volomoto Опубліковано: 13 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2023 21.10.2023 в 12:57, volomoto сказав: Хтось може опізнати тип роз'єма (той що К2 на плані), яким підключено 3-ходовий клапан: Хочу підключитись інтерфейними реле, щоб знімати положення 3-ходового і передавати в HASS, але не хочеться різати існуючі дроти. Якщо це якийсь стандартний роз'єм, то можна зробити подовжувач з розгалуженням на інтерфейсні реле. Роз'єм знайшов і це NX5080 папка, та NX5081 — мамка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2023 (змінено) Невеличкий звіт про те, як мені вдалось осідлати 3-ходовий, щоб зати в якому режимі зараз котел і щоб можна було точно рахувати енергію витрачену на опалення та нагрів води. Отже, з допомогою додаткових папки та мамки зробив розгалужувач, до якого підключив інтерфейсні реле 220 В -» сухий контакт. Реле підключаються до клемників ваго: Прихований текст З іншої сторони реле подають сигнал ци цифрові входи контроллера, який на esp32: Прихований текст Воно все трохи колгоспно виглядає, бо це тестовий режим і не хочеться робити якихось капітальних робіт, поки не віддестую все, хоча щиток вже купив. Все діло залітає в Home Assistant і можна малювати отакі графіки: Прихований текст Туди ще залітають темпетарури подачі за зворотки, але сенсори я поставив не в найкращому місці, тому нагрів нагрів води в бойлері показується дуже неточно. То таке. До підрахунку енергії ще руки не дійшли і це питання часу, бо вся інформація вже є. Змінено 4 грудня 2023 користувачем volomoto 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 1 лютого Поділитись Опубліковано: 1 лютого Підхід виявився робочим, тому все окультурив: Прихований текст Крім моніторингу є ще повне керування ззовні часом та температурою нагріву води в бойлері. Залишилось ще одне реле, яке я планував використати на контакт обмеження потужності, але покищо не бачу в тому потреби. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого В 04.12.2023 в 16:52, volomoto сказал: ци цифрові входи контроллера, який на esp32: Де такий контролер купити? Я так розумію його потрібно самому конфігурувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 5 хвилин тому, kvintich сказав: Де такий контролер купити? Я так розумію його потрібно самому конфігурувати? Ось він - www.aliexpress.com/item/1005002823617497.html Я програмував його з домогою ESPHome, а весь контроль і моніторинг фактично відбувається через Home Assistant. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 6 лютого Поділитись Опубліковано: 6 лютого (змінено) 15 часов назад, volomoto сказал: Ось він - www.aliexpress.com/item/1005002823617497.html Я програмував його з домогою ESPHome, а весь контроль і моніторинг фактично відбувається через Home Assistant. Я так розумію це просто реле, із купою входів, які можна підстроїти під свої потреби. А яким чином цей контролер зчитує показники по споживанню електрики споживачами? Чи у вас ще щось використовується? Змінено 6 лютого користувачем kvintich Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 6 лютого Поділитись Опубліковано: 6 лютого 31 хвилину тому, kvintich сказав: Я так розумію це просто реле, із купою входів, які можна підстроїти під свої потреби. А яким чином цей контролер зчитує показники по споживанню електрики споживачами? Чи у вас ще щось використовується? Це не просто реле, але й процесор із цифровими інтерфейсами, тому там можна зробити багато чого. Саме цей контроллер в мене нічого не зчитує, бо моніторинг споживання був зроблений ще раніше, коли ще не було цього котроллера де зокрема покази окремого котлового лічильника (Eastron SDM630) залітають в HA. Але можна вичитувати і цим котроллером, якщо додати RS232-RS485 конвертер. Або ж краще тоді відразу взяти Kincony A6, який має вже на борту RS485. А взагалі можна використовувати будь-який лічильник, який інтегрується із НА, де вже склеювати дані з різних джерел. Для мене моніторинг споживання був тривіальним, а основна проблема була в тому, щоб знати чи котел зараз працює на опалення, чи на бойлер. Також хотілося керувати графіком і температурою в бойлері і для цього я використовую обманку термістора, який підключається до котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...