Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Какие 30 А через те дорожечки и ту пайку?

 

Ну, размер и дорожечки 220 там немаленькие (по сравнению с релюшками на 10А). Но все равно гарантий никаких.

 

К сожалению, нет нагрузки на 4+ кВт, чтобы погонять такое реле и проверить (а бойлер насиловать ради этого не хочется) :(

relay.jpg.3fd594b093ee63032dec8070fbff2ed5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, размер и дорожечки 220 там немаленькие (по сравнению с релюшками на 10А). Но все равно гарантий никаких.

 

К сожалению, нет нагрузки на 4+ кВт, чтобы погонять такое реле и проверить (а бойлер насиловать ради этого не хочется) :(

 

А че не хотите взять обычный модульный контактор на 25А?

d7ece018017a46240791a0f0c5a83819.jpg.d3efc593901275c4ace367d212b4b17e.jpg

По производителю выирайте того кто нравится. Все они работоспособны и надежны.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день

Собираю щит....

На столбе висит щит учета с счетчиком и вводным автоматом. Начитался и насмотрелся что практикуется ставить "противопожарное УЗО"... На сколько я себе понимаю, его лучше поставить на том же столбе в щите учета, а не непосредственно в распределительном щите уже в доме, что бы, не дай Бог, обесточивалась и трасса от столба к дому! Правильно?

Какое УЗО лучше использовать как "пожарное", с током утечки 100 мА или 300 мА?

 

И еще один вопрос.

Если стоит автомат на столбе в учетном щите, нужно ли дублировать еще одним вводным автоматом в распределительном щите или можно ограничится тем что на столбе?

Трехфазное подключение, если это важно.

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день

На сколько я себе понимаю, его лучше поставить на том же столбе в щите учета, а не непосредственно в распределительном щите уже в доме, что бы, не дай Бог, обесточивалась и трасса от столба к дому! Правильно?

Какое УЗО лучше использовать как "пожарное", с током утечки 100 мА или 300 мА?

 

И еще один вопрос.

Если стоит автомат на столбе в учетном щите, нужно ли дублировать еще одним вводным автоматом в распределительном щите или можно ограничится тем что на столбе?

Трехфазное подключение, если это важно.

Спасибо

Противопожарное УЗО защищает кабель от возгорания от щита учета до распределительного щита в доме. Если ввод кабеля в дом - подземный, то УЗО, имхо, не нужно.

 

Берите с буковой S , что означает селективное, и будет Вам счастье)))

 

Можно, а нужно ли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Противопожарное УЗО защищает кабель от возгорания от щита учета до распределительного щита в доме.Если ввод кабеля в дом - подземный, то УЗО, имхо, не нужно.

Кто вам об этом поведал?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В щитке места малова-то - придется переносить/перетасовывать там все. Но, как вариант, думал об этом. Только вот модель контактора и интересует как раз - чтобы не залип в итоге от 3кВт.

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

А такой таймер выдюжит нормально эти 16А ежедневно вкл/выкл?.

 

Выдержит и финдер и хагер.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто вам об этом поведал?

 

хахахаха...:o

 

Добавлено через 59 секунд

Противопожарное УЗО защищает кабель от возгорания от щита учета до распределительного щита в доме. Если ввод кабеля в дом - подземный, то УЗО, имхо, не нужно.

 

Берите с буковой S , что означает селективное, и будет Вам счастье)))

 

Можно, а нужно ли?

 

:o Гы. То воно таке

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Противопожарное УЗО защищает кабель от возгорания от щита учета до распределительного щита в доме. Если ввод кабеля в дом - подземный, то УЗО, имхо, не нужно.

Кто вам об этом поведал?

Поведайте другое. В этой теме нашел ....

От поражения электрическим током устанавливаются УЗО с током утечки 0,01А без индекса S

Селективное УЗО обозначается индексом S. Для дома применяется номиналом 0,3А, лучше на 0,1А, но его надо искать. Потому единственным быть не может - после него должны стоять УЗО 0,03А или 0,01А (для защиты от поражения эл.током), они выпускаются без задержки по времени (неселективные).

Кроме того установка селективного УЗО без нижестоящих неселективных не имеет смысла - задержка по времени у УЗО S предназначена для того, чтобы в случае аварии первым успело сработать нижестоящее групповое УЗО и не произошло отключение всей электроустановки (отключается только аварийная группа).

В маркировке должна быть буква S

Селективное УЗО - это УЗО с задержкой срабатывания. Задержка даёт время для срабатывания нижестоящего группового УЗО, дабы не отключать все группы, то бишь обеспечивает селективность (избирательность) защиты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поведайте другое. В этой теме нашел ....

