Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Помогите с выбором ибп

prosyanik85

Рекомендовані повідомлення

А можно подробнее, какой марки АКБ, это сурьмяной или гибридный аккум? Сколько циклов заряд-разряд было, какое напряжение заряда, буфера и отключения при разряде?

АКБ - Вестовский Truckman 6СТ-190. Искал подешевле, нет смысла заморачиваться с дорогими. Проще раз в 5-6 лет выкинуть

Циклы отследить нереально, потому что напруга скачет постоянно. Напряжение тоже никогда не мерял - не было нужды. Работает, а я ему не мешаю. Раза четыре в год меряю плотность и уровень. Пару раз в год разряжаю/заряжаю. Все

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Циклы отследить нереально, потому что напруга скачет постоянно.

 

Т.е у АКБ не было частых глубоких циклов разряда? А можете измерить буферное напряжение? Воду часто доливали? Я думаю, Ваша информация на вес золота и многим будет интересно узнать, как эксплуатировать автомобильный аккумулятор чтобы он протянул не меньше AGM и гелевых. :Bravo:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е у АКБ не было частых глубоких циклов разряда? А можете измерить буферное напряжение? Воду часто доливали? Я думаю, Ваша информация на вес золота и многим будет интересно узнать, как эксплуатировать автомобильный аккумулятор чтобы он протянул не меньше AGM и гелевых. :Bravo:

Что такое буферное напряжение и как его померять? Я тут не копенгаген...

По ГЛУБОКИМ циклам - это 2 раза в год, когда я его принудительно разряжал. По причине пропадания сети - было несколько раз по 5-6 часов. Но это АКБ шо слону дробинка.

Вода доливается пару раз в год микроскопическими дозами. Тоже специально не отслеживал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что такое буферное напряжение

Это когда бесперебойник зарядит аккумулятор и перейдет в режим поддержания заряда. У многих бесперебойников в таком режиме напряжение 13,6-13,8 вольт. Замеряется напряжение тестером на клеммах аккумулятора. Специалисты утверждают, что автомобильная батарея не любит, чтобы её постоянно месяцами и годами держали под таким напряжением. Вот почему так интересна Ваша практика. С недостатком стартерной АКБ по разряду я выяснил - Вы её регулярно до глубоких разрядов не доводите. Но это экономически целесообразно - лучше взять более мощный аккумулятор и не выжимать из него все соки, это будет все равно дешевле, чем покупать дорогущие AGM батареи. Вот хотелось бы еще выяснить по буферному заряду

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это когда бесперебойник зарядит аккумулятор и перейдет в режим поддержания заряда. У многих бесперебойников в таком режиме напряжение 13,6-13,8 вольт. Замеряется напряжение тестером на клеммах аккумулятора. Специалисты утверждают, что автомобильная батарея не любит, чтобы её постоянно месяцами и годами держали под таким напряжением. Вот почему так интересна Ваша практика. С недостатком стартерной АКБ по разряду я выяснил - Вы её регулярно до глубоких разрядов не доводите. Но это экономически целесообразно - лучше взять более мощный аккумулятор и не выжимать из него все соки, это будет все равно дешевле, чем покупать дорогущие AGM батареи. Вот хотелось бы еще выяснить по буферному заряду

Не получится...

У меня ОФФ лайн УПС. Соответственно на выходе у него нет ни фига после заряда АКБ...

Так что померять могу только напругу на клеммах АКБ

 

Добавлено через 46 минут

Вы её регулярно до глубоких разрядов не доводите.

Кстати, я беседовал с кем то из инженеров с SinPro. Так они мне сказали, что УПС настроен на выключение при разряде батареи на 50-60%. Именно для того, что бы не убить стартерные АКБ.

Похоже на правду, когда я поутру, после принудительного разряда подключаю сеть, светодиодная линейка горит как раз на 50%.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, я беседовал с кем то из инженеров с SinPro. Так они мне сказали, что УПС настроен на выключение при разряде батареи на 50-60%. Именно для того, что бы не убить стартерные АКБ.

---

Кого-то из этих инженеров с SinPro, можно смело удостоить шНобелевской премии.

 

Чтобы увидеть 50-60% разряда стартерной любой свинцовой батареи, нужно постоянно контролировать два параметра - напряжение на клеммах и разрядный ток. Без предыдущего КТЦ для конкретной батареи эта задача не решается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

---

Кого-то из этих инженеров с SinPro, можно смело удостоить шНобелевской премии.

 

Чтобы увидеть 50-60% разряда стартерной любой свинцовой батареи, нужно постоянно контролировать два параметра - напряжение на клеммах и разрядный ток. Без предыдущего КТЦ для конкретной батареи эта задача не решается.

Верю. Но продал за то, что купил.

Есть предложения интересней? Готов взять на тест. На шесть лет минимум.:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чегото я сомневаюсь, что син про может анализировать степень разряда, скорее делитель напряжения и к 155тм2, там отвечают за контроль напряжения.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Новинка однако , не прошло и 3 года )))

Завтра первое испытание ,возможно даже вскрытие

Особо так не впечатлил,надеюсь качество не подкачает

Kulon_A-01.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новинка однако , не прошло и 3 года )))

Завтра первое включение ,возможно даже вскрытие

 

Ага, ну ладненько, завтра я тоже кому-то чего-то включу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак , встречают по одежке

Как по мне - корпус инвертора можно было сделать компактней.Возможно это улучшит охлаждение -продуваемость ,пусть будет так.Дизайн брутал саморезы сверху - слегка портит видок, но оставляет поле для творчества -можно поменять на нерж болты -хайтек тюнинг

a3cb1efe21fb.jpg

Пломбочки,вскрытие пока откладывается , но внутри удалось разглядеть приличный монтаж и цивильную плату , это вам не леотон/форт

e105fe5ff24c.jpg

Шкала загадочная -10,5Вольт и ...сразу 11.7Вольт. При разрядке аккума информативность такой шкалы нулевая.

