Сергей 31 Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 А сверху обратка) так можна подключить или нет? Че то мне подсказывыает, что дом в Буче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytilit Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Кто Вам запроектировал гидрострелку? Проектант. Но мучают смутные сомнения Добавлено через 9 минут Че то мне подсказывыает, что дом в Буче. чуйка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2019 Проектант. Но мучают смутные сомнения Проект и хотелки в студию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 21 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 Подскажите плиииз по схеме подключения гидрострелки термоджет.Гидрострелка, коллектор где подача пронизывает обратку и обратка подачу НИ чего ПОЛЕЗНОГО для функционирования системы отопления НЕ дают, а только ухудшают надёжность, функционал, занимают место, из-за чего те у кого они стоят, помимо выкинутых денег на их приобретение и монтаж, в "лучшем" случае ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители! Можна ли ставить такой колектор на радиаторное отоплениеВ коллекторном шкафу 2 КОСЯКА, с вероятностью 99,999…% будет 3, а возможно и 4, 3 из которых ухудшают надёжность, функционал и, из-за не на то потраченных денег, в "лучшем" случае будут "помогать" гидростелке-коллектору чтоб Вы ещё больше ПОСТОЯННО переплачивали за покупные энергоносители! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 21 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 В коллекторном шкафу 2 КОСЯКА, с вероятностью 99,999…% будет 3, а возможно и 4, 3 из которых ухудшают надёжность, функционал и, из-за не на то потраченных денег, в "лучшем" случае будут "помогать" гидростелке-коллектору чтоб Вы ещё больше ПОСТОЯННО переплачивали за покупные энергоносители! А конкретней о "косяках" в не смонтированном колекторе теплого пола. Только без красных букв, а то можете получить замечание от модераторов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 А конкретней о "косяках" в не смонтированном колекторе теплого пола. Не ведитесь, это бот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 21 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 Не ведитесь, это бот. ФункцЫонал такой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 21 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 ухудшают надёжность, функционал, в "лучшем" случае ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители! В коллекторном шкафу 2 КОСЯКА, с вероятностью 99,999…% будет 3, а возможно и 4, 3 из которых ухудшают надёжность, функционал и, в "лучшем" случае будут "помогать" гидростелке-коллектору чтоб Вы ещё больше ПОСТОЯННО переплачивали за покупные энергоносители! Вот ведь дар у человека. Взял и все понятно объяснил. Вот все бы так объясняли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2019 Только без красных букв, а то можете получить замечание от модераторов Ты еще не заметил? У него фишка такая- на всех интернет ресурсах вставлять цветные слова, обязательно присутствует цифра 99,999% (несколько раз в длинных повествованиях), и впрочем посты ни о чем, а о том, как он лучше всех все может сделать и решить задачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 22 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2019 Не ведитесь, это бот. Якщо це дійсно так, то можливо попросити людей з владою щоб заблокували. І, нікому буде голову всім морочити... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
meboo Опубліковано: 12 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2020 Доброго дня, у звязку з реконструкцією будинку виникла потреба змінити систему опалення. До радіаторів додається тепла підлога. Зараз в системі газовий двоконтурний котел, ТТ котел із ТА та змієвиком на систему опалення. На подачах газового котла та змієвика ТА стоять зворотні клапани. Хочеться мати можливість при потребі використовувати тепло з ТА після 40*С на теплу підлогу, а також можливість догрівати воду з ТА для радіаторів за допомогою ГК. В майбутньому також додасться бойлер непрямого нагріву. Виникло декілька питань у вирішенні яких прошу допомоги: 1. Чи підійде для цього система первинно-вторинних кілець як на схемі? 2. Які діаметри труб, Kvs змішувальних клапанів та потужність насосів потрібні? Труби первинного кільця та труб до колекторів теплої підлоги на радіаторів. (Виходи з ГК DN20, діаметр змієвика ТА 18х1) Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2020 Какой планируется газовый котел, конденсационик или обычный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
