Energon Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 При гексагональной опрессовке гильза как бы обволакивает скрутку. А при точечной уже жилы передавливаются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 А опрессовывать будете скрутку, или ровные жилы, здесь рояли особой не играет. Пучок проводов должен соответствовать размеру гильзы, что не всегда так. Приходится добивать пучок дополнительными проволоками жил до требуемого размера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Пучок проводов должен соответствовать размеру гильзы, что не всегда так. Приходится добивать пучок дополнительными проволоками жил до требуемого размера. С точки зрения монтажника - не нужно ниче добивать, просто нужно гильзу подбирать соотв. размера. От и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 вы скручиваете перед обжимкой? разве так можно делать? Да вроде не запрещено, но, имхо, это лишняя операция - скручивать перед обжимкой. Вроде и немного времени/усилий требует, но когда таких соединений больше десяти за раз надо сделать, начинаешь думать про оптимизацию процесса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Пучок проводов должен соответствовать размеру гильзы, что не всегда так. Приходится добивать пучок дополнительными проволоками жил до требуемого размера. Егор, поправь, если шо, когда две жилы, нужно обязательно добивать третьей. Кажется в снипе такое было.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 С точки зрения монтажника - не нужно ниче добивать, просто нужно гильзу подбирать соотв. размера. От и все. Во времена совка опрессовка меди до 16мм2 не регламентировалась, но правоприемники имеют обновленные инструкции: 2.2.4. Гильзы, матрицы и пуансоны выбирают по табл. 2.1 в зависимости от суммарного сечения жил и устанавливают в соответствующий механизм. При суммарном сечении соединяемых жил менее указанного в табл. 2.1 в гильзы вводят дополнительные проволоки жил (рис. 2.1, а, б). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 ... Одной гильзой типа универсальной не отделаетесь! Легко отделается в 90% случаев домашней разводки, если приобретёт только 6-ку. Из личного опыта в такую гильзу плотно влезут три провода по 2,5мм2 от ВВГ Одескабель. А значит и от любого иного ВВГ. Туда же чудно поместятся 5*1,5мм2. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Егор, поправь, если шо, когда две жилы, нужно обязательно добивать третьей. Кажется в снипе такое было.... Тут зависит с какой стороны проводники, может быть с разных сторон гильзы. Зы. Извини, сразу не увидел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Егор, поправь, если шо, когда две жилы, нужно обязательно добивать третьей. Кажется в снипе такое было.... А Шо за СНиПы, сможно полюбопытствовать? Ато я, грешным делом, начинаю подозревать что должен контролировать производителей на предмет стандартов, продаванов, на предмет того, что они продают, да еще и нести гарантийные обязательства за всех, по принципу - "кто последний, тот и папа". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 А Шо за СНиПы, сможно полюбопытствовать? Видимо речь про Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей При совке это был всн139-83 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 Помогите по розеткам в ванной комнате. Общий планируемый план на картинке: Делаю розетки со шторками возле раковины (фен и т.п.), и надо сделать возле полотенчика для возможности использования тена: Но проблема в том, что розетки можно ставить только в зоне 3 (у меня так в проекте записано), а это 600 мм от ванны и от душевой кабинки. А тут вся ширина полотенчика 700 мм. То есть розетку, согласно ПУЭ, ставить нельзя. Можно ли что-то сделать (например, сделать не розетку, а кабельный ввод, и закоммутировать кабель от тена внутри подрозетника) или надо убирать оттуда полотенчик? Или забить на это требование? