Не греет теплый водяной пол

Еретик

Рекомендовані повідомлення

Изначально так и было (расходомеры внизу), история та же. Да, забыл сказать, когда подключал всю систему, там было никак не разобрать где подача, а где обратка (трубы от котла спрятаны в стену). Поверил на слово. Теперь думаю, может я их перепутал?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Изначально так и было (расходомеры внизу), история та же. Да, забыл сказать, когда подключал всю систему, там было никак не разобрать где подача, а где обратка (трубы от котла спрятаны в стену). Поверил на слово. Теперь думаю, может я их перепутал?

 

Вам же сказали что коллектор с расходомерами должен быть в верху, насос должен качать в верх и всё у вас заработает.

Если перепутали подачу и обратку то прийдётся перепаять.

1620478166_.thumb.JPG.f8c6ca33651f52c28092bc397e34b427.JPG

IMGP0934.thumb.JPG.634b7e26d3c8e40095dac64073c75add.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Теперь думаю, может я их перепутал?

 

Извините, но штатные телепаты в отпуске.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коллектора поменяю, подачу и обратку переварю, воздухоотводчик на нижнем коллекторе стоит поставить? И ещё один вопрос: два отвода на подаче - полотенцесушитель, это может влиять?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коллектора поменяю, подачу и обратку переварю, воздухоотводчик на нижнем коллекторе стоит поставить? И ещё один вопрос: два отвода на подаче - полотенцесушитель, это может влиять?

 

Сначала сделайте как положено а потом будет видно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И ещё один вопрос: два отвода на подаче - полотенцесушитель, это может влиять?

 

А смысл в полотенчик воду 35 градусов загонять?

repairmaster, Определите, где подача, где обратка вначале, а потом только сможете получить корректный ответ на Ваш вопрос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А смысл в полотенчик воду 35 градусов загонять?

repairmaster, Определите, где подача, где обратка вначале, а потом только сможете получить корректный ответ на Ваш вопрос.

Кстати, как же определить, где подача и где обратка? Там со стены выходит две трубы (от котла) и всё, как быть? Есть какой то метод, кроме научного тыка? Заранее благодарен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть какой то метод, кроме научного тыка?

Купить пирометр и мерить температуру труб. :D

Рукой пощупайте, подаче будет теплее. :rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, как же определить, где подача и где обратка? Там со стены выходит две трубы (от котла) и всё, как быть? Есть какой то метод, кроме научного тыка? Заранее благодарен.

 

Определить можно, но надо будет слить воду. потом от котла дуньте (компрессор или вода) в подачу. Из какой трубы выйтет (верхняя или нижняя возле крллектора) - там и подача:)

Расположение запрной арматуры у Вас никто не видит, поэтому предложил самый общий способ

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

потом от котла дуньте

 

Правильно.

Но не обязательно от котла, можно в любую трубку ближайшую к узлу, например радиатор (если и там не попутаны обратки с подачами:D)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. специалисты. Меня уверяет один товарищ, что можно применять в ТП медную трубу 8-10 мм. Чутье подсказывает, что меня дурють, что скажете по этому поводу? Даже если применить- какова тогда будет длинна контура? Чесс. слово-- себе не думаю ложить, хочу ответить другу аргументировано, а вот их то (аргументов) и нету. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. специалисты. Меня уверяет один товарищ, что можно применять в ТП медную трубу 8-10 мм. Чутье подсказывает, что меня дурють, что скажете по этому поводу? Даже если применить- какова тогда будет длинна контура? Чесс. слово-- себе не думаю ложить, хочу ответить другу аргументировано, а вот их то (аргументов) и нету. Спасибо.

Медь для ТП очень дорогой вариант но ничего плохого в таком ТП нет, а скорее наоборот. Контур для трубы 10мм рассчитывайте как и для труб из сшитого полиэтилена 10мм. Смотрите например Upanor. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Анатолий Харьковский,

применять можно,только специально для этого предназначенную.

в изоляции,иначе медь может корродировать.

 

Добавлено через 6 минут

как по моему - медь продать,нормальную трубу(по диаметру) - купить.

не иметь геморроя с фитингами,расчетом,подбором насоса.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...

Добрый день форумчане ..Зделал водяной теплый пол в каридоре .Это будет не основной а дополнительный обогрев.. Врезку сделал в основную магистраль .. Система отопления старая, тоесть не высокого давления.Врезался в магистраль которая идет к батареи.вход-во вход, а обратка-в обратку .. На котле стоит насос ,всю систему отлично прокачивал,

Вообщем ситуация такая, НЕ ГРЕЕТ пол,подача еле еле теплая, примерно с метр трубы,дальше все холодно ... Сливал воду с пола,может гдето завоздушилась Сама батарея горячая,тоесть не завоздушена..

Самое первое что приходит в голову.это насос не прокачивает...Что еще может быть?? что не правильно зделал??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день форумчане ..Зделал водяной теплый пол в каридоре .Это будет не основной а дополнительный обогрев.. Врезку сделал в основную магистраль .. Система отопления старая, тоесть не высокого давления.Врезался в магистраль которая идет к батареи.вход-во вход, а обратка-в обратку .. На котле стоит насос ,всю систему отлично прокачивал,

Вообщем ситуация такая, НЕ ГРЕЕТ пол,подача еле еле теплая, примерно с метр трубы,дальше все холодно ... Сливал воду с пола,может гдето завоздушилась Сама батарея горячая,тоесть не завоздушена..

Самое первое что приходит в голову.это насос не прокачивает...Что еще может быть?? что не правильно зделал??