Тоже самое могу сказать при заряде - после 13.5 вольт гадай сколько там до полного заряда и что делает зарядник с батареей?Может кипятит (тьфу3раза) . Втыкнули б диод на 13,8-13,9вольт

Провода батарейные жестковаты,по виду как ПВ3,у тех же китайцев ,да и синпро мягкие,но пережить можно.

b6a7bab52fbf.jpg

Синяя изолента детектед епт.Куда ж без нее родимой :lol:

7c07b61b3382.jpg

Слегка помучил нагрузкой,как то - утюг , фен .Благополучно уходил в защиту.

Пока что все,дальше еще помучаем

Змінено користувачем dneprstab
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новинка однако , не прошло и 3 года )))

Завтра первое испытание ,возможно даже вскрытие

Особо так не впечатлил,надеюсь качество не подкачает

 

Месяца б на 3 раньше цены б им не было)

 

Подскажите кто нибудь сталкивался с такими девайсами Volt Polska

(ссылка устарела)

 

Предложили тут по хорошей цене, но чувствую что пахнет Китаем, судя по цене.

Но может всё таки и не Китай или не самый плохой Китай?:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предложили тут по хорошей цене, но чувствую что пахнет Китаем, судя по цене.

Но может всё таки и не Китай или не самый плохой Китай?

Але -оп - теперь и в Украине

Пока что рано складывать отзывы,новая фабрика.

Но это всего лишь картинка,китайсам можно заказать с виду одно и то же,а потроха будут различаться

thumb__logicfox.ua_src3cccbb53e3c878830f10c0b63d08d71b_parbd7005966bdfd02057be23ed3aaa9ae3_dat1422004112.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отак работать нада:

 

 

Пульсар рулит:D

 

Токо Артем чето стремает, особенно когда фен втыкает ошалевший потребитель:lol::lol::lol::lol:

 

ЗЫ: а УПС без тормозов оказался, реакция у него на перегруз бомбовая, вот, вот взорвется. А работа холожильника определяется по свечению лампочки - это так на будущее, у кого не буд холодить то не важно, главное что-бы лампочка светила.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу спросить по поводу Элекс Кулон Q-500.

Есть две фирмы:

НПФ "Элекс"

Одесса,пр-т. М. Жукова, 101, офис 41.

eleks.su

и

ЧП "Элим Одесса" написано, чтоявляется официальным коммерческим партнером ЧП «НПФ ЭЛЕКС».

г. Одесса, ул. Колонтаевская, 27

eleks.od.ua

 

Смущает то, что есть ИБП Элим киевской конторы (Киев, бул.Лепсе 4.

elim-ua.com.ua)

 

Кто-нибудь подскажет, существует какая-то связь между этими фирмами?

И хотелось бы услышать больше отзывов про Элекс Кулон Q-500.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одесса,пр-т. М. Жукова, 101, офис 41.

eleks.su

это производитель

 

остальные, в том числе и я примазались. Но Кулоны есть только у тех кто примазались, если конечно производитель на шалит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смущает то, что есть ИБП Элим киевской конторы (Киев, бул.Лепсе 4.

elim-ua.com.ua)

 

Кто-нибудь подскажет, существует какая-то связь между этими фирмами?

И хотелось бы услышать больше отзывов про Элекс Кулон Q-500.

 

Это тн Элим Украина.Многие чего думают что стабы и ИБП Элим имеют отношение к Украине.Таки да как говорят у нас в Одессе - они приходят в Иличевск как и все из Китая.

Больше отзывов о Кулоне можно услышать когда пройдет немного времени.

А пока только отзывы о продавцов.Просто я физически не могу поставить дома 20 стабилизаторов и 10 ИБП и в онлайне наблюдать как ведет себя каждый :)

 

Добавлено через 2 минуты

ЧП "Элим Одесса" написано, чтоявляется официальным коммерческим партнером ЧП «НПФ ЭЛЕКС».

Так на страничке у производителя партнеры указаны , правда Dalet сказал что это примазанные, но если бы не они (мы) кто б двигал этот Элекс в массы ???

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Уважаемые специалисты, подскажите как решить проблему?

 

На днях сгорела плата управления котла. плата SIT.

В сервисе сказали, что причина - скачок напряжения...

Котел подключен через простой релейный стабилизатор (КЕБО).

По гипотезе сервисменов - скачок был импульсный, потому и "прошел" через стабилизатор, который его не "заметил" (?). Больше в доме ничего не сгорело...

 

Короче, стоит вопрос - как защитить себя от импульсных скачков (поправьте, если не правильно формулирую)? Хотя бы для котла, если что....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На днях сгорела плата управления котла. плата SIT.

В сервисе сказали, что причина - скачок напряжения...

Котел подключен через простой релейный стабилизатор (КЕБО).

По гипотезе сервисменов - скачок был импульсный, потому и "прошел" через стабилизатор, который его не "заметил" (?). Больше в доме ничего не сгорело...

Возможно, что сам стабилизатор сформировал такой скачёк напряжения. - Раньше за «китайцами» это часто наблюдалось.

 

Если верить сервисменам и защитится от импульсных помех – Резонансный фильтр.

Универсальное решение - поставить "on-line" ИБП.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если верить сервисменам и защитится от импульсных помех – Резонансный фильтр.

Универсальное решение - поставить "on-line" ИБП.

 

А чем он-лайн ИПБ от обычного компьютерного ИПБ отличается?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • FLASH закрив та відкрив темі

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...