Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Кондиционер зимой на обогрев

ВЕКОТЕХ

Рекомендовані повідомлення

36 минут назад, Вомбат сказал:

Монтажники поставили на мідею дев"ятку кабель з перерізом 1,5 кв. Це нормально чи йти матюків нагинати?

С тройным запасом. Только автомат защиты ставьте 10А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 минут назад, Вомбат сказал:

Але в інструкції виробника написано, що:
 

изображение.png

Что значит 3х2.5 + заземление

У вас что трехфазный кондиционер?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Вомбат сказал:

Я чомусь завжди думав, що треба дотримуватися інструкції виробника.

 

Инструкция общая на всю линейку кондиционеров с потребляемой мощностью от 1,24 кВт до 3,5 кВт. Поэтому, и сечение задано 2.5 мм кв. Для вашей модели 1.5 мм кв достаточно. Вам что важнее, инструкция или физически обоснованное решение? Да, принято силовую проводку делать кабелем не менее 2.5 мм кв, но раз уже так у вас сделали, то менять смысла нет. Ставьте автомат защиты 10А и не переживайте.

image.png.fa0ce9d60fe0b8fa5438d929eb37f9bb.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

52 хвилини тому, BugS сказав:

Да, принято силовую проводку делать кабелем не менее 2.5 мм кв, но раз уже так у вас сделали, то менять смысла нет. Ставьте автомат защиты 10А и не переживайте

Мені простіше нагнути матюків установщикам, аби поміняли провід та доробили недороблене, аніж міняти автомати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Странная инструкция, ещё и ПВС рекомендуют для проводки...

Электрическая мощность этой мидеи 1240 Вт это 5,6 Ампера, полтора квадрата это действительно с тройным запасом. 2,5 квадрата я бы ставил если б там 50 метров кабеля было и то сначала падение напряжения на длине посчитал и принял решение

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 минуты назад, Enot123h сказал:

Странная инструкция, ещё и ПВС рекомендуют для проводки...

 

Это кабель от блока до розетки

  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 13.10.2021 в 20:04, Вомбат сказал:

Я чомусь завжди думав, що треба дотримуватися інструкції виробника.

 

Це неграмотно написана інструкція, її можна не дотримуватися) 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В 13.10.2021 в 22:19, Enot123h сказал:

Странная инструкция, ещё и ПВС рекомендуют для проводки...

Электрическая мощность этой мидеи 1240 Вт это 5,6 Ампера, полтора квадрата это действительно с тройным запасом. 2,5 квадрата я бы ставил если б там 50 метров кабеля было и то сначала падение напряжения на длине посчитал и принял решение

все верно пишите, но пусковой ток может быть в 5-7 раз больше номинала. если автомат десятка класса B10 ,  (3-5х от номинала?) то в теории может срабатывать?

Змінено користувачем newbee2020
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, newbee2020 сказал:

все верно пишите, но пусковой ток может быть в 5-7 раз больше номинала. если автомат десятка класса B10 ,  (3-5х от номинала?) то в теории может срабатывать?

При такой кратности пускового тока ставят автомат с хар-кой С. Можете ставить любой, его поменять - 5 минут работы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, BugS сказал:

При такой кратности пускового тока ставят автомат с хар-кой С. Можете ставить любой, его поменять - 5 минут работы.

это понятно, но производитель не знает этого, а ему надо 100% работоспособность везде. потому и дают такие рекомендации, в принципе логично.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, newbee2020 сказал:

это понятно, но производитель не знает этого, а ему надо 100% работоспособность везде. потому и дают такие рекомендации, в принципе логично.

В комплекте с кондиционером идет кабель питания? Какое там сечение? Вряд ли более 3х1.5.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну а в зарядке для телефона и того меньше, но мы же такой кабель не будем тянуть от розетки к щиту

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 часа назад, BugS сказал:

В комплекте с кондиционером идет кабель питания? Какое там сечение? Вряд ли более 3х1.5.

Мидеа зима-лето12, 3х2,5.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Звідки такі дані?

2.5мм.кв, це ж на 5квт споживання, Ви що,? Панове!

Там півтораха з двократним запасом.

 

Screenshot_2021-11-16-09-55-20-448_com.android.chrome.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

на 09, 12, 18ку - 1.5мм.кв - позаочі вистачає, з величезним запасом. Тим паче зараз фактично всі інвертора і великих пускових токів немає.

1.5мм.кв мідного провода витримує 3кВт навантаження

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 10 місяців потому...

Други, нада помощь.

ВоПчем кондей в режиме отопления, температура где стоит наружный блок 18-20 гр. вентилятор наружного блока периодически останавливается, имеется обмерзание докипателя (ресивера) ХЗ как прально.

Это нормально? Если такого не должно быть, то в какую сторону копать.

Кондей Лыжа 12, конденсатор и испаритель вычищены. На холод работал без замечаний.

 

кондей.jpg

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Все добрый день. Подскажите пжл, озадачился покупкой инверторного кондиционера для отопления. Ищу инвертор с двухступенчатым компрессором для работы при -25/-30. Выбор остановил на трёх моделях, смотрю 12-ый ( площадь комнаты 35 кв.м.):

1. Gree Amber - текущая цена 58 000 грн.(правда монтаж включен)

2. Cooper&hunter ICY III - 43 500 грн. без монтажа

3. Haier Nordic - 42 320 грн. без монтажа 

 Посоветуйте пжл, что выбрать из обозначенного, либо возможно есть нормальная альтернатива.

По Куперу смущает сервисная поддержка, которую многие ругают.

Gree Amber вопрос только цены и переплаты, я так понимаю, что они очень схожи с Купером.

Заранее благодарен. 

 

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 часов назад, Shiva сказал:

Все добрый день. Подскажите пжл, озадачился покупкой инверторного кондиционера для отопления. Ищу инвертор с двухступенчатым компрессором для работы при -25/-30. Выбор остановил на трёх моделях, смотрю 12-ый ( площадь комнаты 35 кв.м.):

1. Gree Amber - текущая цена 58 000 грн.(правда монтаж включен)

2. Cooper&hunter ICY III - 43 500 грн. без монтажа

3. Haier Nordic - 42 320 грн. без монтажа 

 Посоветуйте пжл, что выбрать из обозначенного, либо возможно есть нормальная альтернатива.

По Куперу смущает сервисная поддержка, которую многие ругают.

Gree Amber вопрос только цены и переплаты, я так понимаю, что они очень схожи с Купером.

Заранее благодарен. 

 

 

 

 

Haier Flexis, отличная модель с ерв и кучей плюшек как альтернатива.

нордики тоже с ерв, хорошим теплообменником и отлично справляються с обогревом.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...