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 сделать полотенчик водяной. если не хотите, то делайте и забивайте на правила. только УЗО на 10мА хоть на эту линию поставьте. Так делать нельзя, все умрем и так дальше. Но то делать если полотенчик без розетки не греет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 сделать полотенчик водяной. если не хотите, то делайте и забивайте на правила. только УЗО на 10мА хоть на эту линию поставьте. Так делать нельзя, все умрем и так дальше. Но то делать если полотенчик без розетки не греет Он и так водяной, будет на линии рециркуляции. тен - это запасной вариант. Я интересовался не только правилами, но и устоявшейся практикой, один ответ получил - спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 Сейчас застройщики лепят такие не суразные и странные квартиры с маленькими и узкими ванными комнатами. Что если следовать строго ПУЭ то они все должны быть без розеток ВООБЩЕ)) ну фен, бойлер и полотенчик нужно же куда то подключать. Вот по этому иногда приходится правила нарушать. Но нарушаем с головой, совсем криминал не проходит 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 Сейчас застройщики лепят такие не суразные и странные квартиры Почему только «сейчас»? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 Сейчас застройщики лепят такие не суразные и странные квартиры с маленькими и узкими ванными комнатами. Что если следовать строго ПУЭ то они все должны быть без розеток ВООБЩЕ)) ну фен, бойлер и полотенчик нужно же куда то подключать. Вот по этому иногда приходится правила нарушать. Но нарушаем с головой, совсем криминал не проходит А что в данном случае будет откровенным криминалом? Какие минимальные критерии для себя Вы выбираете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 офф. Видимо речь про При совке это был всн139-83 да, нашел свежее, но рашистское "инструкция по...." от 2011 года. Что когда-то точно запомнил (был спор по СИЗам), когда соединять два провода, нужно третьим "добивать", а также, никаких скруток, прямые параллельные жилы. Учитывая пункт этойц инструкции: Соединение и ответвление однопроволочных жил сечением 2,5 - 10 мм2, с односторонними вводом проводов в гильзу: 2.2.7. Гильзы, матрицы и пуансоны следует выбирать по табл. в зависимости от суммарного сечения жил и установить в соответствующий механизм. При суммарном сечении соединяемых жил менее указанного в табл.в гильзы необходимо вводить дополнительные проволоки жил (рис.) делаю вывод, что скручивать провода, как минимум, никто не требует, а вот прямого запрета - не вижу. Понятно, что скрутку добивать проводом это бред, такого бы не написали. Так же, понимаю, что наличие двух проводов в площади круга гильзы, не дает наилучшего обжатия, в отличии от трех (трехугольник) или четырех (квадрат) и т.д., проводов. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 прямого запрета - не вижу. Запрещают обычно что было недавно разрешено, а так достаточно предписания как делать правильно. Недавно видел паяную не скрутку, а какие то ли морские узлы, то ли косички с узлами, долго смеялся. Чаще приходилось видеть скрутки сначала попарно, затем пары пар, и потом пары четверок, тоже впечатляло, но не так. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 Стукну еще сюда: Нужны трековые светильники, буду брать Китай однозначно, вопрос к опытным, при примерно одинаковой цене, какой Китай меньшее "Г" на али или у наших поставщиков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 20 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2018 У наших. На али крайне легко нарваться на полный треш. А везти такое в Украину себе дороже - придут же покупатели на разговор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 у кого-то есть скидка на продукцию Hager? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 21 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2018 у кого-то есть скидка на продукцию Hager? У форумчанина с ником igorrius 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Potapovich Опубліковано: 23 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2018 Доброго времени суток.Нужен совет. Подскажите пожалуйста,есть трехфазный щит,будут стоять три однофазных стабилизатора, а также будет стоять перекидной рубильник для генератора.На вводе автомат на 50А, затем будет противопожарное УЗО 63А на 300mA . Собственно вопрос: Где правильней поставить УЗО, сразу после вводного (перед стабилизаторами и генератором),или после стабилизаторов,или после стабилизаторов и генератора. Возможно есть нюансы в стабилизаторов или генератора,которые способствуют частому срабатыванию УЗО ? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 23 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2018 для отводов на розетки по комнате из распределительной коробки (на 5 проводов) какие лучше клеммники взять WAGO 222-415 или WAGO 221-415? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2018 Конечно же WAGO 221-415 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...