От поражения электрическим током устанавливаются УЗО с током утечки 0,01А без индекса S

Ясненько-понятненько.

Только я не вижу чтобы в приведенных цитатах Алехандро де ла Крымского было упоминание о том, что "противопожарное УЗО защищает кабель от возгорания от щита учета до распределительного щита".

 

Могу поведать и другое. Если есть вопросы - можете задать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Кто может проконсультировать? Приспособил на сдохший шуруповерт батарею 7 ампер. Вопрос в том как теперь ее зарядить , если через зарядное устройство шуруповерта то там 3 контакта зачем они и как к ним подсоединить батарею или лучше через обычное зарядное устройство для автомобиля? Если кто то считает что лучше через обычное устройство то каким током( сколько ампер?) заряжать?и как долго?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Режим заряда написан на самой батарее, третий контакт на родном аккуме - с термодатчика, прерывает заряд при перегреве...

 

Как по мне - можно поэкспериментировать с таким аккумом, но в работе не вижу удобства.

 

Если в холодных условиях работаете шуриком - перепакуйте родной NiCd. Если только в тепле - на Li...

Я свой Интерскол 12В (из первых) перепаковал банками от (Кипавера - не сочтите рекламой). Приемлемо по цене и полет нормальный...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,проконсультируйте пожалуйста можно ли спаять медный провод(сечение2,5 медный) перед закопкой в траншею и чем это может осложниться?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,проконсультируйте пожалуйста можно ли спаять медный провод(сечение2,5 медный) перед закопкой в траншею и чем это может осложниться?

 

Так понимаю, по нему будет подаваться питание куда то. В таком случае нельзя. В месте пайки будет переходное сопротивление, при протекании тока пайка нагревается и припой вытечет. Именно по этой причине не рекомендуется пайка силовых проводов. Если возможно то замените кабель, если нет, то соедините при помощи гильзы с термойсадкой.

crimpseal.jpg

Место соединения заизолируйте от попадания влаги клеевой термоусадкой.

Я на наружную оболочку, по краям кабеля, накладываю полоску сырой резины или самовулканизир. ленту таким образом что бы она была под термоусадкой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Режим заряда написан на самой батарее, третий контакт на родном аккуме - с термодатчика, прерывает заряд при перегреве...

 

Как по мне - можно поэкспериментировать с таким аккумом, но в работе не вижу удобства.

 

Если в холодных условиях работаете шуриком - перепакуйте родной NiCd. Если только в тепле - на Li...

Я свой Интерскол 12В (из первых) перепаковал банками от (Кипавера - не сочтите рекламой). Приемлемо по цене и полет нормальный...

насчет удобства для меня это во первых цена, во вторых родной ак был на 2 а и почему то после нескольких дней хранения полностью разряжался и я его давно выкинул, так что перепаковывать нечего, использую шуруповерт для домашних целей периодически, уже два года, чувствую что уже пора подзарядить, единственный мину большой вес.

Поэтоу спрашиваю как его зарядить с помощью зарядного от шуруповерта, потому что подсоеденив к двум контакта зарядка не происходит, нужно наверное как то задействовать третий?

на самой батарее написано начальный ток толи 2 то ли 10 (не понятно может кто то разглядит что это значить? еще написано не заряжать вгеметичном контейнере - это как? ps а что такое кипавера?

2073589803_02-11-2018013516.png.ac2b3c6c183620cb2b3997843ee6238d.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такое мнение, что аккумуляторы можно заряжать током в 0,1 (одну десятую) от емкости продолжительностью 10 часов. Формула так себе, скажу, ну очень приблизительная. Если ей следовать, то для Вашего аккумулятора можно применить зарядку с током 0,7 ампер (продолжительностью 10 часов).

 

На батарее пишут, что начальный ток не более 2,1 ампера (при большем токе батарея заражается быстрее, но и выходит из строя - быстрее)

 

Не заряжать в герметичном контейнере - то есть аккумулятор при зарядке не должен быть "укутан", что бы мог охлаждаться, и хоть аккумулятор не обслуживаемый, но при зарядке (нагреве) что-то может через клапан стравливаться. В Вашем случае - просто стоять как есть, без накрывания посторонними предметами.

 

Keeppower - всемирно известная китайская компания, которая специализируется на производстве аккумуляторов

 

Зарядка от шуруповерта может не включаться потому что "не видит" защиту от нагрева (замкнуть тот самый третий контакт на "минус").

cxema-zaradki11.jpg.e3ed2427bb344524d7ea6dce711ade67.jpg

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такое мнение, что аккумуляторы можно заряжать током в 0,1 (одну десятую) от емкости продолжительностью 10 часов.

 

 

формула верна для свинцово-кислотных аккумов.

если же на руках более современные, то давно зарядки стартуют с 1С

 

Добавлено через 5 минут

Добрый день,проконсультируйте пожалуйста можно ли спаять медный провод(сечение2,5 медный) перед закопкой в траншею и чем это может осложниться?

 

осложнений только одно - пайка. если вы до неё дойдёте должна быть не электропаяльником и свинцово-оловянным припоем, а или газовой горелкой с медным же прутком, или электросварочным аппаратом с графитовыми электродами.

т.е. по сути сварка в монолит, а не пайка металлами с более низкой температурой плавления.

 

так что, в целом, если вы не собираетесь открывать бизнес по направлению электро-газосварки кабелей, то для разового использования лучше остановится на гильзах ГМЛ и термоусадках с клеевым слоем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

формула верна для свинцово-кислотных аккумов.

если же на руках более современные, то давно зарядки стартуют с 1С

 

Добавлено через 5 минут

 

 

Давайте разделим мух и котлет.

AGM и GEL тоже свинцово-кислотные.

Если обсуждать экзотику - литий графен и т д , то указывать не мешало бы конкретную химию ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте разделим мух и котлет.

AGM и GEL тоже свинцово-кислотные.

Если обсуждать экзотику - литий графен и т д , то указывать не мешало бы конкретную химию ;)

 

ок. принимаются предложения по доступным терминам, позволившим бы разделить аккумуляторы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начитался и насмотрелся что практикуется ставить "противопожарное УЗО"... На сколько я себе понимаю, его лучше поставить на том же столбе в щите учета, а не непосредственно в распределительном щите уже в доме, что бы, не дай Бог, обесточивалась и трасса от столба к дому! Правильно?

При установке противопожарного УЗО на опоре ВЛ, вы наоборот обесточите трассу от столба к дому, при его отключении.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день укротителям Вольта и Ампера !

:flag1: Собираю щиток в дом , посоветуйте интернет магазинчик , надо с десяток автоматов , у нас в провинции про тип В вытаращивают глаза :o , а нарваться в нете на левак боязно...:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При установке противопожарного УЗО на опоре ВЛ, вы наоборот обесточите трассу от столба к дому, при его отключении.

Я так и предполагал. Хотя то что кабель от щита учета до распределительного щита будеь зарыт под землей и ему ни чего во вреия пожара не станется, тоже факт :)

Слабым местом, которое будет контролировать противопожарное узо, будет место ввода в дом и подключения к распределительному щиту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так и предполагал. Хотя то что кабель от щита учета до распределительного щита будеь зарыт под землей и ему ни чего во вреия пожара не станется, тоже факт :)

Слабым местом, которое будет контролировать противопожарное узо, будет место ввода в дом и подключения к распределительному щиту.

 

Вы не пытались задать себе вопрос - а с какого такого дива он (кабель) вдруг загорится? А если, недай Боже пожар, то о вводном кабеле вы уже побеспокоились, и его сохранили. :) Т.е. все сгорит, но кабель останется целым. Ну... как вариант - сгодится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день укротителям Вольта и Ампера !

:flag1: Собираю щиток в дом , посоветуйте интернет магазинчик , надо с десяток автоматов , у нас в провинции про тип В вытаращивают глаза :o , а нарваться в нете на левак боязно...:(

Поставте Legrand, их вроде не потделывают.

Хотя я собираю щит на Schneider серии "Домовой" :)

 

Добавлено через 23 минуты

Вы не пытались задать себе вопрос - а с какого такого дива он (кабель) вдруг загорится? А если, недай Боже пожар, то о вводном кабеле вы уже побеспокоились, и его сохранили. :) Т.е. все сгорит, но кабель останется целым. Ну... как вариант - сгодится.

 

Так зачем тогда противопожарное узо, если сразу после ввода у меня будут стоят дифы на каждой фазе?

Для защиты линий освещения, которые не будут идти через дифавтоматы?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для защиты линий освещения, которые не будут идти через дифавтоматы?

1. Да.

2. Раз у вас не все линии под диф защитой, значит у вас скорее всего система заземления семейства TN. S диф устройства так же обеспечивают защиту при повреждении (при косвенном прикосновении), возможно даже так же селективную.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не хотел бы я попасть под напряжение в линию которое защищенно УЗО 100мА которое S. Думаю трусить будет долго, возможно даже описяться и обкакаться. Лучше уж оно будет протипожарным как и должно быть с буквой S, а отходящие линии от него защищенны будут устройствами 10 и 30мА.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...