Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Почему?

 

Выбор АВ идет по току КЗ (мгновенный электромагнитный расцепитель) и по току перегрузки (тепловой расцепитель)

 

И учету кратности АВ ТКЗ (время-токовая хар-ка), тоже немаловажный фактор.

 

Добавлено через 47 секунд

Потому, что Игорь до сих пор утверждает, что АВ выбираются согласно нагрузок в линии, а защита линии - вторична:

:pardon:

 

Да ладно, не нужно перегибать палку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да ладно, не нужно перегибать палку.
Не перегибаю - перечитайте свои последние сообщения в этой теме.

 

sanykrimea Вам выдержки из нормативки привел, где черным по белому указано, что автомат выбирается по току КЗ и по току перегрузки (который зависит в т.ч. и от сечения проводов), а не согласно нагрузке, которая в данный момент присутствует в линии (Ваш пример с бойлером).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

2.5.5.[/b] У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний — L, нульовий робочий — N і нульовий захисний — PE провідники).

 

Сколько бы вы этот пункт сюда не вставляли, в нем не появится прибор коммутации, коим является выключатель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько бы вы этот пункт сюда не вставляли, в нем не появится прибор коммутации, коим является выключатель.
Считаете, что "вентилятор в с/у" - не "стаціонарний електроприймач"? :shock:

Ок! Тогда еще раз - пока в выключателе не появится заземляющий контакт, то и жила заземления к нему не нужна! Это же касается и вентиляторов в С\У, ... и пр. лабуды. От когда появится, тогда и поговорим.

 

Добавлено через 2 минуты

Что написано пером - не вырубить и топором. (с)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько бы вы этот пункт сюда не вставляли, в нем не появится прибор коммутации, коим является выключатель.

 

Вообще-то нормам по выбору АВ наплювать на розетки, выключатели и электроприборы - за их возгорания отвечают нормы проектирования розеток, выключателей и электроприборов

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то нормам по выбору АВ наплювать на розетки, выключатели и электроприборы - за их возгорания отвечают нормы проектирования розеток, выключателей и электроприборов

 

Это немного не о АВ, а о необходимости (или не ненужности) подведения заземляющего проводника к выключателю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это немного не о АВ, а о необходимости (или не ненужности) подведения заземляющего проводника к выключателю.

 

Повреждение изоляции жил может привести к утечке на защитный проводник, что есть провокация УЗО к отключению линии.

 

Разом з цим:

 

- установка УЗО необязательна в линиях освещения с системой TN (защита не работает)

 

- нормы обязывают защитный проводник (все непонятные причины возгорания свалят на порушення ПУЕ, ППБ)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- нормы обязывают защитный проводник (все непонятные причины возгорания свалят на порушення ПУЕ, ППБ)

Все еще проще, заказчик укажет на не соответствие нтд и откажется оплачивать.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не перегибаю - перечитайте свои последние сообщения в этой теме.

 

sanykrimea Вам выдержки из нормативки привел, где черным по белому указано, что автомат выбирается по току КЗ и по току перегрузки (который зависит в т.ч. и от сечения проводов), а не согласно нагрузке, которая в данный момент присутствует в линии (Ваш пример с бойлером).

 

Я вот больше доверяю формулам 3.1 и 3.2. Я их тоже где то приводил, однако это прошло мимо чьих то ушей и глаз.

Так вот если под параметр Iz (длительно допустимый ток кабеля) подходит др. сечение, тогда как быть?

Кстати, на этих формулах построено множество программ по подбору сечения кабелей и выбору аппаратов защиты. Прошу заметить - в них вносимыми параметрами есть ток или мощность,(но никак не сечение кабелей), а праги выдают сечение и номиналы АЗ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все еще проще, заказчик укажет на не соответствие нтд и откажется оплачивать.

 

Поддерживаю такой способ глумления дротокрутов, да

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вот больше доверяю формулам 3.1 и 3.2.

Напрасно, сейчас доверять никому нельзя, только мне можно.:roll:

В мэк те же "яйца" только в другой обертке, и с примечанием:

Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.

:wink:
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повреждение изоляции жил может привести к утечке на защитный проводник, что есть провокация УЗО к отключению линии.

А если защитный проводник не поврежден (забили гвоздь с др. стороны от РЕ). Да и нормы обязывают РЕ там где есть L + N.

 

- установка УЗО необязательна в линиях освещения с системой TN (защита не работает)

 

Все еще проще, заказчик укажет на не соответствие нтд и откажется оплачивать.

 

И даже если нормы обязывают, то что, проектировщики и застройщики их игнорят? А проекты при этом проходят экспертизы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да и нормы обязывают РЕ там где есть L + N.

 

- установка УЗО необязательна в линиях освещения с системой TN (защита не работает)

про узо , там речь о 30мА. А бывает на вводе ставят 100/300мА.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

про узо , там речь о 30мА. А бывает на вводе ставят 100/300мА.

 

Так если с уставкой 30 не сработает, то что, 100/300 сработает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И даже если нормы обязывают, то что, проектировщики и застройщики их игнорят? А проекты при этом проходят экспертизы!

Легко, экспертизу же проводят люди. Требований чтобы ре был в составе электропроводки (вместе с фазами) нет.;)

Другое дело заказчик-недочеловек:D.

 

Добавлено через 1 минуту

Так если с уставкой 30 не сработает, то что, 100/300 сработает?

30мА нету, поэтому не сработает, а 100 и 300 если стоят, то обязательно сработают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Легко, экспертизу же проводят люди. Требований чтобы ре был в составе электропроводки (вместе с фазами) нет.;)

Другое дело заказчик-недочеловек:D.

 

А я всегда думал что экспертизы проводят спецы, а вы так жестоко меня разочаровали.:D А еще может кто напишет что экспертизы проводят за бабки, вот все и горит синим пламенем.

 

О-о-о! Раз требований нет, то и суда нет! И заказчик таки заплатит! :lol:

 

Добавлено через 1 минуту

 

30мА нету, поэтому не сработает, а 100 и 300 если стоят, то обязательно сработают.

 

Так вы ж и пишите о том что 30 нет, ато ж можно не так понять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О-о-о! Раз требований нет, то и суда нет! И заказчик таки заплатит! :lol:

Многое завис от подготовки зака и исполнителя.

 

Добавлено через 5 минут

Так вы ж и пишите о том что 30 нет, ато ж можно не так понять.

Я лишь пояснил слова Александра почему узо не сработает:D

- установка УЗО необязательна в линиях освещения с системой TN (защита не работает)

Его посты быстро разлетаются на цитаты.

 

Добавлено через 1 минуту

И чего вам не спиться? Все нормальные люди давно спят:)

 

Так четверг же.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Многое завис от подготовки зака и исполнителя.

 

Да, здесь они подготовлены, только не в ту сторону. :(

Начитаются нормативки, насмотрятся ютьюбов, потом пальчики крутят. :fool:

 

Немного отвлекусь от темы - приезжали вчера на мой объект потенциальные заки, смотреть на работу маляров. Так чувак стал фонариком стены подсвечивать, хоть все сделано идеально. Типа он Шо то понимает. В итоге, они ушли нах...

 

Добавлено через 1 минуту

И чего вам не спиться? Все нормальные люди давно спят:)

 

Тарас, а ты себя к каким относишь? :) Ты ж бодрствуешь!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, здесь они подготовлены, только не в ту сторону. :(

Начитаются нормативки, насмотрятся ютьюбов, потом пальчики крутят. :fool:

Имеют право! Попадется исполнитель лох, будет работать за еду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеют право! Попадется исполнитель лох, будет работать за еду.

 

Вы считаете что имеют право требовать глупости?

Я вот сейчас хожу учиться в учкомбинат, гр. допуска подтвердить. Спросил у препода по поводу отдельных отводов РЕ на розетки (есть тут такая ветка). Так он пальцем у виска покрутил. Не догадываетесь в чей адрес? Завтра еще задам вопрос о РЕ к выключателям, опять покрутит. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спросил у препода по поводу отдельных отводов РЕ на розетки (есть тут такая ветка). Так он пальцем у виска покрутил.

Не совсем верно/корректно сформулирован был вопрос.

Нужно было взять плакат, для наглядности, где правильный и неправильный методы указаны...;)

Теперь конечно этого делать не стоит, репутация/авторитет препода станет под угрозой.:D

Formirovanie-Sistem-Zazemleniya-4-Plakat-po-tehnike-bezopasnosti.thumb.jpg.e56782f0d13a761077880b73f8644f84.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем верно сформулирован был вопрос.

Нужно было взять плакат, для наглядности, где правильный и неправильный методы указаны...;)

Теперь конечно этого делать не стоит, репутация/авторитет препода станет под угрозой.:D

 

Да я рисовал, вот на то что на плакате правильно, он и пальцем покрутил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...