meboo Опубліковано: 12 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2020 Газовий є у наявності 24 kW, звичайний з модуляцією, Ferroli Divatech D. Мін. потужність 8 kW. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
meboo Опубліковано: 13 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2020 Намагаюсь порахувати напори і розхід насосів. Виправте, будь ласка, якщо я не правий. Площа теплої підлоги 50 м2, фінішне покриття - дерево, тобто з метра можна зняти 50Вт/м2. Загальна потужність 2,5-3кВт. Дельта температур подачі і зворотньої лінії 5*, тобто через всі контури потрібно прокачувати 0.5 м3/г. Труба Rautherm S 17x2, втрата тиску на максимальній петлі 80 м орієнтовно 2,5 Bar., плюс втрата на клапані Kvs3,4 ще 1,2 Bar. В результаті можемо використовувати 25/6 на першій швидкості. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 14 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2020 Труба Rautherm S 17x2, втрата тиску на максимальній петлі 80 м орієнтовно 2,5 Bar., плюс втрата на клапані Kvs3,4 ще 1,2 Bar У вас щось не так в розрахунках, бо 2.5 бар там ніяк не може вийти. Насос дає макс напір 6 м водяного стовпа, що еквівалентно 0.6 бар 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
meboo Опубліковано: 14 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2020 У вас щось не так в розрахунках, бо 2.5 бар там ніяк не може вийти. Насос дає макс напір 6 м водяного стовпа, що еквівалентно 0.6 бар Так, дякую, 2,5 м.в.с. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 14 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2020 Труба Rautherm S 17x2, втрата тиску на максимальній петлі 80 м орієнтовно 2,5 Bar., плюс втрата на клапані Kvs3,4 ще 1,2 Bar. . Можно ссылку, откуда эти потери давления (понятно что опечатка на счёт "Бар".)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 14 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2020 Так, дякую, 2,5 м.в.с. Вам потрібно 4 контури по 80 метрів, відповідно весь потік ділиться на 4 і кожна труба отримує по 125 літрів за годину, що дає втрату тиску 10 кПа або 1 м в.с. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
meboo Опубліковано: 14 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2020 Можно ссылку, откуда эти потери давления (понятно что опечатка на счёт "Бар".)? В талмуді від REHAU є таблиця для визначення на сторінці 182: www.rehau.com/download/1786974/ti-radiatornoe-i-napolnoe-otoplenie-rehau.pdf Але потрібно ще враховувати опір ротаметра, тому я десь підглянув для труби 16х2. Вам потрібно 4 контури по 80 метрів, відповідно весь потік ділиться на 4 і кожна труба отримує по 125 літрів за годину, що дає втрату тиску 10 кПа або 1 м в.с. Наскільки я зрозумів, нам потрібен опір найдовшої гілки і змішувального клапана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 15 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 (змінено) Наскільки я зрозумів, нам потрібен опір найдовшої гілки і змішувального клапана. Саме так, але опір треба рахувати виходячи з потоку через найдовший контур. Щоб отримати 50 Вт з кв метра при дельті 5 градусів потрібно через кожний кв метр пропускати 50/(4200•5)= 0.0024 кг/с води. Відповідно якщо найдовший контур 80м, а крок укладання 20 см, то цей контур буде займати 80/5.5 = 14.5 кв м, зможе створити 14.5•50 = 725 Вт теплового навантаження і для цього потрібно 0.0024*14.5 = 0.035 кг/с = 126 кг/год теплоносія (води) Змінено 15 січня 2020 користувачем volomoto 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kom-servise Опубліковано: 31 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2020 Доброго дня Прошу консультації, як можна оптимізувати і автоматизувати систему опалення. На сьогодні маємо : будинок 2 поверхи ( мансарда) площею 160 квадратів,газоблок 375 без утеплення ( планую в цьому році). Утеплення кровлі 200мм ( також планую добавити ще 100 мм). Підлога: плівка, чорнова, гідроізоляція , пенополістирол 8 см, тепла підлога, стяжка 7-8 см. Перший поверх теплі водяні поли + радіатор опалення. Другий поверх - радіатори опалення. Котел BOSCH TRONIC HEAT 3500 15 кВт . В будинку проводяться ремонтні роботи ( сохне штукатурка,стяжка....) Планую встановлення рекуператорів на перший і другий поверх.