 

Я б сделал так:

 

1. "придушить" немного подачу на ЭТУ батерею. Подождать сутки, если труба уже в стяжке, если нет - то потрогать трубу и станет понятно сразу теплеет или нет.

 

2. если все равно не греет - "придушить" немного ВСЕ оставшиеся батареи. Подождать сутки.

 

3. Если все равно не греет - повторить по очереди пп. 1. и 2.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проще обратку батареи пустить в подачу пола, а обрату пола в общую обратку. соедените последовательно батарею и пол.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день форумчане ..Зделал водяной теплый пол в каридоре .Это будет не основной а дополнительный обогрев.. Врезку сделал в основную магистраль .. Система отопления старая, тоесть не высокого давления.Врезался в магистраль которая идет к батареи.вход-во вход, а обратка-в обратку .. На котле стоит насос ,всю систему отлично прокачивал,

Вообщем ситуация такая, НЕ ГРЕЕТ пол,подача еле еле теплая, примерно с метр трубы,дальше все холодно ... Сливал воду с пола,может гдето завоздушилась Сама батарея горячая,тоесть не завоздушена..

Самое первое что приходит в голову.это насос не прокачивает...Что еще может быть?? что не правильно зделал??

 

Для пола и радиаторов нужна разная температура теплоносителя.

В таком случае нужно делать через Multibox RTL

1397540855_MultiboxK-RTLweiss_1.jpg.04b9a7e04d2c48137284af6abaade8e0.jpg

Это по правильному.

 

В Вашей ситуации сложно что-то советовать, так как слишком много неизвестных:

Из чего сделана СО

Как выполнено подключение ТП

Какая длина контура ТП

Какие диаметры труб

 

Если ничего не менять, то попробуйте закрыть радиаторы на этой ветке, хоть будет понятно есть ли вообще смысл заморачиваться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоже хочу посоветоваться по теплым полам,на фото видно что регулятор трехходового клапана стоит на максимальной температуре-правильно?

в этом случае поплавки расходомеров стоят почти в верху то есть проток маленький,если регулятор перевести на уменьшение температуры-поплавки опускаются на 2-3 л. и скорость потока увеличивается...но температура носителя падает.

В связи с этим вопрос-что эффективнее для котла-увеличение потока с параллельным уменьшением температуры либо наоборот.

Я понимаю что все это называется ТАНЦЫ С БУБНОМ, но для автоматики и сервопривода я пока еще финансово не созрел.

IMG_8337.thumb.JPG.535978e3c220fb975948e05d4651c43f.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на фото подача 40 градусів, як для даного періоду то забагато, я ще більше 30 на подачі не піднімав, і то при 30 вже жарко.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на фото подача 40 градусів, як для даного періоду то забагато, я ще більше 30 на подачі не піднімав, і то при 30 вже жарко.

Дык это же все в стадии эксперимента и проб...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для пола и радиаторов нужна разная температура теплоносителя.

В таком случае нужно делать через Multibox RTL

[ATTACH]467225[/ATTACH]

Это по правильному.

 

В Вашей ситуации сложно что-то советовать, так как слишком много неизвестных:

Из чего сделана СО

Как выполнено подключение ТП

Какая длина контура ТП

Какие диаметры труб

 

Если ничего не менять, то попробуйте закрыть радиаторы на этой ветке, хоть будет понятно есть ли вообще смысл заморачиваться.

Система отопления водяного типа .( не электрическая.) Зделана из пластиковой трубы диаметром 16,красного цвета

Длина контура теплого пола 45 метров..

Общая площадь отопления для пола 8,5 квадратов.

 

Врезался я в старую систему отопления перед радиатором ..соответственно подача к подаче, обратка к обратке..на радиаторе стоят краны, На котле стоит насос циркуляционный.на обратке.... На сегодняшний день ситуация такая.. контур подачи на теплый пол теплый (труба выходящая на подачу пола),на обратку холодный... Или не продавливает систему,или просто пол еще не прогрелся,и охлаждает воду в трубе водяного пола .Правда прошло только сутки .. может подождать еще???

Просто немного паники присуствует .. зделал,деньги выбросил- а эфекта нету от пола .

((У других людей точно по такому принцыпу монтажа все отлично работает )

 

Добавлено через 8 минут

Я б сделал так:

 

1. "придушить" немного подачу на ЭТУ батерею. Подождать сутки, если труба уже в стяжке, если нет - то потрогать трубу и станет понятно сразу теплеет или нет.

 

2. если все равно не греет - "придушить" немного ВСЕ оставшиеся батареи. Подождать сутки.

 

3. Если все равно не греет - повторить по очереди пп. 1. и 2.

НА радиатор полностью краны прикручены..Труба уже в стяжке,заложена и залита .. стяжка уже высохла

Ситуация такая на сегодняшний день .. Та труба которая идет на подачу теплого пола она теплая,такая же как и в системе основного отопления, а обратка теплого пола холодная...тоесть -или непродавливает система или просто пол охлаждает саму трубу в полу...

Прошли сутки ""испытаний"" теплого пола .Может надо еще подождать двое-трое суток ???

просто ""эфект паники "" немного присуствует .. денег кучу ""зарыл" в пол,а эфекта нет .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та труба которая идет на подачу теплого пола она теплая,такая же как и в системе основного отопления, а обратка теплого пола холодная...тоесть -или непродавливает система или просто пол охлаждает саму трубу в полу...

А сколько у Вас батарей стоит? Попробуйте закрыть несколько батарей, чтобы увеличить поток именно через теплый пол.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СВЕРШИЛОСЬ !!! Пол начал греть...Оставил больше чем на сутки..и продавило...Утром попробывал-- пол теплый.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах