На входе дифавтомат на 30 мА не срабатывает. Это нормально? Попробовать замкнуть корпус на трубы, чтобы проверить диф? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 На входе дифавтомат на 30 мА не срабатывает. Это нормально? А нормально для сырого помещения ставить диф более 10 мА? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 (змінено) А нормально для сырого помещения ставить диф более 10 мА? Ну в ПУЭ пишут же, что 30 мА достаточно? Такой стоит: hager.kiev.ua/p48790867-difavtomat-eaton-pfl6.html Это общий на входе диф, проводка в состоянии перманентного ремонта. Стиралка в кухне, если бы не рядом с колонкой, мойкой и трубами - я бы и не заметил. В другой квартире диф 10 мА на ванную, где бойлер и стиралка, но там ничего не бьется пока ) Змінено 21 серпня 2017 користувачем truck55 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Древняя стиралка, на корпус пробивает 50-55 В переменного (измерено тестером). Пока стоишь на полу - не чувствуется, если взяться одновременно за корпус и водопроводніе трубы - ощутимо щипает. На входе дифавтомат на 30 мА не срабатывает. Это нормально? Попробовать замкнуть корпус на трубы, чтобы проверить диф? Підозрюю що корпус не заземлений. Раз напруга є. А диф не вибиває тому що струм через тіло не перевищує пороговий.;) А була б заземлена машинка то і не щипало б. А коли струм на землю перевищив би пороговий то вбило б узо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 если взяться одновременно за корпус и водопроводніе трубы - ощутимо щипает. На входе дифавтомат на 30 мА не срабатывает. Это нормально? это опасный прием проверки. Кроме того, не факт, что труба неразрывная и ток при нормальной земле не может быть больше. нормально, так как при токе сработки УЗО уже не щипает, а трясет. А нормально для сырого помещения ставить диф более 10 мА? нормально. Но лучше 10. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Підозрюю що корпус не заземлений. Раз напруга є. А диф не вибиває тому що струм через тіло не перевищує пороговий.;) А була б заземлена машинка то і не щипало б. А коли струм на землю перевищив би пороговий то вбило б узо.Согласен. Думаю, при наличии заземления СМ в данном случае УЗО и не включилось бы... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Підозрюю що корпус не заземлений. Раз напруга є. А диф не вибиває тому що струм через тіло не перевищує пороговий.;) А була б заземлена машинка то і не щипало б. А коли струм на землю перевищив би пороговий то вбило б узо. Звісно, не заземлений. Бо землі ж немає у будинку. Може, між землею та корпусом і більша напруга, бо стояк з металплатику, труби у кухні металеві, а земля фактично через воду та цегляну стіну, скрізь яку вони проходять. Добавлено через 14 минут это опасный прием проверки. Кроме того, не факт, что труба неразрывная и ток при нормальной земле не может быть больше. Это не прием проверки, а так выяснилось, когда включил стиралку. Проверял уже вольтметром нормально, так как при токе сработки УЗО уже не щипает, а трясет. нормально. Но лучше 10. Наверное, общий на входе тоже на 10 лучше ставить. Если они бывают 25А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Наверное, общий на входе тоже на 10 лучше ставить. Если они бывают 25А вот такое (Schneider A9R20225) точно есть drotokrut.blogspot.com/2017/05/schneider-electric-a9r20225-2p-25a-10ka.html но УЗО при отсутствии заземления сработает уже после утечки - например, через человека. Поэтому это не панацея. Где у вас стиральная машинка находится - многоэтажный дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Уровень чувствительности 30 мА - это напишу грубо когда уже в штаны сцыканешь. Главное чтобы миокард серца в фибриляцию не пошел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 А в чем смысл их доступности? я к примеру через 7 лет немного поменял коммутацию света Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 вот такое (Schneider A9R20225) точно есть drotokrut.blogspot.com/2017/05/schneider-electric-a9r20225-2p-25a-10ka.html но УЗО при отсутствии заземления сработает уже после утечки - например, через человека. Поэтому это не панацея. Где у вас стиральная машинка находится - многоэтажный дом? Дом многоквартирный трехэтажный. Но не мутить же землю отдельно, с ТП она все равно не приходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 попрошу контакты электрика - замена 3 розеток с частичным демонтажем старой проводки и заменой на новую, киев Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Дом многоквартирный трехэтажный. Но не мутить же землю отдельно, с ТП она все равно не приходит. если есть ОСМД, то может и стоит поинтересоваться проведением заземления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 если есть ОСМД, то может и стоит поинтересоваться проведением заземления. Это если доживем ))) Пока достопочтенные доны не могут решиться на домофон. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 не обязательно тянуть еще жилу заземления от подстанции, если сечение PEN достаточно большое. Нужно разделение PEN на PE и N в вводно-распределительном устройстве дома с дополнительным контуром заземления. Несколько платежеспособных жильцов могут это потянуть, предполагаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 не обязательно тянуть еще жилу заземления от подстанции, если сечение PEN достаточно большое. Нужно разделение PEN на PE и N в вводно-распределительном устройстве дома с дополнительным контуром заземления. Несколько платежеспособных жильцов могут это потянуть, предполагаю. __________________ а якщо наприклад на першому поверсі чи незаборонено своє заземлення зробити та завести в квартиру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 незаборонено своє заземлення зробити та завести в квартиру? можно разницу потенциалов у себя в квартире заиметь. Это не дом частный - все или ничего)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 а якщо наприклад на першому поверсі чи незаборонено своє заземлення зробити та завести в квартиру?Кто это может запретить? Конечно, можно и нужно сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Кто это может запретить? Конечно, можно и нужно сделать. я бы не был так оптимистичен) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Кто это может запретить? Конечно, можно и нужно сделать. дозвіл на забивку контура однозначно прийдеться брати,хіба в тихаря лупасити))))а дозвіл ...як все у нас ... так у нас комунікаціїї скрізь )) а так в принципі з реса ноль та фаза а індивідуальне заземлення,чи може на підїзд би хочаб індивідеальне чи будинок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 есть медный провод, Одесса Гост ВВГ как сказали заниженное сечение)) штангенциркулем вымерил 0,75 пересчитал что 0,44 кв. м !! нормально ли на 0,44 дать нагрузку Р=900 вт ??? не много ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 есть медный провод, Одесса Гост ВВГ как сказали заниженное сечение)) штангенциркулем вымерил 0,75 пересчитал что 0,44 кв. м !! нормально ли на 0,44 дать нагрузку Р=900 вт ??? не много ? Ніфіга собі занижене. Я б таке не використовував. Мені імхується що там не тільки перетин, але і матеріал явно занижений. Я бачив провода в яких знімаєш ізоляцію а вони чорні окислені. Для себе б не ризикував. До речі 900 Вт чого саме? Там може пускові струми не кислі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Ніфіга собі занижене. Я б таке не використовував. Мені імхується що там не тільки перетин, але і матеріал явно занижений. Я бачив провода в яких знімаєш ізоляцію а вони чорні окислені. Для себе б не ризикував. До речі 900 Вт чого саме? Там може пускові струми не кислі. ну вообщем на этот "МАТЬ НАШУ" ))) сечение родное 0,44 кв я хочу нагружать Р=840 вт электро пола )) а реально я этот провод целенаправленно покупал чтобы монтировать проходные выключатели ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...