Перший поверх теплі поли - другий радіатори. По температурі перший поверх 16-17 градусів,другий -20-21. За місяць маю в р-ні 2100квт. Постійно працює 1-2 тени з шести. Як можна оптимально автоматизувати систему,щоб відсікати температуру вищу за 20 градусів?. Чи буде доцільне встановлення баку на 1000 літрів ( тариф електроопалення) для нічного підігріву щоб вдень котел вимикався а вночі нагріав бак і по якій схемі все це можна реалізувати в автоматичному режимі? P.s. не судіть сурово - в цьому ділі не дуже розбираюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2020 Думаю, что бак 1000 л мало что даст. Во первых у Вас только что построенный дом который пока не высохнет и рабочие в нем не перестанут шастать на улицу туда сюда, будет жрать тепла огромное количество. Далее, Вы четко хотите получать и управлять определенной температурой, а для этого нужна автоматика. Вариантов исполнения такого управления много. Оттолкнитесь от исполнителя который под Ваши хотелки, вместе с Вами, подберет нужную автоматику, установит и запустит. Как пример, на фото котельная, коллеги собрали ее по схеме, а с автоматикой развели руками. Котел почти, как Ваш но 36 кВт. С заказчиком вышли вот на такую автоматику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gidron69 Опубліковано: 9 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2020 Доброго времени суток.Такой вопрос...Есть в новостройке котёл RODA Eco Duo OC 24.Проявляется данная неисправность-примерно 1 раз в сутки полностью отключается плата управления без указания ошибки,на кнопки не реагирует.Вытаскиваем сетевой шнур из розетки,ждём минуту-две-включаем и котёл работает дальше свои положенные сутки.Что может быть?Заранее спасибо.А,и главное,плату 3 дня назад поменяли-все без изменений... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 2 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2020 Исходные данные: Отапливаемая площадь - 60 кв.м Котел - простой дровяной, без наворотов. ТА - 300 литров, больше не куда ставить. Радиаторов будет 5-6 штук. Схема - двухтрубка, общая длина плети до конечного радиатора - 25м. Обвязка планируется стальной трубой. Теперь вопросы: 1. Порекомендуйте конкретные модели трехходовых клапанов(позиции 1 и 2 на рисунке). Желательно не топовые марки а средний уровень цена-качество-надежность. 2. Выходы котла - 1 1/4" . Можно обвязать до ТА дюймовой трубой и арматурой или это сильно плохо? 3. Тот же вопрос в нагрузочном контуре. Хватит ли для 6-ти радиаторов 3/4" подачи и обратки с врезками 1/2" или надо гнать дюймом? 4. Если же все-таки дюйм, имеет ли смысл задрать подачу под потолок, чтобы получить некое подобие самотека. Пусть медленно, но работало бы. Или нет смысла? 5. Можно ли использовать такую схему для низкопотенциального тепла - панельные радиаторы большой площади но меньшей температуры? Нужны ли еще какие-то элементы в схеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 2 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2020 Исходные данные: Отапливаемая площадь - 60 кв.м Котел - простой дровяной, без наворотов. ТА - 300 литров, больше не куда ставить. Радиаторов будет 5-6 штук. Схема - двухтрубка, общая длина плети до конечного радиатора - 25м. Обвязка планируется стальной трубой. Теперь вопросы: 1. Порекомендуйте конкретные модели трехходовых клапанов(позиции 1 и 2 на рисунке). Желательно не топовые марки а средний уровень цена-качество-надежность. 2. Выходы котла - 1 1/4" . Можно обвязать до ТА дюймовой трубой и арматурой или это сильно плохо? 3. Тот же вопрос в нагрузочном контуре. Хватит ли для 6-ти радиаторов 3/4" подачи и обратки с врезками 1/2" или надо гнать дюймом? 4. Если же все-таки дюйм, имеет ли смысл задрать подачу под потолок, чтобы получить некое подобие самотека. Пусть медленно, но работало бы. Или нет смысла? 5. Можно ли использовать такую схему для низкопотенциального тепла - панельные радиаторы большой площади но меньшей температуры? Нужны ли еще какие-то элементы в схеме? "Простой дровяной котёл" покажите. Потому-что возможно "7-10 кВт" у него будет ТОЛЬКО на антраците, а на дровах, хорошо, если 3-4 при интенсивном уничтожении дров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...